  1. Не знаю, может вы и хороший специалист или в вашем РЕСе профи высокого уровня, но как показывает мой опыт в данном конкретном случае, то профильные специалисты РЕСа, которые обслуживают нас, оказались мягко говоря не состоятельными. И самое главное они монополисты, я бы рад их поменять или пойти к другим, но не могу. К стати, я их спрашивал о предпочтении системи TN-C-S или ТТ, но вразумительного ответа не получил. А своих докторов, пока я их нашел, то поменял не один десяток. Поэтому так и живем, или вы в другой стране живете?
  2. Даже не знаю как ответить на этот простой вопрос. По моему, это вопрос из разряда вариаций на тему: вы джеки распиновываете по системе А:А или В:В и почему? На самом деле задача перейти с системи TN-C-S на ТТ так прямо не стояла. Задача была в другом перебрать щиток. 20 лет назад у меня было скоммутировано вот так (на первом фото). Согласитесь, не очень. На то время я наверное и не знал как может быть по другому. Несколько лет назад увидел как это может быть на самом деле и заложил себе задачу перебрать щиток. Тем более в подсознании сидело, что может у меня что-то нахомутано в щитке (после того трехлетнего случая, как сейчас оказалось простой халатностью со стороны монтеров РЕСа). А в последние полгода по селу начало скакать напряжение в сторону увеличения, забросы бывают и до 300 (но это какие-то аварийные ситуации, они бывают, но не часто). Но напряжение в сети, в последние полгода, поднялось с привычных 220-230 до 240-260 (может из мощных солнечных станций, которые смонтировали в нашем селе на полях, может и по другим причинам, потому как забросы чаще бывают ночью). Даешь заяву в РЕС, они приезжают, что-то делают и этого хватает на день - два и далее все возвращается как было. Реле напряжения конечно стояли, но частое состояние выкл./вкл не доставляло комфорта. Принял решение поставить стабилизаторы. Поговорил с кумом за инсталляцию стабилизаторов, нарисовали схему как это будет, поняли, что в моем родном щитке не хватает места и уже за одно принял решение и перебрать щиток. Теперь он выглядит вот так (их пришлось поставить два 😅). И за одно устранил ошибку, наверное нужно написать так ОШЫБКУ, с перепутыванием земли и нуля. Но напитавшись разной информацией остановился пока на системе ТТ для частного дома (при появившихся стабилизаторах в диапазоне 140-380). Вот такой сложный ответ, на Ваш простой вопрос.
  3. Підсумок суботи. Кинули з кумом кабель по повітрю та продзвонили де ж в мене все таки нуль, а де земля. З'ясувалося, що таки да, була допущена ОШЫБКА - кабелі були переплутані. Аналізуючи цю історію, тепер розумію, що три роки тому, коли я зробив контур заземлення (писав про це у своєму першому пості) та запрошував РЕСовців щоб поміняли лічильник (якраз встановлював сонячну систему) і напевно тоді на щитку на стовпі монтери і поплутали нуль з землею. В щитку в хаті тоді ніхто ніяких робіт не робив. Після того як вони зкомутували та подали напругу на будинок, то в мене почалась свистопляска та погоріли декілька лампочок та блоків живлення (також писав про це у першому пості). Після того вони зробили занулення і все запрацювало. І через три роки коли я зараз знову захотів відокремити свій земляний контур від РЕСівського нуля, то історія повторилася. Ось так це вийшло. У фінальному підсумку тепер все працює правильно. Тепер у мене точно міцні горіхи і це добре , але думаю треба посилити свій земляний контур. Дякую всім за поради та приділений час. Всім миру та добра.
  4. В субботу с кумом перемеряем, тем более, что РЕСовцы все оставили назамплобированным, потому как в момент замера физически находился возле щитка в доме и лично не видел показаний на счетчике, только со слов другого РЕСовца.
