Газовый котёл: подключать гибким шлангом, медью или трубой чермет?

April

Рекомендовані повідомлення

Ситуация следующая - газконтора мне пьёт кровь. Мол есть от облгаза предписание, что газовый котёл в топочной следует подключать исключительно металлической трубой, такой же как газ прокладывается по фасаду дома. Насколько это требование законно? Слышал, что вот уже несколько лет действует норма, по которой котёл можно подключать медью или гибким металлическим шлангом в диэлектрике длиной до 1,5 метров внутри топочной. Если кто владеет нормативной базой, - дайте плиз ссылку на этот документ.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Люди, хелп! Дайте плиз ссылку по этому вопросу на нормативный акт!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Люди, хелп! Дайте плиз ссылку по этому вопросу на нормативный акт!

 

каждый газовщик требует по своему. одним метал давай, другие со воими газовыми шлангами приходят, третим всеравно. но спорить с ними дело гиблое, и не дешовое

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Медью нельзя.

Купленный газовый металлический шланг (с сертификатом, гибкий) обычно помогает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Медью нельзя.

Купленный газовый металлический шланг (с сертификатом, гибкий) обычно помогает.

 

В том то и дело, что у меня таким именно и подключено гибким. Требуют металл. Наверно если бы подключился металлическим, требовали бы гибкий)) И всё же.....в каком документе эти особенности расписаны, на что ссылаться?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.....подключено гибким. Требуют металл. .....

 

Шланг газовый гибкий металлический.

 

(ссылка на изображение устарела)

 

ссылки у меня нет на норматив, покупаете и ставите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приблизительно таким и подключено. Гибким металлическим в жёлтом диэлектрике. Пойду в Эпицентр брать копию сертификата на этот шланг.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ситуация следующая - газконтора мне пьёт кровь. Мол есть от облгаза предписание, что газовый котёл в топочной следует подключать исключительно металлической трубой, такой же как газ прокладывается по фасаду дома. Насколько это требование законно?

Хай газконтора покаже цей припис, з коментарем, а то ще на щось нормативний документ шукатимете

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если вам дорога жизнь, ваша, ваших близких и соседей, рекомендую ставить стальную трубу.

Если кто помнит, в Днепропетровске несколько лет назад взорвался многоэтажный жилой дом из за того, что неисправный газовый редуктор пустил магистральное давление в потребительскую сеть. В результате у народа на кухнях массово полопались резиновые "презервативы" и газ пошёл в дом, а дальше дело случая - кто то щёлкнул выключателем и дом рванул.

 

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

До чого тут одне до другого :fool:

Ще скажіть що проблема у тому, що в квартирах не було електромагнітного відсікача. Проблема була у несправному редукторі, а не у шлангах

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если не дай бог ваши близкие погибнут в такой ситуации или станут инвалидами, вы себе не простите копеечной экономии.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Щоб близькі не гинули і не ставали інвалідами треба тримати у справності вентиляцію і редуктори, а не шланги
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Исправность редуктора от нас не зависит, а поставить надёжную трубу вместо резинового презерватива - в наших силах.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Також у ваших силах поставити електромагнітний клапан. Коштує недорого, він у вас є?

Якщо дуже перестраховуватись то можна стати параноїком, шланги дозволені у використанні в побутовій мережі, якщо ж у побутову мережу піде середній або й високий тиск то навряд чи вас врятує відсутність шлангів, бо за визначенням побутова мережа розрахована лише на низький тиск

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ДБН В.2.5-20-2001

 

6.4 Присоединение к газопроводу бытовых газовых приборов и аппаратов, отопительных установок, КИП и приборов автоматики, переносных газовых горелок, передвижных и временных (сезонных) газоиспользующих установок и установок, испытывающих вибрацию, допускается предусматривать гибкими рукавами после отключающего устройства на ответвлении газопровода к уста­новкам.

В качестве гибких рукавов следует применять резиновые рукава, рукава в металлической оплетке, и металлорукава, которые должны быть стойкие к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре.

Допускается присоединение бытовых газовых счетчиков металлорукавами длиной не более 0,5 м.

Гибкие рукава для присоединения бытовых газовых приборов, лаборатор­ных горелок и КИП не должны иметь стыковых соединений и длину более 2 м.

Допускается не более двух стыковых соединений на гибких рукавах для присоединения переносных, передвижных или временных газоиспользующих установок.

В местах присоединения к газопроводу и оборудованию, а также соеди­ненные между собой гибкие рукава должны надеваться на гофрированные на­конечники.

Запрещается скрытая прокладка гибких рукавов, пересечение гибкими ру­кавами строительных конструкций, в том числе оконных и дверных проемов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Медь можно . НО должно быть : туго плавкое олово с серебром температура 600 с, а также протокол мех.испитаний стыков пайки.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мне подключали в прошлом году, делали гибким металл. шлангом. Так было указано в проекте, посмотрите свой проект, на котел он должен быть полюбе.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как уже сказали немного выше - можно......

Да знаю я эту "настанову" - было бы неплохо ещё процитировать пункты по меди... И всем бы сразу стало понятно, что выполнить их нереально.

 

Стальной гибкий шланг или стальная труба - наш путь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стальной гибкий шланг или стальная труба - наш путь.
и это правильно, ибо это проще.

а нам главное - чтоб газ (т.е. тепло) в доме был.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 роки потому...
Ситуация следующая - газконтора мне пьёт кровь. Мол есть от облгаза предписание, что газовый котёл в топочной следует подключать исключительно металлической трубой, такой же как газ прокладывается по фасаду дома. Насколько это требование законно? Слышал, что вот уже несколько лет действует норма, по которой котёл можно подключать медью или гибким металлическим шлангом в диэлектрике длиной до 1,5 метров внутри топочной. Если кто владеет нормативной базой, - дайте плиз ссылку на этот документ.
Отвечу вам так, как сам хожу по проверкам гибкие шланги разрешаются только которые имеют сертификат ответственности на газовые плиты до 2 метров, на навесные на стену котел, газколонка 50 см.Подключение двух приборов от одного опуска через тройники запрещено.На каждый прибор должен быть отдельный опуск и кран И обязательно должен быть вентканал.Такие приборы как котел которые имеют в себе плату рекомендую подключать резиновыми шлангами (сертификоваными)потому что если комуто придет в голову подключить электричество к газовой трубе то электроная плата на котле выйдет из строя.А по поводу медных труб то они предназначены для подключения воды или изготовления самогонного аппарата.

 

Добавлено через 18 минут

Да знаю я эту "настанову" - было бы неплохо ещё процитировать пункты по меди... И всем бы сразу стало понятно, что выполнить их нереально.

 

Стальной гибкий шланг или стальная труба - наш путь.

 

Наш путь тот ,что бы подключение приборов и разводка труб сходилась с техдокументацией.