  1. Та нє він точно не справний бо він виключався навіть не прокачавши найкоротшої вітки. А в балії якщо він качає і його "задусити" то він слабше качав. А так аж до дуже слабенькоі струї. А другий що поміняли то качає так ніби в два рази краще... Но те що взяли без температурника новий насос то дійсня зря. Він там якраз кстаті
  2. Проблема вирішена. Зразу прошу вибачення що так довго не ввдписував, були на другому обєкті. Насос був не справний. Термостат в ньому не реагував, і насос працював 2-5 хвилин а потім викдючався. Грундвос через фірму де брали заміняв його без всяких проблем, але ми взяли без термостата. Перепаяно вітку так як радив сергей_84, і воздух сам почав тікати в бойлер, дякуємо за пораду. На даний момент насос прокачує дві вітки із троьох без проблем. Дякую всім.
  3. Дякую за допомогу. Там є можливість підключитися до лінії рециркуляціі металопластиковом трубом (всяких кусків є багато) і до бака її підключити. Попробуємо як себе буде вести насос. чи прокачає і чи далі будн відключатись самовільно (не по таймеру і не по термостату) Добавлено через 7 минут Я не розумію чому все при наприклад колекторній системі обраховується опір самої довшої вітки (тут також паралельне підключення віток рециркуляції) а інші вітки також створюють опір.
  4. опасаюсь що по гідравліці є прорахунки. та як система "мертва" але він і не прокачує і найкоротшої вітка довжиною 7 метрів (вітка третя на схемі - тобто він її прокачав останій раз но циркуляція стала і далі не шла
  5. Такий монтаж насоса до бака: якість фотографії погана бо телефоном фотографував
  6. А ви давно в Тернополі? Я знаю багато тернопільських з періоду 2005 рр. - вас вроді би нє... Сам вчуся особливопо проетуванню... так то технологію монтажу вроді б освоїв, но постійно є так що бачиш як багато ще не знаю.
  7. Я не знаю може чогось не розумію но таймер там всі години включенні а термостат на максимум. А термостат і таймер в корпусі і відключити я їх не мію...:sad: Но термостат не може спрацьовувати так як труба ні перед входом до насоса ні після насоса не була теплою чи гарячою (лише ті деклілька раз коли насос прокачав). А ще при проливі зони рециркуляції (зони три, найкоротшої та що зарас відкрита) витекло приблизно 5-6 літрів і пішла гаряча вода - повітря не було... така коротка вітка і насос не прокачував, думаю що проблема може бути в насосі... В понеділок будем знімати і підключати до "балії"прозорими шлангами і дусити краном на короткі строки. То не потемі но в дома насос Grundfos UP Basic 25-60 попрацював на твердопаливному задушений десь три дня і вроді продуктивність та сама і нічо йому - ну коротше повезло...
  8. Були ми на обєкті пролили треттю зону (та що найкоротша) включили насос. чути пішла циркуляція за коротки час мерто циркуляція не чути насос гудить далі алгоритм той самий, може проблема в насосі? поняття не маю що там може бути проблемом - тож не є складний механізм... Добавлено через 2 минуты ми думали над тим но по гідравліці само собю все правельно нічо не перепутали. Єдине що може бути то багато зон де трубопровід падає в низ і є "зони завоздушення" но після проливки мало б працювати...
  9. Дякую в понеділок попробую то і напевно може і бути така причина, тому що, якщо прикривати кран і наставити вухо до труби то характерного шуму "дзужщання" нема, похоже на то що циркуляція відсутня. Чому ж він сам виключається через деякий період і сам включається. То точно не по таймеру і термостату. Може бути що там є захист перегріву коли нема циркуляції.
  10. Насос Grundfos UP 15-14 BUT (із таймером і термореле) странно себе поводить: включається -а за певний період виключається. Потім він сам включається знову і так постійно. При такому тактуванні гаряча водя не прокачується - тобто залишається холодною труба рециркуляції. Я думаю можливі причини такої поведінки є завоздушення трубопроводів гарячої води і вітки рецеркуляції. так як там на поточному етапі нема розбору (розбір є тільки в одній третій зоні рециркуляції). Або завоздушення в насосі так як він установлений вертикально і зразу до нього і після горизонтальніділянки участки труби. Схема рециркуляції є у вложенні. якщо перекрити кранами Першу і другу зону а лишити зону треттю - тобто найкоротшу то насос її прокачав за весь день приблизно два рази. І виключався... По встроєному термометру він точно не виключається так як труба холодна. Мої припущення , що насос є завоздушений там можливо є захист відперегріву мотора, або щось подібне, який вибиває а насос (мотор) остигне і включає - і так весь день. З таким насос зустрічаємось перший раз, не маєм ніякого уявлення про него і практи з ним. Можливо хтось стикався з такою проблемою або має яксь припущення. Не можу знайти інструкції до него в комплекті інструкція по традиції в картінках де мови нема про таку ситуацію або про проблему завоздушення. Дякую всім за допомогу.
  11. Тоді "на приблизно" затрати на штатну автоматику для 8 контурів - окупиться в плані економії за певний період експлуатації так як котел зможе працювати в оптималдьному режимі чи "вистачить" щоб котел модулювався через свої датчики НТС на подачі і обратці.
  12. Поясніть чому я не розумію - конденсаційнику потрібно знати значення температур в контурах чи загальну темп в колекторі після стрілки. В чім суть проблеми?
  13. Дякую за схему Добавлено через 8 минут ИМХО Так значить як і писалось вище якість(надійність) кoтлів особино теплообміників в рейтингу: Vissmann Vailant Buderus Baxi Можливо хто мене попрвить. дякую
×
×