  1. Планирую на все узлы дополнительно наварить косынки. Поэтому и выбрал одинаковое сечение труб.
  2. Ферма из квадратной трубы. Пролёт 10 метров, высота 2 метра. Нагрузка на квадратный метр - 200 кг Расстояние между фермами 2 метра. Узлы связаны между собой. Прошу проверить или дать рекомендации.
  3. Спасибо за советы, я понял что вы предлагаете. Уважаемые участники форума, все же хотелось бы услышать ваши мнения, по вопросу. Если жёстко закрепить фермы, армопояс порвёт в данной ситуации?
  4. OlegArh, я извеняюсь за глупый вопрос, но все же как правильно закрепить ферму шарниром к армопоясу? Я не совсем понимаю конструкцию... Подскажите пожалуйста, или фото приложите, если не затруднит.
  5. АлександрБ, благодарю за подробный ответ, очень познавательно. И все же, как вы считаете армопояс выдержит?
  6. Треугольные фермы из металла, 10 метров. Будут жёстко закрепленны на армопояс, приваренны к штырям. Не порвут ли фермы армопояс тепловым расширением?
  7. Под всем зданием цокольный этаж, со стенками из бута в 1.2 метра шириной, перекрытый пустотками. Перекрытие стоит на 4х колонна и на стенках цоколя. Конечно можно вдоль балок проложить несущую стену, но не хотелось бы нагружать колонны. Да и помещение должно быть максимально просторным. В идеале без простенок и колонн. А вот у стен цоколя запас прочности громадный и их можно нагружать. Спасибо, идея на счёт фермы вдоль коньяка интересная. Правда в таком случае основная нагрузка от крыши ляжет на две точки боковых стен... Надо подумать на счёт вашей идеи.
  8. Что вы можете предложить или посоветовать для усиления данной конструкции?
  9. Вот приблизительная конструкция: Нагрузка на стены будет состоять из армопояса(7 тонн весь) , веса ферм(180кг одна), обрешетки из дерева, профлист и снеговая нагрузка(1 тонна на метр погонный при расчёте 200 кг на м2). Вы считаете это чрезмерная нагрузка?
  10. Уточнил текущую ситуацию у производителя газобетона Новая каховка. В наличии D400, С2, F50. Вот сертификат: Вычитал, что 1 метр погонный с шириной стенки в 30 см из газобетона, при классе на сжатие B2.5 может нести порядка 25 тонн. Даже при С2, это с огромным запасом в моём случае. Не даёт мне покоя вопрос боковой, ветровой нагрузки на стену почти в 12 метров без простенок и подпорок... Я думаю стена будет стоять, ведь это не просто стена, а коробка, но хотелось услышать мнения участников форума.
  11. Труба продуха из подвала внутри стены из газобетона. Толщина стены 30 см. По наружи, но внутри стенки 110 пластиковая труба на высоту стенки. На всю стенку, чтобы создать разницу давления. Вопрос, не вредно ли это для стены? Не будет ли на трубе образовываться конденсат и разрушать газобетон?
  12. Связывать планирую на узлах. Монтировать фермы буду краном. В калькуляторе ферм самая лёгкая выходит из прямоугольный трубы. Но меня как раз смущает антикорозийная обратка внутри... Интересно услышать мнения людей, кто уже с этим сталкивался. И вопрос, как лучше фермы закрепить к армопоясу?
  13. Посоветуйте из чего лучше и выгоднее сделать фермы(уголок, квадратная труба, прямоугольная трубы)? Внутри стенка несущая, какую ферму над ней сделать? Фронтон из газобетона или тоже ферму или металлическую конструкцию и потом зашить? Рассматриваю первый вариант исполнения, по которому сделал визуализацию для ясности. Но буду рад и другим вариантам. Нагрузка 200 кг на м2. Выпуски ферм по 30 см. Чистый пролёт 10 метров. Стена газобетон D300. Армопояс по периметру 25см * 30см шириной. Строение в городе. На визуализации расстояние между фермами 2.2 метра.
  14. Можно ли поставить простенок из газобетона 20 см шириной, марки D300 на плиту пустотную с чистым пролетом 240 см? Расположение стены вдоль плиты. С одной стороны будет перевязка с несущей стеной. Плиты резанные, 6 метровые. Может под стену положить уголок или арматуру залить?
  15. Лично я считаю, что данная конструкция выдержит и даже с запасом, но я не эксперт... Поэтому хочу услышать за и против от участников форума. Может как-то можно укрепить стену? P. S. Я купил участок с недостроенным самостроем, поэтому приходится выкручиваться... Купил из-за месторасположения и цены.
×
×