Установка дополнительного ТТ котла

Alex1

Рекомендовані повідомлення

Добрый день всем.

 

Прошлогодние морозы показали, что одним електрокотлом обогреваться дороговато.

Нужна критика специалистов по поводу установки дополнительного ТТ котла к електрокотлу. Електрокотел и схема уже существующая, осталось привязать ТТ котел к системе.

Все ли учтено в данной схемке?

Спасибо заранее за предложения и комментарии.

1487175808_.thumb.jpg.d532c73a6ffd9403750b9f609bf88edb.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день всем.

 

Прошлогодние морозы показали, что одним електрокотлом обогреваться дороговато.

Нужна критика специалистов по поводу установки дополнительного ТТ котла к електрокотлу. Електрокотел и схема уже существующая, осталось привязать ТТ котел к системе.

Все ли учтено в данной схемке?

Спасибо заранее за предложения и комментарии.

 

каково предназначение трехходовика по вашему?

и из каких материалов сделана система отопления?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

каково предназначение трехходовика по вашему?

и из каких материалов сделана система отопления?

 

Хотел сразу задать вопрос о трехходовике- нужен ли он?

Производитель котла просит.

Но если електрокотел работает постоянно, теплоноситель имеет температуру не меньше 40-45градусов- можно выбросить?

 

Система сделана с металлопласт, развязка в котельной ППР. Думаю тоже от котла ППР.

Нужно на обратке еще поставить фильтр?

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

]Хотел сразу задать вопрос о трехходовике- нужен ли он?

Производитель котла просит.

Но если електрокотел работает постоянно, теплоноситель имеет температуру не меньше 40-45градусов- можно выбросить?

тоесть это трехходовик для поднятия температуры обратки? тогда он чуть неправильно стоит...

Реально в подобной Вашей системе для топки котла набегами этот трехходовик не есть мегаобязательным, вы все правильно написали, но если потом прийдется топить часто и без электрокотла?

 

Система сделана с металлопласт, развязка в котельной ППР. Думаю тоже от котла ППР.

Нужно на обратке еще поставить фильтр?

Спасибо.[

 

Это не очень хорошо....На выходе ТТ-шника может часто появляться 70-85 градусов, я бы даже сказал постоянно при работе ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю тоже от котла ППР

от котла ППР не есть хорошо. Сталь или медь.

 

зы: а почему вы думаете,что ТТ будет сильно дешевле? Тонна брикетов уже 1300 грн.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... а почему вы думаете,что ТТ будет сильно дешевле? Тонна брикетов уже 1300 грн.

Без доставки и разгрузки, и услуг кочегара :evil:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тоесть это трехходовик для поднятия температуры обратки? тогда он чуть неправильно стоит...

Реально в подобной Вашей системе для топки котла набегами этот трехходовик не есть мегаобязательным, вы все правильно написали, но если потом прийдется топить часто и без электрокотла?

 

 

 

 

Как правильно?

Да пока електрокотел выбрасывать не собираюсь, т.е. я могу трехходовик при необходимости и позже поставить?

 

Это не очень хорошо....На выходе ТТ-шника может часто появляться 70-85 градусов, я бы даже сказал постоянно при работе ...

 

А как с армированными трубами, которые несут 110 градусов?. Не хотелось бы металлом все завязывать.... Или выбора нет?

Спасибо.

 

Добавлено через 3 минуты

Без доставки и разгрузки, и услуг кочегара :evil:

 

Предложите что-то мне купить у Вас :)

 

 

Сейчас в нас в кооперативе 1кВт=1грн.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....

Предложите что-то мне купить у Вас :)

 

Сейчас в нас в кооперативе 1кВт=1грн.

Мы сами и кочегары:evil:, и грузчики. Координаты продавца брикет давал в другой теме.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как с армированными трубами, которые несут 110 градусов?. Не хотелось бы металлом все завязывать.... Или выбора нет?

Спасибо.

...

 

Я б прислушался:

...

Это не очень хорошо....На выходе ТТ-шника может часто появляться 70-85 градусов, я бы даже сказал постоянно при работе ...

 

Может и выдержат Ваши трубы. Можно поменять обвязку уже по факту происшествия.

Оно Вам надо?:unknown:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Блин, а кто мешает свести этих два шушпанцера в одну гидрострелку 4+2 и работать тупо по температуре : упала темп носителя ниже определенной - включился сам элекрокотел... Затопили ТТ - погас ЭК.

 

Тупо. Просто как двери. Для верности чтоб не поплаивло и не перегрело ППР разводку уже смесительный узел на дом можно поставить после ГС.

100_1448.JPG.7a193c25e55d05c634fa4a71b0013d99.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Блин, а кто мешает свести этих два шушпанцера в одну гидрострелку 4+2 и работать тупо по температуре : упала темп носителя ниже определенной - включился сам элекрокотел... Затопили ТТ - погас ЭК.

 

Тупо. Просто как двери. Для верности чтоб не поплаивло и не перегрело ППР разводку уже смесительный узел на дом можно поставить после ГС.

 

 

Вы уж простите, но при такой схеме (без трехходовика) разве не будет работать по такому -же принципу, ТТ работает, ЕК- вхолостую, температура упала - включился ЕК.

 

Про двери:) - можно подробней:beer: или в схемке. Спасибо.

Так как про ППР, который несет 110 градусов- или брехня?

 

Два обратных клапана обязательны, или же только один с подачи от ТТ котла?

спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Блин, а кто мешает свести этих два шушпанцера в одну гидрострелку 4+2 и работать тупо по температуре : упала темп носителя ниже определенной - включился сам элекрокотел... Затопили ТТ - погас ЭК.

 

Тупо. Просто как двери. Для верности чтоб не поплаивло и не перегрело ППР разводку уже смесительный узел на дом можно поставить после ГС.

 

смысла в ГС попросту нет в данной схеме...электрокотел и сам будет отключаться когда пойдет тепло на обратку от ТТшника....ну на крайняк термостат врубить...но ГС ИМХО лишняя...

 

Смеситель не особо можно ставить, потому как в случае перегрева котла некуда теплу будет деваться, оно все на смесителе останется...но в таком варинте уже лучше с ГС

 

Добавлено через 1 минуту

Так как про ППР, который несет 110 градусов- или брехня?

 

Два обратных клапана обязательны, или же только один с подачи от ТТ котла?

спасибо.

 

1. Брехня

2. 2 клапанаобязательно

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Похоже предлагается использовать ГС чтобы оставить ППР в системе.

 

это реально.....но нужн ставить смеситель после ГС как написал Мурава.....а это опять же кипящий котел в перспективе...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще вопросик, насос, который будет подключен к контроллеру, отключается после окончания горения в котле или он маслает постоянно? Если постоянно- то будет забирать теплую воду, нагретую ЕК и обогревать ТТ котел? При отключенном может же быть тоже самое, т.е. появится перерасход електроенергии для обогрева ТТ котла- или я ошибаюсь?

 

Где можно купить температурный предохранительный клапан?

Змінено користувачем Alex1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никто не хочет мне помочь разобраться. Попробую сам:)

 

Что мешает ТТ котел и ЕК подключить последовательно? Тогда ЕК будет включаться тогда, когда не будет работать ТТ котел. Остался вопрос с закрыванием обратки при неработающем ТТ котле- может поставить обычный термоклапан, который будет регулировать подачу в обратку ТТ котла?

Буду рад услышать мнение специалистов. Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От парозитной циркуляции через котел помогает обратный клапан.

Насос Т.Т. подключайте с разрывом фазы через накладную релюху.

IMG_0764.thumb.JPG.a01fb2fcf41cc7751c759dcb329b4bca.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От парозитной циркуляции через котел помогает обратный клапан.

Насос Т.Т. подключайте с разрывом фазы через накладную релюху.

 

 

С насосом уже понятно. Как перекрывать обратку при неработающем ТТ котле, может трехходовиком?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как перекрывать обратку при неработающем ТТ котле, может трехходовиком?

Не трехходовиком, а термоклапаном. Низкая температура обратки Т.Т. это долговечность котла, а Вам два ведра конденсата в час на пол котельной.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня ЭК и ТТ запараллелены, ничего перекрывать не надо т.к. насос ЭК попросту не давит в контур ТТ
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня ЭК и ТТ запараллелены, ничего перекрывать не надо т.к. насос ЭК попросту не давит в контур ТТ

 

 

Т.е моя первая схемка похожа на Вашу? Малый контур на прогрев ТТ котла есть у Вас?

 

Добавлено через 6 минут

Не трехходовиком, а термоклапаном. Низкая температура обратки Т.Т. это долговечность котла, а Вам два ведра конденсата в час на пол котельной.

 

 

На сколько гардусов ставить термоклапан? Трехходовиком думал переключать малый-большой контур.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пiдмiшка обратки на ТТ котел ,обов"язково два обратних клапани на обох котлах включених паралельно i реле температури котре включае насос ТТ котла коли вiн набираэ 60 градусiв i виключаэ електрокотел. Все дуже просто i чудово працюэ. Нажаль невмiю малювати гарних картинок хiба якщо буде час намалюю вiд руки.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е моя первая схемка похожа на Вашу? Малый контур на прогрев ТТ котла есть у Вас?

да, очень похоже, только у меня нет контура ТП, соотв. нет трехходовика,

а так аналогично, ТТ -> насос на подаче , параллель с ЭК, контур первого этажа, контур второго этажп, обратка.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще вопросик, насос, который будет подключен к контроллеру, отключается после окончания горения в котле или он маслает постоянно? Если постоянно- то будет забирать теплую воду, нагретую ЕК и обогревать ТТ котел? При отключенном может же быть тоже самое, т.е. появится перерасход електроенергии для обогрева ТТ котла- или я ошибаюсь?

 

Где можно купить температурный предохранительный клапан?

 

я предпочитаю ставить термостат с регулировкой 50-300 градусов...Датсчик прислоняю к дымоходу....Насос начинает работать при нагреве дымохода и выключается при остывании ниже 100 градусов