Теплый пол - вопрос

Slu

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте. Нужен совет: родителям сделали теплый пол, два года назад. Работает... но дальние комнаты греются хуже: 4-х комнатная квартира, отопление только теплый пол, радиаторов нет. Циркуляционного насоса в системе нет - может дело в этом? Может не хватает котлового насоса. Фото коллектора прилагаю. Заранее спасибо.

0710.thumb.jpg.505881f8f06b558ac8b2c9bca775d292.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте. Нужен совет: родителям сделали теплый пол, два года назад. Работает... но дальние комнаты греются хуже: 4-х комнатная квартира, отопление только теплый пол, радиаторов нет. Циркуляционного насоса в системе нет - может дело в этом? Может не хватает котлового насоса. Фото коллектора прилагаю. Заранее спасибо.

 

прижать краники на ближние комнаты и все будет отлично....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

прижать краники на ближние комнаты и все будет отлично....

Спасибо за ответ. Как правильно прижать? И прямую и обратку? Спрашивал - однозначного ответа не дают. Ход у краников довольно большой. Если не сложно, опишите поподробней как правильно настроить. Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за ответ. Как правильно прижать? И прямую и обратку? Спрашивал - однозначного ответа не дают. Ход у краников довольно большой. Если не сложно, опишите поподробней как правильно настроить. Спасибо!

 

 

 

хоть нижний хоть верхний...не имеет значения....

а как....

прикручиваете те ветки. которые хорошо греются, на один оборот и через час проверяете равномерность прогрева всех веток....если все осталось как было, еще прикручиваете и так до тех пор пока температуры не уравняются

 

Это называется гидравлической балансировкой системы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ход у краников довольно большой. Если не сложно, опишите поподробней как правильно настроить. Спасибо!
Посчитайте, сколько нужно сделать оборотов краника до полного закрытия. Потом, экспериментируйте. Закройте до половины, на три четверти. Или на одну четверть...

 

Не успел за мастером... :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хоть нижний хоть верхний...не имеет значения....

а как....

прикручиваете те ветки. которые хорошо греются, на один оборот и через час проверяете равномерность прогрева всех веток....если все осталось как было, еще прикручиваете и так до тех пор пока температуры не уравняются

 

Это называется гидравлической балансировкой системы

 

Почти все понятно :) Не понятно регулировать, например, только прямой подачей, а обратку не трогать? Можно же прикручивать ОБА краника на одной ветке... Как правильно: открыть полностью обратку и регулировать верхний? Или крутить и верхний и нижний? Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почти все понятно :) Не понятно регулировать, например, только прямой подачей, а обратку не трогать? Можно же прикручивать ОБА краника на одной ветке... Как правильно: открыть полностью обратку и регулировать верхний? Или крутить и верхний и нижний? Спасибо.

 

лучше всего один полностью открыть, а вторым регулировать.....так проще не запутаться

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

........Или крутить и верхний и нижний? ....

Вам Сергей уже подсказал. Хоть по-одному, хоть два одновременно - всё едино. Регулирования протока будет ограничено тем вентилем, который зажат больше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем спасибо за ответы! И все же, что даст установка дополнительного циркуляционного насоса в эту систему? Мне кажется, что котловой насос не совсем продавливает в дальние комнаты... Или вопрос ТОЛЬКО в балансировке контуров? Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.....котловой насос не совсем продавливает.......

Эти насосы (циркуляционные) в принципе "не давят"....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем спасибо за ответы! И все же, что даст установка дополнительного циркуляционного насоса в эту систему? Мне кажется, что котловой насос не совсем продавливает в дальние комнаты... Или вопрос ТОЛЬКО в балансировке контуров? Спасибо.

 

проблему нужно рассмотреть глобально и по интеренету это врядли сделаешь

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проблему нужно рассмотреть глобально и по интеренету это врядли сделаешь

Да почему нет ?

Радикальное решение - замена всего блока теплого пола или переделка текущего.

Арматура теплого пола на фотке изначально ущербная - нету байпаса и нету терморегулятора, нету насоса внутреннего контура, нету регуляторов протока по каждой из веток с датчиками (кстати поставить их - самое простое и наглядное дело)...

Короче сколько котел выдает градусов - столько и загоняется в систему, неэкономично и не сбалансировано и очень кривоного.Скорость зависит от мощности насоса котла - не с читаю правильным напрягать насос котла продавливаением труб теплого пола - он сделан не для того что бы прокачивать систему сам - он сделан для доставки теплоносителя в другие системы , т.е.как можно быстрее освобождать теплообменник котла от нагретой воды...

Можно поменять на арматуру IVAR, либо любую другую или надо дорабатывать эту. Ставится байпас, ставится насос, ставится термостат с клапаном.И регуляторы-краны на контура с датчиками потока...

Далее замечание по этой системе - если закроете все краны - котел либо выключится по аварии перегрев, либо сгорит ,либо порвет трубу где-то - циркуляции свободной нету в системе, и воде некуда идти - -а бааальшая ошибка (сантехника Вашего, козла тупого - на мыло или на кол) .Банальная ситуация - Весна, всем жителям стало резко жарко и каждый независимо пришел и выключил свой контур... И ппц!

Кстати попробуйте выкинуть сеточку фильтра - -может полегчает - она создает сопротивление серъезное, особенно если забиты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да почему нет ?

