Цитата:
Сообщение от Сугор Посмотреть сообщение
Шарманщик, но TechnicsKuzya не виноват, что ему выписали такие ТУ, а кабель и дольше может прослужить. Можно продлить срок службы кабеля - купить полиэтиленовую гофру (она устойчива к УФ), хотя можно и ПВХ, разрезать вдоль, одеть на кабель вместе с тросом (разрезом вниз), тогда и кабель будет защищен и вода в гофре не будет скапливаться...
Поясняю....ну, наверное по-молодухе, вам всем кажется, что вот- РЭС прописал и пипец - истина в последней инстанции, поднимай лапы, иначе не включат!
У меня ещё ни разу не было так, что б отказали в том же РЭС, любой подчинённости, даже Ж\Д (кто работал хоть раз с Дистанцией Электроснабжения - есть такой антипод на железной дороге Киев, - Обл -Рай- и прочим -Энерго) в просьбе-требовании по замене комплектующих с меньшим сроком службы на более достойные!!!!
А в Департаменте Развития, что в Киеве, в один день получил ЧЕТЫРЕ!!!! совершенно разных ТУ, когда брали бумажки для "Клуба-казино Марио", что на задах Госуниверситета, в Ботсаду(е?)
Обошлось всё это аж в две коробки хороших конфет - попались две бабульки и две бутылки коньячка+лимончики - мужик две шт ТУ выписал, не ушел, пока не было написано то, что мне удобно. Но при этом каждый раз оплачивал, как за новые ТУ в кассу - государство своё получало - врать не буду, да и правила игры тоже надо соблюдать....
Да, надо знать матчасть и просто так "бабушки-дедушки" не сдаются, надо доказывать, ну дык ТехникКузя себя позиционирует как Спеца с Большой буквы "С" - ну дык соответствовать должон, взятому весу!!!
А ежели уж их величество с большой буквы чо-то не знает или не доучило - вот тута и мы, грешные и матерящиеся можем пособить - подсказать что-то...
А в Департаментах всяких "общаться с людями надо"...умело, на их языке...
Шарманщик на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 10:14   #62
Сугор
Форумчанин
 
Регистрация: 26.09.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 427
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 35 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию

Шарманщик, незабываете, что, все таки, есть разница между специалистом и часником. Ну никто не обязан знать то что обязан знать и уметь специалист...
Сугор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 12:23   #63
sanykrimea
Старожил форума
 
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 08.03.2010
Пол: Не указан
Сообщений: 8,231
Вы сказали Спасибо: 2,355
Поблагодарили 10,719 раз(а) в 3,763 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сугор Посмотреть сообщение
Шарманщик, незабываете, что, все таки, есть разница между специалистом и часником. Ну никто не обязан знать то что обязан знать и уметь специалист...
Откуда в РЭСах спецы? У них мотивации нет - то простые работяги которые ходят на работу дабы дружить, что линейщики, что т.н. гл. инженеры. Потому повально и устанавливают автоматы на ноль, PЕN через счётчик ведут, гофру на СИП одевают и прочие глупости.
А не дай бог РЭСовец начнёт монтаж в доме вести (хотя в этом ноль - его дело столбы и СИПы) , то это адЪ и израиль - кто-то из форумчан писал о проекте РЭСовца с двужильным ШВВП непосредственно по сгораемому основанию.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
BeGa (13.10.2011), Шарманщик (10.10.2011)
Старый 10.10.2011, 12:39   #64
Сугор
Форумчанин
 
Регистрация: 26.09.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 427
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 35 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Откуда в РЭСах спецы?
sanykrimea, да я не РЭСовцев имел в виду..., а проектировщиков, монтажников и т.д.
Сугор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 17:15   #65
TechnicsKuzya
Опытный форумчанин
 
Аватар для TechnicsKuzya
 
Регистрация: 30.04.2009
Адрес: Крым
Пол: Мужской
Сообщений: 1,692
Вы сказали Спасибо: 1,097
Поблагодарили 846 раз(а) в 448 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Известно - при Вашем солнце - макс 6-7 лет, а ежели море рядом - то ещё быстрее...

А по ТУ - СИП - и надо было ставить - вся Турция прибрежная на ём запитана, уже не первый десяток лет
Вы знаете наше солнце и наши реалии? Вы уверены?

Цитирую ТУ (а точнее это скорее надо называть предписанием) нашего РЭС, от 12.06.07 выданное мне для подключения дома:

Цитата:
На основании ППЭЭ, ПУЭ, ПБЭЭ и Договора на электроснабжение предписывается:

1. Выполнить кабельный безразрывный ввод от опоры до электросчетчика по наружной стене здания открыто на скобах. Применять кабель АВВГ (2x4) или АВВГ (2x6).

2. ...
Кабель уже провисел 4 года, никаких видимых изменений наружной оболочки нет. Более того, определенно точно, есть дома, которые подключались еще раньше моего, таким же АВВГ и думаю у них тоже все ОК. Я перед РЭС, выступал, как частное лицо, предписали, я выполнил, остальное мне до одного места, мне надо стройку запускать, а не по кабинетам бабулек шастать и в очередях сутками сидеть. Выйдет срок службы АВВГ, заменится он на СИП, это вопрос 2-ух, 3-ех дней, какие проблемы?

Последний раз редактировалось Валерий Валентинович; 10.10.2011 в 19:51. Причина: Переход на личности
TechnicsKuzya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 17:19   #66
sanykrimea
Старожил форума
 
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 08.03.2010
Пол: Не указан
Сообщений: 8,231
Вы сказали Спасибо: 2,355
Поблагодарили 10,719 раз(а) в 3,763 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сугор Посмотреть сообщение
sanykrimea, да я не РЭСовцев имел в виду..., а проектировщиков, монтажников и т.д.
Цитата:
Сообщение от TechnicsKuzya Посмотреть сообщение
Цитирую ТУ (а точнее это скорее надо называть предписанием) нашего РЭС, от 12.06.07 выданное мне для подключения дома:

Применять кабель АВВГ (2x4) или АВВГ (2x6).
То Сугор
Я ж говорю - альтернативно одарённые РЭСовцы. Обратите внимание на сечения, марку кабеля и дату ТУ.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 17:32   #67
TechnicsKuzya
Опытный форумчанин
 
Аватар для TechnicsKuzya
 
Регистрация: 30.04.2009
Адрес: Крым
Пол: Мужской
Сообщений: 1,692
Вы сказали Спасибо: 1,097
Поблагодарили 846 раз(а) в 448 сообщениях
По умолчанию

Да уж, с 2x4 я, в то время, прозрел...

У нас почти весь город, альтернативно одаренный... про контроллеров, я лучше промолчу...

Есть такая поговорка: "Работает, и не трогай!". Поэтому и висит, пока АВВГ.
TechnicsKuzya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 17:54   #68
sanykrimea
Старожил форума
 
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 08.03.2010
Пол: Не указан
Сообщений: 8,231
Вы сказали Спасибо: 2,355
Поблагодарили 10,719 раз(а) в 3,763 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от TechnicsKuzya Посмотреть сообщение
..
У нас почти весь город, альтернативно одаренный...
Севастополь?
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 18:03   #69
TechnicsKuzya
Опытный форумчанин
 
Аватар для TechnicsKuzya
 
Регистрация: 30.04.2009
Адрес: Крым
Пол: Мужской
Сообщений: 1,692
Вы сказали Спасибо: 1,097
Поблагодарили 846 раз(а) в 448 сообщениях
По умолчанию

Неа, север Крыма... Севастополь не далеко ушел... кстати, был этим летом, на день ВМФ... в общем и целом, очень не понравилось, город меняется не в лучшую сторону.
TechnicsKuzya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 18:20   #70
Шарманщик
Старожил форума
 
Регистрация: 17.11.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 7,914
Вы сказали Спасибо: 3,183
Поблагодарили 4,584 раз(а) в 2,338 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от TechnicsKuzya Посмотреть сообщение
Да уж, с 2x4 я, в то время, прозрел...

У нас почти весь город, альтернативно одаренный... про контроллеров, я лучше промолчу... ....:
Ну вот и Вам, АЛЛАВЕРДЫ....
мне даже что-то и придумывать не нужно....

А вообще-то, Вам рассказали, что не всё так фигово и с РЭСом можно и нужно бороться и побеждать, причём рассказ не оторванный от действительности, типа - "...он (чиновник) по Закону обязан и должен...", к конкретно, на конкретном объекте.
И не дорого, а с помощью конфеток-коньячков + милая беседа, а то ведь такие орлы, как правило сразу начинают верещать - конечно, миллионерам хорошо, они всё и вся покупают....

Последний раз редактировалось Валерий Валентинович; 10.10.2011 в 19:53.
Шарманщик на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 22:49   #71
Сугор
Форумчанин
 
Регистрация: 26.09.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 427
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 35 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию

Ребята, давайте определимся... АВВГ 2х4 в воздухе - 29А (6кВт), 2х6 (8кВт), если не принимать во внимание всякие излишества и правомочность применения данного кабеля, то на частный дом без электросаун и электрообогрева (по крайней мере полного) этого должно хватить с головой
Сугор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 22:54   #72
sanykrimea
Старожил форума
 
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 08.03.2010
Пол: Не указан
Сообщений: 8,231
Вы сказали Спасибо: 2,355
Поблагодарили 10,719 раз(а) в 3,763 сообщениях
По умолчанию

Неа. Все должны питаться по TN-C-S. А у неё минимальное сечение PЕN - 16 мм2. По току и 4 мм2 хватит, а по электробезопасности нет.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 23:25   #73
Сугор
Форумчанин
 
Регистрация: 26.09.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 427
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 35 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Неа. Все должны питаться по TN-C-S. А у неё минимальное сечение PЕN - 16 мм2. По току и 4 мм2 хватит, а по электробезопасности нет.
sanykrimea, это по нормам 16 квадрат, но так сложилось, что нормы нарушены... И что только из за этого считать что все неправиьно? Ну и что - что в РЭСе сидели дэбилы...
Сугор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2011, 05:30   #74
ink_stroi
Старожил форума
 
Аватар для ink_stroi
 
Регистрация: 09.09.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 1,271
Вы сказали Спасибо: 178
Поблагодарили 394 раз(а) в 260 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сугор Посмотреть сообщение
И что только из за этого считать что все неправиьно?
В этом случае считаю, что требования электробезопасности в системе TN не могут быть выполнены, поэтому нужно применять ТТ как вынужденная мера.
ink_stroi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2011, 06:43   #75
TechnicsKuzya
Опытный форумчанин
 
Аватар для TechnicsKuzya
 
Регистрация: 30.04.2009
Адрес: Крым
Пол: Мужской
Сообщений: 1,692
Вы сказали Спасибо: 1,097
Поблагодарили 846 раз(а) в 448 сообщениях
По умолчанию

Сидели, и сидят, т.к. от того, что сейчас предписывают СИП, особо ничего не изменилось, т.к. повторное заземление на вводе, до счетчика, никто не требует и не делает. А после счетчика, теряется смысл, т.к. ставится двухполюсный автомат. В общем-то все эти вопросы решить можно, для этого у руководства есть приёмные часы и дни. При обоснованной мотивации, все можно решить без конфет и коньяков.

Я уже писал, что на данный момент у меня сделано ТТ, переделывать ввод, мне пока не горит. С учетом того, что, вероятно, потребуется менять столб за свой счет и еще неизвестно сколько за него загилят, я пока занимаюсь другими вопросами, благо их хватает.
TechnicsKuzya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2011, 17:03   #76
Шарманщик
Старожил форума
 
Регистрация: 17.11.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 7,914
Вы сказали Спасибо: 3,183
Поблагодарили 4,584 раз(а) в 2,338 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сугор Посмотреть сообщение
.... по нормам 16 квадрат, но так сложилось, что нормы нарушены... И что только из за этого считать что все неправильно...?
При всём уважении - ещё раз перечитайте свои же слова!!!
НОРМЫ НАРУШЕНЫ - ключевые слова...

Норма - нормально-правильно-без нарушений и т.д.

Нарушение норм есть акт которому, с точки зрения здравого смысла применимо определение - "неправильно", как и все последующие процессы, за этим - "неправильно"
Шарманщик на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2011, 17:11   #77
Шарманщик
Старожил форума
 
Регистрация: 17.11.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 7,914
Вы сказали Спасибо: 3,183
Поблагодарили 4,584 раз(а) в 2,338 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от TechnicsKuzya Посмотреть сообщение
..... В общем-то все эти вопросы решить можно, для этого у руководства есть приёмные часы и дни. При обоснованной мотивации, все можно решить без конфет и коньяков...
Эва, как Вас корячит-то, право слово, от "коньяков и конфет"...
Ну да я свой способ и результат предъявил!!!
В то время, как Вы пока задекларировали способ решения в будущем, при этом, результат сегодняшнего дня, не нравиться даже Вам.....я так понимаю, Вы и в первый раз действовали по тому же сценарию:"Он должен, он обязан и никаких сувениров!!!"
Ну что ж - способ и путь каждый выбирает для себя сам, ну а результат, как говориться - налицо.
От всей души желаю Вам удачи в реализации Вашего способа ведения диалога, ну а пока, позвольте, я уж о-старинке - с презентом-сувенирчиком...чо-то меня больше результат интересует и радует....
Шарманщик на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2011, 17:34   #78
TechnicsKuzya
Опытный форумчанин
 
Аватар для TechnicsKuzya
 
Регистрация: 30.04.2009
Адрес: Крым
Пол: Мужской
Сообщений: 1,692
Вы сказали Спасибо: 1,097
Поблагодарили 846 раз(а) в 448 сообщениях
По умолчанию

Ваше право. Надо будет где подмазать, ну что ж, в крайнем случае, подмажем... Пока меня все устраивает.
TechnicsKuzya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 16:58   #79
Nykytos
Старожил форума
 
Аватар для Nykytos
 
Регистрация: 29.05.2009
Адрес: Львів
Пол: Мужской
Сообщений: 1,957
Вы сказали Спасибо: 433
Поблагодарили 3,188 раз(а) в 971 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Откуда в РЭСах спецы? У них мотивации нет - то простые работяги которые ходят на работу дабы дружить, что линейщики, что т.н. гл. инженеры. Потому повально и устанавливают автоматы на ноль, PЕN через счётчик ведут, гофру на СИП одевают и прочие глупости.
А не дай бог РЭСовец начнёт монтаж в доме вести (хотя в этом ноль - его дело столбы и СИПы) , то это адЪ и израиль - кто-то из форумчан писал о проекте РЭСовца с двужильным ШВВП непосредственно по сгораемому основанию.
В мене передбачено підключення СіПом. Причому десь біля 50 м йде по фасаду. РЕСівці говорили, що в місці проведення по фасаду потрібно СІП заховати в гофротрубу
Я правильно зрозумів на СІП гофру не треба чіпляти? Чим відбитись якщо почнуть діставати(нормативку я маю на увазі, а не важкі тупі предмети)?
І ще одне запитання при підключенні передбачено встановлення ПЗВ(УЗО)
яке варто ставити 25А 30мА чи 25А на 300мА. РЕСу пофігу, в той же ж час в каталозі Шнайдера по "Домовому" пишуть про можливі часті спрацьовування УЗО 25А 30 мА і радять 25А 300 мА при підключені будинку на вході.
Nykytos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2011, 11:43   #80
sanykrimea
Старожил форума
 
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 08.03.2010
Пол: Не указан
Сообщений: 8,231
Вы сказали Спасибо: 2,355
Поблагодарили 10,719 раз(а) в 3,763 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Nykytos Посмотреть сообщение
В мене передбачено підключення СіПом. Причому десь біля 50 м йде по фасаду. РЕСівці говорили, що в місці проведення по фасаду потрібно СІП заховати в гофротрубу
Я правильно зрозумів на СІП гофру не треба чіпляти? Чим відбитись якщо почнуть діставати(нормативку я маю на увазі, а не важкі тупі предмети)?
ПУЕ

