ищу электриков для полного коплекса работ по электрификации дома:

mgerbut

Рекомендовані повідомлення

ищу электриков для полного коплекса работ по электрификации дома:

 

- прокладка проводов (примерно 3 км) шввп, ввп-2

- установка розеток/выключателей (350 подрозетников, большинство в группах по 4шт)

- установка светильников бра и диодных модулей (около 100 шт)

- шкаф 220в - примерно 50 автоматов

- шкаф слаботочки

 

и еще мелочи пару мешков.

 

проект есть. объект в Вышгороде.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

небольшое уточнение

 

штроблений нет.

штукатурка будет выполняться после проводки.

стены- полнотелый красный рядовой кирпич.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

прокладка проводов (примерно 3 км) шввп, ввп-2

Вот с этим дерьмом - ШВВП не стоит связываться - ВВГнгд Вам в помощь.

Нормальный по объёму объект - к чему тогда пожароопасный электромонтаж?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот с этим дерьмом - ШВВП не стоит связываться - ВВГнгд Вам в помощь.

Нормальный по объёму объект - к чему тогда пожароопасный электромонтаж?

 

шввп 2х1,5 - под светодиодное освещение, диммерные бра и роллетные двигатели

ввг-2 3х2,5 - для питающей сети

 

по-моему всё отлично.

да и с пожароопасностью под слоем шкукатурки должно быть всё оукей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

шввп 2х1,5 - под светодиодное освещение, диммерные бра и роллетные двигатели

ввг-2 3х2,5 - для питающей сети

Светодиоды - таки да, бюджетненько получиться, а вот диммерные бра, ежели 220В - то ШВВП - не комильфо, да и РЕ ещё никто не отменял для напруги выше 36В...

А уж о роллетных двигателях и говорить нечего - ВВгнгд 3х1,5мм2 - это нижний предел, загляните в мануал роллетный, прозреете!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ШВВП - не комильфо

 

загляните в мануал роллетный, прозреете!

 

спасибо за критику.

но эта тема создана в разделе "тендеры".

если Вам есть что предложить - предлагайте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо за критику.

но эта тема создана в разделе "тендеры".

если Вам есть что предложить - предлагайте.

Что предложить? Кабель?... дык я им не торгую... :D

 

А в тендерах не участвую с 1998 года... ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здраствуйте. Готов поучаствовать в тендере. исходя из Ваших данных могу предложить:прокладка- 6грн, монтаж бра от-30, монтаж автоматов-25грн 0672185613 Андрей. Торг на объекте).
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем спасибо.

Вопрос решен.

 

40 грн точка, 4 грн метр.

Компания с лицензией, проектантами, договором и гарантией.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

OFF: mgerbut, простите великодушно, но скажите: победитель тендера согласился с Вашим условием применения шввп 2х1,5?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

рекомендовавший шввп электрик выгнан.

 

шввп заменен поставщиком полностью на ввп-2.

в качестве компенсации подарили 100м шввп

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

шввп заменен поставщиком полностью на ввп-2.

Ну - это хорошие новости:) Осталась малость - перейти с ВВП-2 на ВВГнгд;) Не, это, конечно, не обязательно!, но, ежели для себя, - то очень желательно: срок службы ВВГ -30 лет, ВВП -15 лет (как утверждает сайт завода-изготовителя)...;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем спасибо.

Вопрос решен.

 

40 грн точка, 4 грн метр.

Компания с лицензией, проектантами, договором и гарантией.

 

Хочу прояснить для себя - если в группе 3 розетки, это считается как 3 точки, или одна?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем спасибо.

Вопрос решен.

 

40 грн точка, 4 грн метр.

Компания с лицензией, проектантами, договором и гарантией.

Да. Дай бог, чтобы вопрос был решен) Удачи. А ВВп2 поменяйте на ВВГ нгд

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу прояснить для себя - если в группе 3 розетки, это считается как 3 точки, или одна?

вообще тогда бесплатно...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это "да" или "нет"?

Да конечно три точки, конечно "да", конечно платить придётся за ТРИ точки - потому как перечень работ по изготовлению остаётся неизменным для каждой из трёх...

 

Когда мне заказчик задаёт подобный вопрос, я говорю вышесказанное, если снова повторяется вопрос или следует удивлённо-возмущённая тирада - я предлагаю ему поучаствовать в процессе

и даже обещаю, в случае согласия последнего, оплатить работу из своего кармана...

 

Ни один ещё не согласился.... Ж-)

 

Добавлено через 1 минуту

вообще тогда бесплатно...

Ага... а если - четыре или пять - то монтажник доплачивает заказчику за "жирный" заказ!!!!! :lol: :lol: :lol:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах