Здравствуйте!
Требуется консультация и помощь в таком вопросе.
Установили мне в новом доме чугунную топку. Я в этом деле полный профан, поэтому доверилась хорошему отзыву о мастере и положилась на его профессионализм :) Монтаж делался летом, когда было жарко, один раз для проверки протопили и все.
Сейчас, как похолодало, рабочие решили для обогрева затопить камин, естественно, набросали туда обрезков досок. Когда я на следующий день приехала, в доме стоял ужасный запах какой-то химической гари, а по трубе (гильзе) появились черные потеки (я так понимаю, деготь?) Позвонила мастеру, он сказал, что же вы хотите - нельзя сосной топить. Но имхо, это не есть нормально, что это все потекло снаружи трубы. Тем более, что всего один раз растопили, сколько там той сосны было.

Кроме этого, другие строители, которые видели камин, раскритиковали его, что не сделаны тепловая и декомпрессионные камеры (прошу прощения, если допускаю ошибки в терминологии), чтобы удерживать теплый воздух на первом этаже. Сейчас металический дымоход просто выведен в шахту в стене, через перекрытие на второй этаж и на крышу и получается, что весь теплых воздух сразу уходит наверх в зазор между трубой и шахтой, в результате на втором этаже жарко, а на первом как-то и не очень.
Поэтому хотелось бы тут найти грамотного специалиста по дымоходам, который бы на выезде (Киев, Осокорки) дал независимую экспертную оценку - что так, что не так, что нужно и можно исправить, а в идеале согласился бы довести камин до ума.

IvanTcar
12.10.2017, 09:44
Но имхо, это не есть нормально, что это все потекло снаружи трубы.
Добрый день!
Скорее всего не правильно собран дымоход...

а из какой стали у Вас дымоходная труба?
Дымоходная труба выходит наружу, на улицу или труба доходит до середины кирпичного дымохода?
а стекловата у Вас там есть? стекловата стоит копейки, но ставить её нельзя для дымохода. при растопке камина она может так вонять

Peekaboo301
12.10.2017, 20:34
а из какой стали у Вас дымоходная труба?

а стекловата у Вас там есть? стекловата стоит копейки, но ставить её нельзя для дымохода. при растопке камина она может так вонять

Если бы я знала)) Мастер заверял меня, что труба правильная, с утеплением где надо, но какая там сталь -без понятия. Вроде о стекловате речи не было, но кто знает, что он там поставил - я свечки не держала. Потому и ищу специалиста, чтобы в этом разобраться.

Дымоходная труба выходит наружу, на улицу или труба доходит до середины кирпичного дымохода?

Труба выходит наружу, внутри кирпичного дымохода, на втором этаже под потолком заизолирована, и вот оттуда и течет эта смола.

usanin_n
13.10.2017, 17:39
Здравствуйте!
Требуется консультация и помощь в таком вопросе.
Установили мне в новом доме чугунную топку. Я в этом деле полный профан, поэтому доверилась хорошему отзыву о мастере и положилась на его профессионализм :) Монтаж делался летом, когда было жарко, один раз для проверки протопили и все.
Сейчас, как похолодало, рабочие решили для обогрева затопить камин, естественно, набросали туда обрезков досок. Когда я на следующий день приехала, в доме стоял ужасный запах какой-то химической гари, а по трубе (гильзе) появились черные потеки (я так понимаю, деготь?) Позвонила мастеру, он сказал, что же вы хотите - нельзя сосной топить. Но имхо, это не есть нормально, что это все потекло снаружи трубы. Тем более, что всего один раз растопили, сколько там той сосны было.