Цитата:
Глава 2.1 Електропроводка
...
Зовнішня електропроводка

...
2.1.75. Незахищені ізольовані проводи зовнішньої електропроводки мають бути розташованими або захищеними так, щоб вони були недоступні для дотику з місць, де можливе часте перебування людей (наприклад, балкон, гaнoк).
Від зазначених місць ці проводи, прокладені відкрито по стінах, мають знаходитися на відстані не менше ніж, м:
у разі горизонтальноrо прокладання:

під балконом, гaнкoм, а також над дахом промислової будівлі - 2,5
над вікном. - 0, 5
під балконом - 1,0
під вікном (від підвіконня) - 1,0

У разі вертикальноrо прокладання до вікна - 0,75
Те саме до балкона. - 1,0
Від землі - 2,75

у разі підвішування проводів на опорах біля будівель відстані від проводів до балконів і вікон мають бути не меншими ніж 1,5 м за максимального відхилення проводів.

Зовнішня електропроводка по дахах житлових, громадських будівель і видовищних підприємств не допускається, за винятком уводів у будівлі (підприємства) і відгалужень до цих вводів (див. 2.1.79).

Незахищені ізольовані проводи зовнішньої електропроводки щодо дотику слід розглядати як неізольовані.
...
Глава 2.4 Повітряні лініі електропередавання напругою до 1 кВ
...
2.4.5. ...

Допускається прокладання СІП на стінах будинків і споруд з урахуванням вимог пункту 2.4.55 та вимог глави 2.1.
...
2.4.55. Прокладання СІП стінами будівель і споруд необхідно здійснювати таким чином, щоб вони були недосяжними для дотику з місць, де можливе часте перебування людей (вікна, балкони, (ганок тощо). Від зазначених місць СІП повинен знаходитися на відстані, не меншій за:
у разі горизонтальноrо прокладання:
0,3 м над вікном або над вхідними дверима;
0,5 м під вікном або під балконом;
2,75 м до землі;

у разі вертикальноrо прокладання:
0,5 м до вікна;
1,0 м до балкона, вхідних дверей.
Відстань у просвіті між СІП і стіною будівлі або споруди повинна бути не менше ніж 0,0б м.
Прокладання СІП по стінах вибухо- і пожежонебезпечних будівель і споруд(АЗС, rазорозподільних станцій тощо) не допускається.
Применение гофры РЭС обосновывает тем, что СИП (изолированный провод) по стене рассматривается как неизолированный, в части защиты от прикосновения. Причём применяет избыточную защиту от него:

ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд.

Цитата:
2.1.1 В електроустановках будинків і споруд повинен бути забезпечений захист людей та тварин від ураження електричним струмом як у разі відсутності пошкодження в електроустановці, так і у разі його наявності шляхом застосування:

- поєднання одного із заходів захисту від прямого дотику, які зазначені в 2.1.2а і 2.1.2б, принаймні з одним із заходів захисту у разі непрямого дотику, які зазначені в 2.1.3а, 2.1.3в (див. також 2.1.4 та 2.3.1.7), 2.1.3г, 2.1.3д і 2.1.3е, або
- заходу захисту, який поєднує в собі захист від прямого дотику і захист у разі непрямого дотику (див. 2.1.4), або
- в деяких випадках (див. 2.1.7) тільки заходів захисту від прямого дотику, що зазначені в 2.1.2г і 2.1.2д.

Посилення захисту від ураження електричним струмом може бути здійснене шляхом застосування додаткового заходу захисту за допомогою пристроїв захисного вимикання, що керуються диференційним струмом (ПЗВ). Вимоги до виконання цього додаткового заходу захисту (в деяких випадках його застосування є обов'язковим) наведені в 2.5.
2.1.2 Як заходи захисту від прямого дотику слід застосовувати (див. також 2.1.7):

а) принаймні основну ізоляцію струмоведучих частин (див. 2.2.1);

б) огорожі або оболонки (див. 2.2.2);

в) наднизьку напругу (систему наднизької напруги (БННН) або систему захисної наднизької напруги (ЗННН) – див. 2.3.1), якщо виконуються вимоги до значень наднизької напруги, які наведені в 2.3.1.7;

г) бар'єри (див. 2.2.3);

д) розміщення поза зоною досяжності (див. 2.2.4).

