  1. ....то може керівник чаю сильно гарячого чи прохолодного випив?)))) Винос ЛЕП-0,4 и 10 кВ із зони забудови в том числе и для отримання держ акту і узаконенню права власності проще в разы от подключения електричества....... ...если нужно скину в личку телефончик....естественно все материалы и проект будут за ваши финансы, с РЭСа ничего не выкрутите....но процес быстрый так как там не Технические условия а Техническое задание.....
  2. .......если речь идёт о ЗАО AES КИЕВОБЛЕНЕРГО и всех его районных подразделениях то НИКТО и НИЧЕГО НИКОМУ менять небудет, так как во ВСЕХ ТУ присутствует пункт "Перевірити достатність силового трансформатора, у разі НЕОБХІДНОСТІ (нет мощности) виконати РЕКОНСТРУКЦІЮ! тоже и с линиями.....варианты как это обойти при РЕАЛЬНОЙ возможности мы не расматриваем...... ....а насчет ОБЯЗАНОСТЕЙ так 3 кВт ОДНУ фазу Вам обеспечат, это тот минимум которым они отмажутся....хотя норма 5 кВт ТРИ фазы .....насчёт автоматов 5 кВт 16А, 10 кВт-25А по ТУ и так, а вот ни один инспектор не захочет ставить автоматы не по РИШЕННЮ (они на другом не плохо имеют) и даже кулибины с корпусом от 16 А а внутреностью 40 А уже давно ими прохаваны......... ...ну 180,150,130 дело не рук трансформатора а советских шнурочков сечением 16 квадратов..... насчёт горят дымят и взорвутся, НИ ОДИН ТЕХНІЧНИЙ ДИРЕКТОР РЭСа отлично зная свои сети не напишет в пропозиції к ТУ что НЕ требуется реконструкция чтоб добавить к и так перегруженому трансу ещё чуть-чуть.... \\\\Расчеты которые вы привели далеки от всяческих методик но суть от этого не меняется а автору -- делать подключение, вполне вменяемая цена для подрядчиков по сетям КИЕВОБЛЕНЕРГО
  3. ...ну да, скорее всего это и есть основная статья дохода обленерго ...этот вывод легко доказать немного постояв у розрахункових відділів РЭСов , где очевидным будет спокойный и покорный тон общения споживачів, причём не только пенсионного возраста и приехавших на копейках и таврухах, с девушками-операторами которые собственно компьютер второй раз в жизни видят и просто от лишней внимательности создают такие весёлые счета… ….обсуждаемая тема относится к компетенции и сетям ЗАТ А.Е.С «КИЕВОБЛЕНЕРГО» которая имеет НЕМНОЖКО иную специфику в отличии от КП АК «КИЕВЕНЕРГО» о которой идут примеры… ….И если около участка нет сетей и не дай бог он не в черте села…..то можна хоть 25 ТУ в день получать, рассказвать и оспаривать законы о том что кто-то кому-то должен (типа я ж участок законно купил и под забудову! Де мои 5 кВт,100 кубов газа,подземные воды,канализация,дороги,телефон и т.д ) но всё закончится ПОСТРОЙКОЙ и ВЛОЖЕНИЯМИ в новое строительство, в теме мы рассматривали вариант что вроде «как бы всё есть» сеть рядом НО что бы подключится НУЖНО сделать реконструкцию потому что есть ЛИМИТ, доказательством которых есть законы физики….имеется ввиду что мы опустили расчёт мощности/падения напяжения/релейных уставок/и т.д. «как нада» за благодарность (которая может быть НАМНОГО дороже ведь подразделений по причастным к выдаче ТУ аж 10… или одно заинтерсованное лицо ставящее росчерк не видит выгоду в этом по сравнеию с завтрашнеми заявами бабушек насчёт 180В в розетке) или помог кум в РЭСе………и рассуждаем так что советская линия 0,4 кВ 25 сечением 400 метров НЕ МОЖЕТ удовлетворить потребность дома 600 квадратов с заявленной мощностью 50 кВт, и трансформаторчик в баке радиатора которого и масла то уже нет в 63 кВа этого тоже НЕ МОЖЕТ сделать и даже установка новой ТП на 250-400 кВА НЕ ВОЗМОЖНА без замены линии 10 кВ и т.д… ….да сколько пострадало бедных «лохов» которым впарили реконструкции и замены которые Кевобленерго каждый день непосильным трудом пытается нагрузить на кого-то…..жаль так мало прохававших и просвещяющих это……….. ///////////////////////////////// Наша страна не та которая отменяет законы и постановления выгодные народу….и не особо вникая в систему этих платежей можна понять что она КАК РАЗ и решала бы много ненужного гемороя для людей строящих себе дачку или домик за счёт бедного слуги народа который строит масивчик на вчерашних 10 Га ОСГ земель…….
