  1. а в схеме мне и вовсе указали 3.7 Ом. Там не правильный расчет (посмотрите пожалуйста вложение в первом сообщении)? Serg75, нагрузка в момент включения отключена - 100%. Хотя пробовал как с ней, и без нее, результат такой же. Ну я много гуглил, и вроде как пусковые токи в трансорфматоре таки есть Хотя и видел много холиваров на эту тему..
  2. ну спасибо, буду знать. А если все-же делать более-менее по человечески, то этот резистор 25Вт, 4.7 Ом подойдет?
  3. jenkins, ну да я в этом мало соображаю) А что насчет Ом-ов, они тут не играют роли? И как сработает лампоча в данном случае, не даст трансформатору хавать больше чем хавает она (100вт)?
  4. jenkins, а что, разве лампочка может ограничить пусковой ток трансформатора?) Ну да и плюс по человечески хочется сделать..
  5. Здравствуйте. Есть мощный тороидальный трансформатор 220-110 на 6кВа. При его включении в режиме холостого хода, 4 из 5 раз выбивают 50А автоматы. Происходит это из-за того что пусковой ток трансформатора в холостом ходу может превышать номинал в 10 раз (плюс это еще зависит и от того, в какой момент полупериода он включен). Я конечно могу сменить автоматы на более мощные, или другого типа (чтоб пропускали стартовый ток), но у меня по цепочке там идет амерметр/вольтметр, и еще пачка разных автоматов, очень не хочется все это ворошить. В связи с этим обратился к заводу где мне наматывали трансформатор, и они мне посоветовали включать трансформатор через резистор. Схема такая (оригинал схемы и расчетов прикрепил во вложения): включаем трансформатор через резистор в режиме холостого хода, потом включаем питание в обход резистора, и после этого выключаем резистор и подключаем нагрузку. Расчеты для резистора мне дали такие: А теперь собственно вопрос: В резисторах, как и омах, соображаю мало, по этому скажите пожалуйста какие резисторы мне подойдут, так как ПЭВ на 25 Вт с 3.7 ом (тот что мне указывали в расчетах) достаточно редкая вещь (обычно они начинаются от 10 Ом). 1) Мне подойдет любой резистор мощностью 25Вт, или это обязательно должен быть резиcтор определенного типа? 2) Ом-ы, они могут быть от какого-то значения и выше/ниже, или они должны более-менее точно соответствовать 3.7 ом? (в этом, к сожалению, вообще не разбираюсь) 3) Может посоветуете какой-то более качественный и доступный резистор (доступный - это в том смысле чтоб найти его было не особо проблематично)? 4) Расчеты мне дали правильные? Большое спасибо!!
  6. jenkins, спасибо большое! Перечитывал раз 50 на протяжении 3 дней - почти понял) у меня нет земли. Но я был предусмотрителен, и когда кидал кабель - взял 3-ех жыльный) Теперь надо убедиться на 1000% что на корпусе земля, и попросить местных электриков подключить мне ее. Дякую, зверну увагу! К слову, чем отличается УЗИП 1P+N от 2P? Какой мне надо ставить? да нет, более-менее стабильно 220в. Возможно из-за того, что это не многоэтажка, а старый польский 3-ех этажный дом (приблизительно квартир на 10). Правда когда включаю любой прибор мощностью от 1квт - вольтаж проседает на 2-3 вольта (проводка хорошая). Господа, мне в голову стрельнула интересная идея! А что если на минуту отключить весь дом, и замерить напряжения между фазами еще раз, это поможет выяснить всю истину окончательно? К примеру - зануление фазы происходит на подстанции или у кого-то из соседей? И еще вопрос, если я буду отключать каждую фазу последовательно (теми выключателями что сразу после вводных кабелей), и между каждым отключением, допустим, будет 5 секунд паузы - то я своим драгоценным соседям ничего не спалю :D?
  7. Всем огромное спасибо за ответы, картина для меня почти прояснилась. я конечно в электричестве соображаю не особо много, но как вообще потребитель может заземлить фазу? Если напрямую фазу пустить на землю, это ж будет КЗ, разве нет? Есть у меня сосед, который провел себе трехфазное питание (его вводной автомат на фото слева вверху), он такое мог сделать? да у нас местные электрики толком ничего и не знают. Столько же, сколько и мы тут с вами, а то и меньше) думал над этим, но трубы оказались пластиковыми... Помню, что немного раньше, у меня в розетке было две фазы (фазная отвертка светилась), вот только не помню, тогда я отключал нагрузку для измерения или нет (тогда еще был не такой просвещенный). ну если я поставлю на фазу УЗИП, а на "нуле", как Вы говорите, пойдет 1005в (во время грозы), то получается УЗИП надо ставить на ноль? возможно ничего не будет, так как по идеи, остальные питаются также от двух фаз (не от 2 и 3, как у меня, а от 1 и 2), но я могу ошибаться. все идет с этого щитка (что на фото) в ужасные ссср-ские разводные щитки на этажах. Попробую на днях сделать свежее фото всего щитка. Может что-то еще измерить? Если я буду измерять не на красных точках, а прямо на вводных кабелях (слева внизу), картина может быть другой? Помогите все понять до конца, вот есть пару вопросов, которые мне покоя не дают: 1) Почему между фазой (1 или 2) и моим "псевдонулем" (3) - 220в, а между фазой (1 или 2) и корпусом (землей?) - 215в (меньше)? 2) старые 127в сети, и треугольник 220в - это одно и то же, или это разные типы электроснабжения? 3) Если это треугольник, то можно ли подключиться к 1 и 2, вместо 2 и 3? А к 1 и 3, я так понимаю, нельзя (конец каждой фазы должен быть соединен с последующей)? 4) Кто-то может в двух словах ("на хлопский розум") объяснить как может работать сеть от двух фаз? Если говорить очень простым языком, то по фазе ток идет, а по нуле возвращается. А если есть две фазы, то каждый из кабелей работает и как нуль, и как фаза? Т.е., например, 110 раз в секунду каждый из кабелей дает ток, и 110 раз в секунду (с смещением) его забирает (работает как ноль)? Ну это я так, очень грубо говоря. 5) Диф. атомат, смотрит сколько уходит тока по фазе, и сколько возвращается по нулю. Если данные не совпадают, то он отрубает сеть. А разве он будет работать, если нет "фазы и нуля", и есть две фазы? Фотки, для удобства, приложил еще раз. Спасибо!
  8. Спросил всего на пару авторитетных форумах, ответ дали только здесь) а можно подключиться к этому контакту, и получить полноценное заземление (и использовать его во всей технике)? тут не понял( г. Львов, почти центр города. Дом старый (~100 лет). 4-е вводных кабеля что на фото, заходят в дом прям с подстанции, которая расположена через дорогу (~50 метров). Я просто был в ступоре, когда увидел что подключен к двум фазам. Причем, кто-то говорил что это 127 вольтовая сеть, но я нигде не могу увидеть этих 127 вольт (когда мерял любую из фаз на корпус). Еще есть такой вопрос: у всех нормальных схемах, есть фаза и ноль. Во всех автоматах/выключателях - отрубается фаза, а ноль - общий. А у меня получается что нуля нет, и есть две фазы? Т.е. желательно везде ставить двухполюсный автомат?
  9. Здравствуйте. В доме есть электропроводка, но я никак не могу понять что это за тип подключения такой, так как судя по всему схема не стандартна. Измерял каждый вводной кабель, ситуация следующая: Между 1 и 2 - 220в., 1 и 3 - 220в., 1 и 4 - 217в. Между 2 и 3 - 220в., 2 и 4 - 215в., Между 3 и 4 - 5в. Электропроводка в квартире подключена к 2 и 3 (прямо к этим красным точкам). 1) На корпусе (4) - это что, земля? 2) 2 и 3 (то, куда я подключен) - это две фазы? 3) У меня нет ноля (как в классической проводке ноль-фаза)? Если кому интересно - приложил еще общую фотка всего щитка. Спасибо!
×
×