Пока предполагаем минеральной ватой толщиной 200 мм, но еще не согласовано... главная проблема в конструктиве. Если решение не найдем - будем менять конфигурацию.
Стойка указанная Вами - не прохидит по оси разреза (ее перекрывает кирпичная кладка высотой 1715 мм). в остальном - согласен. И все же как поступить с 4-мя стойками по ендовым? Под конек как я понял можно стойки убрать (стропила защемляются одна с другой).
Снеговые мешки не проблема. Есть возможность проложить систему подогрева в лотках и снега там не будет (останется немного льда). А вот по поводу паука - интересно, но из какого материала?
Есть такое желание. Но из-за стоек - теряет весь смысл.
А в ендовой , в чем заключается проблема? Она длиной 1640мм, при угле кровли 30 градусов осадки будут задерживаться не в большом количестве.
Добавил план кровли и фасады. Локально возможно заменить деревянные конструкции на металлические, только знать бы где... А-В.pdf В-А.pdf 1-3.pdf 3-1.pdf план кровли.pdf
Форумчане подскажите мне как можно избавиться от стоек (см. прикрепленный файл) обведенные жирным кругом?
Покрытие кровли - керамическая черепица (нагрузка по перекрытию -270кг/кв.м.).
Стропила и прогоны - 50х200
Стойки - 150х150
Угол наклона кровли - 30 градусов.
Дом в харьковской обл.
Стадия - проект!!
1.pdf 2.pdf