  1. Спасибо, надеюсь ваш БС, пополниться отзывами ещё одного довольного клиента. 😉
  2. Доброго всем времени суток. Если правильно понимаю все заказчики заключали с компанией их типовой договор? При прочтении его возникли некоторые двойственные моменты в понимании. С одной стороны наличие договора хорошо, но то как этот договор составлен - не менее важно!
  3. Возможно заинтересует vents.ua/series/vents-micra-100-wi-fi-series Для тех кто занимается разработкой электроники, так же может быть полезно vents.ua/uploads/download/v73_9_1ru_01preview.pdf
  4. Многие по не знанию берут пере размеренные системы, а после в межсезонье "страдают". В дополнение хочу надцатй раз заметить, что система охлаждения в классической вент.установке, предназначена прежде всего для снижения теплопритоков из вне, и не предназначена для борьбы с внутренними тепловыделениями. Говоря простым человеческим языком, вент. система оборудованная охладителем, расчитана на подготовку воздуха с нормируемыми параметрами для подачи в помещение. С избытками тепла внутри помещения, должна "бороться" индивидуальная система кондиционирования. В принципе то же, касается и нагрева . Это общеобменка. Некоторые системы имеют в своей компоновке секцию рециркуляции воздуха, возврат части (или всего) воздуха из вытяжного канала в приточный. Тогда возможны варианты использования в качестве охладителя, или нагревателя.
  5. Канальный фреоновый теплообменник, подбирается по необходимой мощности охлаждения, как правило из стандартного модельного ряда. Так же просчитывается его режим. Расчётные температуры на входе/выходе, температура кипения фреона, при заданном расходе воздуха. По графикам можно самостоятельно прикинуть необходимую модель vents.ua/uploads/download/197_301_cat_file.pdf. Далее под необходимую мощность, подбирается наружный блок (ККБ). Как правило инверторного типа, который позволяет работать на тепло и на холод. При заправке системы, учитываю протяжённость магистралей, и объём фреонового теплообменника. Плюсы инвертора расписывать не буду, информации более чем достаточно. Другой вопрос, что подобрать наружный блок с необходимыми характеристиками может быть проблематично, в случае с не большой необходимой мощностью. Управление инверторам, как правило реализуют через внешний сигнал 0-10В от контроллера системы вентиляции. По работе, я сталкиваюсь больше с промышленными системами кондиционирования воздуха от 20кВт по холоду. И как правило у вех производителей, регулирование начинается от 30-40% производительности наружного блока ККБ! То есть выдать 5,10,15,20% они попросту не могут в силу определённых физических процессов внутри холодильного контура. Другое дело, когда подобные системы проектируются изначально под конкретную вент. систему, и являются её неотъемлемой частью. Правда цена вопроса при этом, значительно возрастает!
  6. Ну кто вам сказал про ШИМ в данной модели? По факту вентилятор производился для Siemens, и предназначался для организации принудительной вентиляции в телекоммуникационном оборудовании. Для автоматического регулирования, оборудован встроенным датчиком температуры (есть модели и под внешние датчики). Можете подуть на него феном (без подключенного фиолетового), и увидите как обороты повышаются. В даташите, есть 5 схем подключения и управления, для данной модели я обвёл необходимое. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4604190&postcount=305
  7. Если не ошибаюсь противо-пожарный клапан. Плавкая вставка перегорает и под действием пружины клапан закроется. vents.ua/uploads/download/786_2890_cat_file.pdf
  8. Белый - тахо-выход по идее, чёрный - ? Напомню, вентилятор с встроенным датчиком температуры. Внешний потенциометр лишь шунтирует терморезистор.
  9. Как организовано регулирование приточным воздухом не совсем понял. Или это просто регулируемая вытяжка? По данным условиям на ум приходят VAV с индивидуальными клапанами для каждого помещения. Но том поддерживаем баланс по расходу на приток и вытяжку, а управление можно организовать от любого датчика.
  10. Минимальная скорость вращения 2000 об/мин. На графике всё видно
  11. Пока ещё есть - ebmpapst RG 160-28/18N/13TD Засада в том, что эти вентиляторы выпускались под Сименс для телекомм. аппаратуры, и оборудованы встроенным датчиком температуры. Подключая переменный потенциометр, мы лишь шунтируем датчик обманывая его. У меня была идея разнести управление на три дискретные скорости через реле со своими подстроечниками. Вот если бы там был вход 0-10В для плавного регулирования :D.
  12. Я то думал что вы уже после стольких обсуждений разобрались, но увы. Повышая температуру воздуха, мы уменьшаем его относительную влажность (здесь ключевое слово относительную!!!), но его реальное влаго-содержание остаётся постоянным! Осушить (извлечь влагу), можно двумя наиболее простыми и эффективными методами - сконденсировать водяной пар в воду (собственно этот процесс и происходит в вашей системе в холодный период года), и заместить определённый объём воздуха, другим воздухом с меньшим содержанием влаги (пара). С учётом того, что вы не использовали свою систему длительный период, необходимо было её законсервировать. Убрать доступ холодного воздуха со стороны улицы, и тёплого и влажного со стороны помещений.
  13. При гигабитном подключении используют все 8 проводников, если у вас 4, то увидите только 100Мб/с. PS: если не собираетесь проводить сертификацию СКС, то любой из способов вам подойдёт - hobbyits.com/soedinenie-vitoj-pary-mezhdu-soboj
  14. Наши китайские колеги так же поддерживают эту технологию. На фото видна разводка сети воздуховодов, ввод в квартиру, и разводка отопления. Прошу заметить электрика так же заливалась сразу.
  15. Без заслонок метал сильно остывает, циркуляция воздуха будет даже при отключенной системе но уже по обеим каналам (как вытяжка)! Воздух охлаждаясь на холодных поверхностях выпадает конденсат (трубы, вент.блоки, рекуператор). Вы пытались защитить систему от холода снаружи, а он внутри! Один человек разместил ПВУ на холодном чердаке, так же без заслонок. Потом очень удивлялся, откуда там при не работающей системе столько конденсата .
×
×
  • Створити...