Кроме этого, другие строители, которые видели камин, раскритиковали его, что не сделаны тепловая и декомпрессионные камеры (прошу прощения, если допускаю ошибки в терминологии), чтобы удерживать теплый воздух на первом этаже. Сейчас металический дымоход просто выведен в шахту в стене, через перекрытие на второй этаж и на крышу и получается, что весь теплых воздух сразу уходит наверх в зазор между трубой и шахтой, в результате на втором этаже жарко, а на первом как-то и не очень.
Поэтому хотелось бы тут найти грамотного специалиста по дымоходам, который бы на выезде (Киев, Осокорки) дал независимую экспертную оценку - что так, что не так, что нужно и можно исправить, а в идеале согласился бы довести камин до ума.
Фото и еще раз фото: где потеки, что раскритиковали... Покажите. Что то советовать не видя ничего - невозможно

Peekaboo301
13.10.2017, 21:01
Вот фото, первые два - со стороны топки, третье - вид на трубу из соседней комнаты (труба проходит в стене между комнатами)

usanin_n
13.10.2017, 22:12
Вот фото, первые два - со стороны топки, третье - вид на трубу из соседней комнаты (труба проходит в стене между комнатами)

Кошмар, просто.
Мастер видно никогда не ставил камины.
Вам нужно весь дымоход заново пересобирать сверху до низу.
Остальное без комментариев

Peekaboo301
14.10.2017, 11:49
Кошмар, просто.
Мастер видно никогда не ставил камины.
Вам нужно весь дымоход заново пересобирать сверху до низу.
Остальное без комментариев

Как минимум, один раз до этого собирал - тому, кто остался им доволен и мне порекомендовал :(
Надеюсь, что здесь смогу найти настоящего мастера, чтобы все исправить.

Вам нужно весь дымоход заново пересобирать сверху до низу.
Т.е такие потеки не должны быть ни в каком случае? Даже если сосной топили? (т.е. я предполагаю, что не должны, но хочу услышать авторитетное подтверждение:))

usanin_n
14.10.2017, 15:05
Как минимум, один раз до этого собирал - тому, кто остался им доволен и мне порекомендовал :(
Надеюсь, что здесь смогу найти настоящего мастера, чтобы все исправить.


Т.е такие потеки не должны быть ни в каком случае? Даже если сосной топили? (т.е. я предполагаю, что не должны, но хочу услышать авторитетное подтверждение:))
Так, а что тут говорить?
На фото видно, что соединение сделано "по-дыму", а нужно "по -КОНДЕНСАТУ". Никто не собирает ВЕСЬ стояк дымохода так. Иначе у вас будет все полностью черное от потеков. То что сейчас сделано - это у вас только цветочки. Пока не поздно разбирайте эту пародию на дымоход

karbo
14.10.2017, 15:21
Кошмар, просто.
Мастер видно никогда не ставил камины.
Вам нужно весь дымоход заново пересобирать сверху до низу.
Остальное без комментариев
А ще його утеплити,інакше конденсат буде завжди у великій кількості.

usanin_n
14.10.2017, 17:13
А ще його утеплити,інакше конденсат буде завжди у великій кількості.
Можно не утеплять если он идет в средине дома.
Но главное РАЗОБРАТЬ. И не оставлять так

karbo
14.10.2017, 17:27
Можно не утеплять если он идет в средине дома.
Но главное РАЗОБРАТЬ. И не оставлять так
В середині будинку таких морозів немає.
У мене був подібний випадок,просто пожалів грошей на достойну трубу з утепленням.А через рік прийшлось все викидати та робити по новому.

usanin_n
14.10.2017, 17:39
В середині будинку таких морозів немає.
У мене був подібний випадок,просто пожалів грошей на достойну трубу з утепленням.А через рік прийшлось все викидати та робити по новому.

Давайте не будем воду разводить...
Вопросы в теме:

Дымоход собран правильно?
Ошибки есть?
Должны ли быть потеки конденсата по наруже трубы?
Можно ли оставить так как есть не разбирая весь дымоход?
Или разобрать до основания?


Дайте для ТС правильный алгоритм действий ответами на вопросы

karbo
14.10.2017, 17:50
Давайте не будем воду разводить...
Вопросы в теме:

Дымоход собран правильно?
Ошибки есть?
Должны ли быть потеки конденсата по наруже трубы?
Можно ли оставить так как есть не разбирая весь дымоход?
Или разобрать до основания?


Дайте для ТС правильный алгоритм действий ответами на вопросы
1.Зібраний неправильно
2.з помилками
3.але протікати зобов'язаний,при такому підході))\
4.розібрати треба
5.повністю
і ,6 від мене- щоби не розбирати ще раз,зразу же встановити з утепленням.

usanin_n
14.10.2017, 19:09
...6 від мене- щоби не розбирати ще раз,зразу же встановити з утепленням.
Что бы советовать что то, в любом деле, нужно понимать полную картину происходящего.
Из трех фоток выложенных ТС вы поняли, что нужно ВЕСЬ дымоход делать в трубе "термо". Поясните как у вас это получилось?

Peekaboo301
14.10.2017, 19:14
1.Зібраний неправильно
2.з помилками
3.але протікати зобов'язаний,при такому підході))\
4.розібрати треба
5.повністю
Спасибо, разложили по полочкам) Я бы правда, добавила еще один action item: собрать заново, но уже правильно :)
Остался главный вопрос - порекомендуют ли мне здесь мастера, который бы это сделал? Или подскажите, где его искать.

і ,6 від мене- щоби не розбирати ще раз,зразу же встановити з утепленням.
Буду признательна, если вы мне объясните, какой смысл в утеплении дымохода, который проходит через закрытую шахту в середине дома? По моему, если дом будет переохлаждаться, то труба будет тоже остывать независимо от того, будет она укутана чем-то или нет. (Или я что-то не так понимаю?) Тем более, если камин будет не постоянно топиться, а время от времени. Кстати, верхняя часть дымохода, которая проходит через чердак и на крышу - сендвич, т.е. она уже утеплена, так?

karbo
14.10.2017, 19:16
Что бы советовать что то, в любом деле, нужно понимать полную картину происходящего.
Из трех фоток выложенных ТС вы поняли, что нужно ВЕСЬ дымоход делать в трубе "термо". Поясните как у вас это получилось?
Та заради Бога,якщо у нього утеплений варіант,то жодних питань.Але якщо не утеплений,то він збере все і на місце вставить.А проблема з наявністю конденсату так і не вирішиться- буде відрами стікати ,нехай і у відстійник,але ж буде.
І саме тому дію на випередження,бо сам особисто стикався з цим.І тратив зайвий час та гроші на переробку.Понадіявся,що мене це обмине...

StNick
15.10.2017, 10:37
Т.е такие потеки не должны быть ни в каком случае?

Вы должны для себя разобраться что такое


"по-дыму", а нужно "по -КОНДЕНСАТУ".

Если собрать правильно, то
потеки тоже будут 100%(если топить сосной или любым другим деревом где есть смола)
но ВНУТРИ трубы, а не снаружи как сейчас.

Peekaboo301
15.10.2017, 10:48
Если собрать правильно, то
потеки тоже будут 100%(если топить сосной или любым другим деревом где есть смола)
но ВНУТРИ трубы, а не снаружи как сейчас.

Про смолу я уже поняла) Вопрос для меня еще в том, если полностью исключить смолосодержащие породы, то все равно нужно все пересобирать? И чем грозит в дальнейшем, если дымоход останется таким - "по дыму"? как по мне, то какая разница, по какой стороне трубы стекает вода - по внешней или внутренней?))
Хотелось бы самой разобраться в этом. А то если никто из мастеров так и не откликнется, то придется опять обращаться к тому, кто это делал и как-то аргументированно требовать переделки (хотя мне бы очень этого не хотелось, потому что если человек сразу не сделал правильно, то признать свои ошибки и их исправлять он вряд ли захочет, а если и согласится исправить, то это может быть сделано тоже кое-как)

SON
15.10.2017, 11:00
если полностью исключить смолосодержащие породы, то все равно нужно все пересобирать?
Да.
И чем грозит в дальнейшем, если дымоход останется таким - "по дыму"? как по мне, то какая разница, по какой стороне трубы стекает вода - по внешней или внутренней?))
Эта красота течет в т.ч. и в утеплитель. :)

