Що варто закласти на вентиляцію

EugeneH

Рекомендовані повідомлення

Під час монтажу приточної установки вилізла недостача комунікацій

 

- холодна вода на парогенератор

- дріт від установки до котла (сигнал "дай теплоносій")

 

Що було закладено і знадобилося

 

- отвір для забору повітря :)

- кабель електроживлення установки

- труби на чіллєр

- кабель електроживлення до чіллєра

- труби до системи опалення (на підігрів повітря)

- каналізаційна труба для зливу конденсату

- TP-кабель на контролер приточної системи

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дак яка ставиться задача чи питання? У Вас вже змонтован чилер з припливною камерою чи лише комунікації підведені і з ними питання?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дак яка ставиться задача чи питання? У Вас вже змонтован чилер з припливною камерою чи лише комунікації підведені і з ними питання?

 

Це не задача і не питання а набутий досвід :)

Все змонтовано за винятком канального парогенератора що застряв на митниці та комунікацій з першого списку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Під час монтажу приточної установки вилізла недостача комунікацій

 

- дріт від установки до котла (сигнал "дай теплоносій")

 

 

Сигнал от ПВ к котлу не нужен. Теплоноситель в отопительный сезон должен постоянно быть подан к приточке: есть угроза размерзания теплообменника из-за не закрытия или не полного закрытия заслонки приточного воздуха.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сигнал от ПВ к котлу не нужен. Теплоноситель в отопительный сезон должен постоянно быть подан к приточке: есть угроза размерзания теплообменника из-за не закрытия или не полного закрытия заслонки приточного воздуха.

 

ІМХО завдання контролера вентиляції полягяє в тому щоб видати сигнал на котел тоді коли потрібен теплоносій. Ситуація описана Вами також попадає в цю категорію.

Тобто, навіть коли приточка не працює, контролер має відслідковувати загрозу замерзання і видавати сигнал на котел.

Так само як і прокручувати циркуляційний насос теплообмінника хоча б раз на добу, щоб той не "закис".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ІМХО завдання контролера вентиляції полягяє в тому щоб видати сигнал на котел тоді коли потрібен теплоносій. Ситуація описана Вами також попадає в цю категорію.

Тобто, навіть коли приточка не працює, контролер має відслідковувати загрозу замерзання і видавати сигнал на котел.

Так само як і прокручувати циркуляційний насос теплообмінника хоча б раз на добу, щоб той не "закис".

Сигнал идет не на котел, а на контроллер, который открывает клапан регулировки на полную и вкл. циркуляционный насос, закрывает электроприводом клапан наружного воздуха, выключает приточный вентилятор.

 

Система автоматизации водяного калорифера работает в следующих режимах:

1. Рабочий режим.

2. Дежурный режим.

Обязательно наличие смесительного узла водяного калорифера с циркуляционным насосом, который обеспечивает циркуляцию теплоносителя и клапана с приводом для регулировки температуры приточного воздуха смешивая подачу и обратку.

obvyazka_isp_s_podv_4_tm_sh.jpg

При обоих вариантах работы теплоноситель подается обязательно и постоянно. В дежурном режиме циркуляционный насос отключается только тогда, когда температура теплоносителя, при которой срабатывает защита калорифера выше установленной на контроллере. При понижении температуры насос включается, но теплоноситель подается постоянно в обоих режимах!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сигнал идет не на котел, а на контроллер, который открывает клапан регулировки на полную и вкл. циркуляционный насос, закрывает электроприводом клапан наружного воздуха, выключает приточный вентилятор.

 

Система автоматизации водяного калорифера работает в следующих режимах:

1. Рабочий режим.

2. Дежурный режим.

Обязательно наличие смесительного узла водяного калорифера с циркуляционным насосом, который обеспечивает циркуляцию теплоносителя и клапана с приводом для регулировки температуры приточного воздуха смешивая подачу и обратку.

obvyazka_isp_s_podv_4_tm_sh.jpg

При обоих вариантах работы теплоноситель подается обязательно и постоянно. В дежурном режиме циркуляционный насос отключается только тогда, когда температура теплоносителя, при которой срабатывает защита калорифера выше установленной на контроллере. При понижении температуры насос включается, но теплоноситель подается постоянно в обоих режимах!

 

Ви дуже добре описали сторону припливної установки.

Але є ще сторона теплопункту.

Калорифер підключений безпосередньо в контур котла і завдяки циркуляційному насосу калорифера отримує теплоносій.

Котел обслуговує ще і інших споживачів тепла і нагріває теплоносій лише тоді, коли є потреба в теплу.

Якщо таких потреб немає то контролер котла переводить в котел режим стендбай і лише відслідковує загрозу замерзання.

Про винекненні потреби в теплі, споживачі подають сигнал на контролер, який запускає котел на нагрівання теплоносія.

Нема сигналу - нема тепла, хоча теплоносій і подається безперервно.

 

Тримати ж котел гарячим без потреби - марно витрачати тепло.

Можливо для промислових установок типове рішення з 90х24х7 і буде оптимальним.

Для приватних же котеджів, на мою думку, краще кинути один дріт та заощаджувати тепло.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Назовем его центральным насосом системы теплоснабжения, который встроен в небольшие котлы или устанавливается отдельно, что более грамотно.

Выходит контур: котел, гребенка подачи, насос, гребенка обратки. Здесь центральный насос рассчитан преодолеть потери давления системы теплоснабжения.

obzor1-5-1.gif

На принципиальной схеме контур водяного калорифера не указан, но его схему обвязки я привел выше и запитан он также как и другие контуры.

Водяной калорифер является существенным потребителем тепла и самым критичным, т.к. только он контактирует с наружным воздухом и обязан с расчетной для Киева -22С нагреть воздух до +20С. Т.е. системы водяного радиаторного отопления, или теплый пол, или тем более ГВС - грубо говоря, ничто, по сравнению с нагрузкой в единицу времени, которая приходиться на водяной калорифер.

Таким образом водяному калориферу, если упрощенно, то необходимо:

- выдать постоянный расход теплоносителя (в противном случае растет вероятность замораживания);

- обеспечить в зависимости от нагрузки смешивание подачи и обратки для достижения требуемой температуры воздуха клапаном с приводом;

- компенсировать при регулировке клапаном непостоянные потери давления за счет работы собственного циркуляционного насоса в контуре.

Что реально достичь лишь установкой смесительного узла со своим насосом - это он компенсирует потери давления в контуре калорифера и регулирующего клапана.

Работа калорифера в случае с циркуляцией от центрального насоса контура котла выдаст:

- разбалансирование всей системы теплоснабжения здания, за счет изменяющихся потерь давления на регулирующем клапане калорифера, которая зависит от нагрузки на калорифер, которая не постоянна и значительна;

- банально не хватит теплоносителя, его циркуляции в холодный период года, особенно в морозы.

В таком случае рассчитывать приходиться только на систему защиты водяного калорифера, которая обязана быть выполнена минимум по трем датчикам (по воде-1 и по воздуху-2).

 

Перерасхода энергоносителя при этом не будет, т.к. можно вручную или автоматически по наружному датчику температуры перевести систему в "Дежурный режим" (насос сам отключится, но вкл. при понижении t обратки) или при "потеплении" в режим "Лето" (весь контур отключится).

Выходят режимы: "Зима" и "Лето", где в режиме "Зима" два подрежима - "Рабочий" и "Дежурный".