Серж19
25.01.2011, 18:07
Добрый день!У меня раздельный санузел.В туалете вытяжки нет-есть решётка в ванную,а уже из ванной вытяжка по стояку(сами понимаете какие запахи).Посоветуйте как недорого,красиво и практично можно решить эту проблему.

Maestro Kiev
25.01.2011, 18:32
Если Вы про вытяжные вентиляторы, то необходимо определится:
- осевой дешевый (выброс через стену) или центробежный (в канал);
- с обратным клапаном (защита от вентиляторов соседей, обратной тяги, но лишается естественная циркуляция при выкл. вентиляторе) или без;
- дешевый шумный или тихий дорогой;
- вентилятор в стене (настенный тип) или удаленный канальный (решетка - воздуховод - вентилятор - воздуховод;
- тип регулировки (по свету, таймеру выбега, влажности).

Серж19
25.01.2011, 20:43
Спасибо!Будем определяться.

heppy
25.01.2011, 20:53
Спасибо!Будем определяться.
А приток воздуха есть? Если нет, то вентилятор (даже мощный, тихий и вообще дорогой) не поможет...

ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
25.01.2011, 22:48
а провода можно бросить под багетом.хоть и нарушение,но я думаю помощней взять кабель,и все бедет, красота.

Dex-paketa
25.01.2011, 23:29
Обязательно ставьте с возможностью регулировки количества оборотов. Зимой очень пригодится. И не берите дешевые, потом тарахтеть будут.

Мастер
28.01.2011, 20:16
Если Вы про вытяжные вентиляторы, то необходимо определится:
- осевой дешевый (выброс через стену) или центробежный (в канал);
- с обратным клапаном (защита от вентиляторов соседей, обратной тяги, но лишается естественная циркуляция при выкл. вентиляторе) или без;
- дешевый шумный или тихий дорогой;
- вентилятор в стене (настенный тип) или удаленный канальный (решетка - воздуховод - вентилятор - воздуховод;
- тип регулировки (по свету, таймеру выбега, влажности).
- не совсем понятна разница между осевым и центробежным
- без обратного клапана
- тихий не самый дорогой
- настенный
- в ванную на обычном выключателе, в туалет лучше с задержкой выключения (есть клавиша выключателя у обоих)


Обязательно ставьте с возможностью регулировки количества оборотов. Зимой очень пригодится. И не берите дешевые, потом тарахтеть будут.
Что дает такая регулирока?

Maestro Kiev
28.01.2011, 20:54
- не совсем понятна разница между осевым и центробежным
Разница в производительности - осевой хорош по расходу, но мало имеет давления продавить канал или воздуховод. Годятся больше для выброса через стену. Центробежный располагает давлением и позволяет необходимый расход воздуха удалить с первой точки во вторую.
Что дает такая регулирока?
Регулирует производительность вентилятора, а значит его шум и затраты на нагрев притока на его замену.

Мастер
28.01.2011, 22:12
Разница в производительности - осевой хорош по расходу, но мало имеет давления продавить канал или воздуховод. Годятся больше для выброса через стену. Центробежный располагает давлением и позволяет необходимый расход воздуха удалить с первой точки во вторую.

Регулирует производительность вентилятора, а значит его шум и затраты на нагрев притока на его замену.
Вообще между ваной и вентканалом будет метровый канал под потолком в туалете. Осевой будет малоэффективным или достаточно взять большей мощности?
А что значит "осевой хорош по расходу" - маленнький расход или большой, воздуха или эл.эн.?

Регулировать можно ведь димером или нет?

Maestro Kiev
29.01.2011, 02:46
А что значит "осевой хорош по расходу" - маленнький расход или большой, воздуха или эл.эн.?
Регулировать можно ведь димером или нет?
Можно поставить осевой и тот будет только шуметь и потреблять электричество - зависит от условий.
Осевой эффективен по расходу воздуха, но при незначительной протяженности воздуховодов или каналов. При потерях давления, центробежный позволяет их компенсировать и выдать необходимый расход, чего не сможет осевой.
У вентилятора два параметра - расход [м3/ч] и давление, [Па], а не только расход. Пересечение расхода и давления и есть рабочая точка любого вентилятора. Например потребитель читает на вентиляторе или в паспорте указаны: мах расход - 1800м3/ч и мах давление - 600Па. Обе эти характеристики вместе не реальны - это максимальные параметры не совместимые вместе. Или 1800м3/ч при 0Па или 0м3/ч при 600Па, а при работе, грубо говоря будут средние показатели.
Какие необходимо преодолеть потери давления по пути движения воздуха и при этом выдать нужный расход, то такой вентилятор и выбирается.

Мастер
29.01.2011, 19:21
Можно поставить осевой и тот будет только шуметь и потреблять электричество - зависит от условий.
Осевой эффективен по расходу воздуха, но при незначительной протяженности воздуховодов или каналов. При потерях давления, центробежный позволяет их компенсировать и выдать необходимый расход, чего не сможет осевой.
У вентилятора два параметра - расход [м3/ч] и давление, [Па], а не только расход. Пересечение расхода и давления и есть рабочая точка любого вентилятора. Например потребитель читает на вентиляторе или в паспорте указаны: мах расход - 1800м3/ч и мах давление - 600Па. Обе эти характеристики вместе не реальны - это максимальные параметры не совместимые вместе. Или 1800м3/ч при 0Па или 0м3/ч при 600Па, а при работе, грубо говоря будут средние показатели.
Какие необходимо преодолеть потери давления по пути движения воздуха и при этом выдать нужный расход, то такой вентилятор и выбирается.
Объем ванной 10 м3. Канал через туалет до вентканала 1м. Какого размера делать короб, 100*200 достаточно? Помогите подобрать вентилятор.

Maestro Kiev
30.01.2011, 14:23
Короба такого достаточно, даже для естественной вытяжки с меньшей скоростью, чем механическая у Вас с вентилятором.
По вентиляторам необходимо определиться по:
1. Бренды - от дешевого отечественного Вентс до европейских S&P (Испания http://vecotech.com.ua/ventilyatori/611-ventilator-sp.html), Vortice (Италия http://vecotech.com.ua/ventilyatori/vorticeventilator.html) и дорогого, но тихого Maico (Германия http://vecotech.com.ua/ventilyatori/610-ventilator-maico.html).
2. Настенные типы - встраиваемый в стену (потолок) или корпус вентилятора снаружи.

Обратите внимание на альтернативную схему: решетка какую хотите - воздуховод - вентилятор центробежный канальный - воздуховод или канал. Так возможно удалить источник шума, сам вентилятор установить в удобном для обслуживания месте и подобрать его таким, как необходимо именно для обслуживаемой вентсети. При этом воздухозаборную решетку выберите по дизайну и цвету.

Мастер
30.01.2011, 21:02
1. Бренды - от дешевого отечественного Вентс до европейских S&P (Испания http://vecotech.com.ua/ventilyatori/611-ventilator-sp.html), Vortice (Италия http://vecotech.com.ua/ventilyatori/vorticeventilator.html) и дорогого, но тихого Maico (Германия http://vecotech.com.ua/ventilyatori/610-ventilator-maico.html).
2. Настенные типы - встраиваемый в стену (потолок) или корпус вентилятора снаружи.
Жаль что нет цен по ссылкам. Какая разница между Испанией, Италией и Германией?

Нужен "Регулируемый таймер с замедлением", какой-то регулятор оборотов (встроенный или димер), максимально спрятанный в стену. Уровень шума средний - если совсем бесшумный, то будем забывать выключать :)

Еще - вытяжной канал должен функционировать даже если вентилятор выключен.

gala-la
12.12.2012, 20:32
Подниму тему. Аналогичный вопрос.
Квартира на 1-м этаже 5-ти этажного дома.
С/у и ванная раздельные, площадь ванной 3,2 м2, площадь туалета 1,2 м2.
В ванной есть в стене дырка в вентканал (красная точка). В стене между ванной и с/у есть дырка (синяя точка).
http://i.piccy.info/i7/0a75778d94282152079d3f1e9c9651df/4-50-298/53929124/ventyliatsyia_500.jpg (http://piccy.info/view3/3841790/d0b56dd39fe748ce2e5f21113ad951ab/)http://i.piccy.info/a3/2012-12-12-18-18/i7-3841790/487x342-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2012-12-12-18-18/i7-3841790/487x342-r)

Пыталась разобраться самостоятельно, нифиха (((

Думала поставить в ванной настенный вентилятор, а что делать с с/у?
Потом придумала - опустить потолок в ванной, в него врезать решетку и в стену с/у - тоже решетку - от этих двух решеток - два вентканалы к одному вентилятору в вентканале. Для притока установить внизу дверей решетки :( Много денег на крутые вентиляторы нет, но понимаю, что устанавливать его надо не на недельку, потому хочу купить что-то нормальное.. Потом прочитала про Паскали, давления, полистала эту тему (http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=89903&highlight=%EA%E2%E0%F0%F2%E8%F0%E5), почесала за ухом и поняла, что не для средних умов все это.
В общем, сама не справляюсь, помогите решить, как лучше и грамотно, подскажите, ткните где почитать уже решенное..
Буду вам Очень благодарна!

SON
12.12.2012, 20:42
Потом придумала - опустить потолок в ванной, в него врезать решетку и в стену с/у - тоже решетку - от этих двух решеток - два вентканалы к одному вентилятору в вентканале. Для притока установить внизу дверей решетки :

Все пральна, :good: будет работать даж без вентилятора. :) Мало того, то, что Вы хотите сделать, скорее всего уже было, в виде страшного короба из металла с вент. решеточками, который шел из ванны в с/у, но видимо при ремонте его ликвидировали. :rolleyes:

gala-la
12.12.2012, 21:13
SON, спасибо! Нет, не было такого)) квартира в новостройке, в ней ваще ничего не было))
будет работать даж без вентилятора.
:( Я думала ставить вентилятор с обратным клапаном. Боюсь запахов с квартиры в цокольном этаже. Читала тут, что с такими вентиляторами естественная циркуляция не работает :(

Вентилятор средней ценовой категории не посоветуете?

SON
12.12.2012, 21:47
Я думала ставить вентилятор с обратным клапаном. Боюсь запахов с квартиры в цокольном этаже. Читала тут, что с такими вентиляторами естественная циркуляция не работает :(

С клапаном в штатной установке - не работает, просто с вентилятором (не вкл.) - работает в ослабленном режиме. При расположении поворотной оси обратного клапана вертикально - работает при ЕВ. У Вас пятиэтажка, следовательно вентканалы на каждую квартиру должны быть индивидуальными, хотя косяки строителей никто не отменял. :D Если чужих запахов и обратной тяги до сих пор не было, то вряд-ли уже появятся.

Вентилятор средней ценовой категории не посоветуете?

Не, это лучше к спецам по механической вентиляции, напр. к REYDER , не люблю я вентиляторы, гудят они.:D:rolleyes:

airservis
12.12.2012, 23:02
Добрый вечер, Галя.
В Ваше случае вижу оптимальным такой вариант.
Один канальный вентилятор за потолком вытягивающий из обеих "помещений". Обратный клапан желателен. Этим Вы избавитесь от соседских сюрпризов.
Можно реле задержки.
В дверях переток необходим.

REYDER
14.12.2012, 19:52
Один канальный вентилятор за потолком вытягивающий из обеих "помещений". Обратный клапан желателен. Этим Вы избавитесь от соседских сюрпризов.
Можно реле задержки.
В дверях переток необходим.

оличное решение,

можно и два вентилятора с ок обязательно и воздуховодики вентсовские пластиковые или круглые или квадратные. Сможете сами все в эпике купить и смонтировать.

gala-la
15.12.2012, 21:26
У Вас пятиэтажка, следовательно вентканалы на каждую квартиру должны быть индивидуальными, хотя косяки строителей никто не отменял. :D Если чужих запахов и обратной тяги до сих пор не было, то вряд-ли уже появятся. :
Узнаю на счет воздуховодов. Про запахи - дом еще не заселен, т.е. про запахи мне еще не известно.

В Ваше случае вижу оптимальным такой вариант.
Анатолий, огромное спасибо за готовое решение. :roll::beer::roll:


можно и два вентилятора
Спасибо! :roll::beer:

ну вот, теперь думаю, как лучше, один или два вентилятора. :D

Владимир В.
15.12.2012, 22:16
...ну вот, теперь думаю, как лучше, один или два вентилятора. :D

Проверьте вентканал на "тягу" (спичка покажет....:), может ЕВ будет достаточно....:)

gala-la
15.12.2012, 22:31
Владимир В., Спасибо за идею. Завтра поедем на стройку, протестирую)))

Радист
10.09.2013, 03:52
У меня в строящемся доме в каждый санузел заведен отдельный кирпичный вентканал 140х140, все каналы раздельно выведены выше конька так что их высота в зависимости от этажа от 4,5 до 9 м. При этом в каналах достаточно хорошая тяга.
Вот я и думаю, надо ли ставить в санузлах настенные вентиляторы? Может достаточно будет естественной тяги?
Ведь установка вентилятора частично перекроет площадь вентканала, что уменьшит естественную тягу с выключенным вентилятором, по сравнению с каналом закрытым вентрешеткой.

