Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

HOMEKOT

Пользователи
  • Публікації

    33
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Про HOMEKOT

  • День народження 11.11.79

Персональная информация

  • Имя
    Константин
  • Пол
    Мужской

HOMEKOT's Achievements

Начинающий

Начинающий (2/13)

1

Репутація

  1. Дабы не создавать новую тему - тоже ищу ИБП для котла Immergas Zeus 24 KW e(turbo) + насос ТП. Хотелось бы что-то не шибко дорогое и качественное ( фантастика ? ). Предложение в личку плиз. З.Ы. Прошу прощения у ТС за встревание в его тему.
  2. Проблема решилась. Электрик не попал "землей" кабеля в общую планку заземления ( попал в щель пластмасового корпуса ). Выяснил отсутствие земли проверкой на срабатывание УЗО через фаза + земля. УЗО, естественно, не сработало. Вывод для себя зделал - проверил все УЗО
  3. про вставку не скажу но подвод газа был пластиковой трубой. Не металл так точно.
  4. Я так понимаю что с этой наводкой я ничего уже не смогу сделать ? Если напряжение на "земле" небольшое ( какие величины считать небольшими ? ), то могу ли я использовать такие заземленные розетки для подключения кухонных приборов, в частности газ. поверхности и духовки.
  5. Мультиметр сломался. Никак не куплю новый. Не было нужды. Видимо придется Почему наводка проявилась только в одном месте ? Кабель один и тот же с одной бухты.
  6. Если лампа не буде гореть то не все так страшно ? Да уточню, кабель ввг-нг.
  7. Частный дом новострой. Устанавливал розетки на кухне. Индикатор загорелся на зеленом проводе "земля". Полез в коробку - отсоеденил все красные и зеленые провода (белые оставил на скрутке ). Индикатор на подающем проводе светится как на красном так и на зеленом проводе. Скручиваю подающую фазу с красным проводом что идет на розетку. Зеленый розеточный провод снова засвечивает индикатор, хотя другой конец этого провода заизолирован в розетке. Пробую наоборот - скручиваю подающую фазу с зеленым проводом что идит в розетку. Но красный провод розетки индикатор не засветил... Подключено через узо. В щитке никаких косяков не заметил. Это только на одной линии такая проблема. Помогите разобраться Самое обидное что эта линия идет на встроенный газовый духовой шкаф и поверхность. Тоесть без заземления вообще стремно как-то
  8. За коридор спс учту. Ну я пока в раздумях про спецов Если сговориться по цене то почему бы и нет ?
  9. Вводная. Термодом 10 на 12. Окна м.п с двойными стеклопакетами. Составляю схемку отполения - радаторы + ТП. Укажите на неточности и ляпы. Сам в этой среде не специалист, но хотелось бы разобраться Сразу же вопросы о том, что меня волнует. 1. В комнате 7 (кухня) нету места для радиатора, только ТП. Хватит ли его мощности для комфорта ? 2. Правильна ли схема коллектора ? 3. Правильно ли я уложил ТП ? 4. Стоит ли полотенцесушитель в котельной повесить на "красную" ветку отопления. (Сейчас оба на "зеленой") 5. Подскажите диаметры труб на отрезках З.Ы. Какова примерная стоимось всей работы ? Пока планирую делать сам , для экономии финансов. Есть с этим сложности ? Или все таки искать спецов ? Что-то мне подсказывает что это обойдется в кругленькую сумму Заранее благодарен.
  10. Спасибо. Значит не буду сужать. Просто была возможность спрятать 50-ку в стене термодома . А так пусть лучше пострадает чуток интерьер - но бактериям воздуха будет поболее.
  11. Прошу прощения у ТС.. Дабы не создавать новой темы спрошу тут: можно ли выводить фановую трубу трубой в 50мм ? Или обязательно 110 ? Чем чревато уменьшение диаметра ?
  12. Спасибо всем за предложения. Вопрос закрыт. Все куплено.
×
×
  • Створити...