  1. Кто-нибудь ставил Профактор (PROFACTOR)? Компания российская, производство Китай. По внешнему виду смотрятся дорого, цена приятная, а вот что с качеством?
  2. Тогда вам нужно узнать у этих производителей как они рассчитывают потери давления. Когда будет свободное время, попробую сам разобраться. Как для проектировщика - вопрос интересный.
  3. Дело тут в том, что неизвестно для какого материала труб были получены номограммы, которыми вы пользуетесь. В моей таблице было указано падение давление по веткам без микрометрического и без балансировочного клапанов, т.е. только падение на длине трубы. Общее падение давление приведено в таблице рядом. Я в расчетах не пользуюсь номограммами, а рассчитываю дельта Р по эмпирическому уравнению, применяемого во всех гидравлических системах: ΔPi = (Gi/Kv)^1.78 *Li*100, [кПа] где, Кv [м3/ч] характеристика трубы, зависящая от материала и диаметра трубы. Для трубы PE-RT 17*2 Кv = 7.2 (данные производителя трубы, которую мы используем)
  4. Стоит, вам подойдет Деревянная система реечного типа: система монтируется непосредственно на лаги (балки перекрытия), пазы под трубы формируются путем укладки полос (досок, ДСП), толщиной не менее 28 мм с разбежкой 20 мм. На доски в пазы укладываются теплораспределительные алюминиевые пластины, в которые защелкивается труба ВТП, далее чистовое покрытие (либо сборная стяжка под плитку). Добавлено через 3 минуты Конкретизируйте вопрос, или заполните форму у нас на сайте.
  5. Я имею ввиду, что когда проект, монтаж и ввод в эксплуатацию делают одни и те же люди – есть обратная связь между теорией и практикой, то с годами приходишь к пониманию, где можно сделать большую дельту и меньший расход, а где нет. Чем меньший шаг укладки и чем большее сопротивление теплопередачи над трубой (влияет на выравнивание температурного поля), тем большую дельту по температуре можно задавать и полосатости не будет (по ощущениям). Например, шаг укладки 150 улиткой с чистовым покрытием ламинат или паркетная доска не ощущается полосатости при дельта 12 градусов – это по моим экспериментам и ощущениям моих ног.
  6. С дельтой больше 10 градусов могут делать расчеты только люди с опытом, имеющие знания как по расчетной части, так и опыт реализации таких объектов. Считайте по первому варианту, не делайте дельту больше 10 градусов, раскладку делайте улиткой. Вот вам пример балансировочной таблице одного из нашего проекта, может поможет: Балансировка.pdf
  7. При дельта 5 градусов мы никогда не получим температурной полосатости пола, отсюда и возникла эта цифра. А с точки зрения компенсации тепловых потерь, конечно можно сделать систему и на дельта 20 градусов (мы так системы снеготаяния делаем)
  8. Вариант 3: ЭППС 20 мм идет без пазов, поэтому швы либо заклеить летной, а проще все укрыть полиэтиленовой пленкой 100 мкм, тогда бетон не попадет в щели (уберет тепловые и акустические мостики). Про фольгу забудьте, она в слое бетона не работает. RTL обязательно работает по температуре воды на выходе контура. Если вы поставите термоголовку по температуре воздуха, то в стяжку будет идти теплоноситель высокой температуры продолжительное время (пока т-ра воздуха в помещении не достигнет заданного значения), что недопустимо для бетона. Кроме этого, когда т-ра воздуха приблизится к заданному значению на термоголовке, клапан начнет прикрываться, и у вас в теплый пол будет идти ограниченный расход, что приведет к большому перепаду т-ра на контуре (очень большому) и ваш теплый пол будет теплым только в начале контура. Но если эти доводы не убедительны, и вы надумаетесь ставить по т-ре воздуха, тогда ставьте обязательно 2 – один как и положено по т-ре воды, второй по т-ре воздуха. Есть по воздуху термоголоки с выносным датчиком (баллончиком) и с капиллярной трубкой 2 метра, тогда не будете измерять т-ру воздуха в шкафчике. Но еще раз повторюсь, правильного функционирования системы топления в данном помещении в таком случае вы не получите.
  9. RTL модуль можете поставить и работать будет, однако, в этом случае у вас теплый пол будет как зона комфорта, а не как отопительная система. Эти модули для этого и придумали (сделать плитку теплой). Если вы хотите убрать радиатор в кухне, тогда через контур должен всегда быть контролируемый расход и без узла смешения этого вы не сделаете, а это уже другие деньги. Ставьте RTL модуль и оставьте радиатор. Теплоизоляция – 20 мм экструдированного полистирола 35-й плотности.
  10. Есть нормы (СНиП, ДБН), регламентирующие минимально допустимое сопротивление ограждающих конструкция, в том числе и для перекрытий. Однако при обустройстве водяного напольного отопления (ВТП) напрямую эти значения использовать не получится, т.к. по нормам сопротивление получены для т-ры над плитой 20 С, в нашем случае – это 35-40 С. При расчете толщины изоляции для системы напольного отопления следует использовать значение приведенного коэффициента сопротивления к т-ре 35-40 С (зависит от тепловых потерь дома и от чистового покрытия пола). Другими словами, толщина теплоизоляции должны быть такой, чтобы плита перекрытия под ВТП не нагрелась больше 20 С. При условии соблюдения требуемых сопротивлений ограждающих конструкция потери тепла в пол по СНиП составляют 6-15% от общих потерь тепла зданием. Вот отсюда и возникают эти самые 100-120 см.
  11. п. 4 не годится. Для теплого пола на грунте 50 см пенопласта мало. Нужно брать 100-120 см, в противном случае сильно большие будут потери в грунт.
  12. 2 см экструдированного полистирола и 5 см стяжки, итого 7 см. Конечно, 7 см. это будет минимум, а остальное зависит от кривизны исходного пола. Расчеты закажите в Киеве, ну а кто грамотно смонтирует по готовому проекту, я уверен, вы у себя найдете.
  13. Если финансы позволяют, сделайте теплый пол по всей квартире без радиаторов, тогда ничего мешать не будет.
×
×