StNick
15.10.2017, 11:16
потому что если человек сразу не сделал правильно,

поэтому гнать его, а работать с тем кто понимает в предметной области

ks6
15.10.2017, 13:05
Про смолу я уже поняла) Вопрос для меня еще в том, если полностью исключить смолосодержащие породы, то все равно нужно все пересобирать? И чем грозит в дальнейшем, если дымоход останется таким - "по дыму"? как по мне, то какая разница, по какой стороне трубы стекает вода - по внешней или внутренней?))
Хотелось бы самой разобраться в этом. А то если никто из мастеров так и не откликнется, то придется опять обращаться к тому, кто это делал и как-то аргументированно требовать переделки (хотя мне бы очень этого не хотелось, потому что если человек сразу не сделал правильно, то признать свои ошибки и их исправлять он вряд ли захочет, а если и согласится исправить, то это может быть сделано тоже кое-как)

По дыму допускается подключение каминной топки это не котел. Когда дом будет обжитым и теплым дым на выходе из топки имея 300 градусов маловероятно что будет конденсировать, разве что топить постоянно в режиме тления.Понятно что по конденсату более верно , но если дрова сухие твердых пород, дымоход теплый и топить в нормальном режиме проблем особых не будет.

oosimvol
15.10.2017, 13:19
У меня то котёл. Дымоход внутри помещения, только метра 2 через холодный чердак. Гильза 1мм. Снизу есть конденсатосборник и выведена трубочка полипропилен для сбора конденсата. Собрано правда по конденсата. За 3 года не увидел ни капли конденсата сажи было с ведро. Топил всякой дрянью.

usanin_n
15.10.2017, 16:16
Про смолу я уже поняла) Вопрос для меня еще в том, если полностью исключить смолосодержащие породы, то все равно нужно все пересобирать?
РАЗБИРАЙ,РАЗБИРАЙТЕ и еще раз РАЗБИРАЙТЕ :Bravo:

И чем грозит в дальнейшем, если дымоход останется таким - "по дыму"? как по мне, то какая разница, по какой стороне трубы стекает вода - по внешней или внутренней?))

Чем грозит говорите? Вот смотрите, какие перлы делают "умельцы". Запах стоял в помещении хороший, креазотный
http://www.u-kamina.com.ua/wp-content/gallery/not_right_3/P1110164.JPG
http://www.u-kamina.com.ua/wp-content/gallery/not_right_3/P1110163.JPG
http://www.u-kamina.com.ua/wp-content/gallery/not_right_3/P1110161.JPG
Вас это будет устраивать? Если готовы с "этим" жить, то оставляйте так, как есть
А то если никто из мастеров так и не откликнется, то придется опять обращаться к тому, кто это делал и как-то аргументированно требовать переделки (хотя мне бы очень этого не хотелось, потому что если человек сразу не сделал правильно, то признать свои ошибки и их исправлять он вряд ли захочет, а если и согласится исправить, то это может быть сделано тоже кое-как)
Ему бы почитать хоть что в интернете, хотябы или инструкции производителей дымоходов. Речь об элементарных же вещах идет

ks6
15.10.2017, 18:03
Если бы дымоходы для каминных топок собирались только по конденсату ,то и первая труба на топку становилась бы внутрь фланца ,а таких топок крайне мало. А фото с потеками конденсата при гильзовке дымоходного канала внутри дома это от неправильной эксплуатации топки и ни от чего более ,у товарища дымоход по дыму 10 лет ,гильза в капиталке ,короба над топкой нет ,метр трубы видно и никаких потеков. Если нормально пользоваться,сильно не понижать температуру дымовых газов то конденсату неоткуда взяться.

Peekaboo301
15.10.2017, 21:16
поэтому гнать его, а работать с тем кто понимает в предметной области

Угумс... только в теме уже 20 постов, и ни одного контакта :(
(Впрочем, спасибо уже за то, что поднимаете мне тему :))

SON
15.10.2017, 21:21
и ни одного контакта :(

Так возьмите монтажника, кто это дело ставил, пусть переделает. Делов то. И ему наука/польза на будущее и Вам экономия. :Rose:

usanin_n
15.10.2017, 21:27
Если бы дымоходы для каминных топок собирались только по конденсату ,то и первая труба на топку становилась бы внутрь фланца
Уважаемый, ks6.... Я не знаю сферу вашей работы, но уверен она далека от печного дела... Т.к. вы не писали бы подобных вещей, понимая о чем идет речь в принципе.
Лично для вас цитирую первый попавшийся сайт в гугле о сборке дымоходов:
Сборка по конденсату – выполняется тогда, когда в дымоходной системе отсутствует тройник, а вернее – если в таком тройнике вообще нет необходимости.
Сборка по дыму – наоборот. Выполняется в тех случаях, когда тройник, чрез который выводится конденсат, имеется. Тогда сборка дымоходов «по дыму» проводится до тройника, а от него – по конденсату.

