Репутація

  1. В Харькове только один завод кабельно-проводниковой продукции, и это Южкабель. Фсе .Ваш электрик купил продукцию подпольного цеха.Сечение занижено, сделан из лома меди. Пусть переделывает ЗЗЦМом, Южкабелем, или Одесакабель.
  2. Можете указать № конкретно пункт. Не нашел в этой главе. Только вот 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
  3. Гипсокартонные потолки считаются не проходными потолками. По этому рекомендуют прокладывать в диэлектрической трубе.
  4. Можем сделать Вам качественную электрику с сантехникой.Так же есть знакомый прораб с которым мы работает.Он готов Вам показать готовые объекты вживую.
  5. Будут также DLP панели куда завели витую пару, также витая пара заведена в каждый подрозетник(выключатель, розетка).На фсю квартиру 6 DLP панелей в каждой комнате(их 3)+гостиная+столовая+коридор Добавлено через 8 минут Проводка сразу затачивалась под импульсники, все линии от нагрузок и от выключателей заведены в щит.От выключателей идет 3-х жильный провод,если 2 линии света то их 2 провода. Т.е. проводов достаточно. Так же к панелям и датчикам проведена витая пара.Заказчик хочет управлять светом как клавишами так и через панели.Вот я и думаю если завести управления импульсными реле как и кнопками так и на выходы релейны модулей.
  6. Да одинаковыми. Добавлено через 1 минуту Всё сделано без распред коробок , все линии в щите(освецение , выключатели)
  7. Наверно неправильно высказался, кнопками через реле будет управляться свет "в ручную", через панели различные сценарии. Еще не куплено, идёт генеральная примерка.
  8. В квартире сделана электрика на импульсных реле(типа ручной вариант управления светом) и будут стоять DLP панели для управления светом и сценариями, требуется всё это увязать вместе, чтоб можно управлять как клавишами так и через панели.Вот и возникла у меня мысль управлять катушкой реле, подключив параллельно клавишам контакты релейных модулей,и запрограммировать реле на имитацию нажатия клавиш.
  9. Оборудование будет HDL, вот такой релейный модуль hdl.com.ua/node/25 . Заказчик захотел увязать в одну схему управление светом через панели и клавишные выключатели(в нашем случае "звонковые " кнопки) схема управления через кнопки будет на импульсных реле.Возможно ли параллельно кнопки включить контакты релейного модуля, и запрограммировать работу релейного модуля на имитацию нажатия кнопки, в данном случае управление будет через панель.
  10. Подскажите можно ли запрограммировать релейный выход умного дома на единичный импульс, т.е. после управляющего сигнала контакты реле замкнулись и сразу же (через короткий интервал времени) разомкнулись.
  11. Koha

    HILTI

    У меня почти такая история только с DCG 125-S работала как штроборез с их пыле отводным кожухом, после 4 месяцев эксплуатации при работе появилась вибрация, когда снял кожух то увидел что выкрутился один из болтов крапления крышки редуктора со шпинделем, где шестерня, отдал по гарантии, через время забрал, менеджер сказал что поменяли кучу запчастей в подарок, и машина в норме. На днях при работе стали шестерни "жужать" а диски не крутятся, так машина без гарантии, решил разобрать сам. Когда снял кожух увидел что болты опять выкрутились, дальше ждал сюрприз, болтик который мне закручивали в сервисе хилти был вкручен в разбитое посадочное место с помощью фум ленты. В редукторе смазки не оказалось вообще. Пы.Сы. Болгарки хилти, есть красный бош
  12. Из темы я правильно понял, что по качеству из наших производителей 1 место Одессакабель, 2 ЗЗЦМ, 3 Южкабель? Сам работаю ЗЗЦМ, интересует его качество, т.к. ВВГнг Одесскабеля к нам не завозят, либо ждать либо цена космос.