Приветствую комрады.
Недавно стал счастливым обладателем комплекта Vaillant, а именно:
Котел Vaillant Atmotec VU240/3-5
Бойлер (она же гелиосистема) Vaillant Aerostep 2.250
Погодозависимый регулятор отопления calorMATIC 630/3
Все это установил сам, пока что на старую систему отопления (чугунные батареи, стальные трубы) и сделал водяной теплый пол на кухне (20 кв.м)
Дом двух этажный, 169 кв.м, не утеплен, пластиковые окна. Подключил о следующему принципу:
Бойлер напрямую к котлу (трубки 20 мм и кабель С1/С2 на такую же фишку в котле, датчик бойлера SP подключил к calorMATIC).
Теплый пол реализован как смесительный контур при помощи насоса и трехходового клапана (электрика насоса и датчик на подаче подключен к calorMATIC)
Отопление дома подключено отдельным - прямым контуром, при помощи насоса подключенного к calorMATIC
Сам котел подключен к calorMATIC шиной BUS.
Отопление дома работает как часы, да и пол греет четко по температуре и по временному графику. Но есть трабл с бойлером, а именно: когда и датчик бойлера и кабель C1\C2 подключил к calorMATIC, он вообще не управлял котлом (на табло пишет, что греет бойлер, а трехходовой в котле не открывает...). После этого переключил и датчик бойлера и кабель С1\С2 к котлу, он начал нормально греть бойлер, но при этом calorMATIC бойлера не видит и соответственно управлять им отказывается... Третьей моей попыткой было установка датчика бойлера на calorMATIC, а кабель С1/С2 остался на котле. При таком раскладе, все всё видят и управляют, но возникла новая проблема, котел греет бойлер но ОЧЕНЬ медленно. Он реально может греть его до 6-9 часов... Естественно отопление при этом не работает, так как горячая вода у котла в приоритете.
Вопрос к понимающим людям - ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК???