  1. Всем привет! Имеется вот такой стабилизатор. FORTE TVR-500VA. Релейный. Показометры - стрелочные. После двух лет работы начал чудить.... Что сделано: На реле со съемными крышками - почищены контакты (были черные, но не подгоревшие). Герметичное реле RL1 - заменено. Заменены подстроечники VR1 и VR2 (были прилично окисленные - сопротивление под 60 кОм). Заменены все электролиты. Собственно вопрос: как его правильно настроить? В частности как выставить входящее напряжение (VR1), чтобы процессор понимал, что на входе именно столько, сколько есть на самом деле? Читал здесь на форуме, что надо выставить ЛАТРом 220 В на входе и вращением добиться такого же показания на входящем вольтметре. У меня стрелочные показометры (показывают плюс минус километр...). Мерял на входах и выходе ОУ - там четкие 2.0 Вольта... Вообщем выставил примерно в среднее положение подстроечники, стабилизатор отрабатывает все пороги, единственное по максимальному входящему не отключается, у меня ЛАТР больше 263 Воль не выдает. (табличка замеров прикрепил). Вообщем хотелось бы разобраться с Вашей помощью с алгоритмом натройки этого китайского чуда...
×
×