Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Энергосберегающая децентрализованная вентиляция

Alexander_k

Рекомендовані повідомлення

Всем доброго времени суток. Недавно наткнулся на тему децентрализованной вентиляции. На этом сайте увидел информацию об одном из таких устройств. Обеспечивает воздухообмен до 100кубов/час, с рекуперацией и т.д. Можно обойтись без воздуховодов и больших приточно-вытяжных установок. Хотелось бы услышать мнения.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Далеко не в новинку - это таже стационарная приточно-вытяжная установка, только черезмерно компактна и эта компактность не лишена потерь теххарактеристик и целостного технического функционала.

- КПД 76% нереально для наших широт из-за выпадения конденсата при морозах;

- энерговозврата рекуператора недостаточен и необходим догрев, тут нету догрева;

- нет понятия за счет чего происходит оттайка при выпадении конденсата на вытяжных пластинах когда ударят морозы (обычно ТЭН встроен или байпас на оттайку);

- короткие фильтры, быстро засоряться, больше будут потери, меньше воздуха, часто чистить;

- вероятно обыкновенные двигатели, а не типа ЕС (с изменением оборотов), ЕС часто ставят на рекуператоры;

- изоляция неизвестна, а мы рассчитываем не на теплую Европу, а на наши -22С зимой, возможен конденсат;

- запорные клапана как решены не известно.

Уж больно "кастрированная" вышла модель, но компактная. Таких типов множество. Есть где сам вентилятор выступает как рекуператор отдавая тепло от лопаток.

Такое оборудование не лишено смысла при отсутствии возможности установки центральных систем, но полноценного климата ими не добиться. Экономически конечно один рекуператор быстрее отобьется чем несколько небольших.

Беря во внимание вероятно не низкую стоимость девайса я бы рекомендовал сравнить с тефо (рекуператор на трубках с 2мя вентиляторами). КПД 73% при наружной -24С и при этом конденсат уносится вытяжным воздухом без выпадения в оборудовании (в пластинчатом выпадает и остается).

7_ris3.jpg

Если тефо заинтересует, то из Ваших материалов могу на своей промоснастке выполнить экспериментальный тефо. Мне интересны режимы эксплуатации, точнее его высокий КПД.

Змінено користувачем Maestro Kiev
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
  • 2 тижні потому...
Очень компактный для перечисленых там опций. Наверное сильно в ущерб качеству этих опций.
Чем компактней тем больше проблем, и наоборот :D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Почему мы всегда надеемся на чудо???

1. Объясните мне в теории хотя бы как в этой системе с такими площадями теплообмена можно добится 78%????????

 

2. Если это оборудование уже установлено где-то, то не проблема получается сделать элементарные замеры (расходомер + термометр).... Покажите их результаты...

 

3. Весь мир борется с отводом конденсата, который обрвзуется в любом случае, а нам предлагают эту воду "сливать" просто в приток.... интересно....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...