Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Помогите разобраться с камином

AGREssORRR

Рекомендовані повідомлення

Добрый вечер!

Ситуация следующая, купил коробку с крышей, на момент приобретения вытяжка для камина (она же канал дымохода) была сделана на тяп-ляп и на данный момент внутренний диаметр дымохода составляет один кирпич (120х240)...

Камин ложил сам, но не поинтересовался перед этим как это правильно делается (налажал).

Выход дымохода (на крыше) у меня значительно ниже конька...

Первый тест камин не прошел так как добрая половина дыма уходила в дом... Прошу вашей помощи разобраться в чем проблема\проблемы и как их устранить максимально бюджетно (вариант с разбором камина, разбором дымохода (с последующим его увеличением по 200 трубы в диаметре) не устраивает - дорого)...

Возможно есть варианты...

Фото прилагаю, размеры топки 70х45х55

IMAG1204.thumb.jpg.094ef336ed99d53f945d408f8ec674ca.jpg

IMAG1205.thumb.jpg.5528bc7f698fb2a6c56d663167db7203.jpg

P70924-125120.thumb.jpg.eb769e91167a98cf6268339e9581149a.jpg

P70924-125126.thumb.jpg.e2e44cab31bcc53f1b0e75c39438a0db.jpg

P71001-213934.thumb.jpg.e50d69db8313fa5773595617349505cd.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разобрать частично верх камина, взять лист металла 3мм и сварить из него дымосборник в виде усеченной пирамиды высотой 50 см.установить его на топочную часть и подключить его к дымоходу повыше трубой нерж. диам. 200.и Все заложить кремнеземным волокном и зашить магнезитовой плитой или если подороже то суперизолом. заложить старое подключение, на низ положить ряд кирпича ,уменьшив камеру. На крыше удлинить дымоход двухконтурной трудой закрепив на ростяжки. Если делать самому обойдется в 4500-5500.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

внутренний диаметр дымохода составляет один кирпич (120х240)...........размеры топки 70х45х55

При таких размерах топки живое сечение дымохода не менее 0,04 м2. Канал 120*140=0,028 м2.

Увеличить дымоход ессно не вариант, остается уменьшать топку, либо ставить дверку.

По остальному конструктиву дергайте печников. :)

Выход дымохода (на крыше) у меня значительно ниже конька...

Доточить вполне реально. Не факт, что нужно.

В общем сравнивайте с малюнком. :)

 

1765297469_..jpg.46fec145bbf90de136a1ab1afdfa78f3.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При таких размерах топки живое сечение дымохода не менее 0,04 м2. Канал 120*140=0,028 м2.

Увеличить дымоход ессно не вариант, остается уменьшать топку, либо ставить дверку.

По остальному конструктиву дергайте печников. :)

 

Доточить вполне реально. Не факт, что нужно.

В общем сравнивайте с малюнком. :)

 

[ATTACH]585821[/ATTACH]

 

 

 

AGREssORRR пишет 120*240

Вы считаете 120*140

 

Уменьшать портал топки не факт что обязательно,вот камин с порталом 60Х60 работающий в дымоход 14Х14:

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=208730

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

AGREssORRR пишет 120*240

Вы считаете 120*140

Да, сорри, очепятка. Сечение посчитал по факту, в писанине лоханулся. :D

Исправляюсь 120*240=0,028 м2.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

AGREssORRR, судя по фото дым возможно не единственная проблема. Пьедестал с перегородкой под подом и отсутствием поддержки боковых стенок топки стремно выглядит. И не только это. Вам нужен специалист. Иначе можете попасть и на третью переделку.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Прошу вашей помощи разобраться в чем проблема\
Разберите верх камина, постройте над топкой газовую камеру которая будет соответствовать размерам топочной части и будет вам счастья)))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Всем спасибо за помощь!

Дошли руки, разобрал верхнюю часть камина...

замерил канал дымохода - оказалось 170 на 260... 170 потому что кирпич со стороны комнаты положен не плашмя а на ребро... Возьму эндоскоп, посмотрю что происходит в самом канале выше, пока подлезть неудобно...

теперь по теме. само "как бы острие" зуба должно быть на уровне верхней арки топки?

я прислонил квадратную подушку к металлическому уголку, дабы визуально представить как делать зуб... так правильно? или его надо дальше\ближе от стены?

и еще, выстраивать дымосборник лесенкой к стене из шамотного или можно класть облицовку?

P71112-002613.thumb.jpg.950d5ca8d70decc7783e01f59e6c639b.jpg

P71112-002618.thumb.jpg.8e8adc756cf3ec0a41f03e0ec70dae90.jpg

P71112-002624.thumb.jpg.969a1978d38abb30de876b75827b54f0.jpg

P71112-002642.thumb.jpg.46bcec50325863edc8991259c1eddcf6.jpg

P71112-002645.thumb.jpg.e92bdf766a9399707afbc4af64f6ac37.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем спасибо за помощь!

Дошли руки, разобрал верхнюю часть камина...

замерил канал дымохода - оказалось 170 на 260... 170 потому что кирпич со стороны комнаты положен не плашмя а на ребро... Возьму эндоскоп, посмотрю что происходит в самом канале выше, пока подлезть неудобно...

теперь по теме. само "как бы острие" зуба должно быть на уровне верхней арки топки?

я прислонил квадратную подушку к металлическому уголку, дабы визуально представить как делать зуб... так правильно? или его надо дальше\ближе от стены?

и еще, выстраивать дымосборник лесенкой к стене из шамотного или можно класть облицовку?

 

Верхняя часть зуба должна быть не менее двух рядов вышенижней части арки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и еще, выстраивать дымосборник лесенкой к стене из шамотного или можно класть облицовку?

 

у вас слишком крутой угол наклона фронтальной стороны дымосборника получится чтобы вписаться в отверстие которое вы выбрали в стенке дымохода.

Из облицовочного кирпича дымосборник я бы не делал.

внутреннюю поверхность дымосборника лесенкой не делают.

Под камина по прежднему висит в воздухе без поддержки его боковых стен...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 місяців потому...

Делал камин первый раз, вначале просчитал размеры соотношение портала к площади, к диаметру трубы. Но спустя год начал реализовывать и в процессе кладки все поменял, типа упростил и походу напортачил. В итоге имеем то что имеем: Поддымлевает но не всегда. Распаливал камин только в холодном доме, т.к. отопления пока нету. Поддымливает в основном когда слабое тление, и то когда прогреется (при разжеге вроде бы и огонь слабый но не поддымлевает) ... когда хорошо горит (как на фото) все ок.

Пока склоняюсь к увеличению дымосборника и занижение портала на 1 ряд.

Возможно ошибаюсь и все намного драматичней)))) Кто с опытом подскажите.

 

 

 

P71126-152026.thumb.jpg.ec1910accca9645ab99dc24eb3e00706.jpg

P71217-115410.thumb.jpg.434bd0db01666982dc7897e7753c98f2.jpg

P71029-180710.thumb.jpg.46d79e07d2643d177434b28f2e4a126d.jpg

P71106-184533.thumb.jpg.d717244c8bec9f45192bef417e7ff59d.jpg

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Диаметр и высота трубы?

 

Над камином круглое сечение диаметр 200 (площадь сечения 318), в стене квадратное сечение 125х255 (площадь сечения 314), почти одинаково.

Высота от начала дымосборника до края дымаря почти 10 м. не учитывая изгиб.

 

Кусок дымохода из нержавейки чуть изменил, сделал более вертикальный.

 

P71217-115342.thumb.jpg.1c4e953c8d66586ea8eff8fb9258e522.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Над камином круглое сечение диаметр 200 (площадь сечения 318), в стене квадратное сечение 125х255 (площадь сечения 314), почти одинаково.

Высота от начала дымосборника до края дымаря почти 10 м. не учитывая изгиб.

 

Кусок дымохода из нержавейки чуть изменил, сделал более вертикальный.

 

[ATTACH]615282[/ATTACH]

Основной принцип: ДЫМОСБОРНИКА МНОГО НЕ БЫВАЕТ.

У вас он реально, ну очень маленький, по сути его и нет. Я бы увеличил бы его как минимум на 5-6 рядов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Основной принцип: ДЫМОСБОРНИКА МНОГО НЕ БЫВАЕТ.

У вас он реально, ну очень маленький, по сути его и нет. Я бы увеличил бы его как минимум на 5-6 рядов.

 

Я остановился на варианте из нержавейки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я остановился на варианте из нержавейки.

А смысл? и десять символов

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А смысл? и десять символов

 

Стенка тонкая, значит больше для дыма места, ну и проще... как вспомню эту резку, купа пыли...

 

Вот ребята делали

 

+теплоотдача будет побольше

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стенка тонкая, значит больше для дыма места, ну и проще... как вспомню эту резку, купа пыли...

 

Вот ребята делали

 

+теплоотдача будет побольше

Ну да и прогорит быстрее. Это аматорство до добра не доведет

Вам решать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...