  4. Ваш путь может кардинально отличатся от пути Ростислава....насчёт окупаемости и каких то действий, только после ТУ и осмотра местности, выяснения владельцев 10-ки и т.д. я писал выше....естественно никто не против даже 1000 кВА или 1600 кВА установить ,а потом продавать 1 кВт за 300-3000 у.е в зависимости от раёна, если вокруг полно пустых участков, на них нет электричества и линия и ПС 35/10 и вообще НИКАКИХ реконструкций не нужно....это и так очевидно и не требует таланта предпринимателя ...а вот очень часто людям приходится забывать о таких вариантах и хотя бы довести "хоть 50 и только себе НО СЕЙЧАС и без РЕКОНСТРУКЦИЙ"...
  5. ...уже свыше 10 кВт это удел Обленерго а погодження и рішення даже 5 кВт ТОЛЬКО в Обленерго... --- Насчёт размещения- чтоб меньше гемороя было, желательно на землях ЗАГАЛЬНОГО користування, согласно выкопировки из ген. плана если нет возможности - то на своей, НО по последним раскладам до ЗАБОРА соседей от крайнего габарита не менее 2м! --- перспектвность окупаемости очень призрачна-может 100 кВА(заявленые 80 кВт) , которых с головой хватит ну или как говорили 160 кВА (заявленые 128кВт) максимум! пройдёт без ненужных или невыполнимых пунктов ТУ, а вот 400,630 кВА гарантия на реконструкцию минимум ячейки максимум трансов на ПС 35/10...да и долго ждать можна мажорного соседа которому нужно будет електричество, а вдруг у него КУМ в РЕСе окажется...обидно будет....даже если вы власником ТП будете --- про Б/У всё уже сказали --- плата за приеднання уже как больше месяца отменена --- Обленерго 2-х тарифные счётчики-практикует а ещё и АСКОЕ которая нихрена не работает))) --- могу подсказать номера и подрядчиков и ускорителей и просто сидящих на ТУ и Ришеннях....при надобности скину в личку --- любые другие детлаи вы будете знать только когда вывезете инженера а потом прочитаете ТУ....так сказать пока врач не пощупает и не послушает...)))
  6. всё зависит от сложности выполнения по ТУ, при самом простом варианте, то есть спуск с существующей опоры, мощность 5 кВт - 4000-4500 грн (вся согласованная документация, материалы, монтаж, опломбировка и сдача в эксплуатацию) и до ОЧЕНЬ МНОГО
  7. а что те конторы вам уже намутили? есть ли у Вас ТУ? Это я так понимаю та Буча которая со стороны Житомирской трассы?
  8. всё зависит от автоматов на вводе, Киевобленерго ставит на 5 кВт 16 А при трёх фазах это вобщем 9,69 кВт в принципе и на 7 кВт и на 8 кВт тот же автомат так что расчёт "Три фазы по 7 квт = 21 квт, даже очень хорошо" НУ НИКАК не получится..... НО даже при таком раскладе если грамотный электрик будет делать внутренку то хватит с головой, как писали выше 350 квадратов дом и 5 кВт хватает......конечно если в перспективе нет установки электрокотла киловатт на 25 или чёго то на подобии..... ...если не всё схвачено председателем (хотя я в этом сомневаюсь) то могу дать номер подрячика по этому раёну они помогут и проконсультируют в этом вопросе. Если есть такая надобность, пишите, номер сброшу в личку.......