  1. Він дорогий, бо там високі вимоги корозостійкості. Якщо нагрівач використовувати як охолоджувач, то він може зігнити дуже скоро і виробник хіба розведе руками, бо були порушені умови експлуатації + в охладителе есть каплеулавливатель (конденсата), что бы конденсат не попадал в каналы, а попадал в поддон т.е. охладитель можно использовать как нагреватель нагреватель нельзя использовать как охладитель я уточнял у производителя (вентс) перед покупкой себе охладителя в первый год когда я запустил пассивное охлаждения, поставл уставку 22С ))) в реальности летом все что ниже 24С - это уже холодно и можно спать под теплыми одеялами (хз возможно из за "холодных поверхностей") опять таки чем выше уставка, тем меньше проблем с влажностью) ну а верхний предел я бы взял повыше (Зовнішнє повітря)
  2. в первую очередь я имел ввиду, что запуск пву эффективнее делать на более высокой температуре теплообменника если вентканалы закрыты, то температура теплообменника будет стремиться к температуре помещения где он находится если вентканалы открыты, то температура теплообменника будет стремиться к температуре улицы очевидно, что любой теплообменик/рекуператор пву необхобимо размещать в "теплом/обогреваемом контуре" пусть даже это будет "неотапливаемый" гараж или полуподвал (как в моем случае), где температура зимой не опускается ниже 9С далее просто 9С и -20С - две большие разницы), особенно для частых стоп-старт, как у меня например т.е. я про обмерзание теплообменника, корпуса пву (она тоже имеет массу, соответственно тепловую инерцию и т.д.) т.е. каналы меня тоже не парят и во вторых, почему бы не подстрелить второго зайца? и/или не сворачивать с пути нулевой толерантности к негерметичности
  3. вы делали тест на герметичность? какая разница давлений с закрытыми вент каналами и открытыми? какие коэффициенты n и соответственно C? (EN13829) V = C * (Δ p)^n я к тому что фраза "До фільтра ще є якісь конвективні потоки при виключеній ПВУ, а далі майже нема." имхо субъективна, не имеет количественной нагрузки например, если это про ситуацию, когда на улице не было ветра, тогда это естественно а если ... или по вашему получается открытые входной и выходной вент каналы не влияют на общую герметичность дома? по гравитационным клапанам можно определять скорость ветра на улице) Добавлено через 16 минут регулируя в динамике скорости входа и выхода?.. имхо в статике при одинаковой температуре везде отбалансировать и забыть а эффективность отлавливать минимально-необходимой объемом/кратностью вентиляции по СО2 например по зонам вентиляции в т.ч. имхо так суммарно можно больше сохранить энергии, чем отлавливать возможный прирост по 1-2% кпд имхо забитость фильтров - реле перепада давления (просто, надежно) у меня есть возможность управлять приоритетами вытяжного потока над притоком и наоборот но я не вижу смысл в этом...
