Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Zurbagan

Пользователи
  • Публікації

    2 307
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Про Zurbagan

  • День народження 25.09.80

Персональная информация

  • Имя
    Всеволод
  • Откуда
    Киев
  • Хобби
    Русский бильярд, рыбалка спиннингом, бокс
  • Род занятий
    Инженер систем ОВК
  • Пол
    Мужской

Відвідувачі профілю

Блок останніх відвідувачів вимкнений та не відображається іншим користувачам.

Zurbagan's Achievements

Восходящая звезда

Восходящая звезда (8/13)

  • Популярность
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • 500 комментариев

Recent Badges

677

Репутація

  1. 140 Зубадан с моноблоком за 1к у.е. я бы взял не думая ни секунды. Даже без компрессора взял бы не задумываясь. Это где такая шара?
  2. Хорошо посидели два знатока кухонных. Им на столе не хватало пузыря, банки с огурцами и колбасы. Некоторые тексты зацепил в цитатник, типа вот такого шедевра: "- Рекуператор хорош тогда, когда у вас есть много бесплатного тепла...", "может быть почти даже 90% рекуперация", "если вы дадите максимальную кубатуру, то у вас КПД упадет", "а если на улице падает температура или в помещении, то опять КПД падает" и т.д.
  3. Отлично работает Лоссней в высотном доме с тягой. Если в вентканале присутствует излишняя тяга, то что мешает ее уменьшить? Есть много способов решения этой задачи. Куда хуже, когда тяги нет.
  4. В том-то все и дело. Допустим, Вашему помещению нужно 4,0 кВт при -22*С. При -15*С будет необходимо 3,3 кВт, при - 10*С 2,9 кВт тепла. Для примера возьмем Бош. У него 5,6 кВт производительность при +7*С. При -15*С его производительность должна быть 2,8 кВт. Согласно такому предварительному расчету данное оборудование можно использовать приблизительно до -12*С. И такой расчет нужно делать не приблизительный, а конкретный, для каждой пары помещение/оборудование. Вот, что я имел в виду. По Бош и Диджитал ничего не скажу, но для интенсивной работы на обогрев я бы на Вашем месте искал что-то более проверенное временем и эксплуатацией именно на обогрев. У Гри и у КХ поищите в линейке.
  5. Вам +/- 4 кВт тепла будет нужно при -22*С. Если хотите выполнить отопление только с помощью кондиционера, то нужно будет две таких машины, т.к. коррекция у инверторов около 50% в конечной точке. Или при наступлении определенной температуры (рассчитывается отдельно для каждого помещения) подключать дополнительный источник тепловой энергии.
  6. Спорить не стану - мне информация была подана иначе и давно. Предполагаю, что такая же история, как и с КХ, когда производитель выдал производственную базу Гри, как собственную. Спасибо, что прояснил.
  7. Если речь идет о реверсивных керамических рекуператорах, то я соглашусь с мнением. Если у рекуператора есть отдельно приток и отдельно вытяжка, то нужно смотреть по спецификации, допускается ли дисбаланс системы и на сколько этот дисбаланс повлияет на эффективность рекуперации. На сколько мне известно, то все современные ПВВУ с рекуператором (не реверсивного типа) допускают дисбаланс. Именно из расчета на удаление части отработанного воздуха через санитарные зоны.
  8. Даже если я и предоставлю все эти данные, как Вы посчитаете окупаемость в реальных цифрах? Вы собираетесь просто сложить/вычесть/умножить/разделить? Так это так не работает. Есть очень большое количество как постоянных, так и переменных, которые будет необходимо добавить в эту математику. Уже писал где-то выше или в другом топике - я не могу пояснить человеку, который только что постиг сложение и вычитание после цифр и чисел, что такое интеграл или матрица. Для Вас окупаемость лежит в прямых затратах, но на практике это происходит не так. И я не прошу Вас изучить курс экономики. Проще было бы, если бы у Вас на балансе было бы несколько объектов со схожими характеристиками и отчетная документация по ним за какие-то периоды. Бухгалтеру или экономисту всегда видно на бумаге, как изменились затраты, обесценилась или наоборот увеличилась стоимость какого-то ресурса и т.д. Вот тогда и будет видна вся картина. Когда я имею дело с подобными людьми, они не задают мне таких вопросов и я не трачу свое время бесполезно - я ведь вижу подвох в Вашем вопросе. Не обижайтесь на такой ответ.
  9. Все правильно понимаете. Если нужна помощь - пишите в личку. Тогда сообщение дублируется на почту.
  10. Лессар ставил когда-то. Хорошая техника, за свои деньги. И производство у них весьма внушительное. Любой инвертор боится просадки ЭЭ - может сгореть внутри очень много чего. Крайне желательно поставить контроллер на входе. Если Вы в Киеве - напишите в личку. Поможем.
  11. Да опять разговор ни о чем. Если есть компания, которая выполнила подряд, то от нее есть и гарантия на произведенные работы. Если потечет - предъявите ей все полностью, с учетом ремонта после потека, если такое вдруг произойдет. Они же чем-то руководствовались, когда выполняли подряд? Если ошиблись, то пусть за свои ошибки отвечают монетой. А если ТС нашел "дядьвасей", которые сделали за "две копейки" и ушли в закат, то о чем может вообще идти речь?
  12. [QUOTE=san6ka;5332791]Вопрос, если выбирать между 2 мульти-сплит системами, что посоветуете взять?) - Haier 3U70S2SR3FA + AS35S2SF1FA-MW + 2* AS20S2SF1FA-MW - Gree GWHD(24)NK6LO + GWH12QB-K6DNB6I/I + 2 * GWH07QB-K6DNB6A/I Кондиционер нужен в 99.5% случаев для работы на охлаждение. Что лучше с точки зрения цена/качество/надежность? Есть ли сервисы в Украине? И еще в хайерах нравится функция ecosensor/ecopilot (когда выбираешь направлять поток воздуха на тебя или от тебя) и selfclean, насколько оно все реально работает или чисто маркетинг?[/QUOTE] Могу за Gree сказать - качество выше цены. Уверен, что и Haier не хуже, но по мультикам Gree гарантийных случаев не было вообще. [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 3 минуты[/I][/color][/size] [QUOTE=murava;5332909] Я вообще желающих срубить денег просто за выезд шлю вхер сразу. Даже 100 грн. Ни разу не ошибся. [/QUOTE] Минуточку... Вы считаете, что при определенной ситуации специалист, который выезжает к Вам на объект по Вашей проблеме, должен делать это за свой счет?
×
×
  • Створити...