Радикальное решение - замена всего блока теплого пола или переделка текущего.

Арматура теплого пола на фотке изначально ущербная - нету байпаса и нету терморегулятора, нету насоса внутреннего контура, нету регуляторов протока по каждой из веток с датчиками (кстати поставить их - самое простое и наглядное дело)...

Короче сколько котел выдает градусов - столько и загоняется в систему, неэкономично и не сбалансировано и очень кривоного.Скорость зависит от мощности насоса котла - не с читаю правильным напрягать насос котла продавливаением труб теплого пола - он сделан не для того что бы прокачивать систему сам - он сделан для доставки теплоносителя в другие системы , т.е.как можно быстрее освобождать теплообменник котла от нагретой воды...

Можно поменять на арматуру IVAR, либо любую другую или надо дорабатывать эту. Ставится байпас, ставится насос, ставится термостат с клапаном.И регуляторы-краны на контура с датчиками потока...

Далее замечание по этой системе - если закроете все краны - котел либо выключится по аварии перегрев, либо сгорит ,либо порвет трубу где-то - циркуляции свободной нету в системе, и воде некуда идти - -а бааальшая ошибка (сантехника Вашего, козла тупого - на мыло или на кол) .Банальная ситуация - Весна, всем жителям стало резко жарко и каждый независимо пришел и выключил свой контур... И ппц!

Кстати попробуйте выкинуть сеточку фильтра - -может полегчает - она создает сопротивление серъезное, особенно если забиты.

 

такое ощущение, что это написал человек , который не является специалистом в этой области, а который начитался много информации в интернете и не может ее связать воедино...извините если обидел...Судя по вашему сообщению нужно все выбросить и сделать заново, затратив кучу денег, а вот этого в даном случае делать не нужно...

а теперь по пунктам

Арматура теплого пола на фотке изначально ущербная - нету байпаса и нету терморегулятора, нету насоса внутреннего контура, нету регуляторов протока по каждой из веток с датчиками

арматура проста, бюджетна, но не ущербна...Байпас есть не обязательной фичей....в большинстве нормальных двухконтурников он есть....да и самое главное: если нет сервоприводов байпас НАФИГ НУЖЕН!!!Проверено опытом...

 

Насос контура не нужен и тем более терморегулятор.....с такой квартирой насос котла отлично справится , еще и лишний будет...терморегулятор просто заменяется автоматикой котла.....ведь температура всегда одинакова и постоянна

 

Короче сколько котел выдает градусов - столько и загоняется в систему, неэкономично и не сбалансировано и очень кривоного

 

для такой системы это лучший вариант ...в отношении цена-качество

 

Далее замечание по этой системе - если закроете все краны - котел либо выключится по аварии перегрев, либо сгорит ,либо порвет трубу где-то - циркуляции свободной нету в системе, и воде некуда идти - -а бааальшая ошибка

Да котел выключится по перегреву, но не сгорит, разве что если в котле нет встроенного байпаса, то наосс будет сильно мучаться и то не факт что сгорит, ну а про порвет трубу меня вобще улыбнуло....и где же там такие усилия)))))

 

 

Теперь итог: причина плохого прогрева дальних комнат не настроенная гидравлика...для этого как я уже писал нужно прижать ближние ветки и никаких денег трпатить не нужно

 

 

Совет другим форумчанам: когда будете читать советы на форуме ознакомтесь сначала с другими сообщениями человека, который дает вам совет, а то скоро здесь каждый кому не лень будет умничать

 

Извиняюсь если кому -то покажется жестко, но блин столько лишнего наговорить в одном сообщении и столько дать лишних советов еще нужно уметь

Змінено користувачем Сергей_84
  • Лайк 7
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

СПАСИБО БОЛЬШОЕ, Сергей_84

 

такое ощущение, что это написал человек , который не является специалистом в этой области, а который начитался много информации в интернете и не может ее связать воедино...извините если обидел...Судя по вашему сообщению нужно все выбросить и сделать заново, затратив кучу денег, а вот этого в даном случае делать не нужно...

а теперь по пунктам

 

арматура проста, бюджетна, но не ущербна...Байпас есть не обязательной фичей....в большинстве нормальных двухконтурников он есть....да и самое главное: если нет сервоприводов байпас НАФИГ НУЖЕН!!!Проверено опытом...

 

Насос контура не нужен и тем более терморегулятор.....с такой квартирой насос котла отлично справится , еще и лишний будет...терморегулятор просто заменяется автоматикой котла.....ведь температура всегда одинакова и постоянна

 

 

 

для такой системы это лучший вариант ...в отношении цена-качество

 

 

Да котел выключится по перегреву, но не сгорит, разве что если в котле нет встроенного байпаса, то наосс будет сильно мучаться и то не факт что сгорит, ну а про порвет трубу меня вобще улыбнуло....и где же там такие усилия)))))

 

 

Теперь итог: причина плохого прогрева дальних комнат не настроенная гидравлика...для этого как я уже писал нужно прижать ближние ветки и никаких денег трпатить не нужно

 

 

Совет другим форумчанам: когда будете читать советы на форуме ознакомтесь сначала с другими сообщениями человека, который дает вам совет, а то скоро здесь каждый кому не лень будет умничать

 

Извиняюсь если кому -то покажется жестко, но блин столько лишнего наговорить в одном сообщении и столько дать лишних советов еще нужно уметь