Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Maestro Kiev

Пользователи
  • Публікації

    1 743
  • Зареєстрований

  • Відвідування

  • Днів у лідерах

    1

Востаннє Maestro Kiev виграв 29 листопада 2009

Публікації Maestro Kiev були найпопулярнішими!

4 підписника

Про Maestro Kiev

  • День народження 14.12.78

Персональная информация

  • Имя
    Олексій
  • Откуда
    Київ
  • Хобби
    Вентиляция і кондиціонування (ВіК), автоматизація (ВіК-А), теплові насосы
  • Род занятий
    Гол. інженер та керівник компанії ОВіК-А
  • Пол
    Мужской

Відвідувачі профілю

Блок останніх відвідувачів вимкнений та не відображається іншим користувачам.

Maestro Kiev's Achievements

Местный

Местный (7/13)

  • Начинающий собеседник
  • Преданный форуму
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • 10 комментариев

Recent Badges

588

Репутація

  1. Фановые трубы и вентиляция Ввиду наличия в зданиях каналов природной вытяжной вентиляции. В каналах которой, при порывчастом ветре, может образовываться обратная тяга. Когда вытяжные каналы начинают работать как приточные. Лучше фановые трубы выводить выше всех вытяжных вент. каналов (хотя бы на 1 м выше). И конечно по-дальше от притока наружного воздуха (расстояние от вытяжек до точек притока - минимум 6 м).
  2. Консольний внутрішній блок або пристінний: З плюсів - не потрібні повітроводи. = Актуальне рішення, якщо забули про систему і нема можливості монтажу інших типів блоків. = Поширене при проектуванні систем ОВіК з фанкойлами. Де такий блок працює в зимку як опалювальний прилад. - Але таке рішення не рекомендую, бо велике навантаження на двигун вентилятора за весь рік роботи (в режимах опалення і кондиціонування). -- Винятком є блоки з двигуном DC (або EC). Де двигун DC (без щоток та з вбудованим контролером і датчиком хола) - працює в рази довше (з економією 20-25%) аніж звичайний асінхроний двигун. Якщо порівнювати по параметрам типи двигунів, то це як порівнювати землю і небо.
  3. КАНАЛЬНІ СИСТЕМИ По вартості - Значно дорожче звичайних настінних спліт-систем - канальні спліт системи. - Але, в випадку з мульти-сплітами. Така закономірність не розповсюджується. = Навпаки, само обладнання канальних мультиспліт-систем - коштує дешевше настінних сплітів. По точці роси і конденсаті на гратках - У канального блоку, зазвичай, продуктивності по повітрю достатньо. Щоб не було конденсата на гратках. - Але, часто не виконують розрахунку по швидкості повітря і звужують повітроводи. -- Що призводить до втрат тиску, а це призводить до падіння витрати повітря. -- Або беруть канальний блок низького тиску (є блоки середнього та високого тиску) і на нього багато чого додаткового "вішають". Від повітроводів до додаткових фільтрів або калориферів. = Конденсат на гратках утворюється, якщо система запроектована з грубими помилками яки призводять до падіння витрати повітря. По конденсату на повітроводах та адаптерах - Це питання якості монтажних матеріалів і робіт по теплоізоляції. І таке питання на практиці стоїть дуже гостро. - Ще додам, що багато випадків, коли неможливо якісно теплоізолювати систему. Наприклад, коли вже змонтований прямокутний повітровід проходить під стелею та ще в куті зі стінами. Монтажникі не можуть добратися до усіх площ. І теплоізоляція виявляеться неякісною, хоча виглядає все гарно. - Багато монтажників, не вміють монтувати теплоізоляцію. Яка з часом відходить, що зпричиняє конденсат. Коли все вже зашито ГКК і нема доступу - це становить велику проблему. = Це питання якісного нагляду за