добрый вечер "TOSOT – международный премиум-бренд компании «Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai», которая является мировым лидером в сфере производства систем кондиционирования." tosot.com.ua/about/
-
GREE GWH12YD-S6DBA2A этот будет наилучший вариант)) просто самолет) по крайней мере по сервис мануалу. потом ice 3 и elion - разные фреоны, немного разная конструкция, но тоже хороши. мидею не рассматриваю. хаер - норм как бренд, но надо смотреть что внутри.
-
у новых холодильников и кондеров есть же встроенная защита от повторного пуска компрессора после пропадания питания? аппарат помнит как то и выдерживает хотя бы 3 (а лучше 5) минут после этого? не нужно реле с задержкой повторного пуска?
-
но зато инвертер точно когда на улице не очень жарко, а в помещении уже 20-22 при выставленных 22...он будет кушать 300-500 Вт...для поддержания текущей температуры...с он-офф у вас так не выйдет. его можно оставить на весь день и будет за 8ч. 3200КВт ...а он-офф за 2 часа будет тоже самое и ОЧЕНЬ холодно в комнате. короче он-офф прийдется выключать. если у вас конечно не 200 кв.м. тогда оба будут маслать постоянно на максимуме и нет смысла в инверторе. нужно правильно расчитать мощьность на свое помещение и не брать один кондер на 3-4 сильно разнесенных комнаты. Добавлено через 1 минуту 3200Квт это 3200Вт или 3,2 Квт. еще не проснулся)
-
надо смотреть глубже. какая реальная мощьность компрессора, подогрев поддона, компрессора, больше обороты компрессора для выдачи мощи в бОльший минус на улице и тд. если до -7, то инвертер, возможно, тоже будет кушать до 1,75 Кват
-
2 роторных несколько есть? конкретная модель? именно компрессора. а не кондера? потому что 250 это маловато, сколько он тогда берет с розетки? 50 ватт? это напостоянку так работает или в начале раскрутки? Добавлено через 1 минуту 2-х роторных девяток имел ввиду. их же лыжа делает, гри точно, возможно дайкин и тд. у каждого свои параметры
-
2500? человек хочет взять купер из новых, я не люблю такие модели. нужно брать проверенное, с сервис мануалом желательно. и вообще чтобы были отзывы, стабильность работы хотя бы год-два. кто знает как этот завод купера собирает
-
относительно новая модель. про него особо нет инфы. это чисто завод купера, не гри. жалюзи там интересные, не обычные. смотрите сами тогда. как по мне - важней производительность и денежный момент, чем красота. Добавлено через 3 минуты TOSOT Elion GT-12LW посмотрите. 3х рядный теплообменник!2-х ступенчатый компрессор тоже. + остальные плюшки. и 21000. а матовый..не матовый...решайте. я бы себе взял этот, но считаю это дорого для кондера. при том что он не один надо в трешку
-
он хороший. но не лучше 2х роторного гри. берите дешевле кондер с однороторным и всё. дорого они хотят за тот кондер Добавлено через 1 минуту почему гри? потому что у купер это и есть гри - те что я кинул. там компрессоры гри. ну и весь кондер как бы
-
у него однороторный компрессор. добавьте 2-3 тысячи и возьмите на 30% лучший ooper&Hunter ICY ІІI Inverter NG (wi-fi) CH-S12FTXTB2S-NG или на крайняк Cooper&Hunter ICY ІІ (Inverter) CH-S12FTXTB2S-W . Они ж 2 роторные, это если вам и на тепло надо. а если только на холод...хз..я бы тоже их взял. но не вижу смысла брать их. лучше возьму два немного хуже чем этот один.
-
нельзя)) личная неприязнь, бывает такое
-
этот кондер 2015 года модель. найдите чтото получше. у этого точно нет подогрева компрессора, и картера, и потому до -15 работа на обогрев и при -15 он будет выдавать только 50% от номинала. ЭРВ думаю тоже нет...не советую. поищите чтото получше. Добавлено через 8 минут airclimate.pro/kondicioneri/kondicioner-mitsushito-smk-smc35lig1.html этот ночью за 12500 примерно цена снижается.это гри, по божеской цене. на ютубе есть полный разбор кондера. думайте. на какую цену расчитываете? тогда можно советовать. могу за 25-40 тысяч предложить - хороший кондер) 12ка) Добавлено через 2 минуты Midea Mission II MB-12N8D6H-I даже будет лучше того что вы написали. хотя я мидею не люблю)
-
если это ко мне вопрос, то я не собираюсь утеплять, я просто пытаюсь разобраться нужно ли волокнистый утеплитель заменить на прорезиненный. на заметку - перегреться не даст электроника. возможно не буду ничего трогать. поставлю так, а потом по ситуации. у нас температуры зимы не такие уж и зимние, ноль наверно средняя. если очень холодно, то дней 5, в эти дни можно и конвекторами погреть.
-
вот тут вот установщик утверждает это. аргументация в видео. конденсат с труб. 1. 2. Добавлено через 3 минуты а тут у него такой же кондер, но другой бренд. но 2019 года. и тут уже некоторые улучшения я увидел. как минимум - другой материал шуб компрессора. может совпадние, а может и нет, может устранение недочетов прошлых кондеров.
-
еще вопрос. какой можно купить материал для утепления вокруг компрессора?есть ли варианты? он вообще продается? может заменитель какой. на кодере стоит волокнистая шуба, а надо чуть прорезиненную, чтобы не так впитывала влагу зимой. а то может замерзать, не раставать и торохтеть зимой. узнаю не для себя.