  1. Отопительный сезон обязательно будет, но, к сожалению, не в этом году. В этом году он будет работать в режиме "незамерзания". Если работа мне покажется неудовлетворительной, вынужден буду прибегнуть к повторной переделке с использованием уже 3-х ходового клапана и переносом насоса под распределительный коллектор. Еще раз благодарен всем за участие.
  2. ... Так уже было изначально - краски совсем были тусклые. В то время, так же, возможно, еще был грешок, что ротаметры не показывали должного через себя протока воды. Но в результате нового пролива всех контуров ротаметры стали показывать проток через себя где то 2. Возможно это и повлияло на устранение причины, которая была озвучена в начале моих изысканий, но до этого он перепроливался мин. дважды и это не приводило ни к каким результатам. После этого была получена консультация у специалиста (не на форуме) и специалист сообщал, что ввиду того что гребенка ТП подключена через распределительный коллектор и главное в нем есть гидрострелка, то решением с минимальными переделками будет поменять местами спускной клапан и обратку.
  3. Итак отчет о проделанной работе 1.Поменяли местами Обратку со спускным клапаном 2.Заново прокачали контура теплого пола. Результат - "пол заиграл новыми красками": - все контура на ротаметрах настроены на "2" при скорости насоса также "2". - если в смесительном коллекторе температура 40 то и на гребенке подача также 40 (режим был тестовый, работал только ТП) обратка была на 10 градусов ниже. В общем результатом доволен. Всем спасибо за участие.
  4. Также поступило предложение поменять местами регулирующий клапан(на обратке внизу справа) и спускной клапан (на подаче также справа) местами (регулирующий вверх с обраткой сответсвенно а спускной вниз), с соответствующей перепайкой труб на обратке - насколько это изменит ситуацию к лучшему.
  5. По поводу воздуха - ранее писал: Что было сделано: 1.Заново проверили систему на предмет «завоздушенности» - снова ее прокачали, каждый контур в отдельности. 2.Проверили проток обратки на коллеторе - есть 3. Проверили проток через термостатическую головку на смесительном клапане - есть. Ротаметры были открыты все по максимуму термоголовки на обратном коллекторе также .... прозрачные колбочки Может быть в каких то ротаметрах регулировка происходит колбочками, но в моем варианте вращать нужно исключительно черные гайки (прозрачные колбочки только выкручиваются окончательно) .... по насосу Насос на гребенке ТП Wilo 25/6 стрелка подачи воды вверх, к ротаметрам Туба для ТП - Golan Aqua-Pex PE-RT 16х2,0мм. Гребенка GROSS ТП 8 контуров Головка термостатическая 6803STD с накладным датчиком Comap Клапан термостатический с фиксированным Kv, прямой, ВР, М28 R809606 Comap
  6. Итак результаты: Насос смонтирован стрелкой вверх (стрелка смотрит на расходомеры). Самый длинный контур 85 м. самый короткий 31 м. Общая длинна трубы 481 м. Полы сейчас не залиты (видна вся раскладка трубы ТП). Процесс тестирования ТП часть 2: Тест 1-й. Работает только контур ТП без нагрева. 1.1. Закрыл с основного коллектора все подачи/обратки даже на ТП. 1.2. Включил насос на гребенке на скорости 1 1.3. открываю самый дальний контур на гребенке (дальше всех находится от насоса - 2-й этаж 65 м.) вначале ротаметр (черная гайка) затем на обратном коллекторе термоголовку. 1.4. Периодически "стравливал" воздух с насоса путем откручивания болтика в центре насоса до прекращения шипения. 1.5. проделал процедуру в п. 1.3. и 1.4. со всеми контурами по порядку. При этом предыдущие контура закрывал. В итоге работал только один тестируемый контур Результат: Ротаметры с двинулись с места, начали опускаться вниз. Но достигали отметки чуть ниже «0». На самом малом контуре (31 м.) расходомер опустился ниже всех (почти до 1). Тест 2-й. Работает только контур ТП + нагрев. 2.1. Включил котел на 60* подождал пока температура на основном коллекторе поднимется до 40-50*. 2.2. Открыл подачу/обратку на ТП, включил насос на гребенке. При этом, основная термоголовка, что смонтирована перед насосом вообще снята, клапан на ней откручен максимально вверх (максимальный вход) , обратный регулирующий клапан с гребенки также выкручен максимально (максимальный выход). 2.3. Окрутил все ротаметры и термоголовки на обратном коллекторе (работают 8 контуров) . 2.4. Ротаметры опустились каждый до своих отметок, но в основном до «0», периодически проявляют признаки жизни – подергиваются. Правда кроме одного контура (65 м 2-й этаж) - ротаметр чуть-чуть оторвался от стартовой позиции но не дошел даже до «0». 2.5. Где то за 2-3 часа температура на подаче достигла 20-22* на обратке 10-12* (даже на контуре 2-ого этажа) 2.6. По тактильным ощущениям все трубы были теплые. При ощупывании труб по контурам в разных местах помещения труба также была теплая. Теперь о мистике: При включении насоса гребенки на 3-ку гребенка остыла в миг. Ротаметры стали подниматься вверх (типа уменьшался проток) Причину понять не смог. Вопросы: 1. Какой считается достаточным показатель ротаметра уровня прохода жидкости через контур ? 2. Если на основном коллекторе температура 40-50* какая температура должна быть на гребенке (например подача) через 2-3 часа ? 3. Почему при включении 3-й скорости на насосе контура остыли очень быстро. Ротаметры не стали показывать больший объем прокачки воды через контура ? Буду благодарен за ответы.
  7. Это обязательно сделаю но ближайших выходных А пока отправляю фото из инета моего насоса ФАС, ПРОФИЛЬ Получается что стрелка та что слева (на фото не видна) смотрит вверх и типа насос толкает как раз воду в подачу.
  8. Вот смотрю сейчас на проект и вижу что в нем был запроектирован вот такой смесительный узел. (см вкладку) Чем он отличается от существующего и что нужно докупить что работал как запроектированный. 8_nasosno-smesitel_nyj_blok_f-36.pdf
  9. В том то и дело закрыть польностью контур ТП (на подачу обратку) даже не термоголовкой а запорными кранами, отрыть все расходомеры (или например только оставить один открытый контур) и включить насос на гребенке - сдвинутся расходомеры, будет циркуляция в контурах ? Если таки да - сдвинулись, показывают количество протока значит контур рабочий и причина таки в неправильном монтаже гребенки тогда
  10. Спасибо за предложение обязательно им воспользуюсь (просьба в личку кинуть к.т. на всякий случай) Только после того как мастер, который монтировал систему капитулирует.
  11. Так не только дети даже на многие научные открытия наТЫКАлись. Вот и взываю к экстасенсам "натыкать" пару заклинаний по типу: щелкни корову поносу она вильнет хвостом если не вильнула пни по коленке, ели получил рогами по пузу переходи к корове №2.
  12. Мне проектант по этому поводу сказал что типа этот смесительный узел предназначен для "прямотока" когда котел подключен напрямую к гребенке а дальше (перед и после смесительного узла гребенки не уточнил) от гребенки ставится отвод на контур радиаторов - как бы последовательное подключение. Типа как на фото первая гребенка с 2-мя выходами.
  13. См. фото. Как определить правильно или нет ? Вот я и спрашиваю:
  14. Ну тут тоже не проблема перенести запорную арматуру или закрутить термоголовки на радиаторах если чЁ. А мона схэмке нашкрябать. Буду дуже вячний. :drinks:
  15. Сразу, еще в начале пути, позиционирую себя как полного ламера в отопительной системе. Поэтому при запуске контура ТП на расходомеры не обращал внимание и не помню в какой позиции они находились когда пропускали поток через один из контуров теплого пола. Обязательно, при ближайшем визите, заострю на этом свое внимание. Скажите пожалуйста: 1. если не подключать эл. Котел (теплоноситель холодный), а включить насос на контуре ТП, закрутить на обратке регулирующий клапан в "0" (или закрыть на коллекторе трубу обратки) и закрыть подачу от коллектора (сделать полностью закрытый контур ТП - нет входа нет выхода) - расходомеры должны сдвинутся с места и показывать количество протока воды через контур? 2. Что скажете по поводу невозможности насоса, что стоит на гребенке ТП "забрать" теплоноситель с коллектора (красная линия на схеме по которой сейчас типа работает насос на гребенке ТП, со слов проэктанта) и предложение добавить дополнительный насос от коллектора до гребенки (см. совет 1) или вместо байпаса подключить контур ТП (см. совет 2)
×
×