  1. Закончился отопительный сезон, насчитал 5 мест где лопнула плитка. В основном это на углах борта бассейна, там где плитка состыковываеться с бортом бассейна. Видимо действительно там нужно было делать дополнительный шов либо сначала сверлить, а потом резать как советовали специалисты ранее. Прикрепил изображение мест с трещинами, может кому будет интересно (синим цветом - это места трещин). Хочу заменить эти плитки. Прошу помощи у форумчан-плиточников, кто может с этим помочь? Спасибо.
  2. Не пишите ерунды. Была добавлена фибра и пластификатор для ТП как вы и советовали.
  3. Немного подитожу. На сейчас, после общения с разными людьми, ошибки которые были допущены при строительстве: - недостаточно было времени выделенно на то чтобы 6см стяжки высохло до укладки плитки (было 2 недели, нужно было бы минимум 4). Хотя слышал что для некоторых кейсов это не была проблемой вообще и после запуска ТП плитка вела себя нормально. - стяжка армировалась только фиброй, этого не достаточно. Нужна более серьезная армировка. - плитку нужно ложить после запуска ТП, перед этим нужно ее "просушить" с пом. ТП - ЭППС нужно крепить жестко к бетону иначе будут проблемы с равномерностью заливки и последующие ньюансы с плитчным клеем и толщиной стяжки. - запускать ТП нужно постепенно, начиная с 20-25 градусов и поднимать 5 градусов каждые сутки (у меня было поднято на 45 градусов за 5-6 часов). Скорее всего, в моем случае это было решающим фактором.
  4. Хотел напомнить что тема создавалась совсем не для того чтобы обсудить аспекты работы строителей когда уложена плитка (упал молоток и тд), а причины почему может лопаться плитка через 5 часов после запуска ТП (что было сделано не так, в чем причина и тд). Ну раз такое дело тут пошло то скажу пару слов о том что не совсем в скоупе этой темы. Признаюсь вам честно - я не строитель и в строительных процессах мало разбираюсь. Это к тому что "мол заказчику говорил, а он не захотел". Я делал всегда так как мне говорил делать профильный специалист. Что касаеться пола то тут - один человек ложил ТП, пенополистирол и тд, а другой - заливал стяжку и ложил плитку. Как они говорили\советовали - так и старались делать. Почему уложили плитку до окончания строительных работ. Дело в том что это решение принял прораб (который отвечает за деревьянную часть), и за сохранность плитки от каких либо мех. повреждений - взял под свою ответственность. И скажу честно, ребьята работают акуратно и свое слово держат. Почему не ложили арм. сетку. Да, я не захотел со слов "Interso". Тут конечно дьявол кроется в деталях. Изначально никто не говорил что нужно ее использовать в т.ч. и "Interso". Когда наступил день заливки пола, приехала бригада для заливки, мне позвонил Interso и сказал что "в тех. местах где стяжка будет тоньше (около 5 см) я бы советовал ложить арм. сетку". И вуаля, где же эту сетку брать то... Я проехался по ближайших магазинах - ничего небыло. И тут стоял выбор: либо отпускаю бригаду на другой обьект и замораживаю стройку до след года либо заливаем пол без арм. сетки. Поскольку это требование от Interso звучало не строгим (т.е. было бы неплохо но необьязательно) соответственно было принято решение делать без нее. Что касаться толщины стяжки, она получилась 5-6 см. Мне было сказано профильным специалистом что согласно документации по ТП или трубах - должно быть минимум 5 см. К сожалению там другой гемор вылез. Изза того что ЭППС не прикрепили к бетонной плите - он гулял немного и были сложности при выставлении маяков (надеюсь я правильный термин использую). Потом получилась что стяжка не совсем ровная была... но то уже другая история. Я не перекладываю вину на кого-то, ни в коем случае. Вся ответственность на мне, как на заказчике. Я знаю что у каждого своя правда. Просто хочу понять что пошло не так и что можно на этом этапе исправить. Также, возможно другим людям это поможет в будущем.
  5. Да, тут я возможно не прав. Приношу извенения за заблуждение. Возможно, в помещение было не -6, а -3 или -2, я точно утверждать не буду. На улице было около минус 6-8 градусов. Снег, который немного наносился с улицы в помещения лежал на плитке не таял вообще. Помещение не отапливалось до вчерашнего запуска. К тому же, стены не утеплены полностью (рабочие в процессе утепления сейчас). Здание - каркасное, с дерева. Все что разделяет улицу от воздуха в помещении - это 45 мм дерева (обшивочная доска), а сверху где крыша (металлочерепица) так вообще ничего нет... А до этого были морозы несколько дней, доходившие до -11. Добавлено через 12 минут Это тоже требует уточнение. На самом деле было так: приблизительно в 15:00 был запущен котел. Температура нагрева 45 градусов была выставлена на котле. Температура теплоносителя поднималась со временем. Потом, вечером, после 21:00 он уже успел нагреть теплоноситель до температуры 45 градуса. Какраз в тот момент я заметил что появились трещины. В любом случае, надеюсь что замена нескольких плиток - это самое страшное во всей этой ситуации. Но это то что я никак не ожидал. Да и то что плитку нельзя ложить до запуска ТП не знал. Спасибо всем, кто отписался, за мысли\мнения.
