  1. Потому что оба ваши утверждения обо мне не верны. Я и не ошибся и знаю где у меня что. Там у филолога только проблемы с пониманием моих запятых, остальные все правильно поняли, Вы в том числе.
  2. А где я сказал, что слева у котла подача? Недочитаете что-то, потом пишете глупости. Я писал, что снизу налево от котла идут трубы на подачу в батареи второго этажа. И надо быть очень неразборчивым, чтобы по температуре труб не понять где у котла подача и где обратка.
  3. Изолента просто чтобы дети не скручивали установленное значение, ни на что не влияет. Поток перекрывает. 55 градусов разгоняет насос своим нагревом (даже при выключенном котле). Проблемы с прогревом батарей оказались изза забитого фильтра. По подаче в обратный коллектор - тут не специалист, на сколтко это неправильно. Ну смешивается обратка с горячей водой и все вместе тянет насосом в подачу - что именно тут неправильно? Но все работает. Ваш тон непонятен.
  4. Да нет, подмес идет с горячего выхода котла, это может на фото не очень видно как трубы идут.
  5. Мои датчики для обзора находятся над насосом, а точка замера для смесителя подмеса под ним. Насос качает сверху вниз. Получается, то что я вижу 33 градуса это не температура обратки, а скорее подачи, да? Верхний коллектор - обратка. К нему подмешивается горячая вода и гонится насосом в нижний коллектор. Я так понимаю эту схему. Выходит, кран подмеса ориентируется на температуру подачи, а не обратки? И дает все время в контуры 33 градуса? Это плохо? Контуры балансировали, но я д потом поставил сервоприводы, при наличии которых это теряет смысл, как я понимаю. Нет, собирал не я конечно.
  6. А як правильно? Добавлено через 1 минуту Итак, все мои идеи сводились к забитому промывному фильтру на обратке или насосу в котле. Простой спуск воды ничего не дал (странно, выбегала чистая вода), а вот сняв этот колпак получил забитую сетку черным мулом каким-то. Промыл, почистил, поставил обратно - и все заиграло!
  7. Если же перекрыть оба крана подачи/обратки на батареи, дождаться прогрева обратки ТП до стандартных 32С при которых подача горячей воды в гребенку закрывается, и тогда открыть подачу в батареи - тепло туда идет. Но если потом открыть например до этого закрытый один из контуров ТП(что заставляет подмес открыться, я предполагаю), система опять сбивается, подача воды в батареи моментально холодеет. Надеюсь понятно обьяснил, но спрашивайте если нет.
  8. Караул, спасите!!! Что-то таки поломалось или Разбалансировалось. В один день заметил, что батареи просто не греют, труба подачи (верхний вентиль слева под котлом) просто холодный. Теплый пол вроде теплый, но слабее обычного, температура в доме упала градуса на два при нуле за окном. Датчик обратки с теплого пола показывает 27-28, вместо обычных моих 32. Выход с котла гарячий, а дальше слева на батареи вообще холодно, а вправо на гребёнку ну совсем немного теплая. Как будто горячая вода из котла просто не выходит, стоит на месте. Открыл крышку котла, думал насос - и шток потолкал, но все и так крутит. Случайным образом обнаружил, что как только выключаю насос гребенки - горячая вода моментально начинает идти на батареи, включаю обратно - прям за несколько секунд холодеет. Что случилось? Как будто вода из ТП прет в сторону батарей.
  9. Так он так и стоит, по сути. Точно, получается что пока температура не упадет до 32 (это минимум на что я могу скрутить термоголовку), вода из котла не попадает в гребенку и не нагружает насос. А насос гребенки включается раньше, при 35. Отлично, значит этой проблемы нет. Спасибо.
  10. Поставил отключение насоса при температуре 45 градусов, и включение при 35. В итоге при всех закрытых контурах в среднем где-то раз в 90 минут включается насос, догревает до 45 и снова выключается, остывает. В топочной стало не так жарко. Вроде схема рабочая, смущает только один момент: Если насос отключился при достижении 45 градусов, а один из контуров открылся в промежутке остывания, то пока температура не упадет до 35 градусов вся нагрузка на прокачку этого контура падает на встроенный насос электрокотла. Это проблема, стОит беспокоиться?
  11. По реализации примерно понимаю, что есть варианты. Мой вопрос был в том, стоит ли с этим возиться - есть ли какая то опасность для системы и насоса работать в таком режиме - через байпас и с нагревом до 55. Теперь я так понимаю у меня вопрос только в том, правильно ли настроен байпас - чтобы с открытых контуров не забирал поток, но при закрытых открывался. Ну и вариант сонофом за 200грн по температуре откл-вкл насос пока тоже мне выглядит очень незаморочливым вариантом. Но стоит ли несколько раз за ночь так вкл-выкл насос?! Добавлено через 10 минут Ну я так и делаю, с вечера начинаю снижать температуру постепенно, все равно в регуляторах этих 6 зон на сутки девать некуда. Но началось все с того, что в переходной период все время топить - жарко, а пол для детей холодный, хотелось уже греть, они все время по нему лазят и сидят. Поэтому пытался настроить так, чтоб он был теплый только с утра до вечера. А так как днем на улице теплее, чем ночью, то он как раз на день и отключался, получалось. Добавлено через 13 минут А можно еще вопросик знатокам? Вот этот термоклапан, что на фото перемотан изолентой (это от детей, не пугайтесь) - стоит у меня в минимальном положении, и температура в точке где черный проводок от термодатчика выходит минималтная 32 градуса, получается. Это температура подачи или обратки? И если обратки - то это многовато для ТП? Верхняя температура этого клапана 70 градусов - не должен ли для ТП диапазон быть уже и насколько это важно/критично?!
  12. 3 из 4 управляются термореле-управлялками проводными, стоят в соотв помещениях, а 4-й вот доставил с реализацией через хиаоми датчик температуры и управляемая розетка (т.к. провод в прихожую не закинул, не посчитав нужным во время стройки). Получается, на данный момент не могу в одной системе видеть состояние всех 4 сервоприводов, чтобы сделать отключение насоса. Добавлено через 16 минут А этот байпасс, через который гоняется вода при всех закрытых контурах - он полностью открыт и сопротивления не создает для насоса? Как он работает - статическая настройка или он динамически умеет больше открываться по необходимости?
  13. А в общем, мои предположения верны? Воду греет сам насос и поэтому она подымается до точки, когда охлаждение с коллектора равно нагреву носителя от работы самого насоса?! Добавлено через 6 минут И будет ли полезным для здоровья системы и насоса поставить недорогой сонофф с выносным датчиком температуры и настроить его на отключение насоса при превышении допустим 50 градусов и включении при падении до 40? Или вреднее для насоса будет несколько раз за ночь включение-выключение при таком режиме, чем прогон через байпас? Добавлено через 3 минуты Еще мысль - этот перегрев коллектора от насоса как источник тепла идет в трубу, помещение техническое и перегревается. При работе в контур оно уходит в носитель. Стоит ли экономия от перекрытого контура (самого короткого) этих потерь перегретого помещения?
  14. Можно ли сервоприводами перекрывать одновременно все контуры ТП при работающем насосе? На ночь снижаю температуру в доме, все контуры закрываются. Температура в коллекторе повышается до 55 градусов. Я так понимаю, что насос гоняет по короткому кругу насос-коллектор-байпас и собой же и греет воду. Не вредно ли для насоса гонять воду по такому короткому контуру и с такой температурой? П.С. На фото четвертый сервопривод в процессе установки, он есть.
×
×