  1. і тут нєкій наблюдатєль ходить і сере на все підряд. Це такий стиль життя?
  2. BMS відключила літієві АКБ, там ще в паралелі стоїть група свинцевих AGM, на яких залишається напруга, сонячні контролери її "бачать" і починають заряджати, так зрозуміло?
  3. так, правильно. Схематично все просто - всі групи АКБ включені паралельно, зарядний контролер МРРТ підключений до всіх АКБ.
  4. у Luminous немає ніяких CAN чи інших шин для обміну інформацією, повторюся - працюють в парі між собою чи з Шнайдером без проблем, головне правильно виставити налаштування.
  5. З Віктрона є тільки зарядка для авто АКБ))) Використовую Шнайдери, плюс ще декілька МРРТ від Luminous, він дешевший, це індійський підрозділ Шнайдера, по суті все те саме, тількі відсутній моніторинг
  6. ну в мене з 17 року якось працює, без збоїв, по два МРРТ на одну групу АКБ. П.С. на сайти аля .сру я не ходок
  7. Ну коли вже АКБ повністю заряджений (досягнута напруга, яка виставлена в меню), то контролер просто зупиняє заряд до поки батарея не розрядиться до певного/заданого рівня. Невеликий приклад, де в мене на одному автономному об"єкті встановлено 2 контролера по 60А (трохи дорожчі чим PowMR) і дві літій ферум АКБ по 100 А*год. Так от все працювало нормально, до поки в зимовий період АКБ почали розряджатися в ноль, коли вже їх вимикає внутрішня BMS. Після цього проблема - контролери не бачать АКБ і з появою сонця заряду не відбувалося, тільки ручний старт АКБ кнопкою. Як вийшли з положення - паралельно підключили групу AGM АКБ 180 А*год, яку контролери постійно бачать і запускаються нормально. При повному заряді АКБ і наявному сонці відбору потужності від сонячних панелей немає, вони як в "простої".
  8. при розрядженій батареї, це мається на увазі коли вже BMS її відімкнула повністю?
  9. Теж, що більш менш працювало, пішло на зарядки хлопцям на блок-пости
  10. Є такі контролери, але ціна захмарна, гібрид монжа непоганий купити))
  11. Так світлодіод і є випрямлячем змінного струму в постійний)) тому і світить По індукційній плиті - потрібно спробувати, від постійного вона точно не вийде з ладу, а може і запрацює.
  12. Глибоко не вникав у тему, ніколи не ремонтував, бачив просту китайську індукційну плиту в розібраному вигляді - то там дешманський перетворювач стояв, навряд чи з коректором PF. Ну саме головне - немає низькочастотного трансформатора, який згорить від постійного струму.
×
×