роботами від проектувальника та прийомки робіт. Де з матеріалів теплоізоляції себе гарно показав синтетичний каучук. - Ми робимо теплоізоляцію елементів не коли система змонтована (особливо фасонних елементів повітроводів і фільтр-боксів). А робимо теплоізоляцію окремого елементу ще до його монтажа. Таким чином, можливо перевірити якість теплоізоляції перед монтажом елемента системи. Що значно зменшує ризики того, що теплоізоляція відійде. А монтажникам залишається ізоляція стиків. По об'єднаню канального кондиціонування і вентиляції Звичайно, простіше робити окремі системи вентиляції і кондиціонування. Бо таке поєднання потребує додаткових тех. розрахунків. Але, таке поєднання має свої плюси: 1. Не потрібна гратка припливної вентиляції бо використовується гратка канальної системи (на 1 гратку менше на стелі в кожному приміщені де кондиціонування). 2. Свіже повітря вентиляції дуже гарно змішується канальним блоком кондиціонера (який має велику продуктивність по витраті повітря). Таким чином, отримаємо свіже і охолоджене повітря в кожній точці приміщеня. 3. Якщо канальний кондиціонер не працює в приміщені, а вентиляція працює. То повітря від вентиляції пройде через блок і повітроводи канальної системи і попаде в приміщення. Тобто, робота кондиціонера не обов'язкова. Канальні фанкойли (працюють на воді) - Багато хто має в будинку теплові насоси для опалення. До яких можливо приєднати канальні фанкойли. Що часто забувають на етапі проектування. І потім роблять окреме кондиціонування. Хоча вже є тепловий насос. = До теплового насоса трубопроводами можливо приєднати канальні фанкойли. І таким чином отримати: кондиціонування, повітряне опалення та осушення при потребі. Але це вже реконструкція, коли є можливість монтажу фанкойлів на гориші чи в суміжних приміщеннях.
  4. Система канального кондиціонування - є найкращою системою по розподіленню повітря. Система канального кондиціонування дозволяє: 1) подати повітря по зонам туди де це потрібно, забезпечуючи належну кратність повітрообміну (від 5 об'ємів приміщеня за 1 годину - щоб в кожній точці була однакова температура повітря); 2) регулювати по зонам припливне повітря (при встановлені клапанів); 3) прихований монтаж внутрішнього блоку з гратками які нам потрібні по дизайну в тих місцях де це потрібно; 4) можливість приєднання декілька приміщень до одного канального блока; 5) низький рівень зовнішнього шуму; 6) важлива низька швидкість витоку повітря, де звичайні настіні блоки мають велику швидкість (яка часто призводить до простуди біля блока та нерівності охолодження зон приміщень); 7) можливість підмішування зовнішнього повітря до внутрішнього блоку; 8 можливість монтажа додаткового калорифера для повітряного опалення; 9) можливість монтажа додаткового фільтр-боксу для посилення фільтрації повітря; 10) можливість вибрати внутрішній блок по тиску повітря (по номограмі вентилятора кондиціонера), в залежності від навантаження повітроводами (внутрішні блоки - низкого, середнього чи високого тиску). За канальну систему гостиниці отримують максимальну зірку. Але роблять систему примітивною, без розгалуждених повітроводів. Наведу приклад системи канального кондиціонування, яка сумісна з припливною вентиляцією - Від припливної установки свіже повітря подається в три блока канального кондиціонування. Де вже блоки розпроділяють повітря по приміщеням. - Кондиціонер мульти-спліт, з одним зовнішнім блоком та трьома канальними внутрішніми. - На схемі показані три канальні блоки (К1, К2 і К3) до яких підєднана припливна система вентиляції. = Припливна вентиляція подає свіже повітря в канальні блоки, а блоки змішують повітря з існуючим його охолоджуючи чи обігрівая. Отримаємо: припливну вентиляцію, канальне кондиціонування, повітряне опалення та осушення повітря. Ще з плюсів системи. При роботі одного з внутрішніх блоків (К1, К2 і К3) - зовнішній блок: - працює на низких обертах компресора, що призводить до підвищення терміну експлуатації; - та зменшення рівня шуму. Таким чином, крім наведених вище плюсів, при проектувані канальної системи, можливо: - зекономити гроші на потужності зовнішнього блока кондиціонера (де він самий дорогий); - а внутрішні блоки, навпаки, розрахувати на середніх обертах (взявши більшого типорозміру, що недорого). Щоб внутрішні блоки працювали тихо і кондиціонер не було чутно (що більш актуально для спалень та дитячих). Але така система сама складна чи головнякова. Потребує знань та досвіду в декільках інженерних сферах. Та погоджень з: архітекторами чи дизайнерами, генпідрядниками чи бригадирами по монтажу підвісних стель. Що займає значно більше часу аніж настінні системи. Тому канальні системи не люблять монтажникі настіних кондиціонерів. Значно простіше поставити настіний спліт за пару годин і гроші вже в кишені. Якщо потрібні більш детальні приклади з реальних проектів. Пишить на пошту або Вайбер. Надам акруші з планами та аксонометріями з виконаної проектної документації.
  5. 1. Це вірно, що описав в посту вище про перетин межблокового кабелю кондиціонера. 2. По роботі кондиціонера, при -20 С зовнішньої температури. - Подивиться мануали виробників з графіками кореляції в залежності від температури атмосфери. - Такі мануали мають лише брендові виробникі, наприклад Міцубісі. - Що грубо каже мануал Міцубісі, для кондиціонерів загалом, при атмосферній температурі -20С: -- падіння потужності обігріву на 30%; -- ріст єлектроспоживання майже на 80%. - При цьому, йде високе навантаження на роботу компрессора або падає термін експлуатації кондиціонера. = Враховуючи вищенаведене. При зовнішній -20С, значно вигідніше використовувати електронагрівачі (наприклад, масляні радіатори)
  6. Сечение кабеля определяется максимально потребляемой мощностью кондиционера. Современные кондеи (если девятка) летом максимум 600-700 Вт, зимой на обогрев 2-2,5 кВт (если топить им в сильные морозы). Итого ток от 3 до 11 А. Важные поправки по учёту сечения кабеля при работе в холодный период года: - Это верно. = Если кондиционер - с доп. обогревом ТЭН-ами. Например у бренда Мидея (Идея), такие модели есть со встроенным тепловентилятором для низких температур. = Если у вас работает система оттайки наружного блока (работа на обогрев при низких температурах). Такая система встроена в тепловые насосы. Такую систему можно поставить самостоятельно на обычный кондиционер, сделав из него подобие теплового насоса и защитить от выхода из строя (при работе на обогрев ниже -15С наружной температуры). Система оттайки (наружного блока), состоит из элементов по фукционалу: подогрев картера компрессора, контроль оборотов вентилятора, подогрев дна блока, подогрев дренажного кабеля. - Это не верно в большинстве случаев. = Т.к. наличие доп. ТЭН-ов, как и доп. система оттайки - доп. функции, которые в основном, не присутствуют в обычных кондиционерах. Вывод - межблочный кабель не нужно подбирать с запасом, если у вас нету доп. ТЭН-ов во внутреннем блоке или системы оттайки. Само сечение межблочного кабеля указано в тех. мануале кондиционера. Который возможно скачать с интернета.
  7. Добрый день!

    Занимаемся от ООО и ФОП - 21-й год кондиционерами.
    Где у нас Мидея и его подбренд Идея занимают - 80% всех продаж и работ.
    За эти годы не было ни одного выхода из строя или брака.

    В ЕС гарантия на Мидея - 5 лет. У нас 3 года.

    Вам вероятно необходим настенный инвертор № 09?
    - Присутствуют Мидея от простых моделей до тех. навороченных (под функционал Дайкин и Мицубиси), как и тепловые насосы.
    - Есть крайне дешёвые инверторы Идея 09.
    Идея - подбренд Мидея со своей линейкой для лучших продаж.

    Могу предложить на любой вкус.

    1. andreo

      andreo

      извините, поздно заметил...уже купили

  8. По автоматизації з регулюванням витрати повітря Загалом є 3 класичні варіанта: 1. Дешевий варіант - Користувач сам вмикає/вимикає вентиляцію по кожному приміщеню, за рахунок клапанів подачі чи витяжки з такого приміщення. - Користувач сам регулює оберти вентиляторів. Приклад. Користувач вийшов з вітальні - вимкнув вентиляцію. Пішов до спальні спати - вмикнув вентиляцію. Користувач сходив і зменшив оберти вентилятора з пульта керування. І так сам користувач регулює витрати повітря. 2. Середній варіант - Теж саме, що в 1 варіанті. - Система розуміє, що впала або зросла витрата повітря і сама система зменшує або збільшує витрату повітря вентилятором (за рахунок регулювання обертів вентилятора). Приклад. Все як в п. 1 але система сама регулює подачу і витяжку повітря і не потрібно кожен раз ходити до пульта. Такий варіант і рекомендую. Ми ставимо вимикачі вентиляції разом з вимикачами освітлення в одну групу по дизайну. Користувач зайшов в приміщення - включив вентиляцію. Вийшов - виключив. Як по аналогії з освітленням приміщення. А система сама відрегулювала витрату повітря. 3. Дорожчий варіант - Датчики розуміють, потрібне чи не потрібне повітря по приміщенням (це комплекс датчиків, а не один по СО2). - Теж саме, що в 2 варіанті. Приклад. Система сама все розуміє і не потрібно нічого користувачу регулювати. Таку систему можна підключати до системи "розумна хата", яка вже має датчики.
  9. Мабуть одні дурні розробляли діючи нормативи, а інші дурні вивчають їх 5 років в ВУЗ-ах по всьому світі (інженери-проектувальники). Тоді приведу дієвий приклад витрат повітря в вентиляції і якості повітря в будинку. Щоб закрити тему енергозбереження зі зниженням витрат на вентиляцією. Країни ЄС скинулися грошима за для проведення експерименту. - Запроектували та побудували самий екологічний будинок в світі. Лише природні матеріали зі всіма еко-сертифікатами які лише можливі. - Зробили гермо-двері і закачали надлишок повітря, щоб зовнішне повітря не втручалось в експеримент. = Що отримали по якості повітря через 24 години? - Всі матеріали табл. Менделева були в повітрі. - По багатьом ПДК (предельно допустима концентрація шкідливостей в повітрі) були привищення вище нормованих. Висновки комісії: - Будівельні матеріали хоча і з природних сполук. Але при виробництві все одно використовують хімію. Був наведен приклад меблей з дерева. Де виробники використовують дерево але також хімічні клеї для шпоновки дерева. - Багато вибросів дає побутова хімія (особливо прасувальна машина). - Багато вибросів дають пластикові вироби. Що ще раз доводить. Що не по СО2 потрібно щось рахувати. Бо крім СО2 ще є інші шкідливості. Крім хімії - це ще і волога від видихів та випарувань зі шкіри. Потім, повітря свіже не потрапляє одразу до легеней як в акваланзі. А змішується з існуючим забрудненим в приміщені. Тому проектують по нормативам. З врахуванням нормованого ПДК. Який дає минимальну кратність повітрообміну. Або скільки об'ємів повітря нам потрібно замінити в приміщені за 1 годину. Щоб свіже повітря розбавило існуєче до границь ПДК. Наші нормативи на 1 людину більш жорсткі: - 60 м3/г якщо більше 2 годин; - 20 м3/г якщо менше 2 годин. Нормативи на заході - 40 м3/г. Але! Всі нормативи кажуть. Що крім витрати на 1 людину потрібно врахувати: 1. Нормативну кратність повітрообміну, яке залежить від класу приміщень. 2. Баланс повітрообміну. Щоб припливне повітря компенсувало витяжне по витраті. Тобто, потрібно врахувати всі витяжки (с/в, кухні, також з котлами та камінами, які потребують повітря на заміну витяжному). Без припливного повітря - витяжкі працювати не будуть! Маючи всі три числа отриманих з трьох розрахунків: 1) по людям, 2) по витяжкам, 3) по ПДК (кратність повітрообміну). Ми повинні вибрати більшу витрату повітря з цих трьох розрахунків. А ніяк по потребам СО2. Таким чином рахується повітрообмін для кожного приміщення та загалом для споруди. Так що, всі датчики СО2 - не працюють в вентиляції, а навпаки - шкодять вентиляції.
  10. Таке рішення по фільтрації, де можна з фільтротканини зробити свій фільтр - поширене явище. Багато компаній купляє фільтротканини і на рами кріпить фільтротканину - отримуючи панельні фільтри. Головний критерій фільтрації повітря - нормована швидкість повітря в залежності від класу фільтрації (груба, тонка, ультратонка чи вугільна фільтрація). Де якщо подати швидкість повітря, більше нормованої, то фільтр буде погано працювати. Швидкість повітря нам диктує - площа фільтрації. Звісно, чим буде більше площа фільтрації - тим краще працює фільтр (по якості очистки, по терміну експлуатації, по низьким втратам тиску). Повітряні фільтри мають різні типи Такий саморобний панельний фільтр - має менше всього площу фільтрації. Краще панельного типу - кишеньковий тип. Який за рахунок кишень, має в рази більше площу фільтрації. Тому в автомобільних і кишенькових повітряних фільтрах створені кишені. В саморобному фільтрі кишені можливо зробити за рахунок металевої сітки. Склавши сітку в гармошку і до неї закріпивши фільтротканину. Наприклад (гофрований тип фільтра): Типові фільтри в ПВУ (припливно-витяжна установка) В ПВУ всі виробники економять місце. Бо як і в авто, корпус - саме дороге в ПВУ. Де гарні фільтри, з великою площею фільтрації і малою швидкістю повітря - займають багато місця в ПВУ. Тому виробники ПВУ дуже економлять на фільтрації повітря. Ставять маленькі фільтри по площі фільтрації. За рахунок чого, отримаємо завищену швидкість повітря. А чим більше швидкість повітря - тим гірше працює любий фільтр і тим більше втрати опору або тиску. Тип паче, при забруднені фільтра - втрати тиску збільшуються. А чим більше втрати тиску - тим менше витрата повітря ПВУ. До речі, всі показники по витраті і тиску повітря на номограмах виробників, вказані при чистих фільтрах. Або втрати тиску при забруднені фільтрів - не враховані в номограмах виробників. Рішення по посиленню фільтрації повітря Якщо виробники ПВУ економять на ПВУ і ставять погані фільтри. Де кожен фільтр мае проскок повітря (проходить минуючи фільтротканину). Тому якісна фільтрація - многоступенева. То ми можемо зробити 2 речі: 1. Посилити фільтри в ПВУ. Наприклад, ще можливо взяти кольорову фільтротканину тонкої очистки (класи F5-F9). І її закріпити після фільтротканини грубої очистки білого кольору (класи G2 - G4). 2. Поставити фільтр-бокс до забору повітря ПВУ. Зробивши многоступеневу фільтрацію з низкими швидкостями повітря як це нам потрібно. В такий фільтр-бокс можливо поставити: - панельний сітчатий металевий фільтр з сіток нерж. сталі (вічний, класу G1) - на 25-30% подовжуе терміни роботи одноразових фільтрів; - кишеньковий фільтр грубої очистки (класу G4); - кишеньковий фільтр тонкої очистки (класу F9); - надтонкої очистки (Н10-Н12) чи вугільної фільтрації. Сам фільтр-бокс виробляється з оц. чи нерж. сталі. Умовно, це коробка з кришкою, рамами і ущільнювачами для встановлення різних типів фільтрів. Таким чином, можливо вибрати ті фільтрі які нам потрібні (по класу і швидкості повітря) і загалом покращити систему фільтрації. На фото фільтр-бокс з кишеньковим фільтром тонкої очистки. Де кишені створюють значно більшу площу фільтрації повітря. Що нам дає: мала швидкість повітря, гарна фільтрація, менше проскоків повітря, значно більший термін експлуатації, менше втрати тиску, а значить більше витрата повітря ПВУ.
  11. А чим взагалі вимірюється якість системи вентиляції? 1. "Просто ганяти повітря" - це згідно нормативів отримати мінімальний потрібний повітрообмін в м3/г. Бо в м3/г повітрообмін виміряється. 2. Загальний принцип вентиляції. Свіже повітря не потрапляє саме собою людині в легені, а змішується з повітрям яке вже є в приміщені. Якби свіже повітря потрапляло одразу в легені, як це організовано в костюмі аквалангіста. То вентиляція вимірювалась би дуже маленькою витратою свіжого повітря [м3/г]. Це в акваланзі повітря подається одразу в легені. А в вентиляції ми повині замінити повітря в приміщені до нормативів кратності повітрообміна. Як замінюємо брудну воду в акваріумі для рибок. Де свіжу воду підмішують до існуючої води. Або в вентиляції ми змішуємо чисте повітря з забрудненим існуючим повітрям. Що описано нормативами як мінімальна кратності повітрообміну для кожного класу приміщень. Тобто, задача вентиляції, це не подати кисень. А розбавити існуюче повітря свіжим зовнішнім. 3. Рециркуляція прогріває будинок або працює як повітряне опалення, коли припливний клапан закритий. Тоді за рахунок 100% циркуляції повітря ми можемо швидко прогріти будинок. А якщо недостатньо потужності водяної системи опалення, можемо допомогти цей центральній системі опалення. Наприклад, система вентиляції припливного повітря з витратою припливного повітря в 1000 м3/г - потребує 14 кВт в холодний перід року (для нагріву з -22 розрахункової температури зовнішнього повітря до +20С внутрішньої). - Якщо нема рециркуляції і рекуперації, то витрата на нагрів зовнішнього повітря - 14 кВт. - Якщо є рекуперація з ККД 50%, то витрата - 7 кВт. Але при режимі відтайки пластин рекуператора через байпасну перемичку - 14 кВт. - Якщо є рециркуляція, то ми маємо можливість регулювати долі приплива і витяжки. Якщо підмішувати внутрішне повітря при пікових навантаженнях 50/50 % - 7кВт. - А з рециркуляцією і рекуператором, отримаємо - 7 кВт. Або економія в 2 рази. 4. "плюс не забуваємо, що в системах із рекуперацією, забір витяжного повітря йде з брудних зон, тобто повітря з туалету попаде в спальну кімнату" Не зовсім так. 4.1. Діючи нормативи. - Згідно наших нормативів, забирати витяжне повітря з с/в і кухоних зонтів, а також приміщень де працює газове обладнання, для повторного використання - заборонено. Бо повітря з с/в і кухоних зонтів вважається крайне забрудненим. Де приміщення з газовим обладнанням - може бути витік газу, плюс угарний газ, тому заборонено. - Але згідно положень виробників обладнання з ЄС - можливо використовувати повітря з с/в. Отака неоднозначна ділема з нормативами. З чого витікає організація двох варіантів системи припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією: 1) витяжне повітря забирається лише з "чистих приміщень", а у с/в, душових, кухоних зонтів і приміщень з газом - окремі витяжні системи. 2) витяжне повітря з "брудних приміщень" забирається в припливно-витяжну систему. Звісно, що якість і безпека першої системи - значно вища ніж у другого варіанту. 4.2. Всі рекуператори не мають 100% герметичності або припливне і витяжне повітря все рівно змішується. Особливо в роторних рекуператорах. - Тому наши нормативи забороняли підключати до рекуператорів "брудні приміщення". - В ЄС нормативи порівняно з нашими - дитячі, як і підхід до проектування в цілому. В ЄС значно спрощений підхід до розрахунків вентиляції і опалення (виконуються по площі приміщень і об'єму). Вентиляція рахується лише по мінімальній кратності повітрообміна (по об'єму) для кожного типу приміщень. Без врахування витрат витяжних систем (с/в, кухоні зонти, котли, каміни). 5. Повернемось до рециркуляції. 5.1. Рециркуляція - зовсім не означає, що ми використовуємо повітря з "брудних приміщень". Рециркуляція - витяжне повітря забирається (зазвичай з коридора) окремою граткою з клапаном. Таким чином, припливне повітря подається в "чисті приміщення" (спальні і вітальні), а витяжне забирається з коридора і йде в рециркуляцію. Ні про яке повітря забране з с/в - ніякої речі нема! Сама дешева технологія в вентиляції - одна гратка в коридорі і клапан з ел. приводом. Дає стільки додаткових плюсів. 5.2. Наприклад, людина приїхала з роботи в свій котедж. - Холодний період року - мороз -22С. Людина включила вентиляцію в режимі - "рециркуляція". Контролер включив - 100% рециркуляції. Будинок швидко прогрівся за рахунок повітряного опалення. Після чого, контролер зменшив долю рециркуляції з 100% до 20%. Або ми подаємо 80% свіжого повітря і робимо 20% підміс внутрішнього з коридора. Також, ще можливо поставити припливну температуру повітря +35С і таким чином знизити вологу в приміщеннях будинку. - Теплий період року - жара +35С. Теж саме. За рахунок рециркуляції і роботі системи кондиціонування - в будинку швидко понизили температуру. Після чого, система вентиляції перейшла в режим подачі свіжого зовнішнього повітря. Таким чином, в зимку і влітку ми можемо швидко підігріти повітря або охолодити по всьому будинку. Як ще маємо можливість регулювати витрати долями припливного і рециркуляційного повітря, задля економії витрат на нагрів або охолодження звонішнього повітря.
  12. Багато чого дає рециркуляція. - Це з приходом західного обладнання рециркуляція відійшла в сторонку. = Бо продати і змонтувати дорогий рекуператор всім вигідніше, від проектувальника до монтажника. - Ще в часи, коли були дешеві енергоносії. Коли не цінували витрати на нагрів припливного повітря. = Раніше проектувались системи промислової вентиляції зазвичай з рециркуляцією. Що дає рециркуляція? 1.Нагадаю, що в вентиляції головний параметр, це не кількість поданого кисню. - А кількість або обїєм повітря яке подане припливним на заміну витяжному повітрю. = Задля досягнення повітрообміну. Який виміруюється мінімальною кратністю повітрообміну, згідно нормативів для кожного типу приміщень. Або скількі об'ємів приміщення по повітрю ми замінюємо за 1 годину. - Наприклад, для офісів кратність = 3. Що означає, що нам потрібно замінити 3 об'єми приміщення (його повітря) - за 1 годину. = Якщо офіс площею 50 м2, а висотою 2,5 м, то його об'єм буде 50 х 2,5 = 125 м3. Тоді мінімальна кратність повітрообміну 125 х 3 = 375 м3/годину. Що означає, що нам потрібно подати 375 м3/г припливного повітря як його і видалити. 2.Рециркуляція сама дешева підсистема в припливній вентиляції, яка дає можливість регулювати долі припливного повітря і витяжного. Навіщо таке регулювання? Бо нам потрібно не як подати кисень (мала витрата повітря менше нормованої), як організувати повітрообмін об'ємом повітря (мінімальна кратність повітрообміну). Що простіше зробити, змішуючи припливне повітря з витяжним. Класична система - 80% припливоного і 20% витяжного повітря. Дає економію в 20% на нагрів чи охолодження повітря. Але в наш час енергозбереження. Ще більше актуальною стає можливість регулювати долі припливного і витяжного повітря. Наприклад, вдарили морози і стало не достатньо потужностей на нагрів припливного повітря калорифером. - Якщо калорифер водяний, то спрацює система захисту від заморажування водяного калорифера і система зупиниться. - Якщо пластинчатий рекуператор, то спрацює система захисту від заморажування пластин рекуператора (з режимом відтайки). Включиться байпасна перемичка. Яка коли працює - припливна система потребує всі 100% потужностей калорифера (сам калорифер повинен бути запроектован на роботу без ККД рекуперації). - Якщо недостатньо потужностей на нагрів припливного повітря від -22 до +20С. Буде холодно в будинку або вимикай вентиляцію. - Якщо подати 100% рециркуляції - швидкий прогрів будинку по аналогії з повітряним опаленням (додаткове повітряне опалення сумісне з вентиляцією). - Додаткова циркуляція повітря, яка не потребує витрат на нагрів припливного повітря (режим осушення). - Економія на нагріві та охолодженні повітря в холодний та теплий періоди року. Якщо організувати рециркуляцію. Яка по капітальним затратам дешево коштує (клапан з електро приводом і гратка, плюс 2 сигнала на контролер від привода клапана і датчика температури). = Це зробить систему вентиляції більш гнучкою та захищеною, з додатковою економією та функціями (повітряне опалення та осушення).
  13. Можливо з оцинковки виконати любого розміру перехід, що по діаметрам, що по довжині.
  14. 1. Байпас на витяжну систему зазвичай не потрібен. Але буде плюсом для рекуператорів, коли вони не потрібні, при температурному режимі (коли t зовнішне = t внутрішньому). Фільтри захисту витяжної лінії і сам рекуператор - створюють додаткові втрати тиску, а фільтри забруднюються. Навіщо забруднювати і потім міняти фільтри коли рекуператор не працює? Тому при такому температурному режимі доцільний байпас і на витяжну лінію. Де за рахунок відсутності фільтрів - будуть менше втрати тиску, а значить буде більше витрата повітря. Витяжну систему ще порекомендую посилити рециркуляцією. Має свої плюси при дуже низьких капітальних вкладеннях (гратка з клапаном для забору повітря з приміщення). 2. На припливну систему байпас потрібен, особливо для пластинчатих рекуператорів: 1) в холодний період року - режим відтайки (обов'язково), коли все припливне повітря проходить минуючи рекуператор; 2) в теплий період року - рекуператор може заважати, створюючі додаткові втрати тиску. Нагадаю, чим більше втрати тиску - тим менше витрата повітря і навпаки. Тому байпасна лінія, понижаючи втрати тиску - збільшує продуктивність системи по витраті повітря. Також нагадаю, що дешеві припливно-витяжні установки з пластинчатими рекуператорами - без байпасної лінії і без піддона для збору конденсата (для теплого клімату без морозів).
  15. А. Эти данные для расчётов не могут быть неверными. Т.к. это нормативные данные, по наружной температуре в холодный период года (для Киевской обл.): 1) для расчётов теплопотерь и подбора оборудования = -22С; 2) для расчётов параметров эксплуатации = +1,1С. Следовательно, потребитель может понять: 1) на какую нормативную температуру рассчитывать оборудование отопления и вентиляции; 2) какие эксплуатационные будут затраты за отопительный период. При средней t за отопительный период, кондиционер себя оправдывает. Учитывая, что -22С далеко не каждый день зимой, а средняя +1,1С. Где пиковые нагрузки при -22С, возможно погасить дешёвыми эл. доп. обогревателями (например масляный эл. радиатор). Б. По теме ветки, не поднимался вопрос - "чем выгодно отапливать здания". Да и не у всех подведён газ, но у всех подведено эл-во. Таким образом, за счёт кондиционера и дешёвого эл. нагрева возможно решить вопрос с экономией электроэнергии. Далее, т.к. средняя за отопительный период у нас +1,1С. Это говорит, что в холодный период года - присутствуют температуры выше +1,1С. Например, +5 - +10С - идеальная работа кондиционера. В. Кондиционеры и тепловые насосы - Уже годы как в продаже топовые инверторы с КПД - 6 и даже более. Или в идеальных условиях, кондиционер выдаст с 1 кВт эл-ва - 6 кВт тепла/холода. - А если рассмотреть тепловые насосы, предусмотренные для работ как раз на обогрев. То ситуация с энергосбережением и экспл. показателями. Будет выглядеть ещё лучше чем у кондиционеров. Да, конечно, капитальные затраты у тепловых насосов выше. Но и эксплуатационные меньше. P.S. Конечно, у кого подведён газ. То лучше предусмотреть газовый котел для отопления.
×
×
  • Створити...