  1. Нагрузочная вилка. Достаточно точно определяет состояние ячейки/акб.
  2. Токовый клещам, а лучше юстированному и поверенному амперметру
  3. Я бачив як людина лапшой ( це такій тонкий дріт) прикував авто. І дуже дивавався чому вони так яскраво палають -)
  4. Якщо з генератором все ладно шукайте контакт. Електрика це наука о контактах. Є там де не повинен, і нема там де повинен бути
  5. І да, якщо потрібен великий струм візьміть дроти потовще. На 25-30а десь 6 мм2. Можно і 4 но більше потєрь на опір.
  6. 1,5 кВт дорівнює 1500 вт дорівнює 1500 ква при косінусі фі 1. При перетворенні на 48 в, з номінальною потужністю 1500 вт дорівнює 1500/48 і помножити на кпд (приблизно .9). Це приблизно 28а. І це якщо виробник не зекомив на комплектуючих. А 1500 кВт це 1.5 мвт. Не всяка станція дасть -)
  7. А яка різниця? Вам потрібно тільки виставити напругу заряда і обмеження струму. Головне, те що номінал 1,5 ква. Звідси висновок - при 12в акб струм заряду міг бути 1500/12*0.9(КПД) = 90а. А хлопці трішки зекономили на силовій частині. Напругою керувати легше. А високострумові напівпровідники гарно коштують. Для того щоб дізнатися скільки струму на 12 в він дає візьміть лампочок на 12 та кліщі. Лампи в паралєль і потихесеньку загрубляйте струм. Побачите коли спрацює обмеження. Якщо прибор дюже вумний це може не прокатить. Тоді тільки знущатися над дохлою акб. А от чого ваш генератор 3,5 ква починає захлинатися з нагрузкою 1,5 ква я написав вищє.
  8. Перевірте по вхідній напрузі струм. Подивився по хар-ці - 1,4 ква. Ваш генератор повинен тягнути. Єдине шо може заперечити (без наявності ушкоджень) вхідна велика ємність, якшо зарядка інверторна. Бувають виробники котрі "забувають" поставити термістор, а потім зашунтувати його релє. Таких виробників краще минати.
  9. Думаю там сторонняя зарядка, т.к. я лично не встречал ибп столь малой мощности с питанием от двух или более фаз. А по мощности зарядок, если там транс низкочастотный то может быть на зарядку гораздо больше 10 ампер.
  10. Ну тогда скажу так - в современных бытовых условиях узо должно быть у всех потребителей. А по поводу отсутствия нуля после ибп - получите it систему (с изолированной нейтралью). Проще говоря после ибп (при питании от батарей) потенциал отличный от нуля будет на обоих силовых проводниках. О достоинствах и недостатках читать тут - https://ru.wikipedia.org/wiki/Заземление#Система_IT
  11. Этого маловато. Если только питать котел то возможно хватит. На остальных потребителей если и останется - то чуть чуть. А вот этого для бытовых целей я б не рекомендовал. Почему нельзя питать с той же фазы?
  12. Куда уж проще? APC SUA1000 (он же Smart) прекрасно работает от китайца 5,5 ква.
×
×