Подключение резервного ввода

bluejay

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте.

Как организовать резервный ввод в дом в трехфазной сети от однофазного генератора?

Здесь описана схема - elektrik-sam.info/sheme-podklyucheniya-rezervnogo-generatora/

attachment.php?attachmentid=596544&d=1514552761

Исполюзуется переключатель ввода резерва.

Автор указывает что можно использовать переключатель SFT440 Hager но упоминает про ограничения использования однофазного генератора в трехфазных сетях.

sft440.jpg

Можно об этом поподробнее? Что за ограничения?

 

Правильно ли я понимаю? - Ставится переключатель. К нему подводятся три фазы и ноль от сети и фаза и ноль от генератора (остальные фазы иммитируются). На выходе имеем три фазы. Эти три фазы идут в дом. На них устанавлюваются реле напряжения, автоматы и т.д.

 

Нужно ли дополнительное оборудование?

shema-1-faznogo-generatora-na-3-fazy.jpg.be1ff5c0e02670f47a42b45e292b688e.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня так реализовано ,все работает.

А какой используете генератор? Хватает мощности?

Можна фото (увидеть реальный пример)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какой используете генератор? Хватает мощности?

Можна фото (увидеть реальній пример)?

 

А яка потужність резерву вам потрібна?

Генератор потрібно обирати виходячи з потреби з урахуванням пускових токів.

Використовуючи резервування потрібно враховувати чи потібно мати автозапуск. Якщо є автозапуск то треба використовувати АВР (автоматика введення резерву). Мені подобається фірми LOVATO.

 

Також треба при розключені шкафів врахувати те, що потребує резервування повинно бути підлючене ро фази, яка має резервування. З"єднувати фази не радив би.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мені подобається фірми LOVATO.

RGAM10 или покруче? Там сечас много всего понаделали интересного у lovato

А рубильник Sircover, в оригинале, нужно ставить. Шоб мало не показалось.

 

Добавлено через 7 минут

Исполюзуется переключатель ввода резерва.

 

только не рвите НОЛЬ. Коммутации фаз достаточно, и часто жизненно необходимо для работы газового котла

 

Добавлено через 1 минуту

А какой используете генератор? Хватает мощности?

Можна фото (увидеть реальный пример)?

 

Вам чужой вариант не пойдет, все индивидуально, ибо у всех разные потребности, возможности, способности и место установки.

 

Примеры установки есть там. Но там не все что можно изобразить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А яка потужність резерву вам потрібна?

Генератор потрібно обирати виходячи з потреби з урахуванням пускових токів.

 

Найголовніше це підвал (паливна) - насос 0.55 кВт, газовий котел 0.15 кВт, система водоочистки 0.03 кВт. Відповідно разом десь 0.8 кВт.

Пусковий струм 0.55 * 4 = 2.2 кВт.

 

Але ж, також, хочеться щоб холодильник працював, і комп"ютер можна було увімкнути, світло. Це ще десь 1 кВт.

Усе разом (враховуючи пусковий струм) 2.2 + 0.2 + 1.0 = 3.4 кВт.

 

Використовуючи резервування потрібно враховувати чи потібно мати автозапуск. Якщо є автозапуск то треба використовувати АВР (автоматика введення резерву). Мені подобається фірми LOVATO.

Ні, нема потреби в автозапуску. Світло подають стабільно. Хочеться мати резерв не випадок надзвичайних ситуацій (наприклад, осінню, внаслідок негоди, не було електрики цілу ніч).

 

Також треба при розключені шкафів врахувати те, що потребує резервування повинно бути підлючене ро фази, яка має резервування.

Отак і думав спочатку - знайти фазу, яка йде на підвал-паливну та підключити тільки її. Але потім побачив схему підключення однофазного генератора до трифазної мережі.

 

З"єднувати фази не радив би.

Чому? Хочеться розібратися.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно об этом поподробнее? Что за ограничения?

Если в доме есть трехфазные двигатели (тепловой насос, центральный кондиционер и пр.), при такой схеме их обязательно нужно включать через реле контроля фаз.

Других ограничений нет.

Перемычками на генераторном входе переключателя выбираете - подать питание от генератора на одну, две или все три фазы дома. Например, на фазе С можно включить все приборы, которые не должны работать от генератора (бойлер, теплый пол и т.п.) - и на эту фазу питание не подавать.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Отак і думав спочатку - знайти фазу, яка йде на підвал-паливну та підключити тільки її. Але потім побачив схему підключення однофазного генератора до трифазної мережі.

.

 

Так оно и делается. Если перегружать генератор не будете то все будет Ок.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какой используете генератор? Хватает мощности?

Можна фото (увидеть реальный пример)?

 

Могу фото в личку скинуть,щитовую монтировал не "сертефецированый" електрик:,оно мне надо?Ща тапками закидают:D.Генератор 5.5 квт.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если в доме есть трехфазные двигатели (тепловой насос, центральный кондиционер и пр.), при такой схеме их обязательно нужно включать через реле контроля фаз.

Других ограничений нет.