  6. А вот и пример трещины возле люка. Всего я насчитал две трещины, к, сожалению есть возможность обследовать только 50-60% от площади всего помещения. Шов межплиточный - 2мм.
  7. Схема ТП (зеленый квадрат - это люк в техпомещение):
  8. Так а в чем может быть причина, с Вашей точки зрения?
  9. Для отсечения стяжки от деревьянных констркций использовалась демпферная лента, а по периметру - эппс. В трубах до вчерашнего дня ничего небыло, просто воздух, вчера только залили теплую воду. Был использован клей см 117 на сколько я знаю. Фото трещин, а также план дома вечером подготовлю. Спасибо за ваши мысли. Я так понял что есть несколько факторов определяющие причину моей проблемы. Правильно ли я понимаю что основная причина всетаки это неправильный первый запуск тп, а именно резкий перепад температуры?
  10. Добрый день. У меня такая беда, вчера после первого запуска водяного теплого пола, плитка потрескалась в нескольких местах. Я хочу разобраться и понять возможные причины. Как запускался ТП: закачивали воду с темпер. 30-40 градусов. В помещении была температура -6 градусов; запуск делал специалист по отоплению, который проектировал и укладывал тп; после того как закачал он воду теплую, на электрическом котле была выставлена температура теплоносителя 45 градусов и так он работал в течении около 6 часов, при этом температура в помещении поднялась до +8. После этого я заметил что плитка начала трескаться. Пару слов о стяжке и плитке: стяжка цементно песчаная 6 см, использовали пластификатор для тп и фибру, стяжку залили около 50 дней до вчерашнего запуска та, заливали при температуре +12-15; через две недели после залития стяжки начали укладывать плитку, перед этим убедились с пом. пленки что влага вышла. Пирог пола: стяжка 6 см, эппс 7 см, армированная бетонная плита 13 см, песок. Хотелось бы узнать мнения опытных и знающих людей, изза чего такая проблема может быть: неправильный первый запуск или проблемы со стяжкой или чтото еще... Спасибо! Специалист по отоплению говорит что причина в стяжке, якобы там осталась какаято влага и она стала причиной того что плитка потрескалась.
  11. Просмотрите пожалуйста внимательно все сообщения. Еще раз повторю, для меня делал форумчанин Interso: www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=30686
  12. С разработкой проекта отопления, ее реализацией и автоматизацией помог участник форума Interso. Затем, для того чтобы отоплением (электрокотел + газ котел) управлять удаленно был разработан небольшой девайс с GSM блоком, который позволяет переключаться с комнатного термостата на другой термостат, который соответственно позволяет задавать температуру удаленно через телефон. Помимо этого есть другие фишки, самые важные с моей точки зрения: мониторинг температуры и мониторинг сети 220В (есть\нет питания). С удаленным управлением помог пользователь Diver. В результате, когда я отсутствую (обычно несколько дней) даю команду переключиться на комнатный термостат который запрограммирован на минимальный прогрев дома, от 8 до 12 градусов в зависимости от времени суток (день\ночь). Перед приездом, даю команду переключиться на GSM термостат, где выставлена температура 22 градуса. За ночь дом прогревается от изначальных 10-12 до 22 градусов. Перед Новым Годом сделал разрешение на электроотопление (увеличил лимит до 3600 кВт в месяц) и поставил двухзонный счетчик. Комнатный термостат запрограммировал таким образом чтобы днем включать котел только если температура опуститься ниже 8-ми градусов, а ночью прогревать таким образом чтобы днем температура не опускалась ниже 8-ми. Таким образом свел к минимуму потребление электричества днем, когда оно в 2 раза дороже. В результате, за январь отопление обошлось около 1000 грн. В декабре было около 3-4 тыс. грн (когда еще небыло увеличенного лимита и двухзонного счетчика). Надеюсь кому то будет полезен мой опыт.
  13. Уважаемые форумчане. Позвольте поделиться своими результатами по отоплению в частном доме (каркасный), 140 м2. Изначально планировалось отопление электрическим и газовым котлом, но потом оказалось что провести газ с летней кухни (где уже много лет как установлен счетчик и газ плита) к дому в 5 метрах нужно заплатить около 2 тыс. у.е. Я подсчитал что такая цена вопроса = от 5 до 10 лет отопления электричеством. Поэтому решил не усложнять себе жизнь и отказался проводить газ в дом. Итак фото того что получилось: www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=7424&pictureid=86335 На фото обвязка котельной с электрокотлом и бойлером. Логику управления прикрепил, см. pdf файл. Автоматика котлов.pdf
  14. Порезать то непроблема, я думаю, а вот кто может сделать гравировку (химическую или лазерную) на листе латуни...
×
×
  • Створити...