  1. Ну да, по сути, АВР здесь и нужен. Вопрос - какой. Во-первых, в классических АВР обычно общий ноль, а здесь объединять нули не стоит, счётчики могут рассматривать "чужой" ноль как заземление и выдавать ошибку. Во-вторых, цена вопроса - в готовых АВР (город-город или город-генератор) много ненужных функций - контроль фазы, временные задержки на переключение, блокировки, контроль запуска генератора и др. Отсюда и цена, которая стартует от нескольких тысяч грн. Здесь можно решить в разы дешевле. Например, контактор Hager 25А 2НО+2НЗ (ESC427) по прайсу 1177 грн. Но у моей схемы на одном реле тоже есть подводный камень. Если питание двух линий от одной фазы - проблем точно не будет. Если от двух фаз - теоретически возможна аварийная ситуация, если замыкающий контакт реле сработает раньше чем размыкающий - тогда фазы могут встретиться. Этого можно легко избежать, если поставить два реле - отключение линии соседа происходит сразу, а включение своей линии через 0,5-1,0 секунды - для этого понадобятся три реле - 2НЗ контакта для линии соседа, таймер задержки включения и реле 2НО контакта для своей линии.
  2. Задача решается элементарно просто на одном реле, если немного перефразировать условие. Есть две линии - основная (условно, Ваша) и вспомогательная (соседа). На основную ставим реле с катушкой 220В, двумя парами НЗ контактов и двумя парами НО контактов. Через НЗ контакты приходит линия соседа - она будет работать, пока реле не запитано. Через НО контакты подается Ваша линия - она включится при включении питания.
  3. Изменил сообщение я вот по какой причине. Вначале подумал, что собираетесь занулить генератор - то есть, подключить заземление корпуса к городскому нулю от щита. Так тоже можно сделать, но не совсем грамотно. Потом обратил внимание на заземление - то есть, свой собственный контур генератора. И, насколько понял, Вы собираетесь разорвать городской ноль и сформировать собственный. Это более грамотное решение. То есть, от генератора к дому будут идти две жилы вместо трех, верно?
  4. Организовать виртуальный ноль от заземления? Да, можно. Но не напрямую, а через мощный низкоомный резистор.
  5. Можно к любой земле, это абсолютно неважно. Можно забить свой отдельный контур, подключить к контуру другого здания и т.д.
  6. Обычно, подключают к городскому нулю. Можно к "виртуальному нулю" - то есть, к земле через низкоомный резистор (4-6 Ом) или через мощную лампу накаливания. От фазировки генератора зависят только платы розжига газовых котлов и некоторые ИБП. Инверторный холодильник и все остальные приборы будут корректно работать и без фазировки.
  7. У однофазных генераторов нет фазы и нуля. Если любой из выводов подключить к городскому нулю, второй автоматически становится фазой.
  8. Логика включения инвертора и генератора разная, и и это непосредственно касается щита. Вообще тема резервирования в щите не продумана. Если генератор и инвертор плюс-минус одной мощности, нужно выделить критичные нагрузки, которые будут запитаны от инвертора - желательно, чтобы они не превышали 4 кВт. Я бы убрал кондиционеры, варочную, стиралку - здесь решать Вам. Нужно резервировать свет, охрану, ворота, роутеры, розетки для гаджетов, холодильник, аквариум, рабочие места. По желанию - мультимедиа, часть кухонных розеток. Переключатель резерва можно ставить в качестве байпаса - на случай выхода инвертора из строя - но вообще инвертор должен быть подключен постоянно. Если на нем есть генераторный вход - генератор лучше подключить к нему. Линию от инвертора можно рассматривать как четвертую фазу, соответственно, логика щита меняется. Второй момент, который не нравится - это включение всего дома через реле контроля фазы и контактор. При уходе одной из фаз за рабочий диапазон, нарушении чередования фаз или исчезновении одной из фаз реле отключит весь дом, хотя необходимости в этом нет - однофазные нагрузки могут при этом работать в штатном режиме, если есть хотя бы одна нормальная фаза.
  9. Непонятна коммутация инвертора и генератора на переключатель ввода резерва. Инвертор сам справляется с этой задачей, все критичные нагрузки могут быть запитаны от инвертора. Можно предусмотреть байпас на случай выхода его из строя. При пропадании городской сети эти нагрузки будут продолжать работать от инвертора в обычном режиме - сколько хватит аккумуляторов. Генератор логично подать на вход инвертора, а, если мощность генератора достаточна, подать дополнительно на мощные нагрузки (типа теплового насоса и пр.) через АВР или перекидной рубильник. Напишите модель и конфигурацию инвертора и характеристики генератора, попробуем доработать вместе.
  10. Нет, не пробовал. Когда-то брал для клиента регистратор СинПро - пару недель записывали на флэшку показатели напряжения - чтобы корректно подобрать стабилизатор. Штука полезная. Думаю, здесь что-то подобное. Есть более умные приборы, с контролем гармоник, интерфейсами и трансформаторами тока, но там и цена другая. Чтобы понять что происходит с напряжением и такого хватит.
  11. Можно купить регистратор сети, понаблюдать пока не надоест, затем сдавать в аренду) Единственное, придется вывести розетку перед стабилизатором.
  12. Все панели 600х600 рассчитаны на монтаж в рамку Армстронг. Если нужен монтаж на бетонный потолок или накладной монтаж на г/к - есть рамки для накладного монтажа, они подходят под любую панель. Минимальную панель встречал 28 Вт (Ledvance p121019) но нужно смотреть на световой поток, не факт, что он меньше чем у китайских 36 Вт. На этой панели есть регулировка мощности, можно снизить до 22 Вт. А, в принципе, панели можно диммировать. Готовых решений не встречал, но мой знакомый решал этот вопрос.
  13. Да, так и есть. На большинстве современных генераторов стоят панели Datacom DKG-309 или более свежие модификации. И там ряд настроек в зависимости от конфигурации системы. Функции АВР могут быть как внутренними так и внешними, если генератором управляет внешний АВР на два или три ввода (город 1 - город 2 - генератор) то контроль сети, понятно, не нужен. А если управление от мощного ИБП то и контакторы не нужны - выход генератора подключается к ИБП а запуск-остановка происходит сухим контактом по уровню заряда батарей. Так что всё от задачи.
  14. Схема подключения панели. Вроде, все стандартно.
  15. Это стандартно, на всех больших дизельных генераторах есть сетевые клеммы "собственные нужды" - от них питаются подогреватель и зарядное аккумулятора. Еще на колодке должны быть четыре клеммы "контроль сети" и четыре клеммы управления контакторами АВР - всего десять жил управления от генератора к щиту АВР. Плюс четыре или пять жил силового кабеля, в зависимости от того, где подключена земля.
×
×