Публікації
21 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Персональная информация
-
Имя
Антон
-
Откуда
Чернигов
Mchovik-electro's Achievements
Новичок (1/13)
6
Репутація
-
Нужна помощь по электрике, срочно.
Mchovik-electro відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Предлагаю следующий порядок действий: 1 пирометром померять температуру отходящего кабеля. Если греется то проблема в нагрузке. Может есть утечка. Тогда проверить потребителей. 2 если выбивает при обычной нагрузке. Автомат греется то скорее всего контакт плохой. -
Очередная схема распределения 3ф
Mchovik-electro відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
В общем по схеме я думаю так: 1. Концепция, когда вместе идет линия освещения и розеток ослабляет схему. Лучше сразу на главной шине поставить автомат, от которого запитать все освещение. По возможности на каждую линию свой диф. 2. На схеме узо стоят без автоматов в паре. Сумма номиналов отходящих линий намного больше, чем номинал узо. 3. Если будет работать генератор, то сеть не будет защищена противопожарным узо. Предлагаю поставить после переключателя ввода. 4. Бойлер лучше вынести в неотключаемую нагрузку. -
Очередная схема распределения 3ф
Mchovik-electro відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Вопрос, как такой переключатель поставить на din-рейку. Ведь стандартный щиток на нее расчитан. -
Как-то нелогично получается. Дом строим из хорошего бетона. Армопояс - признак некоторой продуманности. А на электрике начали экономить. Из опыта 6 лет работы могу сказать, что любая экономия с нарушением существующих правил выходит боком. Больше или меньше. На самом деле лишних 100м кабеля, пусть и более дешевого производителя лучше , чем дорогой кабель, но с скрутками, спрятанными в бетоне и 1 автомат на дом!!! Думаю столько проводов в скрутке это нормально, но нужно в распредкоробке. Советовал бы поставить, хоть маленький, но щиток в доме, к которому и вывести магистральный кабель. Да штук 5 автоматов + УЗО. В сравнении с остальными строительными работами такие затраты будут небольшими, но уже как-то можно будет управлять Вашей системой.
-
Еще одно: раз Вы затрагиваете тему умного дома, то очень полезная функция - иметь один выключаель который отключает все не нужные потребители кроме неотключаемых: холодильник, морозилка, сигнализация, котел итд. При выходе из дома легким движением руки все ненужное отключается, а при входе - включается. Безопасность+, экономия электричества+. Вот это и имеется в виду под контакторами на схеме.
-
Согласен с большинством высказанных замечаний. сейчас по очереди их буду исправлять. вынес диф ворот на главную шину. А если "зальет" и диф не сработает то еще нужно ставить узо. Хотя думаю в большинстве случаев диф срабатывает. Заменил АВ на диф. Посадил на главную шину. Увеличил. Это питание 220 на те же светильники, которые питаются от линий освещения, которое подается со щита через контроллер. Как на одном светильнике совместить 2 питающие линии еще не решил, но думаю поставить реле на самом светильнике. На 12В будут диодные подсветки потолка, длина не превышает 15м. Обычно сюда ставят ленты 4-6 Вт. Соответственно ток будет 5-7,5А. Падение напряжения при длине линии 20м будет 3-4В. Нужно будет либо ставить большее напряжение на выходе БП, либо ставить свои БП на каждой линии. Поставил. Поставил. Пусть будет так. Еще может быть установлен перекидной рубильник вместо АВР (так дешевле). Тогда при пропадании фазы из сети можно выбрать. На улице только ворота. Их посадил на главную шину. А как можно еще отделить, кроме посадить на ГШ? Так и сделал. Поставил на все диф. Должно быть дешевле. Но решил пока не ослаблять защиту. Логично. Решил поставить просто индикатор фаз. Заменил на АВ. Это разные сети. SMART - это 220 от управляющего устройства, а 12В - это на диодные подсветки в тех же помещениях.схема принципиальная11111.pdf
-
Здравствуйте! Нужно собрать щит. Особенность данного дома в том, что в нем обьединены классическая схема управления освещением и дополнительно проложены линии "SMART". Это кабель для питания точки освещения от управляющего устройства в щите. Какое оно будет это сейчас неизвестно. По схеме силовой если можно подскажите что-то.схема принципиальная1111.pdf
-
Меньше чем 4 мм2 никогда не ставлю на электроплиту. Даже 3 фазную. В самой правильной схеме будет по 18 ампер на фазу.
-
Электромонтажные работы
Mchovik-electro відповів у розділі Електрика, освітлення, генератори та інвертори
Весь обьем электромонтажных работ: - черновая электрика (прокладка кабеля, установка подрозетников и щитовых); - чистовая электрика (розетки, выключатели, освещение); - слаботочные сети (интернет, телефон, домофон, видеонаблюдение, пожарная сигнализация, управление). При необходимости расчет и выбор оборудования соответственно требованиям Заказчика. Высшее электротехническое образование. Действующая 5 группа допуска. Есть бригада. -
МСейчас одни из самых ходовых - это VIKO. Клиенты чаще их покупают. Но если хочешь более профессионально - LEGRAND. При сравнении видно разницу в качестве пластика, контактов. Если смотреть с точки зрения дизайна то они практически одинаково имеют большой выбор.