SON
10.09.2013, 08:16
Ведь установка вентилятора частично перекроет площадь вентканала, что уменьшит естественную тягу с выключенным вентилятором, по сравнению с каналом закрытым вентрешеткой.

Пральна думаете. Хватит ЕВ. :beer:

bigbro
07.10.2013, 21:18
Господа подскажите по вытяжке в санузле.

Имеется ванная комната на втором (мансардном) этаже. В кровле уже смонтирована вентиляционная черепица с "грибком", которая находится над ванной. Планируется вытягивать все через потолок. От потолка для черепицы ±40см. Что посоветуете?

1. Потолочный вентилятор с дифузором встраиваемый в ГК потолок и подключенный гибким каналом (пластиковый или алюминьевый?) к вентиляционному выходу на крышу.

2. Осевой вентилятор в жесткой пластиковой трубе с дифузором в ГК потолке и тоже подключено все это к вентиляционному выходу на крышу.

Какое сечение вентилятора и канала выбрать?

Вводные данные:
Площадь ванной: 10м2
Объем ванной: 23м3
Площадь мансардного этажа: ±100 м2
Объем мансардного этажа: 267м3
Сечение вентиляционного выхода в черепице: 100мм (диаметр)

REYDER
09.10.2013, 23:04
100мм (диаметр)

накладной вентилятор Вентс iFan + гибкий любой на хомутах. ( не рекламирую! ставлю сам, мне очень импонируют)

http://vents.ua/images/cat/641_b.jpg (http://vents.ua/cat/641/)

bigbro
09.10.2013, 23:15
REYDER, Спасибо, уже взял Вентс 125 ПФ потолочный + гофру алювент + хомуты.

REYDER
09.10.2013, 23:20
сорри, не посмотрел дату ((((

bigbro
09.10.2013, 23:35
сорри, не посмотрел дату ((((

Скажите, а есть ли спец. датчики влаги и таймеры, которые можно подсоединить к уже имеющемуся вентилятору?

REYDER
10.10.2013, 09:47
есть. там же.

Bodila
13.11.2013, 15:56
Уважаемые Форумчане, пожалуйста рассмотрите и покритикуйте схему вентиляции двух санузлов в трехкомнатной квартире. 10 этаж 19 этажного жилого дома. Посоветуйте вентилятор - канальный либо вытяжные? Спасибо!
320583

320584

SON
13.11.2013, 18:15
схему вентиляции двух санузлов в трехкомнатной квартире.
А где второй с/у? :D
Или уже это я торможу, плюс дверь прав/лев. с толку сбивает. :)

Bodila
13.11.2013, 18:49
А где второй с/у? :D
Или уже это я торможу, плюс дверь прав/лев. с толку сбивает. :)

Схема 1 - су с душевой, схема 2 - су с ванной. Дизайнеры предлагают поставить два канальных вентилятора в каждом су. Разводку вентканала делать под гипсокартонным потолком.

Стоит ли делать такую схему или достаточно поставить каким-то образом вентилятор непосредственно или ближе к вентиляционной шахте?

Если делать как по схеме - есть ли вероятность того что будет затруднена естественная вентиляция(сквозняк) изза того что выходы вент канала будут перенесены в стороны от вентиляционной шахты?

Спасибо!

SON
13.11.2013, 19:53
Схема 1 - су с душевой, схема 2 - су с ванной.
С/у с душевой - это душевая кабинка, или душ в этом случае отделен какой-нить перегородкой?
Ежли это все одно общее помещение, то на кой там нужны дополнительные воздуховоды и вентиляторы "дующие" друг другу в морду на 1 рис.
Вопчем проясняйте, можно припереть дизайнеров к стенке, вдруг признаются. :beer:

Тов. вентиляционщики - это я один туплю? :)

Bodila
13.11.2013, 22:55
С/у с душевой - это душевая кабинка, или душ в этом случае отделен какой-нить перегородкой?
Ежли это все одно общее помещение, то на кой там нужны дополнительные воздуховоды и вентиляторы "дующие" друг другу в морду на 1 рис.
Вопчем проясняйте, можно припереть дизайнеров к стенке, вдруг признаются. :beer:

Тов. вентиляционщики - это я один туплю? :)

Спасибо! Санузел 1 с душевой - тут душевая отделенная стеклянной перегородкой от всего помещения но не до потолка тоесть пространства сообщаться будут! С этим санузлом мы решили вероятно отойти от умной дизайнерской мысли и поставить вытяжной вентилятор прямо в отверстие шахты
Больше безпокоит вопрос с вторым санузлом где есть необходимость перенести вход вентканала на другую стенку и возникает опасность что после этого не будет тяги

SON
13.11.2013, 23:36
душевая отделенная стеклянной перегородкой от всего помещения но не до потолка то есть пространства сообщаться будут!
В таком случае это один с/у. И оставив незакрытым штатный вход в вентканал вентиляция будет работать без труб и моторчиков по всему объему помещения. Ну ессно при наличии притока через двери. :)
С этим санузлом мы решили вероятно отойти от умной дизайнерской мысли и поставить вытяжной вентилятор прямо в отверстие шахты
Зачем? ЕВ справится не хуже.
Дизайнеры (ИМХО) - это вообще каста не совсем адекватных.
Больше безпокоит вопрос с вторым санузлом где есть необходимость перенести вход вентканала на другую стенку и возникает опасность что после этого не будет тяги
Можете сформулировать в чем собсно беспокойство и необходимость навтыкать труб, моторчиков и проводочков ? :)
Чем дизайнеры Вас так напугали? :D :beer:

Bodila
14.11.2013, 00:45
В таком случае это один с/у. И оставив незакрытым штатный вход в вентканал вентиляция будет работать без труб и моторчиков по всему объему помещения. Ну ессно при наличии притока через двери. :)

Зачем? ЕВ справится не хуже.
Дизайнеры (ИМХО) - это вообще каста не совсем адекватных.

Можете сформулировать в чем собсно беспокойство и необходимость навтыкать труб, моторчиков и проводочков ? :)
Чем дизайнеры Вас так напугали? :D :beer:

:)) про неадекватных моя мысль где-то рядом, чуть ли не плачут если не по ихнему делаешь:) ну то такое, не я с ними начинал работать..

Необходимость Перенести вход в вентканал во втором санузле вызвана тем что на стене где стационарный вход в вентшахту по плану должен быть шкаф до самого потолка, а потолок опускается гипсокартоном на 10(дизайнер просит 20 см чтоб плитка без подрезки лягла). Соответственно вентканал предполагается пустить пластиковой трубой под гипсокартонным потолком на противоположную сторону( по центру потолка не хочется выводить вентканал дабы не портить эстетику потолка)

SON
14.11.2013, 09:10
вход в вентшахту по плану должен быть шкаф до самого потолка,
Теперь прояснилось. :D

на противоположную сторону( по центру потолка не хочется выводить вентканал дабы не портить эстетику потолка)
На малюнке, при таких размерах с/у, горизонтальный участок на ЕВ не повлияет.
Достаточно сделать один вход, в случае двух - придется "поиграться" сечением вентрешеток. Вход трубы в шахту - тщательно замазать щели, и никаких вентиляторов. Воздуховод не менее Ф125 мм., лучше Ф150 мм. Ф100 мм. - это ни о чём. Потолок на радость дизайнеру придется опустить ниже. :D Там сам вентканал минимум еще метров 30 высотой, и бытовой пропеллер в этом случае как мертвому припарка. Ветрешетку можно поставить с регулируемым сечением (по типу жалюзийной), так как зимой тяга может быть избыточной. :beer:

Bodila
14.11.2013, 12:45
Теперь прояснилось. :D


На малюнке, при таких размерах с/у, горизонтальный участок на ЕВ не повлияет.
Достаточно сделать один вход, в случае двух - придется "поиграться" сечением вентрешеток. Вход трубы в шахту - тщательно замазать щели, и никаких вентиляторов. Воздуховод не менее Ф125 мм., лучше Ф150 мм. Ф100 мм. - это ни о чём. Потолок на радость дизайнеру придется опустить ниже. :D Там сам вентканал минимум еще метров 30 высотой, и бытовой пропеллер в этом случае как мертвому припарка. Ветрешетку можно поставить с регулируемым сечением (по типу жалюзийной), так как зимой тяга может быть избыточной. :beer:

Спасибо, SON! Как-то страшно НЕ ставить вентилятор :o Если все окна в квартире закрыты - никакой тяги нет, проверяли, если откыть то да - есть. Плюс по опыту кажеться в туалетах где есть вентилятор меньше запахов где его нет, не так ли?