Трехфазная розетка есть в гараже, сделана "про запас". Потребителей в ближайшем будущем не будет.

 

Правильно ли я понимаю что схема может быть такой?

Или ставить одно трехфазное реле напряжения?

elektrika1.thumb.jpg.85e66675e8e40693b8bd06471e3271d6.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трехфазная розетка есть в гараже, сделана "про запас". Потребителей в ближайшем будущем не будет.

 

Правильно ли я понимаю что схема может быть такой?

Или ставить одно трехфазное реле напряжения?

 

Так работать не будет.

Заглючат реле напряжения

Подключение генератора перенесите после реле напряжения

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот здесь хорошо объясняется про однофазные и трехфазные реле:

cabel.com.ua/articles/voltage-control-relays/

Однофазное или трехфазное реле напряжения: принципиальное различие

Как нам уже известно, реле напряжения предназначено для защиты оборудования. Если Ваше оборудование однофазное - то и реле напряжения должно быть однофазным. Трехфазное реле напряжения (правильное техническое название - реле контроля и чередования фаз) служит для защиты исключительно 3-фазных двигателей. Таким образом, если в Ваш дом/квартиру заходит три фазы, то для защиты Вашего однофазного оборудования Вам потребуется три однофазных реле.

 

На заметку: Некоторые электрики вполне обосновано могут возразить, что трехфазное реле напряжение тоже будет защищать однофазных потребителей от скачков напряжения. Да - это правда. Но правда и в том, что при пропадании одной из фаз 3-фазное реле напряжение отключает оставшиеся две фазы, поскольку подобное состояние - это гибель для 3-фазного двигателя. Кроме того, настройки 3-фазного реле напряжения обязательно предусматривают сработку даже на небольшой перекос фаз, что также опасно для двигателя. Так, если напряжение на одной фазе будет, например, 230В, а на второй 200В - то реле отключит питание всего дома. Но ведь и 200В и 230В - это абсолютно безопасное питание для любого однофазного бытового прибора! Так что установка промышленного 3-фазного реле напряжения для жилых помещений - нецелесообразно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот так?

А как лучше - одно трехфазное реле или три отдельных однофазных?

 

лучше , в Вашем случае, три однофазных

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

только не рвите НОЛЬ. Коммутации фаз достаточно, и часто жизненно необходимо для работы газового котла

А зачем тогда на переключателе вход и на НОЛЬ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Если не разрывать ноль, то мы можем просто подключить генератор - не надо его заземлять или подключать дополнительное оборудование. Правильно?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если не разрывать ноль, то мы можем просто подключить генератор - не надо его заземлять или подключать дополнительное оборудование. Правильно?

 

 

вопрос не понятен.

 

но ноль это ноль, а земля то совсем другое, то земля.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вопрос не понятен.

но ноль это ноль, а земля то совсем другое, то земля.

В этом ролике автор говорит что кроме генератора нужен резонансный фильтр (выровнять синусоиду) и стабилизатор (ну стабилизатор в любом случае надо ставить).

 

В коментариях к этому ролику сказано:

Развели базар. Просто не разрывайте ноль дома, при подключении генератора к дому. И все котлы нормально работают. Ноль в сети заземлен. Датчик пламени будет работать. Все просто.

 

Вот эти моменты я и хочу для себя прояснить. Достаточно ли будет запустить генератор и воткнуть в розетку (через рубильник)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Достаточно ли будет запустить генератор и воткнуть в розетку (через рубильник)?

 

знаете, тут у меня один клиент спросил как правильно аккумуляторы подключить. Я сказал последовательно, он сказал что все понял. И в итоге чуть не подключил вот так:

1286099490_.thumb.jpg.b56e467755e34f9f09666d0edfc0e9b3.jpg

 

По этому. Если у Вас есть сомнения в понимании как там и что подключить. И Вы не знаете что зачем стабилизатор, резонансный фильтр и прочая лабуда. То лучше воспользуйтесь бесплатным советом специалиста. Их, советы, дают те кто продает генераторы, но, правда, не на базаре.

 

Резонансный фильтр вам не нужен, пока, как минимум.

Стабилизатор. Зачем? На вводе в дом может быт и нужен, но после генератора он не ставится.

Ноль не рвется, это решает массу проблем. Через вилку подключение, ну да так и есть. Земля - это безопасность Ваша...

 

 

пысы. А тот клиент что акб чуть не взорвал, инвертор всеже судя по всему сжег. Зато сам.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если не разрывать ноль, то мы можем просто подключить генератор - не надо его заземлять или подключать дополнительное оборудование. Правильно?

да, если все будет выполнено правильно.

вы же знаете как правильно, только здесь ни кому не показываете.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В этом ролике автор говорит что кроме генератора нужен резонансный фильтр (выровнять синусоиду) и стабилизатор (ну стабилизатор в любом случае надо ставить).

 

не всякий стабилизатор будет работать с генератором

их вообще стараются не ставить на выход и этому есть достаточно причин

излагать или поверите на слово?

 

ролик имеет сколько-то неверных утверждений, осторожнее с ним, плз.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах