  1. 1. У меня система с вентиляторами и рекуператором смонтирована в пристройке. Когда вентиляторы работают на номинальной мощности 120-150 м3/ч (максимальная -220 м3/ч), то шум от них в пристройке довольно ощутимый. Непосредственно в комнатах шум низкий, на комфортном для меня уровне. Это обеспечивается: - вынесением вентиляторов и рекуператора в нежилое помещение; - установкой шумоглушителя после приточного вентилятора; - установка локальных шумоглушителей на выходе приточных вентиляционных отверстий (в трубу вставлен кусок поролона кольцом длиной 20 см и толщиной 3 см); - применение круглых пластиковых воздуховодов 125 мм. 2. У меня вся разводка сделана пластиковыми воздуховодами. Мне очень понравилось качество ПВХ воздуховодов фирмы ВЕНТС.
  2. Что я хотел получить от принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором и что получилось? 1. Снизить шум с улицы при открытых окнах. Результат. Окна не открываю, шум значительно снизился. 2. Чтобы приточный воздух был теплым без дополнительного подогрева. Результат. При минус 6 градусов температура притока в первой комнате 14 градусов, в двух других – 16 градусов (воздушная трасса, в теплом коридоре, длиннее на 4 м). Температура в помещении 20 градусов. Наибольшая эффективность наблюдалась, при температуре от нуля градусов. Разница между температурой приточного воздуха и температурой воздуха в помещении составляет не более 1-2 градусов. 3. Фильтровать приточный воздух от крупной пыли, пуха и т.п. Что имеем в результате. Вместо встроенного фильтра, который не совсем герметично перекрывает воздушный проем и в котором не очень удобно менять фильтрующую ткань, поставил отдельный фильтр Вентс ФБ 125. Пылесошу вставку раз неделю, заменяю её как только ткань становится темно серой. Вместо замены фильтрующей вставки меняю только фильтрующую ткань. Наблюдения. 1. Стало намного комфортнее, не нужно открывать-закрывать окна, пыли стало меньше, шум с улицы уменьшился, воздух поступает теплый. В холодное время, дополнительный комфорт обеспечил программируемый недельный термостат газового котла. 2. Пропал запах в одной из комнат, который появлялся всегда при отсутствии проветривания. 3. Вентиляция работает непрерывно без выключений. Когда в доме никого нет, ставлю на 60 м3/ч. В мороз более 10 градусов - 30 м3/ч 4. На удивление мало конденсата. Скорее всего, это связано с низкой влажностью в доме. В спальне 37-44% (постоянно работает увлажнитель воздуха), в других комнатах 25-30%. 5. Рекуператор при морозе 9-10 градусов не обмерзал. Вероятно заслуга низкой влажности в доме. 6. Шум от ПВУ заглушил до такой степени, что основным источником шума стал увлажнитель воздуха Royal Clima Alba Luxe. 7. Увлажнитель по характеристикам рассчитан на обслуживание комнаты в 35 м2 (300 мл/ч). У нас комната 12 м2, в три раза меньше, а его мощности еле хватает чтобы повысить влажность до 37-44%. 8. Если на улице был мороз до 10 градусов, то при производительности, в спальне при двух спящих, ниже 60 м3/ч ощущается нехватка воздуха. При плюсовой температуре повышал производительность до 75-120 м3/ч. Летом (30 градусов днем), ночью, при температуре в комнате 25 градусов, а на улице 20 – даже 150 м3/ч не обеспечивало комфорт. Свежий воздух был – комфорта не было. Такое количество воздуха не способно было охладить комнату до комфортной температуры. Приходилось открывать окно. Замерял производительность моего окна анемометром – получалась, даже при небольшой разнице в температуре между комнатой и улицей, получалось от 1000 м3/ч. Так что, после жаркого дня, или открывать окно или устанавливать кондиционер. 9. Из всех диффузоров которые стоят у меня (решетка, анемостат, и импровизированный сопловый диффузор) самым тихим оказался сопловый диффузор.
  3. Сегодня было 9 градусов мороза. Влажность на улице 80%. Температура в доме +20 влажность 37%, в пристройке, где находится рекуператор +13 влажность 55%. Производительность на притоке -120 м3/ч, на вытяжке -120 м3/ч. Проверил обмерзание рекуператора - инея нет, только капли конденсата. Конденсата образуется не много. За все время эксплуатации рекуператора еще ни разу не сливал конденсат из конденсатоприемника. Сейчас там около литра воды. Присутствует немного конденсата снаружи на приточном воздуховоде от входа до рекуператора. Он не утепленный.
  4. Дом в центре города, а не на окраине, поэтому приходится чем то жертвовать. Обещали объездную автодорогу сделать - пока не сделали. Поезда только последние два года донимают. Посокращали многие развязки, и теперь основная развязка у нас. Жду, когда запустят атомную электростанцию и переведут дизеля на электротягу. Да во дворе шумно. Сейчас дом в таком месте не покупал бы. Купил бы на берегу моря, или, в крайнем случае, возле лесного массива. У меня рекуператор. Температура входящего воздуха на 1-2 градуса меньше , чем температура в доме. В спальню ночью подаю 120 м3/ч воздуха. Температура ни на градус не падает. У меня система работает даже когда никого дома нет никого 30-60 м3/ч. Потому как инфильтрация в некоторых комнатах не достаточная. В ПВУ стоят фильтры. Я раз в неделю пылесошу их и раз в месяц меняю.
  5. Мои причины установки приточно-вытяжной вентиляции: 1. Шум. Основная причина. Дом возле автомобильной дороги, интенсивное движение днем, менее интенсивное - ночью. Железнодорожная станция в несколько сот метрах от дома. Беспокоит не шум от прохождения поездов, этот период непродолжительный, а шум от тепловозов, которые стоят по 40 минут на разделительной ветке, пропуская какой нибудь состав. Железная дорога одноколейная. При открытых окнах бывает очень шумно. Проблему среднечастотного и высокочастотного шума мы частично решили установкой бетонного забора и высадкой вдоль забора зеленой изгороди из туй. Но от низкочастотных шумов избавиться не так просто. Значительно снижался шум только при закрытых окнах. Все окна герметичные с тройным остеклением. 2. Холодный воздух зимой. При проветривании, из окон шел холодный воздух. Ночью окно открывали постоянно, летом почти полностью, зимой оставляли небольшую щель. Холодный воздух выхолаживал комнату. 3. Регулировка притока воздуха. Часто приоткрыв окно перед сном, приходилось ночью то приоткрывать окно больше, когда было душно, то прикрывать окно, когда становилось сильно холодно. 4. Контроль открытых окон. Перед уходом из дома нужно было проверять, закрыты ли окна в комнатах. 5. Пыль. Основные загрязнители воздуха возле дома: автодорога, железная дорога и грунтовые дороги которые примыкают к автодороге. Если бы мой дом был в сосновом лесу, вдали от источников шума - деньги и время на принудительную вентиляцию бы ни тратил.
  6. Гибкий канал, как устроен? Фольга снаружи, фольга внутри. Внутри тот же изовер. Вот, например, описание Сонодека. "Воздуховод SONODEC 160 состоит из внутреннего воздуховода, который представляет собой слой перфорированного алюминия, из слоя стекловаты, которая обеспечивает тепло- и звукоизоляцию и внешнего слоя, упрочненного стекловолокном." Можно и Изовер, но наверное наружную оболочку нужно будет побольше диаметром, например 200 мм. Тогда если внутри будет слой Изовера по 50 мм, останется 100 мм свободного пространства. А если 30 мм, то и все 140 мм. Я использовал, что было под рукой. Просто остался кусок поролона, его и попробовал.
  7. Купил: - вентканал ПВХ 1м х 150 мм. - cоединитель вентканалов 150 мм. - 2 шт. - редуктор для круглых каналов 125-150 мм - 2 шт. Вентканал разрезал пополам. Вставил кусок поролона длиной 50 см, толщиной 2 см. Потом вставил с двух концов соединители и редукторы. По длине получился почти стандартный 60 см глушитель. В том месте где стоит самодельный шумоглушитель, стандартный бы не влез. У него диаметр 22,5 см. Глушит он неплохо, но мне не нравится то, что на притоке поролон, не самый экологичный материал. Гораздо лучше - шумопоглощающий материал K-FONIK 072. Экологичнее, чем поролон. Толщина всего 12 мм. В нашем случае, даже канал не сузил бы. Очень эффективно гасит шум. Вот пример Из опыта борьбы с шумом оборудования инженерных систем Но у нас его не продают, и стоит он прилично.
  8. Воздуховоды и узлы вентсистемы в пристройке еще будут утепляться, для получения максимального КПД и для того, что бы на наружных поверхностях не было конденсата. Фото биметаллической коронки 140 мм, которой я сверлил четыре отверстия в брусе и четыре в газосиликате. Дрель, когда затупились зубья коронки, сгорела от перегрева. Но семь отверстий просверлила. Дерево эта коронка сверлит хорошо, практически не тупится. Зубья затупились, в основном от раствора и штукатурки, и еще попал на 4 мм закаленный шуруп в брусе. Газосиликат режет как масло, но тоже тупится.
  9. На пятой фото виден самодельный глушитель из вентканала 150 мм.
  10. Фотографии моей системы. Та часть, которая находится в отапливаемой пристройке. Сверху идет приток, снизу вытяжка. Блок рекуператора может работать только в таком положении.
  11. Вот здесь есть тоже, упоминание про нестабильный поток. www.forumhouse.ru/threads/246849/page-3
  12. Крутилки там почти ничего не стоят, основная цена из 400 гривен - это блок питания. Вопрос по этому поводу. У меня с регулировкой через постоянные резисторы (или через крутилки) плавают обороты вентилятора, в небольших пределах. Это заметно и на слух и по показанию потребляемой мощности. С регулировкой через ШИМ обороты стабильные? Замерил сейчас с помощью электронного электросчетчика мощность, которую потребляет система при производительности 150 м3/ч. Получилось 60 Вт. Добавлено через 39 минут Дико извиняюсь. Перечитывал форум и увидел, что вы с самого начала спрашивали про вытяжной, а не про приточный вентилятор. А я, как загипнотизированный, все это время, думал что вы спрашиваете про приточной. И вы абсолютно правы между рекуператором и улицей ему не место.
  13. Хлопцы Вы, что, о чем речь была изначально??? Вы сказали, что если вентилятор будет стоять между улицей и рекуператором, тогда в нем может быть конденсат и вентилятор может выйти из строя. Речь шла только о вентиляторе стоящем на притоке между улицей и рекуператором. Ни о рекуператоре, ни о вентиляторе на вытяжке, а только об отрезке в 1.5 метра с входным отверстием, фильтром и приточным вентилятором. Зачем считать абсолютную влажность в доме, рекуператоре и т.д. Какое отношение это все имеет к приточному вентилятору, если он стоит до рекуператора? А то что конденсат образуется в рекуператоре, это так и должно быть. С этим мы не спорим. У меня даже сейчас, в относительно теплые ночи 5-9 градусов, пару капель появляется в конденсатоприемнике.
×
×