И, кстати, Получается в двери санузлов обязательно делать вентотверстия внизу - да?

Спасибо!

REYDER
14.11.2013, 13:22
SON, не будет в квартире нормально работать ЕВ, проверенно. Тем более в душевой.

Для умывальника еще можно ЕВ, но душ - только вентилятор.


Bodila, С вашей схемой можно дружить, быстро просмотрев, но обратных клапанов не хватает, а без них работать не будет. Без ок - свистюлька.

SON
14.11.2013, 13:35
Если все окна в квартире закрыты - никакой тяги нет, проверяли, если откыть то да - есть.
С вентилятором будет также, просто будет иллюзия вентиляции. Приток пока никто не отменял.

SON, не будет в квартире нормально работать ЕВ, проверенно. Тем более в душевой.
Почему? Не у одного ж меня работает. :D :beer:
Да и душевая тут скорее всего раздвижная стеклянная дверь, а весь с/у с душем аж 4м2.

Bodila
14.11.2013, 13:39
Спасибо, REYDER, SON!

Достаточно ли будет Вентилятора (ссылка устарела), в них кажеться и обратный клапан есть.
Или клапан покупать отдельно?
Или все-же лучше/стоит канальный? но канальные большие по размерах и прийдется их зашивать под гипсокартон, как же тогда к ним доступ.

320764




SON, не будет в квартире нормально работать ЕВ, проверенно. Тем более в душевой.

Для умывальника еще можно ЕВ, но душ - только вентилятор.


Bodila, С вашей схемой можно дружить, быстро просмотрев, но обратных клапанов не хватает, а без них работать не будет. Без ок - свистюлька.

SON
14.11.2013, 14:01
как же тогда к ним доступ.
Доступ решается конструктивом, но у Вас еще есть дизайнер. :D
Кроме того, 2 вентилятора должны работать поочередно, совместная работа на один в/к особенно по первой схеме - ерундистика.
Подрез дверного полотна или вентрешетки/колечки по любому.

Bodila
14.11.2013, 16:44
Достаточно ли будет Вентилятора Soler Palau SILENT 200-того?

Или все-же лучше/стоит закладывать канальный?




Доступ решается конструктивом, но у Вас еще есть дизайнер. :D
Кроме того, 2 вентилятора должны работать поочередно, совместная работа на один в/к особенно по первой схеме - ерундистика.
Подрез дверного полотна или вентрешетки/колечки по любому.

REYDER
14.11.2013, 17:31
Или все-же лучше/стоит закладывать канальный?

тогда 1 канальный. В районе гибкого воздуховода и под ним лючок. Ф150 канальный хватит с головой.


Почему? Не у одного ж меня работает.

вы в частном доме. Ев в квартирах с герметичными окнами не работает. А тех 20-30 м3 что протянется до самой задницы.


совместная работа на один в/к особенно по первой схеме - ерундистика.

соглашусь, тройник и общий канал надо минимум Ф 150.

SON
14.11.2013, 18:07
вы в частном доме. Ев в квартирах с герметичными окнами не работает.
Имел в виду квартиру, у меня так сложилось, что квартира практически напротив дома, :D да и не только по своей сужу. У нас 5-этажки, в/к у всех индивидуальные.

В существующих многоэтажках система вентиляции с общей вентшахтой и каналами-спутниками фактически загублена самими жильцами, вернее герметичными окнами. Вины ЕВ тут нет. Как живут при этом - непонятно. Установка вентиляторов кардинально проблему не решит, если ее вообще кто-то собирается решать. :) Потуги жильцов 3-4 квартир на 20 этажей - капля в море. В новострое тож не наблюдается повальной организации притока, при этом проекты проходили экспертизу.
В общем прогресс налицо. :D :beer:

Добавлено через 3 минуты
тройник и общий канал надо минимум Ф 150.
Я по механике пас, посему спрошу.
Нормально, что они (вентиляторы) дуют друг другу в морду? Имеется в виду одновременная работа.

REYDER
14.11.2013, 18:17
Нормально, что они (вентиляторы) дуют друг другу в морду? Имеется в виду одновременная работа.

