Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

nilak

Пользователи
  • Публікації

    6
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Персональная информация

  • Пол
    Мужской

nilak's Achievements

Начинающий

Начинающий (2/13)

  • Начало популярности
  • Преданный форуму
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме

Recent Badges

1

Репутація

  1. Ok. Спасибо, Буду мониторить. Крутая интрига . И то, что опцией тоже наверно правильно, тут надежность и предсказуемость в поведении важнее, как мне кажется.
  2. Охтыж! Извиняюсь, Сергей Георгиевич! Разумеется - "Вольтер Эталон" Да, очень похоже, к сожалению. Утилизировать уже нужно. Я так понимаю, что такую "глупую простоту" теперь легко и не найти. Как раз на вторую половину 2019 и планируется новый объект с Эталоном. Раньше не получится.
  3. А можно попросить совета ? Объект будет прикрыт качественным стабом, планируется Вектор Эталон (скорее всего 7к). На объекте будет маломощная микро-серверная ( общее потребление 100-150 W) с простеньким оборудованием для soho-сегмента. Требуется совет по грамотной и качественной организации ИБП для нее. Основные требования: тишина, возможность эпизодической (1-2 раза в квартал) длительной работы на батареях (от 2 часов ), и как можно дольше отсутствие необходимости дополнительного обслуживания типа замены батарей. В идеале - установил и забыл лет на 5. За самым минимальным бюджетом гнаться нет необходимости, приоритет качественная реализация. Но и избыточности решений с закосом в enterprise уровень совсем не требуется. Сейчас на аналогичном объекте такая микросерверная была прикрыта FSP EP-1500 (EP1500) . Два года живет, по началу минут 50-60 выдерживал. Сейчас уже и 5 минут не даст, сдох фактически. В принципе 2 года не стали особой неожиданностью, хотя и хотелось, чтобы года на 3-4 хватило. Но у этого линейно-интерактивного шумный стабилизатор, вентиляторы довольно шумные. Врубается охлаждение не при пропадании питания, а каждый раз когда он врубает стаб при изменениях в электросети (обычно это ночное перенапряжение до 240В). Ночью этот гул неприятен. На новом месте будет ставится стаб Вектор Эталон 7к. Поэтому входное на ИБП будет стабильное, по сути получается, что стаб в составе ИБП вроде бы особо и не нужен. Вот и возникает вопрос, а какого класса ИБП в этом случае можно обойтись, может быть даже каким-то backup-упс или все-таки правильнее что-то поумнее? Если хочется долгой работы батарей без замены, то это только модели с внешним подключением, так ? Если да, то какие тут комбинации можно посоветовать ? Повторюсь, критические требования - тишина и долгое время без обслуживания (не менее 5 лет хотелось бы).
  4. А можно попросить совета ? Объект будет прикрыт качественным стабом, планируется Вектор Эталон (скорее всего 7к). На объекте будет маломощная микро-серверная ( общее потребление 100-150 W) с простеньким оборудованием для soho-сегмента. Требуется совет по грамотной и качественной организации ИБП для нее. Основные требования: тишина, возможность эпизодической (1-2 раза в квартал) длительной работы на батареях (от 2 часов ), и как можно дольше отсутствие необходимости дополнительного обслуживания типа замены батарей. В идеале - установил и забыл лет на 5. За самым минимальным бюджетом гнаться нет необходимости, приоритет качественная реализация. Но и избыточности решений с закосом в enterprise уровень совсем не требуется.
  5. 2.5 это площадь, а не диаметр. Диаметр для жилы площадью 2.5 мм2 составляет 1.78 мм.
×
×
  • Створити...