эконом СО с ЕЦ, 2 котлами и бойлером КН

olexarels

Рекомендовані повідомлення

тепло в доме- наше все!

Кратко предыстории проекта:

Имеем коробку дома в 2 этажа построенного по технологии «термодом» с гаражом внутри , общей площадью 299 м кв. обьёмом850м куб, причем 1этаж выполнен из стандартных блоков с толщиной пенопласта 50 мм а второй из блоков указанных тут (ссылка устарела) , окна профиль «Framex» 71 мм общей площадью остекления прибл.35 м кв, двойной стеклопакет с и-стеклом, (ссылка устарела) межэтажное перекрытие имеет внутри 50 мм ППС, чердачное перекрытие по деревянным балкам 150 мм, утепленное пластиковыми бутылками с опилками и +50 мм ППС 15 плотности, по балкам сверху и снизу брак мебельного ДСП толщиной 16 мм

Как видно из преамбулы, старался строить супербюджетно поэтому вопрос отопления стоял для меня в концепции «дешево-быстро-качественно» со смещением в сторону «дешево», обдумывал даже варианты самодельного котла (ссылка устарела) и прочее, благо техническая база имеется неплохая, параллельно изучал данный форум и прочие подобные

Теперь фабула: решил плясать «от печки» или в моем отношении от радиаторов, были разные варианты, например тут (ссылка устарела) , но все же решил чугун, тем более основным котлом изначально был определен ТТ.Поход по магазинам, рынкам и прочим местам не вдохновил стоимостью чугунных радиаторов, поэтому после посещений приемки металлолома за период март-июнь успешно были приобретены 150 секций радиаторов еще «советского периода» по средней цене 1.20 за кг с которыми пришлось конечно повозится

Технология приведения их в рабочее состояние такова: первым делом избавляемся от краски, сначала пробовал паяльной лампой(ф2), но потом построил на доме уличный камин(Ф-1) и обжигал уже в нем, после обжига –сразу в бочку с раствором каустической соды(5:100)Ф-3, затем под пескоструй тут , (ссылка устарела) дальше мойка «Керхером», прогонка резьбы,(Ф-4) шлифовка посадочных поверхностей,(ф-5) сборка, покраска (ф-6) воздушная опрессовка(ф-7) и все. Да , муторошно, но цена имеет значение…пришлось покупать отдельно 40 ниппелей, прокладки, паклю, герметик, все что не пошло т.е. не открутилось, лопнуло, слизались ниппеля- было успешно сдано обратно на мет. лом( причем вложение выгоднее чем золото, бралось за 1.20 ушло за 2.40)

Тут в августе месяце успешно была закуплена черная труба (ссылка устарела) в следующем объеме:

2 д-100м, 1,5д-50 м, 3\4д-25 метров суммарно вышло около5000 грн, правда 3\4 пришлось 30 м еще докупать, а других немного осталось, но в Доме все пригодится.

Переходим к главному: штудируя форумы обратил внимание на данного товарища (ссылка устарела) , с которым пару раз пересекались виртуально, понял что человек думающий и понимающий процессы отопления с ЕЦ и могущий мне помочь, так как сварщик имеется, толковые люди тоже, а вот стоять над людьми, ставить задачи и контролировать выполнение надо или самому, иль нанимать. Сам участвовать не смог, а вот Володя согласился за приемлемую для меня плату

539736792_2.jpg.55f37e04672e2e91305318bf02e01e37.jpg

1908446863_1.jpg.9e8f4df9fcc5c63851d78cb768ee40f9.jpg

1030940007_3.jpg.04b301ebca1d58fa370eaf34dbbe6c73.jpg

1500532092_4.jpg.c04d2bfa6560874cd4aa5e7f737fd120.jpg

2026522150_5.jpg.5591bb1af15421d6039e8d023568ef9e.jpg

880435682_6.jpg.7c03e6e6688b2e6843698d204c263096.jpg

570376582_6.jpg.7cba4e35164fd9c37ac3328835a74c9d.jpg

1544394695_7.jpg.458cb51a9e4cb5299bb4d422c4420f26.jpg

738738014_.jpg.12c219920e225ab30b80522137a9f1b3.jpg

1785853747_1.jpg.401a5f22465eb4ddd5ec55969b15da71.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

, и начался сам процесс!

Схема предложенная Владимиром выглядит так (Ф1), обвязка котельной в схеме (ф-2) рабочие узлы (далее), параллельно было куплено маятниковый обратный клапан (400) трехходовой клапан (500), насос (450), краны ,переходы, углы, сгоны и прочее(1500-2000), трубы подключения к дымоходу (3300) брал тут www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=5788 огромное ей спасибо с доставкой в Донецк, котел ТТ Viadrus HERCULES U 22 D (6 секции) (10200) котел газовый КОЛВИ КT 16 TSY (Eurotherm 16 FT) (2600) бойлер кос. нагрева QUATRO OW-E 150.7 (3200) и через 14 дней неспешной (с 9 до 15) работы был пробный запуск, который и прошел успешно!! Спасибо Володе огромное!

Теперь из опыта истопника: топлю наездами, дрова не айс, но топка не напрягает, котел выходит в режим 70 грд, включаю насос, падает до 60, насос отключаю и пашет в режиме ЕЦ , разогреть более 90 грд на котле пока не получается, а да! Так как электричества пока нет, насос работает от бензогенератора через это leoton.kiev.ua/production.html?id2=324 (1800) и + автомобильный АКБ 6 СТ90(650), на второй скорости ,от АКБ работает насос более 6 часов(не было времени проверить)

Подведем итоги моего опуса:

Итого материалы радиаторы 113 шт*7 кг*1.2=950грн

Трубы отопления = 5500 грн

Котельное оборудование…………=23000 грн

Обвязка, сгоны и прочее = 2000грн

работа МАСТЕРА =3600 грн

работа сварщика, помощников =2000 грн

всего =37050+-5% грн

свое время- бесценно, но главное зад то в тепле!!, Конечно многое можно и удешевить, но меня устраивает и этот вариант.(Как подсчитал, сам офигел -почти 20% от общей стоимости стройки,хотя окна потянули почти столько..)

Также приведу характеристику работы отопления данные Володей

По схеме, думаю вопросов не должно быть. Из предложений – приглушать радиаторы второго этажа. Но это уже в следующем сезоне и когда будет обжит дом. А пока необходимо, что бы из системы выходил растворенный воздух. Систему промывать не рекомендую (не вижу смысла).Описывать как бы и нечего. Бойлер будет греться при работе насоса и закрытом кране управления бойлером.

При работе насоса необходимо закрывать кран одного из котлов.

При работе на ЕЦ абсолютно все краны могут быть открыты. Система отбалансирована. Саморегулируемая.

По проверке работоспособности: Топим сырыми дровами с улицы, ночью был минус.

При запуске включили насос. При горении, стенки котла (внутренние) начали потеть. Через 10мин они высохли, через15 мин обратка достигла оптимальной температуры. Т.е. нагрелся котел и малый круг подмеса. Схема работает. Насос выключили – проверяем ЕЦ.

При холодной обратке стенки снова намокают. Но!!! При достижении подачи 45°С, внутри все начинает высыхать. Обратка при этом по-прежнему холодная.

Первый этаж с промерзшей бетонной стяжкой, открытыми дверьми и открытыми воротами гаража. Одновременно продолжается перепаковка вышедших из строя радиаторов.

Как обычно в железной системе показал себя аномальный расширительный процесс. При нагреве системы уровень в расширительном баке не поднялся и на половину рассчитанного – сказывается расширение металла, который частично компенсирует расширение воды.

При ЕЦ разогнали подачу до 95°С, обратка отставала градусов на 25. При таких условиях это прекрасный результат.

еще раз ему большой респект, а так же всем кто принимал участие в более ранних моих прожектах www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21733 ,

 

с уважением я

998580225_.jpg.131387f13d168f358965ec3b8cb45af1.jpg

921712948_.jpg.418e752e3adff41f3eb10196dbb5f05d.jpg

176197495_1.jpg.184f3c27093738b0c76de659cd533227.jpg

2.jpg.c7e5065b0e0d151969bcc8ee539c5766.jpg

3.jpg.c048dfd67e490f9dfc92989734c9162c.jpg

4.jpg.bced46b4ae1c1bfb98e22e54e61e8657.jpg

5.jpg.05e4013be12a67ca242f0e90d2d24084.jpg

6.jpg.b2e64f7146dc294bc5b853979b84392d.jpg

7.jpg.8437d87bacdd0a5f773dc17e7c3f77c5.jpg

8.jpg.8987d6885345442d3655d624acd08451.jpg

9.jpg.532c55e6c448c419b7edd714c4378717.jpg

10.jpg.835b329351845b5aaec7187daf22c940.jpg

11.jpg.5bb5fca09d121d26f07594f8a6ae0f3b.jpg

1088761596_1.jpg.fbc51db309ad3dbe058b44440f571366.jpg

1721595117_.jpg.6b54f21218a00c72433f3805711829f5.jpg

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От чистого сердца скажу ЧТОБ У ВАС РУКИ НЕ БОЛЕЛИ . А теперь критика . насколько я разглядел: 1- можно было сделать красивее, 2- подачу желательно пропускать под подоконниками иначе Вы греете потолок а ему итак тепло, 3- разница температур подачи и обратки при установившейся температуре воздуха при естественной циркуляции не должна превышать 15С при работе насоса 10С . У Вас два этажа и гравитационную систему можно реализовать наилучшим вариантом учитывая применение чугунных радиаторов.Я не нашол диаметров присоединительных патрубков котла обычно для современных ТТ котлов 1.1/2 дюйма а ето требует применения насоса обязательно в старых советских котлах КЧМ, ВНИИСТО, КЧМ 2М ,,Жарок,, диаметры патрубков 2 дюйма рассчитывались под естественную циркуляцию.правда с оговоркой 7(8) секций , точно уже не помню.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От чистого сердца скажу ЧТОБ У ВАС РУКИ НЕ БОЛЕЛИ

руки болят по клавишам стучать иногда..

критика принимается, разницу нагоним, дом только прогреем после зимы,ибо бетона много:)

а патрубки на котле кажись 2,75 д

картина ниже

 

с уважением я

viadrus_u22_c_montazh01.gif.60a6124dd50d70ceb15483679190f798.gif

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...А теперь критика...

 

Вы можете увидеть на второй фотографии помещение над вторым этажом, (совсем не чердак) и прогрев потолков будет далеко не лишним.

Про разницу температур подачи и обратки будем судить после прогрева помещения. Температура стяжки во время топки была местами около ноля. При работе насоса в обжитом помещении градиент температур будет в пределах 5-ти градусов.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет идейному вдохновителю и воплощателю!

с огромным уважением я

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...