  1. В приведенных выше моделях рекуператорных тепловых насосов установлены компрессора с электропотреблением значительно меньше 3 кВт. Производительность и эффективность рекуператорного теплового насоса зависит от: - температуры нагреваемой воды (система отопления, или горячая бытовая вода, или подача на нагрев притока вентиляции); - расхода вытяжного воздуха удаляемого вентиляцией, его температуры и даже влажности; - в инверторных компрессорах еще и от текущего запроса в тепле (сколько тепла сейчас необходимо -> частоты компрессора). Например, для нагрева воды 35°С, при температуре вытяжного воздуха 20°С с влажностью 35%: Для модели F470 (старт/стоп компрессор): - при расходе вытяжного воздуха 56 л/сек (200 м³/час): тепловая мощность 2,18 кВт, СОР ("кВт произведенного тепла" / "кВт потребленной электроэнергии")=3,93; - при расходе вытяжного воздуха 42 л/сек (150 м³/час): тепловая мощность 2,03 кВт, СОР=3,24; - при расходе вытяжного воздуха 31 л/сек (110 м³/час): тепловая мощность 1,88 кВт, СОР=2,74. Для модели F730 (инверторный компрессор): - при расходе вытяжного воздуха 25 л/сек (90 м³/час), и минимальной частоте компрессора: тепловая мощность 1,27 кВт, СОР=4,79; - при расходе вытяжного воздуха 70 л/сек (252 м³/час), и минимальной частоте компрессора: тепловая мощность 1,53 кВт, СОР=5,32; - при расходе вытяжного воздуха 70 л/сек (252 м³/час), и максимальной частоте компрессора: тепловая мощность 5,35 кВт, СОР=2,43. Конечно, рекуператорный тепловой насос необходимо подбирать исходя из вентиляции. Расход воздуха около 200 м³/час в указанных выше моделях обычно соответствует небольшому дому или большой квартире.
  2. Для старт/стопных компрессоров: минимум 20 литров буферной емкости на 1 кВт тепловой мощности компрессора. "Так гласит закон" Если у Вас бОльше буферная емкость - иногда лучше, иногда хуже. Чем больше буфер - тем больше потери тепла через теплоизоляцию буфера. Зависит от гидравлической схемы. На 6 квт - буфер 300 литров ИМХО избыточен.
  3. volomoto дякую що прибіляєте НІБЕ багато уваги. Але густо помиляєтесь. Cередня за календарний рік температура повітря у Києві +7°С. Рекуператорний тепловий насос викидає на вулицю значно нижчу температуру: - F470 рекомендовано обмежити 0°С на вище - F730 рекомендовано обмежити мінус 12°С тому "майже вже це тепло треба витратити знову на нагрів приточного повітря" - перебільшення. До речі - до рекуператорів додають електронагрівач або "байпас". І вказуть ефективність рекуператорів не враховуючи електронагрівач. Це не "піз**ож"?
  4. Посмотрите пожалуйста на внутренее устройство рекпуреторного теплонасоса (на этой странице выше). Приточный воздух греется от гидравлического буфера, и может иметь высокие температуры По энергоэффективности указал не СОР, а реальные цифры - с учетом всего комплекта (циркуляционного насоса, бивалентного электронагревателя, учел даже работу вентиляции летом, когда тепло не требуется). Могу привести параметры COP, но в рекуператорных теплонасосах он считается при других температурах, чем в воздушных или геотермальных. Малоинформативно. Для примера - СOP NIBE F750 за календарный год, то есть SCOP: SCOP 4,65 (температура системы отопления +35°С, средний европейский климат - южные области Украины); SCOP 3,57 (температура системы отопления +55°С, средний европейский климат - южные области Украины); SCOP 4,35 (температура системы отопления +35°С, холодный европейский климат - центральная и северная Украина); SCOP 3,38 (температура системы отопления +55°С, холодный европейский климат - центральная и северная Украина) SCOP - универсальный коэффициент, не зависит от вида теплового насоса (воздух/вода, геотермальный или рекуператорный). Удобно сравнивать, рекомендую. Подробнее про SCOP для тепловых насосов nibe.ua/ru/scop
  5. Шум не более чем от вентиляционного рекуператора Тепловые насосы грунт-вода более энергоэффективны, чем воздух/вода. Указал реальные цифры, с учетом всего комплекта, учел даже работу вентиляции летом, когда тепло не требуется. Могу привести параметры COP, но в рекуператорных теплонасосах он считается при других температурах, чем в воздушных или геотермальных. Малоинформативно. СOP NIBE F750 за календарный год, то есть SCOP: Температура системы отопления +35°С +55°С SCOP 4,65 (температура системы отопления +35°С, средний европейский климат - южные области Украины; SCOP 3,57 (температура системы отопления +55°С, средний европейский климат - южные области Украины; SCOP 4,35 (температура системы отопления +35°С, холодный европейский климат - центральная и северная Украина; SCOP 3,38 (температура системы отопления +55°С, холодный европейский климат - центральная и северная Украина SCOP - универсальный коэффициент, не зависит от вида теплового насоса (воздух/вода, геотермальный или рекуператорный). Удобно сравнивать, рекомендую. Подробнее про SCOP для тепловых насосов
  6. "Дайкин алтерма14квт и vam 500" - это отдельно тепловой насос "уличный воздух"/"вода" + отдельно пластинчатый рекуператор? Не выглядит новым решением. У многих есть, в том числе у НИБЭ Тепловой насос "уличный воздух"/"вода" весом около 100 кг проблематично смонтировать в многоэтажном доме на стене. А потом еще и обслуживать. Тепловой насос "уличный воздух"/"вода" относительно шумный. Даже в частном домострое изредка бывают вопросы. Тепловой насос "уличный воздух"/"вода" работает на улице, что сказывается на моторесурсе. А рекуператорный тепловой насос монтируется внутри дома/квартиры.
  7. Сравниваем цены с аналогичными тепловыми насосами "уличный воздух"/"вода", хороших производителей, в похожей комплектации: с бойлером горячей воды, бивалентным нагревателем, насосом, автоматикой и пр. Очень мало продавцов, к сожалению, работает открыто в Украине и показывает цены. Достойны уважения, чьи цены открыты: - Dimplex (Германия) System M Pure 6 - 14024 евро; - IDM (Австрия) iPump A 2-7 - 11090 евро - NIBE AMS10-6 + SHK200S-6 - 7100 евро - NIBE F2120-8 + SHK200M - 12815 евро Конечно есть отличия в комплектациях и энергоэффективности, но порядок цен указан Добавлено через 9 минут NIBE F730 - готовое решение. Все необходимое уже установлено внутри на заводе, даже расширительный бак системы отопления. Единственная существенная покупка - задвижка в уличный воздуховод с электроприводом. Не идет в комплекте, для наших морозов желательно. Цена NIBE OEK20-160 - 518 евро Монтаж десятка метров воздуховодов - это не дорого. Плюс подключить электрику и гидравлику.
  8. Хтось обирає китайське авто, хтось європейське. Всі праві по-своєму, та заслуговують на повагу
  9. Радий що 3000 евро для Вас - прийнятна похибка. Точна цифра вище 9358 євро - вірна.
  10. Локальне невдоволення пов'язане з невірним налаштуванням у окремих інсталяторів або власників, адже необхідно враховувати вентиляцію. Якщо повітряний потік визначений невірно - енергоефективність відразу знижується. Достатньо кваліфікована робота для інсталятора (як і будь-яка централізована вентиляція) НІБЕ робить насоси-рекуператори вже 30 років. Багато моделей за цей час, і багато чого змінилось. Але якщо насоси-рекуператори й досі активно купують незважаючи на "великі скандали" - користь в них мабуть є?
  11. В целом - да. Но придется тянуть воздуховод вентиляции до наружного блока Будет обмерзать. По аналогии с наружным блоком теплонасоса "воздух/вода". Периодическая оттайка предусмотрена Регулярная цена 9358 евро. Сейчас "Шведский грант" -15%
  12. На правах рекламы Тема рекуператорных тепловых насосов отсутствует в разделе. Теперь будет. Классический рекуператорный тепловой насос работает на вытяжном воздухе вентиляции. Как и большинство тепловых насосов – бивалентный режим (когда не хватает тепла от компрессора) обеспечивает электродогреватель. Откуда берется тепло на отопление и нагрев воды? Температура вытяжного воздуха из помещений +20°С. Температура вытяжного воздуха после обычного рекуператорного теплового насоса 0…+3°С, но есть «продвинутые» модели с температурой до минус 12°С. Разность температур создает избыточное тепло. Как и в большинстве тепловых насосов – бивалентный режим (когда не хватает тепла от компрессора) обеспечивает электронагреватель. Для начала обсуждения, вариант 1 - рекуператорный тепловой насос с приточно-вытяжной вентиляцией NIBE F470 nibe.ua/ru/product/nibe-f470-recuperator-teplovoy-nasos . Температура вытяжного воздуха 0…+3°С. Отличие от рекуператора – независимы расходы и температуры приточного и вытяжного воздуха. Может пригодиться при модернизации, когда мощности старой системы отопления не хватает, и есть желание экономно догреться вентиляцией. Компрессор тепловой мощностью (Pdesign) 3 кВт. Встроен бивалентный электрический нагреватель до 10,3 кВт. Температура нагрева компрессором горячей воды и отопления до 70°С. С учетом расхода электроэнергии на компрессор + бивалентный электронагреватель + приточно/вытяжные вентиляторы + циркуляционный насос отопления: рекуператорный тепловой насос F470 за календарный год произведет приблизительно в 2,3 раза больше тепла, чем потребит электроэнергии. Готовое компактное решение для отопления, горячего водоснабжения и приточно-вытяжной вентиляции. Вариант 2 - рекуператорный вытяжной тепловой насос NIBE F730 nibe.ua/ru/product/nibe-f730-recuperator-teplovoy-nasos . Инверторный компрессор тепловой мощностью (Pdesign) 5 кВт. Встроен бивалентный электрический нагреватель 6,5 кВт. Минимальная температура удаляемого воздуха минус 12°С. Температура нагрева воды компрессором до 70°С. Всегда работает на теплом вытяжном воздухе принудительной вентиляции. В теплое время года – подмешивает уличный воздух. Приток воздуха в помещения - через оконные проветриватели, есть свои минусы и плюсы. С учетом расхода электроэнергии на компрессор + бивалентный электронагреватель + вентилятор + циркуляционный насос отопления: рекуператорный тепловой насос F730 за календарный год произведет приблизительно в 3,3 раза больше тепла, чем потребит электроэнергии. Готовое компактное решение для отопления, горячего водоснабжения и вентиляции. Что думаете?
  13. На правах рекламы Тема рекуператорных (вентиляционных) тепловых насосов отсутствует в разделе. Исправляю. Классический рекуператорный тепловой насос работает на вытяжном воздухе вентиляции. Если нет вентиляции - рекуператорный тепловой насос не подходит. Как и в большинстве тепловых насосов – бивалентный режим (когда не хватает тепла от компрессора) обеспечивает электродогреватель. Для «повышения градуса» – сразу предлагаю обсудить «продвинутый» рекуператорный тепловой насос. Особенность: работает совместно и на воздухе вентиляции, и на воздухе улицы. Прямой конкурент тепловых насосов воздух/вода, но за счет теплого воздуха из вентиляции - более энергоэффективный, с большим годовым SCOP. В теории – «убийца» тепловых насосов воздух/вода. На практике – рекуператорный тепловой насос NIBE F730 nibe.ua/ru/product/nibe-f730-recuperator-teplovoy-nasos . Инверторный компрессор тепловой мощностью (Pdesign) 5 кВт. Встроен бивалентный электрический нагреватель 6,5 кВт. Минимальная температура удаляемого воздуха минус 12°С. Температура нагрева воды компрессором до 70°С. Всегда работает на теплом вытяжном воздухе вентиляции. Подмес уличного воздуха регулирует ручная заслонка. Заслонка с электроприводом (если установлена) – перекрывает уличный воздух с минусовыми температурами. Инверторный компрессор, вентилятор, водяной насос и бивалентный нагреватель – переменной мощности, подстраиваются автоматически под актуальные расходы и температуры воздуха. В целом выходит аналог инверторного теплового насоса воздух-вода, к которому добавили вытяжную принудительную вентиляцию. Также из плюсов – оборудование устанавливается в помещении, что означает: отсутствует шум на улице (что особенно важно в многоквартирных домах и при плотной застройке), больший моторесурс. Из минусов – нет кондиционирования. С учетом расхода электроэнергии на компрессор + бивалентный электронагреватель + вентилятор + циркуляционный насос отопления: рекуператорный тепловой насос F730 за календарный год произведет приблизительно в 3,3 раза больше тепла, чем потребит электроэнергии. Учитывая ограниченность модельного ряда и мощности – рекуператорный тепловой насос интересен в первую очередь к рассмотрению в квартирах, таунхаусах, отдельных офисах (много людей, необходима мощная вентиляция), серверных, технологических процессах с выделением тепла. Что думаете?
  14. Топ виробники компресорів передбачають 100 000 годин роботи за нормальних умов експлуатації. Або 100000/8765=11,4 роки безперервної роботи. Топ виробники теплових насосів намагаються такі умови відтворити, наприклад: взимку автоматика не запустить компресор доки температура масла в компресорі не прогріється електронагрівачем.
  15. Ви праві що теплові насоси повітря/вода працюють меньше років, ніж геотермальні теплонасоси ибо кухонні холодильники. Причина у більш важких умовах праці. Заміна масла не передбачена виробниками.
×
×