Рассусоливать это я лично не вижу смысла вообще, т.к. это настолько прописные истины, как например объяснять каменщику: а нужно ли наносить раствор или можно кирпич ложить "насухо"
...а таких топок крайне мало.
Да, мало... Я пока только ДОВРЕ встречал, по опыту своему
А фото с потеками конденсата при гильзовке дымоходного канала внутри дома это от неправильной эксплуатации топки и ни от чего более ,
Меня такие комментарии просто поражают. Это чем вызвано?:
Нежелание думать?
Неумение видеть?
Отсутствие опыта вообще?
Или этакое ясновидиние? Дескать по фотографиям могу лечить, оперировать, выводить порчу и прочее :-)

По вашему комментарию ВИНОВАТ ЗАКАЗЧИК, а криворукий "мастер" - молодец, работу выполнил классно.
Тогда скажите это ТС прямо: ".. Уважаемый(ая), проблема в тебе и дурак только ты, а твой камин выполнен просто мастерски, у мастера золотые руки..."

Остальное не хочу комментировать, ибо на глупости разные уже надоело отвечать.

Добавлено через 5 минут
Угумс... только в теме уже 20 постов, и ни одного контакта :(

Да, неужели в Киеве, так сложно кого то найти? Вот SON, вроде специалист :-)

ks6
16.10.2017, 05:41
Уважаемый, ks6.... Я не знаю сферу вашей работы, но уверен она далека от печного дела... Т.к. вы не писали бы подобных вещей, понимая о чем идет речь в принципе.
Лично для вас цитирую первый попавшийся сайт в гугле о сборке дымоходов:

Рассусоливать это я лично не вижу смысла вообще, т.к. это настолько прописные истины, как например объяснять каменщику: а нужно ли наносить раствор или можно кирпич ложить "насухо"

Да, мало... Я пока только ДОВРЕ встречал, по опыту своему

Меня такие комментарии просто поражают. Это чем вызвано?:
Нежелание думать?
Неумение видеть?
Отсутствие опыта вообще?
Или этакое ясновидиние? Дескать по фотографиям могу лечить, оперировать, выводить порчу и прочее :-)

По вашему комментарию ВИНОВАТ ЗАКАЗЧИК, а криворукий "мастер" - молодец, работу выполнил классно.
Тогда скажите это ТС прямо: ".. Уважаемый(ая), проблема в тебе и дурак только ты, а твой камин выполнен просто мастерски, у мастера золотые руки..."

Остальное не хочу комментировать, ибо на глупости разные уже надоело отвечать.

Добавлено через 5 минут

Да, неужели в Киеве, так сложно кого то найти? Вот SON, вроде специалист :-)
Уважаемый usanin если бы было так, сборки по дыму вообще не применялись , и как бы вы собирали конденсат с центральностоящих каминов типа ДОН БАР ,БАРДЕЛЕ,БОЛЕЙ. Там чаще прямая труба без возможности тройников. Так как У них первое подключение по дыму в перекрытии то по вашей логике с потолка у людей должен литься конденсат.Каждый случай индивидуальный и сборка по дыму не всегда критична. В данном случае посоветовал бы если не разбирать
то забить снизу шахту кремнеземным волокном,чтобы не уходил вверх теплый воздух пристрелять оцинковку ,щели изолировать герметиком и топить сухими дровами в нормальном режиме.

usanin_n
16.10.2017, 07:34
/// как бы вы собирали конденсат с центральностоящих каминов типа ДОН БАР ,БАРДЕЛЕ,БОЛЕЙ. Там чаще прямая труба без возможности тройников.
Вы монтировали такие камины? Если нет, разговор о них закрываем.

Я скажу из опыта пока единственный производитель, кто делал подключение к топке ПО КОНДЕНСАТУ это Довре.

