Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Tair

Пользователи
  • Публікації

    281
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Персональная информация

  • Пол
    Мужской

Відвідувачі профілю

Блок останніх відвідувачів вимкнений та не відображається іншим користувачам.

Tair's Achievements

Форумчанин

Форумчанин (4/13)

29

Репутація

  1. С поплавком временное решение. Чуть позже, хочу поставить датчики уровня (3 шт) типа SHR-1-N +реле, +аварийную отсечку воды по самому верхнему датчику.
  2. Люк герметичный под заказ, но в продаже есть и складские позиции.
  3. Все углы в напорной трубе 45 градусов, есть разборная муфта если необходимо будет обслужить насос. Насос будет запитан через герметичный разъем IP68 X-DRY THB.391.D4A mini-TEETUBE
  4. Всем привет. Решил сделать отдельный пост по напорной канализации в подвальном помещении. Возможно, кто-то также столкнулся с подобной проблемой. Столкнулся с задачей: в подвальном помещении многоквартирного дома канализация выше уровня пола. Трубы старый дырявый чугун, соответственно постоянные засоры и затопления, плюс в придачу крысы. Решил все капитально переделать. Но к сожалению поиски в сети не дали готового решения, а ставить станцию типа SOLOLIFT, не хотел изначально. В итоге знакомый из водоканала посоветовал сделать внутренний накопительный септик с установкой фекального насоса. Решение было принято, благо параметры помещения позволяют. Итого список работ: - рытье ямы под септик - заливка дна из бетона - обустройство стен септика из красного кирпича - штукатурка стен с добавкой Sika-1 - после полного!! высыхания штукатурки, обмазочная гидроизоляция CL-51 - укладка канализационных труб - закладная под электрический кабель насоса - клейка и укладка напорной трассы ПВХ труба 50 мм - укладка вентиляционной трубы - установка и подключение насоса. Остановил выбор на модели Zenit DG BLUE - далее все накроется герметичным люком - также позже хочу установить датчики уровня и электромагнитную отсечку воды, в случае поломки насоса - возможно установлю улавливающий сетчатый фильтр Важные моменты: Изначально, не заложил вентиляционную трубу. Также не совсем представлял, что делать с крысами, которые интенсивно залазили в помещение по канализации. Решение было найдено в установке обратного клапана на напорную трубу. На вентиляцию установил стальную решетку. СЕПТИК.pdf ps. Какие-то проблемы с форумом, не грузятся фото. Добавлю позже
  5. Все сделали и протестировали, все работает! Понимаю, что задача нестандартная, пытался сам найти решения в сети, но увы глухо((( Специалисты к которым обращался "подвисали", поэтому пришлось самому искать решение. Если вдруг кому-то будет интересно, сделаю отдельным постом с фотографиями.
  6. В общем подумал и решил, что воздухоотвод из септика лишним не будет. Проложу параллельно с напорной трубой 50мм фановую трубу. Остался вопрос с крысами.
  7. Следующая ситуация: есть подвальное помещение ниже уровня существующей канализации на 1,5 метра. Необходимо обеспечить бесперебойную работу душа, кухни и туалета. Канализационную станцию типа SOLOLIFT ставить не хотел изначально. Перерыл огромное количество информации, в итоге, было принято решение строительства внутреннего герметичного накопительного септика (параметры помещения позволяют) с последующей установкой фекального насоса (модель Zenit DG BLUE), и далее с отводом в существующую канализацию дома. Собственно есть два вопроса которые не могу для себя решить: 1. Необходимо делать отвод воздуха из септика или нет? Не пойму как будет вести себя система... По логике: при наполнении септика, существующий в нем воздух будет сжиматься. Предполагаю, что роль фановой трубы будет выполнять труба напорной канализации (диаметр заложил 50 мм). На всякий случай установил аэратор (чтобы не срывало гидрозатвор в душе). Но вот что-то меня берут сомнения, что это рабочая схема Или не рисковать и проложить параллельно напорной трубе фановую? 2. Вопрос с крысами. До этого в помещении стояли дырявые чугунные трубы, через которые оно регулярно заполнялось крысами. Трубы заменили, крысы прекратились, но теперь меня волнует вопрос, если мы выведем трубу напорки в существующую канализационную трубу, то теоретически через нее могут залезть крысы. В помещение они не попадут, но вот забить собой трубу напорки или вывести из строя насос теоретически могут. Или это маловероятный сценарий? Какие есть решения в данном случае? Буду рад любым мыслям. Упрощенную схему прилагаю. СЕПТИК.pdf
  8. Найти исполнителей так и не удалось((( В "Никос-буд" буд дозвонился, описал ситуацию. Сказали что сделают без проблем. Предложил приехать на объект и оценить объем работ и тут началось: то инженер занят, то стали перебрасывать с одного инженера на другого, потом три раза переносили. В общем цены от них я так и не дождался. Потом нашел через знакомого, компанию которая делает половине киевских застройщиков такие работы. Но порядок цен удивил, в космос наверно дешевле слетать ИТОГ: Плюнул и решил делать напорную канализацию
  9. В общем, от медных трубок решил отказаться, так как качественно засыпать в них песок в моем случае было проблематично, и было бы трудно проконтролировать насколько плотно он засыпан в трубке. Дозвонился напрямую в WOKS с данным вопросом. Порадовала реакция - люди очень обстоятельно среагировали и дали подробную консультацию! Посоветовали в моем случае просто засыпать штробу песком, а сверху заклеить гидроизоляционной лентой на гидроизоляцию типа Ceresit CL 51, чтобы при укладке плитки, клей не попал в песок. Фото прилагаю, возможно кому-то будет полезно.
  10. есть такое соседей топит постоянно, нас пока спасает обратный клапан.
  11. возможно не правильно, что-то ввел, но как-то сильно большие потери как по мне. До этого читал пост, где Propeller также обсуждал данный вопрос - и там вроде пришли к выводу, что грунт выступает в качестве теплоаккумулятора. Замер температуры показывает, что температура грунта почти на 2 градуса выше чем температура в помещении. Собственно в этом и вопрос ЕСТЬ ли смысл утеплять грунт и насколько можно верить данным калькулятора?
  12. Для интереса поехал снял замеры температуры: в помещении, затем сделал углубление в грунте и снял замер, плюс сделал замеры на улице. Термометр вставлял щупом на глубину до 10 см. Не претендую на научную точность измерений, но термометр достаточно точный. Держал несколько минут до стабилизации показаний. Температура в помещении — 5,8°С Температура грунта в помещении — 7,2°С Температура на улице — -2,3°С Температура грунта на улице — 0,7°С
  13. Летом, в помещении очень приятная прохлада, фактически экономия на кондиционировании. Хотим сделать ТП, но хотелось бы понять в цифровом выражении диапазон потерь В том калькуляторе, температура забивается автоматически исходя из географического региона. Далее вносим параметры помещения и толщину пирога. Единственное, у меня не получилось ввести высоту заглубления стен. У меня получились следующие потери для бетонной стяжки 80мм: - пол без утепления, — 1,7 Квт/час - пол с утеплением пеноплексом 50 мм — 1,3 Квт/час - пол с утеплением пеноплексом 100 мм — 1 Квт/час Итого, разница потери пола без утепления = 700 Ватт в час или 3000 Квт за отопительный сезон (176 дней) или 3000Квт х 1,68грн = 5000грн. Насколько эта цифра близка к истине?
  14. Планируем сделать коливинг Добавлено через 2 минуты Вот хотелось бы понять какие потери будут. Пытался считать вот этим калькулятором, что-то какие-то огромные потери мне насчитал((
×
×
  • Створити...