если ОК есть ничего там страшного нету. Это не производительности в 20К м3.

katenikitnik
02.02.2016, 21:11
Посоветуйте потолочный вентилятор для санузла. Я так понимаю, что из него канал должен выходить в сторону, а не вверх. Ничего не получилось найти такого на рынке.
В потолке будет около 10см для канала.

Евгений А.С.
03.02.2016, 12:20
Спецы, посоветуйте как правильно сделать - ванна и туалет разделены стенкой и соответсвенно отверстием для вентиляции между собой, вытяжное отверстие вентканала (прямоугольной формы) находится в ванной. Вот что думаю сделать - подшить потолок в ванной ниже уровня отверстия вытяжного вентканала и в потолок вмонтировать вентилятор с обратным клапаном. В туалете поставить в отверстие которое в стене между ванной и туалетом тоже вентилятор с обратным клапаном. всё без воздуховодов. Вентиляторы с таймером завязаны на включение света. Думаю что тем самым будет проветриваться пространство под подвесным потолком (потолок зашит гипсокартоном с пластиковыми панелями без отверстий под светильники т.е. воздух попадать из вне не будет) и не нужно будет использовать гофру или трубы для соединений.
Либо второй вариант, чтобы был работала ещё и естественная вентиляция когда вентиляторы выключены - подшить потолок на половину уровня отверстия вентканала, т.е. половина высоты 150мм буде за потолком и будет работать при включенных вентиляторах, а половина 150мм под потолком будет работать как естественная. Единтсвенное не будет ли выходить воздух назад в ванную через нижнюю часть при работе вентиляторов.
Какой вариант по вашему имеет право на жизнь?
Спасибо.

SON
03.02.2016, 14:19
как правильно сделать

http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=192045

Евгений А.С.
03.02.2016, 14:31
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=192045
спасибо, я уже читал перед тем как написать, но тут вопрос немного в другом, я то подшить могу потолок, а чел. не может, и это не полностью совпадает с моим вопросом, да согласен полезное почерпнул...

Евгений А.С.
03.02.2016, 21:45
Так что никто не поможет решить вопрос http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3808464&postcount=49 или поделится мнением?

SON
04.02.2016, 00:22
... поделится мнением?
Вам самому нужно определиться - либо ставите вентиляторы, которые должны крутиться 24 часа в сутки, либо останавливаетесь на естественной вентиляции.

bambino
04.02.2016, 09:27
Вам самому нужно определиться - либо ставите вентиляторы, которые должны крутиться 24 часа в сутки, либо останавливаетесь на естественной вентиляции.
А вариант с двумя входами в канал, один с вентилятором, второй с обратным клапаном?

SON
04.02.2016, 10:08
В данном случае один в/к на два помещения. Совместить хотелки технически возможно, но все это хоз-во окажется за подвесным потолком, т. е. почистить обр. клапаны будет проблематично. С другой стороны - при рабочем в/к какой смысл городить вентиляторы, ежли в итоге результат по воздухообмену будет таким же как и при ЕВ. :)

Евгений А.С.
04.02.2016, 11:37
Либо второй вариант, чтобы работала ещё и естественная вентиляция когда вентиляторы выключены - подшить потолок на половину уровня отверстия вентканала, т.е. половина высоты 150мм буде за потолком и будет работать при включенных вентиляторах, а половина 150мм под потолком будет работать как естественная. Единтсвенное не будет ли выходить воздух назад в ванную через нижнюю часть при работе вентиляторов.
SON, что скажете?

SON
04.02.2016, 12:13
SON, что скажете?
А шо тут грить? :D
Вентилятору проще выдуть воздух назад в ванную, чем преодолевать сопротивление канала. При одном вентканале на одно помещение можно доточить обратный клапан. Один канал на два помещения - будет целый огород из 4 обр. клапанов и двух вентиляторов. И война моторчиков. :D

Евгений А.С.
04.02.2016, 13:44
А шо тут грить? :D
Вентилятору проще выдуть воздух назад в ванную, чем преодолевать сопротивление канала. При одном вентканале на одно помещение можно доточить обратный клапан. Один канал на два помещения - будет целый огород из 4 обр. клапанов и двух вентиляторов. И война моторчиков. :D
а что если поставить такую решётку с "Оборудованы девиаторами для предотвращения обратного потока через нижнюю вентиляционную решетку"
http://vents.ua/cat/550/

SON
04.02.2016, 15:43
а что если поставить такую решётку
Начинаем ходить по кругу. :D

Евгений А.С.
04.02.2016, 15:53
ладно, забыли...