Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

SUN2000

Пользователи
  • Публікації

    15
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Персональная информация

  • Пол
    Мужской

SUN2000's Achievements

Начинающий

Начинающий (2/13)

  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начало популярности
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме

Recent Badges

21

Репутація

  1. Надішліть, будь ласка, серійний номер в приватні повідомлення, якщо є такий. Спробуємо ідентифікувати. Дякую!
  2. Свіженька новина з зимової Техащини: www.texastribune.org/2021/02/16/texas-wind-turbines-frozen/ У перебоях електроенергії основної провини ВЕС немає. Теплова генерація виявилась так само не готовою до природних умов.
  3. Номінальна напруга в Україні досі 220 В. Ось кодекс систем розподілу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18#Text А також в ДСТУ EN 50160:2014 зазначено, що діє "національна примітка, що тимчасово номінальна напруга визначена, як 220 В.
  4. В межах одного стрінгу орієнтація сонячних батарей має бути суворо однаковою. Якщо освітленість відрізнятиметься, то генеруватиметься різний струм і жодна з сонячних батарей не працюватиме у ТМП (точці максимальної потужності). Якщо, звісно, у вас не встановлені оптимізатори.
  5. Якщо в "книжній" орієнтації, то з точки зору зменшення впливу затінення, краще розподілити стрінги: 1 стрінг - 1 ряд. При затіненні нижнього ряду до висоти однієї комірки падатиме струм всього стрінгу і при паралельному з'єднанні стрінгів майже не впливатиме на не затінений, що приєднаний паралельно в межах одного MPPT. При затіненні більше однієї комірки весь нижній стрінг перестане працювати. Якщо розмістити стрінг на двох рядах, як у вас, то затення впливатиме сильніше. При затіненні нижнього ряду комірок, падатиме струм в обидвох стрінгах. А коли затіниться повністю нижній ряд комірок, то діоди всіх панелей нижнього ряду байпасуватимуть комірки. Тому напруга стрінгів при такій конфігурації буде рівна 50% від робочої. P.S. На картинках рекомендації по прокладці кабелю з точки зору зменшення загрози від перенапруги.
  6. LVRT - low voltage ride trough. В кодексі системи передачі ця функція перекладена, як "Стійкість до КЗ". Означає те, що сонячна електростанція має залишатися приєднаною до мережі при падінні напруги до значення 0.05*Uном, а для СЕС, що підключені до напруги 110 кВ та вище - до 0, впродовж 0.25 с. Зазвичай падіння напруги відбувається при короткому замиканні у енергосистемі, але якщо автоматика швидко спрацює, то це падіння буде дуже короткочасним. Але через уставки інверторів по відключенню при занизькій напрузі багатомегаватні СЕС можуть відключитися чим викликати падіння енергосистеми. LVRT потрібне для того, щоб СЕС не відключались через аварію в енергосистемі. Для України, ця функція має бути включеною для СЕС потужністю > 1 МВт.
  7. Формули не спрацюють, тому що умови навколишнього середовища надто мінливі, тому, щоб отримати інтегральне значення варіанти лише два: 1) Натурний експеримент 2) Моделювання у програмних продуктах для визначення генерації. Також підкажіть, будь ласка, які саме втрати цікавлять? - при перетворенні (залежить від ККД, який в свою чергу залежить від миттєвої потужності та напруги постійного струму) - втрати у кабельних лініях - втрати від затінення. Тощо. -
  8. Інвертори достатньо надійні. На сьогодні це найбільш вживаний пристрій серед домогосподарств України. Рекламацій вкрай мало. Для даної та надійної роботи, слід пересвідчитися у правильності монтажу. Бажано, щоб на інвертор не потрапляли осади та сонячне світло, була достатня вентиляція та всі з'єднання щільні. Бажано ПЗІП типу І по змінному струму на все домогосподарство. Стосовно додаткових ПЗІПів постійного струму, то слід оцінювати потребу їх встановлення, почитайте IEC 62305, в розділі менеджмент ризиків це описано. В інвертор вже інтегровані ПЗІПи типу ІІ. Добавлено через 14 минут Випадки пошкодження ПЗІПів постійного струму через блискавку мені не відомі. У тих рідких випадках пошкодження через блискавку на стороні змінного струму ми міняли по гарантії.
  9. Якщо це 33KTL-A, то інвертор розрахований на 1100 В і пошкоджений не буде. Варто перевірити чи напруга на яку розраховані сонячні батареї - 1500 В. Бо якщо панелі на 1000 В, то не варто, тому що принаймні: 1. Порушені умови інсталяції - напруга вища за 1000 В, навіть, при +14С 2. Підвищена напруга може становити більші ризики розвитку PID. 23-24 штуки послідовно достатньо.
  10. ККД, що зазначений у технічному паспорті вимірюється за стандартом для перетворювачів потужності (power conditioners) IEC 61683 (вимірювання для трьох напруг та за таких потужностей 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %). Максимальний ККД - це виміряне для певних умов пікове значення. Мені невідомо, чому виробник зазначив максимум одним, намалював графік іншим, а реальні результати вийшли абсолютно інакшими. Ось, до речі, звіт за тестами: за номінальної напруги ККД при максимальній потужності складає 97.42%, в той самий час у Huawei за тих же параметрів - 98.4% (у Тріо в 1.6 рази більше генерація тепла): library.e.abb.com/public/4c9897116f80a3f485257e200061360f/TRIO-27.6(20.0)TL-OUTD-400%20(Bureau%20Veritas,%20IEC%2061683%20Certificate,%20Ref.%20U14-0286)%20Rev.%202014-05-12.pdf У системі моніторингу Huawei є показник ККД. Котушки Trio не мають пластифікату, ви в цьому мали пересвідчитись, на відміну від М0. Тому в Trio теплові втрати потрапляють всередину корпуса. Чи було звернення до технічної підтримки виробника стосовно виходу з ладу Huawei? Чи був правильно виконаний монтаж? У Power One була гарантія 10 років, ABB одразу змінив її на 5 років. Кількість сервісних випадків пропорційна кількості обладнання у використанні. Запитайте у експлуатантів комерційних СЕС, скільки десятків відсотків виходів з ладу такого самого інвертора 27.6. Більше того, навряд чи той, у кого діюча гарантія звернеться по не гарантійний ремонт. З повагою, Олександр Альохін
  11. Розгадка проста: 1. ККД Trio на 0.5% менше, а це означає, що він генерує на 33% тепла більше. 2. Подивіться на котушки індуктивності на картинці в додатку. Втрати на них можуть досягати 20% сумарних втрат інвертора. Все згенероване ними тепло опиняється всередині інвертора і для того, щоб його відвести потрібна більша площа поверхні, адже температура радіатора нижча, а температура всередині вища. 3. У сучасних інверторах використовуються IGBT модулі, в той час, як Trio використовує окремі IGBT, які аж ніяк не можна розташувати більш компактно. Але так, конструкція значно більш ремонтопридатна, враховуючи їх сумнівну надійність - це неабияка перевага. Ну і для інформації, у M0 гарантія 10 років.
  12. Та є що робить. Вирішив втрутитись, щоб не створювались міські легенди Бо люди знаходять інформацію на форумі, а потім ставлять діоди або вентилятори на інвертори. І пояснюй потім, що це неправильно.
  13. Вітаю! Коротко: 1. Діоди потрібні для захисту від зворотних струмів, там де вони можуть виникнути: а. Стрінги різної довжини (взагалі не рекомендую) б. Дуже сильне затінення (взагалі не рекомендую) в. Нерівномірна освітленість, наприклад стрінги, що з'єднані паралельно, розташовані на схід-захід зі значним кутом до горизонту. В усіх інших випадках діоди навряд чи принесуть користь. Стосовно діодів подивіться IEC 62548-2016. 2. Оптимальне відношення навантаження (DC/AC ratio, oversized array) при поточній вартості приєднання, компонентів, логістики, монтажу та тарифів знаходиться близько 150%. Саме тоді спостерігатиметься найвищий ROI та найкоротший строк окупності. 3. Huawei постійно розвиває систему моніторингу, швидкість роботи серверів FusionSolar постійно зростає. 4. Рекомендую по монтаж СЕС все ж таки звертатись до спеціалістів. Питання лише з пошуком саме толкових, але в принципі вирізнити їх не так уже і складно. З повагою, Олександр Альохін Старший продакт менеджер Huawei
×
×
  • Створити...