2.1.3 Як заходи захисту у разі непрямого дотику слід застосовувати (див. також 2.1.6):

а) автоматичне вимикання живлення (див. 2.4.1);
б) обладнання класу II за ГОСТ 12.2.007.0 (подвійну або посилену ізоляцію – див. 2.4.2);
в) наднизьку напругу (систему БННН або ЗННН – див. 2.3.1 або систему функціональної наднизької напруги (ФННН) – див. 2.1.5 і 2.3.2);
г) ізолюючі (непровідні) приміщення, зони, площадки (див. 2.4.3);
д) незаземлену систему місцевого зрівнювання потенціалів (див. 2.4.4);
е) електричне відокремлення кіл (див. 2.4.5).
....
Б.71 Оболонка (захисна) – частина, яка оточує струмоведучі частини електрообладнання для запобігання доступу до них з усіх боків

ДБН 2006 г. допускает защиту от прикосновения посредством основной изоляции СИПа, ПУЕ глава 2.1. 1986 г. рассматривает СИП (изолированный провод) как неизолированный (хотя его тогда и не было) и не допускает. Потому РЭС и одевает СИП в гофру, несмотря на то, что обычная гофра под действием ультрафиолета через пару лет рассыпется. Для кабеля (например АВВГ с изолированными жилами и в оболочке) таких требований нет.

Кроме того:
Цитата:
1. Загальні положення
...
1.2. Для цілей цих Правил наведені нижче терміни та визначення вживаються в такому значенні:

межа балансової належності - точка розділу елементів електричної мережі між власниками електроустановок за ознаками права власності або користування, або повного господарського відання;

межа експлуатаційної відповідальності - точка розділу електричної мережі за ознакою договірних зобов'язань з експлуатації тих чи інших її ділянок або елементів, встановлюється за згодою сторін. За відсутності такої згоди межа експлуатаційної відповідальності збігається з межею балансової належності;

2. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін
..
2.4. Межа експлуатаційної відповідальності між споживачем - фізичною особою, об'єднанням співвласників (власником) багатоквартирних будинків та/або власником електричних мереж за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок установлюється:
1) для квартир багатоповерхових будинків на відхідних клемах розрахункових засобів обліку поверхових або квартирних електрощитків;

2) для індивідуальних будинків:

у разі відгалуження від лінії електропередачі неізольованим проводом - у точці кріплення проводів лінії електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку (при повітряному вводі);
у разі кабельного вводу або використання ізольованого проводу при відгалуженні від лінії електропередачі - на наконечниках кабелю живлення або ізольованого проводу на ввідному пристрої будівлі, якщо ввідно-розподільний пристрій розташований усередині будівлі, або на вихідних клемах розрахункового засобу обліку, якщо ввідно-розподільний пристрій та засіб обліку розміщені ззовні будівлі.

За стан контактних з'єднань на межі експлуатаційної відповідальності та на вхідних і вихідних клемах опломбованих розрахункових засобів обліку відповідає електропередавальна організація.
То бишь СИП находится в зоне ответственности РЭСа и только он определяет способ прокладки, потому - как договоритесь.


Цитата:
Сообщение от Nykytos Посмотреть сообщение
І ще одне запитання при підключенні передбачено встановлення ПЗВ(УЗО)
яке варто ставити 25А 30мА чи 25А на 300мА. РЕСу пофігу, в той же ж час в каталозі Шнайдера по "Домовому" пишуть про можливі часті спрацьовування УЗО 25А 30 мА і радять 25А 300 мА при підключені будинку на вході.
Рекомендуется на вход для защиты от пожара поставить 300 мА селективное (S), а на групповые линии розеток - 30 мА или 10 мА.
Можно на вход и 30 мА поставить, если ток утечки всех линий и одновременно включенных электроприборов не превышает 10 мА (в большинстве случаев - не превышает).

Вот расчёт
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы

Быстрый переход

Отзывы о Хорватии
Отзывы о Хорватии

Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +2.





Контактная инфо:
admin@stroimdom.com.ua
Для компаний и рекламодателей:
Реклама | Платные пакеты
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
vB.Sponsors

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании