  1. Необходимо перегрузить сорбционный угольный фильтр модели LWT-CF-25 и настроить после этого головку Logix 268/762. Объем загрузки фильтра 30 литров (25л -активированный уголь 0,4-1,6 мм и 5л- подсыпка гравий 4-8 мм). Производитель рекомендует уголь GAC 1240W (подразумеваю что можно применить к-либо разумную альтернативу, которая ниже по стоимости). Объект находится под Киевом (25 км от КП). Доставка материалов на объект за счет исполнителя работ. Интересует общая стоимость услуги (стоимость материалов, доставка и сама работа). Предложения прошу отправлять в виде личных сообщений.
  2. Утеплитель ТЕХНОВЕНТ Стандарт (1000х500х50) (Дата изготовления 06\12\2009). Количество - 12 уп. (в упаковке 7 листов) - забронирован одним из форумчан до 24\06\2014.
  3. Продам: 1) сплошной коньковый аэратор технониколь (www.tn.ru/catalogue/dopolnitelnye_elementy/sploshnoj_konkovyj_aerator_tehnonikol/). Количество - 2 ящика (при необходимости пересчитаю поштучно). Фото: 2) утеплитель ТЕХНОВЕНТ Стандарт (1000х500х50) (Дата изготовления 06\12\2009). Количество - 12 уп. (в упаковке 7 листов).Фото:. Самовывоз (с.Иванковичи, Васильковский р-н). Цену предлагайте.
  4. Продам Фуфанон 750, кэ в кол-ве 1 шт (производитель Сheminovа, ссылка: cheminova.ua/product/insect/5). Объем упаковки 1л. Годен до 09\2015. Цена 200 грн.
  5. TO naupv: Особо сложного ничего не вижу. Попытался изобразить (см.рис). Добавлено через 1 час 35 минут
  6. TO vodinoy: Спасибо за ответ! еще несколько вопросов: кас.п1 - бигблю подойдет? кас.п3 - я правильно понял, что питьевой фильтр с капиллярной мембраной НЕ является обязательным элементом системы? дополнительно: в моем понимании перед системой ВО нужен счетчик воды для контроля ресурса картриджа и засыпки колонны? Для информации, планирую развести воду на тех.нужды (полив) и воду для внутридомовых потребителей.
  7. ТО AMAZONIA:Спасибо за ответ! Есть доп.вопросы: 1. подойдет ли сетчатый фильтр механической очистки холодной воды с системой прямой промывки (т.е. не с обратной промывкой), например Honeywell FF06 – 1/2AA? Цена с фильтра обратной промывкой смущает; 2.в чем смысл установки системы обратного осмоса (немного подробнее,если можно)? в моем понимании осмос заберет не только плохое, но и хорошее, и воду после него придется "доводить" до необходимых показателей; 3.нужен ли в данной системе угольный фильтр?
  8. Cделал анализ (см.прилож.файл). Скважина 50 м. Что посоветуете по системам очистки? Нужно ч-то простое, безотказное, с низкими затратами на обслуживание и расходные материалы. Заранее благодарен!
  9. на одном контуре (первом) гвс+батареи (работают в нормальном режиме, индикатор батарея+кран горит),на другом теплый пол, еле теплый (хотя индикатор батарея+кран также горит, но на жк дисплее отображается еще и краник, которого раньше (когда все было о.к.) не горел).
  10. Прошу помочь советом. Виссманн витогаз 100, голова витотроник 200 тип кв5. Двуконтурный. 42 киловата. На одном из контуров висит теплый пол (4 контура). Сейчас пол еле теплый. На дисплее начал гореть символ краника (раньше не было). Что может быть?
  11. Объявление неактуально. Все закуплено собственными силами.
×
×