Старый 26.03.2013, 15:06   #1
sashaMO
Форумчанин
 
Регистрация: 27.02.2008
Пол: Не указан
Сообщений: 466
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Газовики вимагають провітрювачі для металопластикових вікон

Доброго дня! Ситуація наступна. Виробляю зараз в місцевій газконторі проект на газифікацію житлового будинку. Проектант вимагає щоб на металопластикових вікнах в кімнатах де будуть стояти газові прилади (кухня, топочна) були встановлені провітрювачі які монутються безпосередньо в профіль такого вікна. Оскільки вікна у мене уже стоять і на них є неслаба гарантія то нехотілося б псувати вікна тими провітрювачами.
Тільки що телефонував в одну контору яка ставить такі вікна то там сказали що вони раніше в подібних випадках виписували бумажку-документ з печаткою що на таких вікнах встановлення мікровентиляція і типу все ок.

Що порадите робити.

P.S. І ще одне то й же проектант каже що оскільки стіни будинку дерев’яні то місця біля газових приладів мусить бути виконане негорючим матеріалами запропонувала преремурувати частину стіни Я запропонував відділити азбестовою плитою і металом то вона вроді погодилась але так якось невпевнено. У зв’язку з цим і виникає питання чи дані вимоги проектанта є правомірними?
sashaMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 15:17   #2
karapuz74
Старожил форума
 
Аватар для karapuz74
 
Регистрация: 10.05.2011
Адрес: Донбасс
Пол: Мужской
Сообщений: 2,182
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 1,140 раз(а) в 509 сообщениях
По умолчанию

С точки зрения здравого смысла и техники безопасности имеют.
Каждый год в Донецке из-за отравления угарым газом погибают семьями.
Везде стояли пластиковые окна. Везде в актах это фигурировалось в виде "отсутствия приточного воздуха". Сами подумайте, откуда браться притоку, если двери бронированные и окна глухие? Вот и идет угар в "обратку", ообенно если еще и вытяжка работает.
Ставьте клапана. Кстати, есть клапана, которые не нарушают массив рамы, только резинки нарушаются.
А "справку" засуньте подальше...
karapuz74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 15:42   #3
naupv
Старожил форума
 
Аватар для naupv
 
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Киевская обл
Пол: Мужской
Сообщений: 5,575
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,960 раз(а) в 1,572 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sashaMO Посмотреть сообщение
Що порадите робити.


Треба було сюди писати
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=109547
А запропонуйте їм зробить витяжку у стіні і вікна будуть цілі.
naupv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 15:54   #4
sashaMO
Форумчанин
 
Регистрация: 27.02.2008
Пол: Не указан
Сообщений: 466
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию

А що це за витяжка і скільки котштує така витяжка

P.S. До речі а це законно що вони вимагають щоб дерев’яна стіна була виконана з негорючих матеріалів. Типу каже: "На дерев’яну стіну ми котел не повісимо". Вроді десь на форумі бачив що в дерев’яному будинку просто на дерев’яній стіні висів настінник. Я взагалі планую ставити парапетник бездимоходний але можливо доведеться ставити і настійнник ще не вирішив з котлом.
sashaMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 16:14   #5
naupv
Старожил форума
 
Аватар для naupv
 
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Киевская обл
Пол: Мужской
Сообщений: 5,575
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,960 раз(а) в 1,572 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sashaMO Посмотреть сообщение
А що це за витяжка і скільки котштує така витяжка


Це отвір у стіні і труба.

Цитата:
Сообщение от sashaMO Посмотреть сообщение
Вроді десь на форумі бачив що в дерев’яному будинку просто на дерев’яній стіні висів настінник.


А це як місцеві царьки скажуть, так і буде. Всі знають, що задня стінка котла холодна, але проти них не попреш.
naupv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 17:04   #6
sashaMO
Форумчанин
 
Регистрация: 27.02.2008
Пол: Не указан
Сообщений: 466
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию

Ок з котлом ще так сяк ну а на кухні де стоїть газова плита що теж треба таку фігню городити?
sashaMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 17:08   #7
naupv
Старожил форума
 
Аватар для naupv
 
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Киевская обл
Пол: Мужской
Сообщений: 5,575
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,960 раз(а) в 1,572 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sashaMO Посмотреть сообщение
теж треба таку фігню городити?


Витяжку обов'язково.
naupv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 17:59   #8
Kochuev
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 24.10.2009
Адрес: Харьков
Пол: Мужской
Сообщений: 77
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию

Несколько вопросов в тему.
1. Будет ли газовщиками принят вариант с кухонной принудительной вытяжкой над плитой с выходом через стену?

2. Для турбированного котла вытяжка не нужна?
Kochuev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 18:34   #9
vadimv
Старожил форума
 
Аватар для vadimv
 
Регистрация: 18.02.2012
Адрес: Сумы
Пол: Мужской
Сообщений: 2,210
Вы сказали Спасибо: 607
Поблагодарили 1,780 раз(а) в 802 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Kochuev Посмотреть сообщение
Несколько вопросов в тему.
1. Будет ли газовщиками принят вариант с кухонной принудительной вытяжкой над плитой с выходом через стену?

2. Для турбированного котла вытяжка не нужна?
Мне сказали, что без вытяжки в виде трубы над крышей проект не подпишут.
Планируется двухконтурный турбокотел и вытяжка над плитой.
vadimv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 18:41   #10
Luko
Старожил форума
 
Аватар для Luko
 
Регистрация: 26.07.2011
Адрес: Киев, Васильковский р-н
Пол: Женский
Сообщений: 4,461
Вы сказали Спасибо: 2,648
Поблагодарили 2,554 раз(а) в 1,363 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Kochuev Посмотреть сообщение
1. Будет ли газовщиками принят вариант с кухонной принудительной вытяжкой над плитой с выходом через стену?
нет, нужна естественная
Цитата:
Сообщение от Kochuev Посмотреть сообщение
2. Для турбированного котла вытяжка не нужна?
хоть мне ни один документ, регламентирующий это, так и не показали, но в проекте - нарисовали и сказали, что обязательно
Luko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 19:19   #11
SON
Старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 4,900
Вы сказали Спасибо: 1,367
Поблагодарили 1,881 раз(а) в 1,451 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sashaMO Посмотреть сообщение

P.S. До речі а це законно що вони вимагають щоб дерев’яна стіна була виконана з негорючих матеріалів. Типу каже: "На дерев’яну стіну ми котел не повісимо".
ДБН В.2.5-20-2001

6.45 Установку плити слід передбачати біля стіни із негорючих матеріалів на відстані не менше 6 CM від стіни. Допускається установка плити біля стін з важкогорючих і горючих матеріалів, ізольованих негорючими матеріалами (покрівельною сталлю по листу азбесту товщиною не менше З MM, штукатуркою тощо) на відстані не менше 7 CM від стін. Ізоляція передбачається від підлоги і повинна виступати за габарити плити на 10 CM з кожного боку і не менше 80 CM зверху.
6.46 Установку настінного газового обладнання для опалення та гарячого водопостачання слід передбачати:
- на стінах із негорючих матеріалів на відстані не менше 2 CM від стіни (у тому числі від бокової стіни);
- на стінах із важкогорючих та горючих матеріалів, ізольованих негорючими матеріалами (покрівельною сталлю по листі азбесту товщиною не менше 3 MM, штукатуркою, тощо) на відстані не менше З CM від стіни (у тому числі від бокової стіни).
Ізоляція повинна виступати за габарити корпусу обладнання на 10 CM і 70 CM зверху.
6.47 Установку газового обладнання для поквартирного опалення слід передбачати на відстані не менше 10 CM від стіни із негорючих матеріалів та від стін із важкогорючих матеріалів, захищених згідно з вказівками 6.45.
Допускається установка даного обладнання біля стін Із важкогорючих і горючих матеріалів без захисту на відстані не менше 25 CM від стін.
При установці вищевказаного обладнання на підлозі з дерев'яним покриттям, остання повинна бути ізольована негорючими матеріалами, які забезпечують межу вогнестійкості конструкції не менше O, 75 год. Ізоляція підлоги повинна виступати за габарити корпусу обладнання на 10 CM.



И немного отсебятины. В настенных газовых котлах у которых расширительный бачек расположен в боковой части задняя стенка некисло нагревается.

Добавлено через 23 минуты
Цитата:
Сообщение от sashaMO Посмотреть сообщение
Проектант вимагає щоб на металопластикових вікнах в кімнатах де будуть стояти газові прилади (кухня, топочна) були встановлені провітрювачі які монутються безпосередньо в профіль такого вікна.
Скажите проектанту, что в кухне приток не делается.
Удаление части уплотнителя с оконной створки практически полностью заменяет такие проветриватели абсолютно бесплатно.
Ежли финансово не ограничены - ставьте КИВы, вещь хорошая, но цена не демократичная.
SON на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 19:23   #12
alex.hohol
Форумчанин
 
Регистрация: 27.10.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 376
Вы сказали Спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 111 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Kochuev Посмотреть сообщение
Несколько вопросов в тему.
1. Будет ли газовщиками принят вариант с кухонной принудительной вытяжкой над плитой с выходом через стену?

2. Для турбированного котла вытяжка не нужна?

При том что у Вас пластиковые окна и двери то газовщики полностью правы. Делали опыт ( только появились двухконтурные котлы и проводились испытания в присутствии горгаза, горисполкома, продавца котлов, хозяина многоэтажки). Явный факт котлу и плите воздуха не хватало "срабатывала защита).
Как вариант пришли к общему мнению и сделали отверстия в двери "из кухни в гостинную" , внизу и окантовали пластиковыми колечками взятыми у мебельщиков. И расчёт объёма воздуха для газ. приборов считали кухню вместе с гостинной.

После этого эпизода прошло девять лет.
А по закону должна быть приточная вентиляция.
Какая? Решать Вам.
alex.hohol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 19:28   #13
SON
Старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 4,900
Вы сказали Спасибо: 1,367
Поблагодарили 1,881 раз(а) в 1,451 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от alex.hohol Посмотреть сообщение
сделали отверстия в двери "из кухни в гостинную" , внизу и окантовали пластиковыми колечками взятыми у мебельщиков.
Обычно такие проблемы решались подрезом дверного полотна снизу на 2-3 см.
SON на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 19:43   #14
alex.hohol
Форумчанин
 
Регистрация: 27.10.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 376
Вы сказали Спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 111 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SON Посмотреть сообщение
Обычно такие проблемы решались подрезом дверного полотна снизу на 2-3 см.
И какой хозяин квартиры согласится на подрез двери?

А аккуратные дырки д.30мм. и аккурано обработанные совсем другое дело.
alex.hohol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 19:51   #15
SON
Старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 4,900
Вы сказали Спасибо: 1,367
Поблагодарили 1,881 раз(а) в 1,451 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от alex.hohol Посмотреть сообщение
И какой хозяин квартиры согласится на подрез двери?

А аккуратные дырки д.30мм. и аккурано обработанные совсем другое дело.
Есть такое, особенно в последнее время, когда дизайн превосходит функционал. Дырки/щели должны быть во всех межкомнатных дверях, для некоторых это катастрофа. К стати щель под дверью неплохо гасит шум.
SON на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
alex.hohol (26.03.2013)
Старый 27.03.2013, 06:49   #16
О_ВК
Форумчанин
 
Аватар для О_ВК
 
Регистрация: 21.07.2009
Адрес: Киев, Чоколовка - Глеваха
Пол: Мужской
Сообщений: 427
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 92 раз(а) в 77 сообщениях
Smile

Цитата:
Сообщение от SON Посмотреть сообщение
К стати щель под дверью неплохо гасит шум.
А гласно - это делает порог , те же двери в "высокие" кабинеты - двойные и с порогом.
Звук волна однака
О_ВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2013, 09:07   #17
sashaMO
Форумчанин
 
Регистрация: 27.02.2008
Пол: Не указан
Сообщений: 466
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию

А по моєму питанню. Я так розумію що на кухні кухонна витяжка для плити необов’язково і провітрювачі на вікнах теж непотрібні?

У мене в топочній буде стояти або парапетний або настійннний турбований газовий котел (димоходу і вентканалів немає) чи справделиво вимагають віконце з провітрювачем і чи потрібна вентиляційна труба в топочній якшо будуть стояти дані прилади?
sashaMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2013, 09:42   #18
SON
Старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 4,900
Вы сказали Спасибо: 1,367
Поблагодарили 1,881 раз(а) в 1,451 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sashaMO Посмотреть сообщение
Я так розумію що на кухні кухонна витяжка для плити необов’язково і провітрювачі на вікнах теж непотрібні?
Приток (проветриватели в окнах) на кухне не делается .

Цитата:
Сообщение от sashaMO Посмотреть сообщение
чи потрібна вентиляційна труба в топочній якшо будуть стояти дані прилади?
Да, по любому.
SON на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2013, 11:37   #19
sashaMO
Форумчанин
 
Регистрация: 27.02.2008
Пол: Не указан
Сообщений: 466
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию

1. А можна якось аргументувати проектанту що мені на кухні не потрібно провітрювач на вікні і витяжку на газову плиту теж? Є якийсь ДБН щоб процитувати?

2. В топочну я так розумію по любому мусить бути вентиляційний канал неважливо чи настінник-турбо чи парапетник тобто закрита камера згоряння газів?

P.S. До речі а які є ще варіанти ізоляції дерев’яної стіни крім азбесту і металевого листа? І ще коли спілкувався з проектантом то вона сказала що якщо буде викид газів через стінку то цей отвір теж треба на 36 см ізольовувати тобто я так розумю роздовбувати таку некислу дирку. Може можна якшось ізолювати отвір в дерев’яній стіні типу мінватою чи ще чимось щоб не валити 36 см отвір цеж абсурд.
sashaMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2013, 11:51   #20
Interso
Старожил форума
 
Аватар для Interso
 
Регистрация: 23.02.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 4,269
Вы сказали Спасибо: 533
Поблагодарили 1,318 раз(а) в 1,083 сообщениях
По умолчанию

[QUOTE]
Цитата:
Сообщение от sashaMO Посмотреть сообщение
1. А можна якось аргументувати проектанту що мені на кухні не потрібно провітрювач на вікні і витяжку на газову плиту теж? Є якись ДБН щоб процитувати?
А пусть вам сам проэктант покажет эти нормы по поводу вентиляции на окнах.
Вам достаточно чтобы была форточка а возле газовой плиты по любому должна быть вытяжка с естественной вентиляцией без всяких там электромоторчиков.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы

Быстрый переход

Отзывы о Хорватии
Отзывы о Хорватии

Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +2.





Контактная инфо:
admin@stroimdom.com.ua
Для компаний и рекламодателей:
Реклама | Платные пакеты
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
vB.Sponsors

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании