  1. Скорее всего у вас 4 рівень блискавкозахисту (4РБЗ). Согласно ДСТУ: 6.5.3 У разі неможливості використання природних заземлювачів для блискавковідводів, що стоять окремо, використовуються наступні штучні заземлювачі:  для І і ІІ РБЗ – заземлювач, який складається з трьох і більше вертикальних електродів довжиною не менше ніж 3 м, об’єднаних горизонтальним електродом і відстанню між ними не менше ніж 3 м;  для ІІІ РБЗ – заземлювач, який складається мінімум з двох вертикальних електродів довжиною не менше ніж 3 м, об’єднаних горизонтальним електродом і відстанню між ними не менше ніж 3 м;  для ІV РБЗ – заземлювач, який складається з одного вертикального або горизонтального електрода довжиною 2÷3 м, прокладеним на глибині не менше ніж 0,5 м. Так, что согласно норм все в порядке. А насчет глубины промерзания Шарманщик наверное препутал глобус Украины с глобусом Москвы, откуда такие цыфры 1,2 м. Есть такая инструкция по проэктированию ЛЕП еще советская, там есть таблицы с температурой грунта на глубине прокладки кабеля (0,7 м.) для всех регионов СССР так там для Киева температура будет +10, тем более для молниезащиты эта температура не имеет никакого значения, не припоминаю гроз зимой в -20.
  2. Граница участка совпадает с красной линией. Вынесли углы участка и получилось, что дорога (грунтовая) немного проходит по участку, но это от того что там лучше обьезжать лужи. Когда натянул веревку сразу-же соседям показалось, что я занимаюсь самозахватом. Подскажите можна ли делать забор без окончания проэктирования и согласования проэкта в установленом порядке, где это можна прочитать? Спасибо.
  3. Добрый день. Необходима консультация специалистов по следующим вопросам. Имею участок 0,12га. Сделал стройпаспорт и делаю проэкт. Что-бы не терять время решил сделать забор по двум сторонам участка. Имею ли я право строить забор без согласованой проэктной документации? Красная линия проходит по границе участка, у самой дороги. Надо-ли отступать какое-то растояние от красной линии? Начал копать траншею, со стороны дороги, прибежали соседи с депутатом сельсовета с требованием отступить 2м. от дороги, получается отдать 2м. земли под тротуар, хотя тротуаров в этом селе как таковых почти нет. Насколько законны их требования?
  4. Вчера был в своем сельсовете, узнал следующее: 1. землю лучше приватизовывать, налог порядка 5грн за 10соток в год. в случае оренды 300-400грн. при одинаковых затратах на оформление. 2. на приватизованой или орендованой земле можно делать пруд без разрешения сельсовета. Про экологов ничего вообще не говорили, как-то подозрительно просто получается. 3. огорчили тем что если участок окажется заболоченым, то сельсовет не сможет отвести эту землю под с/г использование. Посоветовали подождать весны.
  5. У меня схожая ситуация, у соседей пруд давно есть и мне советуют. Не так давно получилось поговорить на эту тему с председателем сельсовета отдаленного села. Он сказал, что с начала этот вопрос рассматривает сельсовет, если это не влияет негативно (я думаю камыши много позитива не дают) на экологию то разрешение может выдать сельсовет, в противном случае пошлют к экологам и остальным. Землю действительно прийдется взять в оренду или приватизовать если неиспользовано право приватизации. В случае оренды плата небольшая. Он также сказал, что у них это решается просто и не так страшно как это кажется. Но к сожалению этот сельсовет под Белоруссией, а возле обл. центра и тем более столицы все может быть не так радужно. Уже давно собираюсь со своим председателем поговорить на эту тему, все ноги не доходят, когда что-то узнаю отпишусь.
  6. З ДСТУ: "для ІV РБЗ (це ваш випадок)– заземлювач, який складається з одного вертикального або горизонтального електрода довжиною 2÷3 м, прокладеним на глибині не менше ніж 0,5 м. 6.5.4 У разі неможливості використання природних заземлювачів для блискавковідводів, які мають блискавкоприймачі із сіток або металевої покрівлі, по периметру будівлі або споруди слід прокладати в землі на глибині не менше ніж 0,5 м зовнішній контур із штучних горизонтальних заземлювачів". Весь залізобетон в землі необхідно використовувати, крім попередньонапруженого. Якщо до забора не далеко, то вперед. Якщо є заземлювачі електроустановки, то обов"зково їх використовуйте для заземлювачів блискавкозахисту.
