Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

grin-mpx

Пользователи
  • Публікації

    34
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Про grin-mpx

  • День народження 09.09.77

Персональная информация

  • Имя
    Григорий
  • Откуда
    Украина.Днепр
  • Хобби
    электроника,механика
  • Пол
    Мужской

Відвідувачі профілю

Блок останніх відвідувачів вимкнений та не відображається іншим користувачам.

grin-mpx's Achievements

Начинающий

Начинающий (2/13)

  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме

Recent Badges

19

Репутація

  1. Мешки разные бывают. Если сахарный, то не порвется, если такой как на рынке строительном, то может. Главное не завязывать (не зашивать) мешки сразу над гранулой, а повыше. При ударе\деформации тары содержимое должно свободно распределяться по внутреннему пространству, так меньше шансов на разрыв.
  2. Переделка горелки RCE-50, в частности замена мотор-редуктора 12В на 220В, замена шнека горелки и контроллера. В данной горелке клиент выбросил весь механизм очистки, пока... Пока пеллеты хорошего качества:D Думаю я к этой горелке еще вернусь... Мотор-редуктор 25W 30 об/мин. Возможно двиг можно было бы и послабее брать, но когда покупал был не уверен в мощности. Короткое видео: https://www.youtube.com/watch?v=XHYh1RJ0Lhw
  3. Просто невообразимо! Преклоняюсь перед Вашим Талантом. Искренне желаю Вам успехов в творчестве! P.S. Могу понять и принять реальную деталировку моделей , но водная поверхность просто сразила! Не смог пройти мимо...
  4. Контроллер BG TeploTronic-А предназначен для управления факельными и ретортными пеллетными горелками мощностью до 100 кВт. Возможные режимы работы: -модуляция мощности 1…100% -нагрев / поддержка (фитиль) - старт / стоп Алгоритм нагрева: - по температуре помещения - по температуре теплоносителя - по датчику дымогазов (для хлебопечей и пр.) Процесс розжига и контроль затухания: - по оптическому датчику пламени - по датчику дымогазов. Подключаемые датчики, силовая часть и схема подключения аналогична контроллеру BG Toch-3, кроме Wi-Fi модуля. Цена 3600 гр. в полной комплектации. Видео меню контроллера :
  5. Контроллер BG Touch-3 предназначен для управления факельными и ретортными пеллетными горелками мощностью до 100 кВт. Функционал устройства позволяет эффективно управлять процессом сжигания гранулы, основываясь на заданных значениях и показаниях датчиков температуры. Сенсорный дисплей 3.5 дюйма на главной странице выводит до 20 текущих параметров одновременно, а интуитивно понятное меню делает работу с контроллером максимально комфортным. Режимы работы: -модуляция -нагрев / поддержка (фитиль) - старт / стоп - принудительная установка мощности Алгоритм нагрева: - по температуре помещения (термостат) - по температуре теплоносителя - по программе недельного расписания (температура помещения) Процесс розжига и контроль затухания: - по оптическому датчику пламени - по датчику дымогазов. Подключаемые датчики: -датчик температуры дымогазов -датчик температуры теплоносителя -датчик температуры помещения - датчик температуры патрубка - оптический датчик пламени Управление выходами: - шнек горелки - шнек бункера - насос теплоносителя - привод чистки - свеча розжига - вентилятор наддува Кроме основных настроек в меню доступно: -недельный программатор. Работает только с датчиком температуры помещения. Имеет 5 диапазонов времени общих для всей недели, соответственно на каждый день можно установить 5 значений температур. Кроме уст. температур предусмотрен режим СТОП. - установка параметров Wi-Fi сети и передачи данных. -ручное управление вентилятором и приводами. -статистика работы горелки. Время нагрева, общий и средний расход. -статистика 3х последних аварий. -калькулятор производительности шнека. -математический калькулятор. Еще: -быстрый переход в режим нагрева (без розжига), после восстановления питания (если при запуске контроллера было обнаружено пламя). -дополнительное управление (пуск /стоп). -при наличии сети Wi-Fi и интернета вывод данных на удаленный сервер для просмотра статистики работы системы отопления на графиках*. Авторская разработка и сборка. Возможно изменение алгоритма программы под индивидуальные требования. Цена 5400 гр. Видео меню контроллера :
  6. Что касается инструмента. Все это обрабатывает компьютер, тупо делает скриншоты окна графиков и выбрасывает на мою страничку на сайте. Кроме скриншотов там есть и текущая информация в виде примитивной схемы. Так вот, раньше продавались USB термометры ВМ1707 с возможностью подключения до 32 датчиков DS18B20. Прога к этому USB термометру на компе строит графики. Я просто обвешал датчиками систему отопления Сейчас наверное такие не продаются, т.к. производитель Россия. Котел воздухогрейный, самодельный, выложенный из кирпича с жаротрубным теплообменником. Пеллетная горелка тоже самодельная, с PID управлением, правда еще на контроллере первой Touch версии.
  7. Скорость нагрева зависит от "приложенной мощности" котла. Можно моментально разогреть батареи и выйти на необходимые 22 через 3 часа. Если сразу по выходу на 22 выключить отопление то скорость остывания будет зависеть только от запаса тепла в батареях, т.е. остывание будет быстрое. Если выйти на 22 и оставаться какое-то время в нагреве, то естественно прогреются и стены и мебель, само собой после отключение падение температуры затянется. Если-бы у меня было не воздушное отопление, то я бы точно сказал экономит-ли отключение нагрева топливо. Сейчас маманька в селе вырубает отопление днем на несколько часов и на ночь. Расход по сравнению с периодом когда отопление не выключалось совсем вроде не уменьшился, но раньше стояла другая автоматика. Выкладываю скриншот работы системы отопления за сегоднешний день. На нем хорошо видно старт отопления в 5 утра и стоп в 12 дня. По температуре дымогазов и теплоносителя(синий,желтый) видно, что сразу после выхода на 22.5 в комнате (зеленый) начала медленно снижаться мощность котла, вплоть до 12 дня. Это говорит о том, что все это время стены мебель по чуть-чуть набирали температуру и усилий для поддержания установленной температуры в доме нужно меньше.
  8. По моему лучшего утеплителя чем этот нет. Лет 8 назад сделал себе утепление для уличного ручного насоса, каждый год разбираю и собираю по сезону, пенопласт, толщина стенки утепления 5 см. Яма 1.6 глубиной, сверху металлическая крышка. Не мерзнет.
  9. Ага, я понял что Вы не поняли. Я про вентилятор который в горелку дует, а не тот который воздух через теплообменник гоняет.
  10. Я не учитывал все нелинейности, не было такой задачи. Я имел ввиду нелинейность регулировки мощности вентилятора в диапазоне 0-100%.
  11. Вот жеж, зря я в своем контроллере таблицы нелинейности по вентилятору забивал, можно было не парится с точностью. Больше так больше. .
  12. Не имеет значение чей и какой котел. Одну и туже горелку можно настроить по разному, от бешенного переизбытка кислорода до откровенного недожига. Качество сгорания изменится, соответственно и количество отданной энергии тоже. Разве это не КПД?
  13. Возможно Вы правы, но какими тогда единицами выразить разницу по результатам сжигания одного и того же топлива на разных горелках в одном и том же котле?
  14. Может кто в теме подскажет, когда и где ближайшая выставка по пеллетному оборудованию. Есть желание посетить.
×
×