  5. Итоги вчерашнего приезда бригады РЕСовцев. Приехали с вышкой. Сразу без разговоров поменяли орехи (мы купили хорошие орехи сикам TTD 241 neo). Но ничего не произошло. Как нагрузку вместо насоса использовали менее дорогостоящий девайс - фен. При включении фена на этой фазе в доме проседание 170, на двоих 260. Теперь точно знаю, что не насос виновник и вытягивать его не нужно. РЕСовцы засомневались в целостности моего кабеля от счётчика до щитка в доме. Перепроверили, сказали что кабель норм. Распломбировали счётчик и автомат, чтобы подтянуть контакты. Визуального подгорания нуля там не было, да и когда подтягивали контакты, то особо не было заметно что они ослаблены. Опять включили фен. Произошло ровным счетом тоже самое, как и при смене орехов. Потом один РЕСовец с тестером пошел к счётчику, а другой остался возле щитка в доме. Одновременно начали замерять напряжение, при включенном фене, на каждой фазе на счётчике и на щитке в доме. В доме 170 и две по 260, а на счётчике все три по 230. Из этого сделали вывод, что это все таки что-то у меня в доме. Оставили все незапломбированным до субботы, что бы мой електрик сам в этом мог убедиться. По итогу я точно знаю одно, что у меня крепкие орехи! :) Это конечно радует, но проблема осталась. Накидывая себе мысли что может еще быть, щиток в доме откидываю, електрик мой кум перебрал и подписал каждый проводок в щитке и там вопросов нет. У меня в доме присутствуют несколько проходных выключателей, и несколько коммутационных коробочек на каждом этаже для освещения. Может там что-то намучено. Еще на клавишах включения освещения установлены светодиоды (чтобы ночью были виды выключатели), но не думаю, что это может влиять. Того парня, который лет 20 назад тянул кабеля и коммутировал эти коробочки, я точно не найду, да и вряд ли он что-то вспомнит, тем более все уже в обоях, покраске... Занулить все как было раньше и не парить голову. Как-то оно все работало 20 лет... Как говорят в преферансе, остался при своих, но тут это не радует...
  6. Я до монтерів якраз претензій і не маю. Тут як то кажуть копають тим, що дали... І коли давав заявку, то якраз побачив того монтера, який мені минулого разу мій контур заземлення під'єднував до РЕСовського нуля, то так це він мені по таємниці сказав про ці херові клеми і про проблеми у людей. І коли він же (у складі бригади, чи вже як там було) міняли на стовпах старі кабелі на цей СИП, то казав, що пропонували людям, якщо є можливість, купити правильні клеми, та поставити їх, але нас не було в дома. Мова йде про корпоративну політику та відношення до клієнтів у керівництва компанії. Але як кажуть, яка держава таке і відношення до людей і скрізь... на жаль...
  7. Сегодня разговаривал с РЕСовцами (давал заявку на выезд мастеров), то в разговоре они сказали, что может быть еще когда они меняли линию на столбах на четырёхжильную в одной оплетке, то запитка от этой линии к каждому дому по улице осуществлялась путем безразрезного соединения, я так понимаю какими-то врезными клемами к каждой фазе и нулю, и с их слов эти врезные клемы у них были херового качества и от людей часто поступают жалобы, в том числе и касательно слабого нуля. И типа, купите хорошие клемы мы поменяем. Ну не бляди же... Суки, знают, что у будут проблемы и все равно мантулят... пиндосы...
  8. і ті 16 квадратів, що вчора відкинули на стовбі, і замінили на перемичку в щитку у хаті на 6 чи 8 квадратів... ой всьо, мені погано...
  9. я вже розумію, що треба все вернути в зад... і також вже розумію, що моєю землею тире нулем мабуть користується вся вулиця...
  10. Да я понимаю, что ноль подымают с земли где зарываю хороший кусок металла, к нему приваривают 16 арматуру и заводят в ТП (у нас возле стлба на котором установлена ТП такая арматура торчит из земли), или же вместо куска метала глубоко забивают штырь...
  11. тоесть на слабых потребителях этот обрыв нуля не заметен, а если включается более мощный потребитель, то происходит такая ерунда. по сути так должно происходить например и с духовкой если ее вывести на полную мощность?
  12. если бы был обрыв нуля или его ослабление до щитка в доме, то при неработающем насосе (выполнил свою задачу - нагнал давление и выключился, причем физически включен в розетку) все остальные потребители работают корректно и при этом ноль с землей у меня в щитке в доме и на столбе были рассоединены. И как только давление падает, насос включается, то выбивает все три фазы. Если бы был обрыв нуля, то наверное ничего не работало бы в принципе...
  13. да срабатывает реле напряжения, причем все три! Функция проверки по какому параметру есть, но насколько я пролистывал, то визуализируется только по перенапряжению, но нужно покопаться. Спасибо за совет. Но сработка точно была не по перенапряжению. если бы был обрыв нуля до щитка в доме, то при неработающем насосе (выполнил свою задачу - нагнал давление и выключился, причем физически включен в розетку) все остальные потребители работают корректно и при этом ноль с землей у меня в щитке были рассоединены. И как только давление падает, насос включается, то выбивает все три фазы. Если бы был обрыв нуля, то наверное ничего не работало бы в принципе...
×
×