  7. Ін=37/(КОРЕНЬ(3)*0.85*0.38 =66.14A. І(уставки автомата)=1,25*Ін=1,25*66,14=82,67А. Надо брать автомат с теловой уставкой на 100А., и уставкой по току короткого замикания не ниже 10Ін. Но для пуска такого двигателя надо ставить контактор с тепловим реле и кнопками. Автомат должен защищать кабель (в первую очередь), если использовать для пуска может бистро вийти из строя, а двигатель защищает тепловое реле. "Колобка" убрал. LM
  8. 1. Если есть индикатор, то необходимо проверить есть ли напряжение на 2-х проводах в потолке, при при включенных клавишах выключателя. Если есть то хорошо (не все потеряно). 2. Выяснить какой светильник, с трансформатором или без, какие лампочки? Если без трансформатора, то можно разделить на групы. Если с трансформатором, то нужно использовать диммер. 3. Если нет транс-ра, и выходит три провода, то надо найти скрутку проводов от каждой лампы с трема выходящими и раделить на 2 групы, я бы рекомендвал 4+2 лампы.
  9. Розеточные сети обязательно защищаются УЗО, а стационарные потребители необязательно. Требование ДБН. Имеется ввиду что розетки предназначены для подключения переносного оборудования. Кроме того если для наружного освещения и стационарных потребителей есть большое желание поставить УЗО тогда необходимо проверить УЗО на счет ложного срабатывания. Ном. ток утечки этих потребителей может быть больше отключающего тока УЗО.
  10. УЗО-4модуля +3 Автомата * 1 модуль = 7модулей. 3 диф. автомата = 6 модулей. Но может по цене Ваш вриант дешевле, тогда нормально. УЗО на вводе необязательно, можно обоитись автоматом и то необязательно если все групы защищены. УЗО с током утечки 0,01А можно савить только на 1 розетку. Групы освещения сильно раздроблены. Уличное освещение и насосная станция подключается без розетк поэтому УЗО не надо. Нарузок на схеме нет поэтому сложно судить о параметрах автоматов и УЗО, но в целом противоречий существующим нормам нет. Только хочется удешевить. По клемникам: я использовал такие только Копоса, при монтаже очень удобно, в эксплуатации пока на знаю.
  11. Все правильно никто не имеет права подключатся к вашей линии, но при здаче линии Вам наверное выставят условие: либо передать на баланс РЕСа либо заключить договор с РЕСом или другой организацией на обслуживание. Можно конечно оставить у себя эту линию, платить за обслуживание и брать деньги за подключение, но насколько это выгодно, и стоит ли этим заниматся? Разумный выход скинутся всей улицей, и передать РЭСу на баланс, мне так кажется, либо найти спонсора в лице местной власти. РЭС за свои никогда не построит.
  12. Для напряжения 380/220В. согласно ПУЭ сопротивление источника должно быть не более 4 Ом., повторное заземление 10/30 Ом. 10 Ом. -мин. сопротивление всех повт. заземлителей, 30 Ом. мин. сопротивление одного повт. заземлителя. Эти цифры даны для сопртивления грунта 100 Ом*м. (суглинок), если сопротивление выше 100 Ом*м., (супесок-300 Ом*м., песок-700 Ом*м.), то допускается увеличивать сопротивление заземления в 0,01р раз, но не более 10 (супесок- в 3 раза, песок - в 7 раз.) Чем ниже сопротивление тем ниже напряжение прикосновения, но до безопасной величины напряжение в 2 В. при системе заземления TN-C, TN-C-S, даже при заземлении в 4 Ом. не снизится. УЗО в этом плане дополняет заземление, УЗО ограничивает ток утечки до безопасного для человека 0,3 мА.
  13. Можно. Заземлители электроустановки должны быть объеденены с заземлителями молниезащиты, если получается, конструктивно, то надо использовать общий заземлитель. Соединяют стальные трубы с шинами при помощи хомутов.Doc1.doc
×
×