Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

porbp

Пользователи
  • Публікації

    72
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Персональная информация

  • Откуда
    Юго-восток
  • Пол
    Мужской

porbp's Achievements

Начинающий

Начинающий (2/13)

  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме

Recent Badges

23

Репутація

  1. porbp

    Каркасный бассейн

    Хелп!!!! Поставил Басик, ночью пошел дождь и не выдержали боковые U-образные стойки (погнулись). В инете не могу найти аналог. Может кто подскажет где их можно купить. Басик прямоугольный Бествей 56241. Стойка А. Очень надеюсь на подсказку).
  2. В Вашем случае дело не в нормах ПУЭ. После границы балансовой принадлежности (которая у Вас согласно договора, скорее всего установлена на клеммах счетчика) все остальное это Ваше электрохозяйство. И как его эксплуатировать РЭС это не касается. Единственное неудобство, что у Вас вводной автомат опломбировали вместе с отходящими автоматами. Мое имхо, чтобы не заморачиваться оставить все как есть, нормально там имеющийся АВ отработает. Но если очень очень хочется заменить его, пишите в РЭСе официальное заявление на распломбировку и к начальнику пусть поставит на нем свою резолюцию. Если откажет дальше жалобу в НКРЭ.
  3. А у меня на даче Ник 3-х фазный многотарифный уже 4года без замены батарейки. На фасаде стоит.
  4. На вводе поставить реле напряжение, вместо пакетника, а старые автоматы заменить на новые, которые есть.)))
  5. Добрый день форумчане и гости форума. Открыли новый интернет магазин оригинального масла Mobil1. Что бы привлечь клиентов держим минимальные цены. Приглашаем ознакомиться с нашим предложением. avtooil.sells.com.ua/
  6. 1. Заявку на подключение необходимо подавать: а) Лучше конечно каждому для себя, но тут вопрос упрется в выполнение нестандартных ТУ и одному буде очень дорого; б) одному для всех это конечно по деньгам дешевле, но это реальный "колхоз", субабонеты от основного. Через время могут начаться разногласия между между соседями. Хотя как вариант если передать ТП в собственность РЭС, то у каждого возможно открыть собственный лицевой счет; в) коллективно, у вас же не кооператив или садовое товарищество, поэтому ТУ будут давать на одного абонента. 2. У Вас же участки под индивидуальную застройку. 3. Какую мощность ТП просить для 8 потребителей? 120-150 кВт достаточно? Ну нужно мощность просить исходя из планируемой энерговооруженности каждого потребителя. У одного самый мощный электроприбор бойлер на 3кВт, а у другого котел на 20кВт. 4. Можно поставить ТП с запасом на потребителей возможных новых участков? Конечно можно, как говорят любой каприз за Ваши деньги. 5. Сколько приблизительно будет стоить всё “под ключ” при 200 м кабеля 10 кВ и ТП на 120-150 кВт (от проекта до включения)? Если есть возможность, укажите приблизительные расходы по статьям. Может кто и подскажет, но сложно без тех условий прикидывать. 6. Насколько существенно возрастут общие расходы, если взять ТП не 120-150 кВт, а 250 кВт? Мизер, практически не возрастут. 7. В РЭСе надо заказывать работы только до частной ТП, а дальше каждый самостоятельно, или в РЭСе всё делают до индивидуального счётчика каждого потребителя? РЭС является монополистом на продажу электроэнергии, поэтому продавать ее может только он. Соответственно и техусловия на подключение выдает РЭС. По работам их может выполнить любая другая организация, которая имеет соответствующую лицензию. 8. Где лучше поставить ТП: у крайнего участка или посредине массива (длина массива 200 м)? Ну если это вопрос о деньгах, то конечно же лучше ТП ставить ближе к точке подключения к линии 10кВ. Чем дальше будете ставить тем это больше будет увеличивать бюджет проекта, а именно это постройка линии 10кВ. 9. Если подключаемся к кабелю РЭСа, то тоже кабелем до ТП или могут заставить идти “воздушкой”? Это определяется тех.условиями и проектом. Ну вот как то так на мой скромный взгляд.
  7. Берите клещи и начинайте мерять отходящие линии, которые уходят на гаражи. Если кто нибудь ворует с помощью заземления нулевого провода, то клещи покажут разные токи в фазе и нуле. Вот это и есть искомая линия которую нужно проверять. Далее, замер в каждой распредкоробке пока не выявите разность токов на конкретном гараже. Следует иметь ввиду, что если используется метод хищения путем заземления, то одним из условий такого способа является не правильная фазировка счетчика, т.е. в первую клемму счетчика приходит "0". Также обратите внимание, что при таком способе хищения отключен нулевой автомат, либо выкручена пробка. Если не успели попасть к счетчику и автомат включен, то попробуйте рукой автоматы, при хорошей нагрузке один автомат (пробка) будет теплая, а вторая холодная. Но я бы Вам посоветовал, чтобы небыло такого "гемороя" и скандалов с людьми по поводу воровства, на собрании кооператива определиться с этим вопросом и предложить всем вынести счетчики на фасад гаража в аккуратном пластмассовом ящике. Думаю затрат на все про все будет там материалов на 150грн., ну и работа по переносу прибора учета. Зато не нужно бегать за всеми, чтобы в один день снять все показания (у Вас будет качественный баланс), плюс естественно, что счетчик на виду и украсть уже электроэнергию будет не просто.
  8. Если баланс сходится, значит никто не ворует. Просто есть где нибудь в схеме утечка на землю и счетчик об этом сигнализирует. Ну как пример, забивали гвоздь и немного прошили изоляцию.
  9. Можно конечно и магнит, но если поймают.... Дешевле все таки купить СИП и сделать себе отдельный ввод.
  10. Ну если опоры РЭС, то это стандартное подключение от ближайшей опоры до вас судя по картинке менее 300 метров. Ну а если опоры не РЭС, то остается ждать что напишут в технических условиях. Естественно сумма там может быть большая, все будет зависеть от точки подключения.
  11. Инсайд: Хорошая была затея, Но вы немного опоздали, теперь вынос на фасад делают только тем потребителям, которые подозреваются в хищении электроэнергии.
  12. porbp

    Бассейн

    От Вы даете:D Попробуйте эту тему почитать и будете плавать в своем каркаснике приехав на выходные на дачу, причем все лето.
  13. porbp

    Бассейн

    Помогите разобраться с тестерами Рн. Есть же лакмусовые бумажки, есть капельные тестеры, есть электронные. Какие лучшие, в смысле точности измерений? Ну и если не сложно, по своему опыту эксплуатации, дайте хороший отзыв по тестеру.
  14. porbp

    Бассейн

    Добрый день форумчане! Уже 2 раза прочитал эту тему и все равно не могу понять некоторые вещи. Поэтому прошу помочь запустить первый раз бассейн. Насколько я понял есть приверженцы очистки бассейна только хлором, другие только пергидролем, третьи запускались хлором, а потом перешли на пергидроль. Помогите понять последовательность запуска если сердце лежит больше к пергидролю. 1.Напускаем воду и выравниваем Рн до уровня 7,0. 2.Ставим воду на сутки на циркуляцию и проверяем Рн. 3.Если Рн в норме даем шоковую дозу 35% пергидроля 700гр на 1м3. 4.Три дня циркулируем (или фильтруем?) воду и выпавший осадок убираем пылесосом и можем начинать плавать. 5.В дальнейшем раз в 2-3 недели добавляем половину нормы пергидроля на ночь и фильтруем, с утра уже ныряем? Вроде так или нужно, что еще добавить? Прошу помочь наставить на путь истинный.
×
×
  • Створити...