В данном случае посоветовал бы если не разбирать
то забить снизу шахту кремнеземным волокном,чтобы не уходил вверх теплый воздух пристрелять оцинковку ,щели изолировать герметиком и топить сухими дровами в нормальном режиме.

Прежде чем делать такие заявления: покажите, свои работы по монтажу хотя бы десятка каминов.
Неужели вы не видите косяков на этих трех фотках?
Как вы даете совет оставить все на как есть не зная какая топка вообще стоит? Какой нормальный режим рекомендуется? Для какой топки?

В общем на две страницы размазывать тему не вижу смысла. Больше не пишу ничего, т.к. для человека здравомыслящего тут уже все ясно.

ks6
16.10.2017, 08:20
Вы монтировали такие камины? Если нет, разговор о них закрываем.

Я скажу из опыта пока единственный производитель, кто делал подключение к топке ПО КОНДЕНСАТУ это Довре.



Прежде чем делать такие заявления: покажите, свои работы по монтажу хотя бы десятка каминов.
Неужели вы не видите косяков на этих трех фотках?
Как вы даете совет оставить все на как есть не зная какая топка вообще стоит? Какой нормальный режим рекомендуется? Для какой топки?

В общем на две страницы размазывать тему не вижу смысла. Больше не пишу ничего, т.к. для человека здравомыслящего тут уже все ясно.

Я монтировал центральностоящие камины . Если вы не знаете то есть такая топка эклипс супра уже больше 10 лет где подключение по конденсату.Я могу показать гораздо больше работ чем 10. Я вижу косяки на фото, но проще всего все разобрать ,обхаять предыдущего мастера а не подумать что еще посоветовать заказчику,что бы он минимально попал на деньги.В данном случае нужно думать не куда собирать конденсат ,а как пользоваться прибором ,что бы не было конденсата .

normal
16.10.2017, 09:48
А может то не конденсат, а следы от дождя? Оголовок на дымоходе (зонтик) есть? Лучше стояк пересобрать по конденсату и поставить отвод с тройником, а к нему уже топку подключать по дыму (переходников есть какие хочешь)

agela
17.10.2017, 08:47
На сколько правильно собран дымоход уже сказано.
Хотелось бы добавить, что дымоход из нержавейки - это еще не всё, что нужно знать о дымоходе! Есть различные марки нержавейки. Для котлов на твердом топливе должна соответствовать классу по устойчивости к возгоранию сажи – G по EN1443.
А деревенские дома сгорали именно из-за горения сажи. Все конечно знают основы пользования печами и каминами, но повторюсь: сухие дрова и чистка дымохода!
А испытания дымовой трубы из нержавейки на устойчивость к возгоранию сажи говорит лишь о том, что она выдержит это один раз. То есть не никаких гарантий при ее возгорании во второй раз.

T-Kiev
17.10.2017, 17:58
Добавлено через 1 минуту
Вот фото, первые два - со стороны топки, третье - вид на трубу из соседней комнаты (труба проходит в стене между комнатами)

а утеплитель хоть правильный в камере поставили !
если что то дешевое это будет проблема 2 после трубы собранной в верх ногами

Peekaboo301
17.10.2017, 22:13
Добавлено через 1 минуту


а утеплитель хоть правильный в камере поставили !
если что то дешевое это будет проблема 2 после трубы собранной в верх ногами

Хороший вопрос :lol: А я-то откуда знаю - правильный он или нет? Потому и ищу специалиста, чтобы на все эти вопросы ответы получить.
Меня мастер, который монтировал камин, уверял, что он все правильно сделал. И что?)

usanin_n
18.10.2017, 06:38
Хороший вопрос :lol: А я-то откуда знаю - правильный он или нет? Потому и ищу специалиста, чтобы на все эти вопросы ответы получить.
Меня мастер, который монтировал камин, уверял, что он все правильно сделал. И что?)

Специалист покажет и расскажет о разных материалах. Об их плюсах и минусах. Если речь об изоляции идет, то тут могли бы быть варианты: вата Файерок, вата Парок, Мегаизол, Суперизол и т.д. Решение было бы за заказчиком,, когда ему это объяснили.

