  1. +1 Разберите хоть один нордик, или гри, или неоклиму, мидею, и т.д..прочувствуйтейсь технологичностью...ВЭЩЬ... По сути кондиционер в почти стандартном исполнении....Возмите 9-ку китайскую; берем такой-же китайский 18-й кондиц. Вырезаем из него наружный блок (испаритель) - получаем ТЕПЛОВОЙ НАСОС. (ну с небольшими доработками, порядка пары баксов в промышленном маштабе) Вуаля - Брэнд, энэргосбережение, реклама.
  2. Ну да малость понимаю...Вопрос звучал - предоставление эл.схемы....иначе колупаться наугад, действительно было бы хлопотно и накладно. (к слову - RXS 35 ,ну или FFQ? был момент глючил..проглючил...заработал. FTXS c MX работают безупречно) Вымирание видов, естественный отбор...эволюция...Скорей бы. А бицепсами тоже полезно - фитнес.. и тебе ещё за это платят
  3. Да вы знаете ,(что касается сервиса и гарантии)... по ME Zubadanам не получилось добиться внятного ответа по глюкам останова и старта после останов.(Правда уже после гарантии, становиться в ожидание и не рестартует...Сервисники разводили руками - фиг его знает).... Если точнее по PUHZ-HRP 125. Не нашел я также электронщика (к уруру сарарам,..корпуса сгорели от пожара...слышал видимо кто нить в Днепре наверное))кто бы мог увязать ТРВ внутрянки, движки жалюзей дабы хоть как нибудь работал, впихнуть в другой корпус.(оперативно не ответили на сервисе....и в общем не ответили ). Вопрос ко всем продавцам: если обслуживающему персоналу (или монтажникам) не оказывают сервиса ....зачем с вами работать ....
  4. Самое большое зло теплопотерь - сквозняк. Дальше - ограждающие конструкции.. Именно поэтому... - герметичный термос (если он герметичный) ну никак не может циркулировать такие массы воздуха так интенсивно
  5. На Кульпарковской и Княгини Ольги сделали пару объектов ... можете сходить посмотреть. В "Марселе" например
  6. Кто нибудь сталкивался с зубаданом PUHZ HRP что, на ГВС, что на hot water, - становится в ожидание и не рестартует, без всяких симптомов... то раз в месяц, то раз в неделю-никак не поймаю... контроллер с пультом перекидывал. Добавлено через 4 минуты Стоп-старт с пульта,... работает.....индикации ошибок ни с наружки ни с пульта нет после глюка....
  7. Да как раз гарантия закончилась Видимо везение такое мое. Беру теперь только Alfa lAVAL
  8. хотелось бы вставить пять копееек: не берите для самоделок WTK. Ради эксперимента поставил на испаритель ALFA на конденсатор WTK, спустя 2 года лег конд. брал в достопочтенном апексе. и так же тот же WTK прорвал на предконденсаторе на банете.
  9. Мое мнение - переделать на однофазный (из другой вашей темы так понял, что ТН уже стоит давно, значит не воздушник и не инвертор - грунтовый ТН. Судя из обвязки его в системе, он работает в основном на ГВС, а т.к. 3-ф скорее всего мин. 10 кВт, то тут можно поиграться с переделкой, уменьшив мощность компрессора под его потребности, и соответственно уменшив изначальные расчеты в обеспечении его резервным эл... ну как идея). У вайланта, впрочем как и у практически всех ТН есть возможность управлять им извне (учитывая ваш умный дом, возможность мониторинга и изменения) по обычным контактам на Вкл и Выкл, даже если у него какие-то особые мозги без возможности вмешаться - выкинуть их, и внедрить любой контроллер, более подходящий.
  10. Вы знаете, - никогда не продавал Зубаданы, но подтверждаю ихнюю исключительность(может потому, что на фоне всех заявленых хотябы дают ТТХ своих изделий). Географичическое место проживавания врядли может быть серьезным анализом для сравнения.... зубадан, это конечно не панацея среди холодильных машин, но его производительность не есть производительность компрессора(он всего лишь компрессор, качающий газ(фреон),а там дальше действует размер теплообменника, (как выше говорилось- переразмеряный компрессор...фигня все это...не в компрессоре дело, а в теплообеннике .....вдумайтесььь.....теплообменник у него двойной).....изымаем тепло из воздуха, при низких температурах , чем больше поверхность , тем больше тепла мы можем изьять из воздуха , а в остальном..работата автоматики, и может вам и не понятная, но она основана на работе холодильной машины и софта прописаном митсубиши(по моему мнению-довольно не фиговому) Я не продавец...монтажник....Ну просто интересно каким производителям?
  11. Номинальная мощность совсем не условная. Софтом определена работа с максимальным раскручиванием не более чем на 4-5 мин.(до 130 Гц по моему у 35 бытового и 117Гц у 25), и потом не менее получаса работа на номинале. В первую очередь он всеже ТН, а не кондиционер.
  12. У нас на объекте именно водоканал, в прошлом году, такую на железо ставил А есть и латунные. www.santehopt.kh.ua/latun.php например Да и какие 50 лет могут быть если подающая(магистральная,основная) труба уже лет надцать пролежала в земле.
  13. Колодец по требованию водоканала, могут не принять. Если не ошибаюсь должен быть полностью оштукатурен (типа герметичный, от грунтовых вод) если кирпичный, а внизу бетонное основание дабы не просел. А какой будет второй, на учаске их уже не волнует. И максимальным размером сверла, что в кран влезет, и дрельку влагоизолируйте. Можно сразу ставить счетчик и вызывайте представителя на пломбировку.
  14. Ответил в личку, если ещё актуально.
  15. Воздушный тепловой насос для бассейнов HEWALEX WBR- 7.8H-B1 (Польша) Тепловые насосы типа воздух-вода серии WBR предназначены для нагрева и охлаждения воды в бассейнах. Теплообменник теплового насоса изготовлен из титана. Наружный монтаж. Максимальная температура нагрева воды до 40°С. Б/у 2 месяца. Гарантия. Причина продажи, неправильно расчитана мощность, заменили на WBR- 12.5H-B1 1600 S Торг. т. 097 231 65 18, 050 102 73 70
×
×