Александр124

Пользователи
  • Публікації

    107
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Персональная информация

  • Пол
    Мужской

Александр124's Achievements

Интересующийся

Интересующийся (3/13)

  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме

Recent Badges

38

Репутація

  1. "Вся жисть впереді - надійся і жді" Нафтогаз з 01,05,21 - 7,97грн/м.куб.
  2. Золоті слова. Але по життю роблять навпаки - дюбель-ялинка наше всьо.
  3. сначала разводка Так дешевше і простіше,але норми кажуть по іншому - спочатку штукатурка, а потім розводка кабелю у штробах з подальшим їх замазуванням. І цьому є логічне пояснення. Якщо припустити, що щтукатурка буде нанесена ідеально,з часом вона(штукатурка) все одно буде відшаровуватися і почне передавати навантаження на кабель. Хочете зекономити - прокладайте в гофрі, яка (з часом) візьме на себе навантаження від штукатурки, а потім наносьте штукатурку. P.S. Це питання вже обговорювалось на початку цієї гілки. Шукати документи не маю часу. Так шо вибачайте.
  4. Піски бувають різними. В середньому фільтраційна здатність піску приймається 100 л/доба на 1 метр квадратний фільтруючої поверхні. Попередньо на пісок насипається шар гравію товщиною від 20 сантиметрів. Скористайтеся пошуком в інтернеті. Там є у вільному доступі нормативні документи з схемами і розрахунками.
  5. Мокріє тому, що цоколь недостатьньо утеплений з вулиці. Теплоопір цоколю повинен бути не менше теплоопору стіни. Треба добавити ще мін 50 мм еппс.
  6. В общих чертах так: Нагрузку от веса бойлера необходимо передать на самую прочную часть стены - силикатный кирпич. 1 вариант Со стороны помещения использовать металлический уголок 50 (полосу 50х3-4)или более (зависит от качества самана), длина не менее диаметра бойлера,крепить шпильками М8-10 (3 шт) с гайками с каждой стороны, через кирпич и саман. Со стороны кирпича шайбу(круглую,квадратную) потолще 3-4 мм и побольше 50х50-100х100 (зависит от качества кладки), со стороны помещения обычную шайбу (для облегчения затягивания гайки. Если использовать уголок - полку утопить с саман. Крепление бойлера к уголку (полосе) прийдется "колхозить" при помощи сварки (винтов с гайками и т.п.) 2 вариант Мет. уголок (полосу) заменить деревянным брусом 50х100 с адекватным (по нагрузкам) креплением бойлера к брусу. Р.С. Внимательно прочитать паспорт на бойлер,в частности диаметра анкеров для крепления. Обычно не менее 8 мм.
  7. Пару раз видел,что интернетчики соединяют специальными маленькими клеммами "а ля Ваго". Разово (трудозатратно) пользовался наконечниками НШВИ (без юбки) + термоусадка.
  8. В Вашем вопросе уже содержится ответ (окружающий воздух до 35С) - НЕТ. Под утеплителем будет намного больше 35С.
  9. 4 мм 4х1 или 2,5+1,5 или 1,5+1,5+1(при проводке в жилых помещения - экзотика) 6 мм 2,5+2,5+1 или 1,5Х4 (освещение) 10мм 2,5Х4 (розетки) Нехватка сечения добивается кусочками (если надо соединить 3Х2,5 ,то еще вставляется кусочек жилы 2,5). Все остальное не по нормам. На освещение 6 мм, на розетки 10 мм. Про ввод отдельный разговор и сечения 4,10,16.
  10. Если нечем опрессовывать, может клеммы силовые под винт и на доступном месте для протяжки резьбы 1-2 раза в год, и по номиналу тока шоб подходили. Единственная заморочка, что бы не зажимать на косую,с другой стороны винта подложить кусочек жилы зажимаемого кабеля( клемма Т-образная,под одну сторону от винта прижимающего горизонтальную прижимную пластину, вставляем жилу кабеля, а под другую сторону кусочек жилы этого же кабеля и затягивай от души и без перекоса) Там никак не медь, а латунь. Добавлено через 6 минут Периодически режу пополам - пока еще медь.
  11. Обычно на клещах 16мм - это для меди, а гильза алюминия будет потолще и для нее нужно 32мм. В инструкции к гидравлическим клещам есть даже табличка,какие губки(насколько больше) ставить для Люминия
  12. Если срабатывает тепловая защита(что у Вас и было) - то АВ весь греется и остывает относительно долго.И после срабатывания защиты надо идти к щиту и АВ включать. Добавлено через 5 минут Кстати, далеко не все АВ переваривают ЛЮМИНЬ в своих клеммах. Помнится у Шнайдера есть даже спец переходник для подключения люминия в АВ, т.к напрямую нельзя.
  13. Число срабатываний увеличивается. Учитывая прохладную погоду,по тепловому расцепителю должен первым срабатывать АВ того же номинала в доме. Если есть возможность, сразу после срабатывания потрогать рукой (на предмет нагрева от плохого контакта )ближайшие к АВ провода. У меди хорошая теплопроводность и нагрев может быть определен на ощупь. Если в АВ плохой контакт - количество срабатыаний должно увеличиваться.
  14. Если интересно про американский электромонтаж, то вот https://www.youtube.com/channel/UCXOaA1MGO0TyefhSIFMA1PQ канал электрика с лицензией, где он доходчиво все объясняет, а для "большего погружения" есть видео и про их КОДы.
×
×