StNick
18.10.2017, 06:39
Специалист покажет и расскажет о разных материалах. Об их плюсах и минусах. Если речь об изоляции идет, то тут могли бы быть варианты: вата Файерок, вата Парок, Мегаизол, Суперизол и т.д. Решение было бы за заказчиком,, когда ему это объяснили.

предполагаю выглядело бы это так, клиент исполнителю: "А вы что порекомендуете?":D

usanin_n
18.10.2017, 06:43
предполагаю выглядело бы это так, клиент исполнителю: "А вы что порекомендуете?":D
И.....? не понял мысли

StNick
18.10.2017, 06:50
И.....? не понял мысли

то что заказчику все равно, главное конечный результат

usanin_n
18.10.2017, 06:54
Это вы так думаете. А кто то хочет сдела МАКСИМАЛЬНО дешево

IvanTcar
18.10.2017, 11:19
Ребят, ну зачем Вы так...

Девушка наняла мастера, он купил и поставил дымоход. Но, как оказалось - не правильно, не те трубы, не тот утеплитель...Но выяснилось это все намного позже.
Всякое бывает.

Я вот прочитал про сталь 321 и 409 и узнал, что мне нужна толщина единица на дымоход. Я поверил монтажнику, что он мне единицу ставит, а оказалось нет. Трубы прогорели, особенно вверху, и мне пришлось менять трубы. Нужно быть очень грамотным специалистом, так как ставить легче, чем потом ремонтировать (считай попал на "бабки"). Я потом сам трубы покупал, щупал, взвешивал, чтобы не обманули, а монтажник мне их устанавливал.

Девушка, все получится, дымоход отремонтируется. Желаю удачи :Rose:
Главное правильные трубы и утеплитель поставить. ведь скоро отопительный сезон.

usanin_n
18.10.2017, 16:33
Ребят, ну зачем Вы так...

Девушка наняла мастера, он купил и поставил дымоход. Но, как оказалось - не правильно, не те трубы, не тот утеплитель...Но выяснилось это все намного позже.
Всякое бывает.
Так я же не о ТС говорю. В данном случае налицо элементарное незнание, как монтировать камин. И ТС, реально жалко.

Просто, все наверно встречали, когда клиент на все уговоры сделать правильно, отвечает, что ему нужно сделать все из фольги и бумаги. Я за такое даже не берусь, т.к. крайним будешь в любом случае.

Diti
03.11.2017, 21:38
Панове! Оце правильно зібраний димохід для піролізника??? Бо щось мені здається - не то!!

ПИВЛ
12.11.2017, 20:24
Спасибо за поднятую тему. И мне монжа плиз контакт адекватного каминщика. Спасибо


Здравствуйте!
Требуется консультация и помощь в таком вопросе.
Установили мне в новом доме чугунную топку. Я в этом деле полный профан, поэтому доверилась хорошему отзыву о мастере и положилась на его профессионализм :) Монтаж делался летом, когда было жарко, один раз для проверки протопили и все.
Сейчас, как похолодало, рабочие решили для обогрева затопить камин, естественно, набросали туда обрезков досок. Когда я на следующий день приехала, в доме стоял ужасный запах какой-то химической гари, а по трубе (гильзе) появились черные потеки (я так понимаю, деготь?) Позвонила мастеру, он сказал, что же вы хотите - нельзя сосной топить. Но имхо, это не есть нормально, что это все потекло снаружи трубы. Тем более, что всего один раз растопили, сколько там той сосны было.

Кроме этого, другие строители, которые видели камин, раскритиковали его, что не сделаны тепловая и декомпрессионные камеры (прошу прощения, если допускаю ошибки в терминологии), чтобы удерживать теплый воздух на первом этаже. Сейчас металический дымоход просто выведен в шахту в стене, через перекрытие на второй этаж и на крышу и получается, что весь теплых воздух сразу уходит наверх в зазор между трубой и шахтой, в результате на втором этаже жарко, а на первом как-то и не очень.
Поэтому хотелось бы тут найти грамотного специалиста по дымоходам, который бы на выезде (Киев, Осокорки) дал независимую экспертную оценку - что так, что не так, что нужно и можно исправить, а в идеале согласился бы довести камин до ума.