  1. В межсезонье действительно очень сильная экономия, даже без утепления Чтобы у вас сейчас была экономия нужно понижать максимальную температуру. Попробуйте, чтобы дом нагревался не более 22 град, будет заметно по кубам, но надо смотреть, чтобы вы нигде не мерзли - например если кровать возле окна и т.д. А там хоть до 21 опускайте - экономия будет очень заметная! Добавлено через 1 минуту Я на котле ставлю 45-50 градусов, но раз у вас есть утепление - понижайте максимальную температура 24 градуса - будет заметная экономия!
  2. Брал в " Теплохата", Одесский магазин, зазгуглите, но клапан шел с завода в комплекте с котлом Термостат покупал за 600 грн,. ,computherm, год назад. Нормально работает, но надо приноровиться к программированию. Есть проводная и безпроводная версии. Если дом не утепление, то уже в погоду как сегодня от термостата толку мало. Когда было теплее - была сильная экономия. Утепляйтесь при первой возможности, если еще не утеплились
  3. В принципе, после включения уже особо не замечал конденсата, пока что на это забил, но другой вопрос - котел очень часто тактует. В доках на автоматику указано, что она поддерживает температуру с точностью до 2 градусов. Так и не понял - можно ли как-то увеличить гистерезис. У вас часто котел тактует? У меня сейчас буквально включается на одну минуту ( по своей внутренней автоматике). между пусками время больше, но тоже небольшое. А так все нормально, но не сокращает ли это срок службы котла/автоматики?
  4. Всем привет, купил таки Данко 15 кВт с автоматикой Каре + клапан на 12В, нормально открытый (800 грн, термостат у меня уже был). Все работает, начал испытывать, сейчас дымоход не в полно комплекте, поэтому включаю ненадолго и тут заметил, что вроде как есть конденсат, под котлом. Увидеть где именно, тяжело, есть еще характерный звуки , когда капли падают внутри котла и шипят, не сильно часто. Сначала испугался, что потек теплообменник, но, благо, я вспомнил эту тему, спасибо! Так вот, я уже один раз проверил, сначала выключил насос, подождал 50 градусов, включил насос и вроде как уже не было конденсата. Буду еще сегодня проверять, так ли это, но появилась идея купить накладной термостат для управления насосом и выставить на нем, скажем, минимум 40 градусов. Я видел тут уже люди мудрили с отдельным термостатом на насос, но я не понял, где именно измерялась температура? Я хочу "приклладывать" этот термостат прямо на железную трубу, на подаче, перед насосом, я думаю она будет иметь температуру, практически такую же, как и в теплообменнике котла, даже в отсутствии циркуляции. Или надо делать "байпассы" и мой вариант "плохой"? есть еще вариант, чтобы термостат в момент "включения" горелки котла подавал напряжение на "реле времени", а реле времени включало бы насос через 5 минут после старта горелки. Что скажете? Пример использования с ТТ котлом, в принципе все работает у человека, он даже, при прогреве системы начинает сам "тактовать" masterlom.moy.su/blog/ehlektricheskaja_chast_sistemy_otoplenija_ili_kak_upravljat_otopitelnym_kotlom_i_nasosom/2015-04-27-93
  5. Это газ бензиновым клапаном перекрывается? и как экономия? раньше у вас был термостат к насосу подключен или термостат уже с новым котлом покупали?
  6. Всем привет. В Одессе все продавцы, с которыми я говорил (кроме одного) считают, что Агроресурс прекратил выпускать котлы с автоматикой КАРЕ навсегда. Я специально позвонил на завод и узнал, что это не правда Если я правильно понял то к Каре нужен электроклапан на 12В, который прекрутят на Агроресурсе? Где-то еще в Украине купить маленький энергонезависимый котел с Eurosit 820 NOVA mv или Honeywall VS8620C? Или Данко с КАРЕ наше все?
  7. Дело принципа теперь . Куплю как-нибудь тахометр + счетчик моточасов, который точно считает обороты, если сделать 5 витком провода на высоковольтном проводе свечи и буду выставлять 3000 об/мин при нагрузке 1 кВт.
  8. Всем привет, свет все не выключают, но решил попробовать померять обороты но ничего не получилось. У меня был расплавленный на солнце автомобильный "бортовой компьютер" БК 06, я его оживил, проверил - на машине обороты считает. А с генератором никак не получилось, подключил от генератора 12 в на него, пытался намотать провод на высоковольтный провод от 5 до 20 витков - не считает. дальше увидел проводок который выходит с двигателя и к 2 синим проводам, который идут на блестящую хрень размером 2см с надписью толи UV или HV - не работает. Мерял вольтметров - вроде не было на этих контактах 12 В, но что-то было. В генераторе, что не 12 В используется в системе зажигания? может поэтому мой тахометр не считает?
  9. продавец - не одесский интернет магазин. если надо будет его отправлять куда-то и потом опять ждать - не хочу. Буду регулировать, когда измерю частоту или обороты) И подскажите, пожалуйста, хорошее масло.
  10. Спасибо за советы, перед тем как искать сервис, все таки попробую померить частоту, чем получится, может тахометр какой-то найду или еще как (мультиметры вроде есть), пошел короче гуглить
  11. Спасибо за советы. На хх, без нагрузки точно 250 В, кода стрелочка не дергается, ну может 247. Но мы уже, конечно же, успели к пару литров бензина,который был там изначально долить своего 92го 5 литров, оно там уже наверняка перемешалось и для частоты теста нужна весь его выпалить, а свет не отключают)) для теста правда включал его на пару часов, но весь бензин было жалко палить единственное пока что могу сказать, что когда включил микроволновку 1 кВт - мерцание лампы накаливания усилилось (частота мерцания, видимо уменьшилась). Включал еще 1 кВт обогреватель - тоже мерцало, может не так сильно. Надо, в общем, спалить весь бензин и посмотреть, что будет. А на счет диодных ламп, видимо там есть разница с блоками питания Но все таки, с этим же всеми лампами, до этого включали другой генератор, не свой, Elemax 3200 с хондовским движком, я думал он инвернторный, но лампы накаливания все равно мигали, а вот все диодные лампы работали прекрасно, включали его на 95 бензине
  12. Всем привет. Купил Q power 3000, на холостом ходу или с маленькой нагрузкой, напряжение, судя по встроенному вольтметру, около 250 В, а иногда и выше прыгает, хотя сейчас под рукой мультиметра нет, а стрелка наверное по инерции прыгает и на сколько точно - тяжело понять Это нормальное напряжение или все таки завышенное? И еще вопрос: некоторые светодиодные лампы от него помигивают, а некоторые нет - это нормальное поведение для безщеточного генератора и какой все таки лучше бенз заливать? пока что залил 92. Про то, что 95 быстрее разлагается и портиться и вроде как засоряет все - читал.
×
×