  1. 78 - это скорее общая глубина скважины. Статический уровень -"зеркало воды", какой? В паспорте на скважину должен быть указан. Если нет паспорта - на кабеле ПВС , если достать насос будет видно, цвет будет "не белый"
  2. "Нормального" кабеля достаточно для погружения под воду, остального можете и пвс
  3. Предлагаю сделать давление включения насоса 2,8 Бар, отключения 4 Бар. давление в ГА1 - 2,5Бар ,в ГА2-2,3Бар.
  4. Для теплого пола надо брать ртл с головкой с накладным датчиком
  5. https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuqZiu-ILSAhXIApoKHYomCWsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fostroykevse.com%2FOtoplenie%2F33.html&psig=AFQjCNEctlPaAmBZ8rhyampThoHjvi-dVg&ust=1486727138055497 Установка такого плана узлов поможет без замены насоса.
  6. Определитесь с видом топлива и его подачей.
  7. От первой станции перед бочкой не забудьте сделать байпас на дом.
  8. Поплавок можно поставить на отключение станции 1, при переполнении бочки.
  9. Погляньте на таку модель насосу www.sea-land.it/assets/Uploads/Prodotti/Download-pdf/VENEZIA.pdf
  10. Г/а , а у частотника плавный пуск и останов. Да и в частном доме - это чем надо заниматься, чтобы достичь критической частоты включений.
  11. Кто-ж против брать насос с максимальным напором 45 метров или более. При использовании частотника "дельта" гараздо ниже, бак нужен меньше, а комфорта в пользовании больше.
  12. Откуда такие данные? 2,5-3 атм вполне. Мощность зависит от производительности и напора, а также от конструкции насоса. Производительность зависит от кол-ва потребителей, а также от источника . Напор зависит от сопротивления системы. Осталось всё подсчитать!
  13. Вариантов валом: Менее шумные - многоступенчатые насосы. Можно в бочку или рядом поставить колодцевый 5" насос. По напору - зависит от диаметров и длин труб, обычно Нмах - 40-45 м. Управление - реле давления с с/х, реле протока (включение ограничено высотой столба воды над ним) /
×
×