  4. what is it? (балансувати автоматично систему) как и напаркуя? кг(к-во молекул)? м3? если последнее то где? Supply air == Exhault air? (везде ведь разные объемы будут) ps не представляю математику/логику такого алгоритма если пву останавливается хоть иногда, тога есть таки смысл
  5. к-т 0.75 для себя так "плотно" не складываю, для того чтобы быстрее проходили сушку, потом в камин идут дрова только менее 15% влажности
  6. на сколько помню 1 складометр дров это 0.65 м3 древесины т.к. 1 складометр дров это же древесина/полешки и воздух вокруг полешек, а не сплошной кусок дерева плотность 500 кг/м3 телотворность 3 квт/кг, если с пиролизом (более высокий кпд) т.е. 1 складометр дров примерно 975 квт тепла
  7. норм сенсор, такой себе подключил к esp, мониторить давление ГВС/ХВС
  8. тут вспомнил, что есть такой инструмент в котором можно поиграться с цифрами (писал для сравнения/выбора хамам/сауна/баня, но и сюда пойдет) ну может немного некорректно т.к. сравнивать таки нужно по массе) и сам вопрос не совсем понятен если единовременно поднять влажность в доме (а это предположим 500м3) или только интересует объем вентиляции а можно и то и другое посмотреть рекуперация? кпд? влагообмен? преднагрев? етс... имхо нужно рассматривать в комплексе а я думал уже на эту зиму "заколхозить" канальный увлажнитель из парогенератора для душевой потом прикинул плюсы и минусы, оценил необходимость и... остыл пока) решил на время, что минимально-необходимая вентиляция (минимальная сушка зимой) и не наглеть с влажностью - покроют пои потребности последнее кстати само собой, в моем случае, решает вопрос и с преднагревом, точнее его ненужностью у меня принудительное ВО камина и канальный фанкойл охлаждения врезаны в систему вентиляции через смесительную камеру т.е. днем чистый приточный воздух, таким образом, подогревается ВО камина а седативные причем? я порой балуюсь) натурпродукт) и в целом не совсем и простая система представляется
  9. ошибка upd исправил ну тут как ВТН... а сколько той зимы или как часто температура бывает ниже -5С и/или как часто бывают такие зимы как в этом году? имхо не все так и плохо в т.ч. и с кпд зато дети хоть снег увидели)
  10. а как/чем кто измеряет относительную влажность? я вот например bme280 в одной комнате такой датчик висит рядом с термостатом теплового насоса, который тоже делает замеры относительной влажности И! на этом термостате всегда влажность немного выше я до вчерашнего времени закрывал на это глаза) вчера вспомнил, что всё что висит у меня на esp8266 и может делать замеры температуры, то эти замеры выше соответствующих "эталонных" датчиков температуры по зонам причина - все они греются от esp8266 и тогда я подумал как можно измерить относительный показатель? а никак, т.е. я пришел к выводу, что bme280 измеряет абсолютную влажность, а затем по завышенной (перегретой, по отношению к реальной) температуре считает относительную влажность, тем самым занижая ее... короче, теперь я делаю замеры влажности так, при этом считаю диапазон RH (от замера до пересчета по реальной температуре) и AH Room22 - это у меня температура после пост нагрева постнагрев водяной, который греется ГТН, ГТН работает ночью (80-90%) и когда днем Тout < -10C, днем кто на удаленке подкидывают полешки в камин) преднагрев, падение кпд (за счет преднагрева), подготовка воды, уход за увлажнителем(затраты времени) что бы не считать всякие разные в т.ч. такие вопросы, то начал делать файл n50_co2.xls со временем приведу в порядок и/или сделаю вебкалькулятор у моего энтальпийного гораздо ниже кпд (реальный на уровне 60-65% (температурный)), т.е. нужен постнагрев, а тут меня спасает ГТН с его сор=4,7 так я как то могу соревноваться) с рекуператорами с высоким кпд заморозить можно и энтальпийный, но при чуть худших условиях летом как и зимой перенос влаги - это хорошо, возвращает туда где ее больше) хз я бы не торопился с принятием решения о замене теплообменника
  11. еще раз, это так не работает 400-190+500 = 710 190 - это значит врет уже конкретно! может и в разы
  12. тогда "экологически чистый" 439ррм но датчик показывает 190 ) у вас датчик автокалибруется по грязному воздуху, потом врет вам, а вы нам у меня можно отключить автокалибровку! "дрейф нуля" происходит через 1-2 месяцев после калибровки, если автокалибровка отключена поэтому автокалибровка отключена, после 1-2 месяцев программно (мой алгоритм управления) происходит калибровка по чистому воздуху или если такого не было в какой то из зон, то по этому датчику/зоне выдается уведомление о необходимости откалибровать в ручную это не совет и не мой, а рекомендации из инструкций нормальных датчиков
  13. ну если вы так считаете, то оно конечно... ) просто современный минимальный уровень на Земле 392ррм (вики) если ваш датчик показывает 190, то это не значит, что он просто тупо ошибается на 200 единиц) он ошибается/врет сейчас по полной)
×
×