Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Gazmax

Пользователи
  • Публікації

    11
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Персональная информация

  • Пол
    Мужской

Gazmax's Achievements

Новичок

Новичок (1/13)

1

Репутація

  1. Медь можно . НО должно быть : туго плавкое олово с серебром температура 600 с, а также протокол мех.испитаний стыков пайки.
  2. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДБН В.2.5-20-2001 6.4 Присоединение к газопроводу бытовых газовых приборов и аппаратов, отопительных установок, КИП и приборов автоматики, переносных газовых горелок, передвижных и временных (сезонных) газоиспользующих установок и установок, испытывающих вибрацию, допускается предусматривать гибкими рукавами после отключающего устройства на ответвлении газопровода к уста­новкам. В качестве гибких рукавов следует применять резиновые рукава, рукава в металлической оплетке, и металлорукава, которые должны быть стойкие к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре. Допускается присоединение бытовых газовых счетчиков металлорукавами длиной не более 0,5 м. Гибкие рукава для присоединения бытовых газовых приборов, лаборатор­ных горелок и КИП не должны иметь стыковых соединений и длину более 2 м. Допускается не более двух стыковых соединений на гибких рукавах для присоединения переносных, передвижных или временных газоиспользующих установок. В местах присоединения к газопроводу и оборудованию, а также соеди­ненные между собой гибкие рукава должны надеваться на гофрированные на­конечники. Запрещается скрытая прокладка гибких рукавов, пересечение гибкими ру­кавами строительных конструкций, в том числе оконных и дверных проемов.
  3. ДБН В 2.5-20-2001 6.37 Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания в дымоход или через наружную стену здания следует предусматривать в кухнях или в обособленных нежилых поме­щениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям 6.38, 6.39, 6.40 6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепло­вой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособ­ленном помещении, 6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща­ется отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:- высота помещения не менее - 2,5 м; - наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех­кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель­ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения) Хотя котел 24кВт требования как к топочной: Объем помещения до зокВт 7,5м3 , площадь стела 3% от обьема топковой.
  4. ДБН В.2.5-20-2001 6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща­ется отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям: - высота помещения не менее - 2,5 м; - наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех­кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель­ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения); - размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче­том;
  5. Какие то свои,неподвластные даже ДБН В.2.5-20-2001 понятия. ДБН один для всех (есть 2005 но он для ПЕ труб) особенно на вводе в эксплуатацию -Это пункт ТУ (маразм) но ето не к инспектору , а ктем кто выдае ТУ. работаешь в паре с газовщиком , то проблем нет никаких НЕТ. Но когда строитель понимает инспектора , а он строителя то работать легче
  6. Ввод газопровода в кухню на уровне 80 см. от пола (высота колектора отечественной ПГ-4) под столешницу, дальше 2 крана.
  7. ДБН В.2.5-20-2001 6.4 Присоединение к газопроводу бытовых газовых приборов и аппаратов, отопительных установок, КИП и приборов автоматики, переносных газовых горелок, передвижных и временных (сезонных) газоиспользующих установок и установок, испытывающих вибрацию, допускается предусматривать гибкими рукавами после отключающего устройства на ответвлении газопровода к уста­новкам. В качестве гибких рукавов следует применять резиновые рукава, рукава в металлической оплетке, и металлорукава, которые должны быть стойкие к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре. 19.10 При установке газового оборудования, газовых приборов, присоеди­нении их к газовым сетям и отопительным системам, а также при установке ав­томатики и контрольно-измерительных приборов, прокладке импульсных газо­проводов, кроме требований проекта, следует выполнять требования заводских инструкций по монтажу. Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединитель­ного штуцера. При этом отключающий кран устанавливается на расстоянии не менее 200 мм сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран дол­жен быть установлен на спуске к плите на высоте 1,5-1,6 м от пола. При присоединении газовых приборов резиновыми рукавами, они не должны попадать в зону нагрева при работе прибора. а тут на цырлах с вытянутым языком бегали - Сантехник не лезь в газ.
  8. По схеме замены котла проблематично так как меняется помещение, мощность котла. Лучше законно новый проект. Или старое место (кухня) тогда по схеме но мощность котла до 24кВт.
  9. Турбо котел без вентканала можно установить в одном случае: на кухне без газовой плиты, мощностью до 30кВт. Котел не зависимо турбо или атмосферный устанавливается: 1. Кухня ПГ-4(плита газова) 15м.куб +6 м.куб. на котел до 30кВт, на плиту, атмосф. котел нужен вентканал. 2. Котельня (топкова до 200кВт) безоговорочно должны иметь ТРЕХ кратный воздухообмен. 3. В любых других помещениях(гараж, коридор, туалет, библиотека и т.д.) установка газовых котлов ЗАПРЕЩЕНА.
×
×
  • Створити...